Вот самый правильный ответ:
Главным препятствием служит мещанская дурь А то выбирают в качестве строительного материала стен газоблок (якобы денег мало), и обязательно с облицовкой кирпичом ("сайдинг дешего выглядит"), которая дороже чем материал стен, их возведение да и еще на перекрытия хватит. | |||
|
quote: вот вот, потом нас или наших коллег вызывают, облицовку долбим, в отверстия вату нагнетаем. Такие дела. | |||
|
Вот он, красавец пенополистирольный, как развалился знатно:
http://bcrash.ru/?p=3384 | |||
|
quote: И к чему вы это ...? Давайте будем собирать ссылки на разрушенные по причине нарушения технологий строения... | |||
|
Действительно, рукожопы есть везде, при чем здесь "Термодом"? Я давно знал про этот дом и все равно не выкладывал, потому, что это мало относится к данной теме-ТБ надо чтить всегда-написано кровью.
| |||
|
Ну здесь хотябы назначение земли поменяли, а то Бульдог давал адрес дома, который является не законной постройкой, и его в принципе никто на пожарную безопасность мог не проверять, та как по документом оно ИЖС (под 40 офисов
![]() | |||
|
quote: Это ж как надо на материалах экономить чтобы монолит под своим весом сложился... | |||
|
quote: Интересно, есть ли информация о том, что там именно было нарушено? | |||
|
quote: Это всё к вопросу темы "Строить ли Термодом?" В Удмуртии такой дом строить однозначно НЕ СТОИТ! Опыта строительства нет толком ни у кого. То, что построено, абы как держится и ещё вопрос, сколько простоит. | |||
|
quote: Всё, что есть в сети - по ссылке на bcrash, остальное появится, когда экспертизы пройдут и первые судебные решения появятся. | |||
|
Вот наш домик. Блоки поставлял Борис Васюта. Андрей был у нас в гостях. Ссылка на альбом в одноклассниках http://www.odnoklassniki.ru/pr...um/377210762236
Поставили за сезон под крышу в 2011-2012 г.г. Сейчас живем. Зиму перезимовали даже без отпления. в двух комнатах жилых только обогреватели стоят. Цветы все живы-здоровы ![]() | |||
|
quote: Косвенная: http://www.donnews.ru/Rukhnuvs...ne-rukhnut_9783 http://www.radiovesti.ru/articles/2012-12-14/fm/76339 Было еще у меня про выводы Ростехнадзора, но удалил за давностью. | |||
|
quote: Ну лет 10-15 уже люди живут. | |||
|
quote: Интересные факты вскрываются! цитата из ссылки: При норме закладывания на один квадратный метр стены от 10 до 12 метров арматуры в изученных фрагментах здания арматуры было значительно меньше. Вот цитата с сайта местных термоблоков (http://badi.webstolica.ru/prajs-list): Длина арматуры в 1 кв. м стены: 2,8 х 2,5 = 7,0 м. Причина обрушения дома из статьи - мало арматуры + залили много бетона. А местный производитель оговаривает что можно заливать этажом... С каждым разом всё больше вопросов! | |||
|
Этажом нельзя. Блоки распирает. Мы по полтора блока заливали по периметру. Да и стены может увести... Возможно в этом и причина обрушения конструкции.
| |||
|
Кто нибудь из пенопластовых самостройщиков вот это учитывает?
В настоящее время большая часть сооружаемых монолитных бетонных и железобетонных конструкций, а также бетонных покрытий (стяжек) и т.п. заливается послойным (прерывным, пошаговым) способом; при использовании обозначенной технологии осуществляется последовательное бетонирование отдельных, сопрягаемых между собой участков - блоков (карт) бетонирования. Такая методика предполагает отсутствие сколь-нибудь длительных остановок в ходе бетонирования вплоть до готовности конструкции или стяжки. При соблюдении данного требования качество готового объекта гарантировано. В случае, когда укладка очередного блока производится с задержкой более чем на 1,5-2 часа, т.е. по истечении времени схватывания (затвердевания) вязкой бетонной массы предыдущего участка бетонирования, на плоскостях предполагаемого стыкования ранее уложенного (контактного) блока с последующим образуется цементная пленка, препятствующая качественному сцеплению участков. Другими словами, между затвердевшим и сопряженным с ним вновь уложенным блоками бетонирования возникает т.н. холодный шов; такие швы могут именоваться также строительными или рабочими швами; чаще всего их называют швами бетонирования. Отличительной особенностью монолитной бетонной конструкции или стяжки, в структуре которой наличествуют отмеченные швы, является значительно меньшая, чем при отсутствии оных, прочность объединенной бетонной массы (общей совокупности предусмотренного проектом количества блоков бетонирования). В результате этого ощутимо снижаются показатели морозостойкости и водонепроницаемости забетонированного объекта; как правило, в этом случае потребуется дополнительное утепление, а также наружная гидроизоляция конструкции или стяжки, организация которых не является необходимостью, если не наблюдается оговоренного дефекта. Вообще говоря, наличие швов бетонирования в структуре любого монолитного объекта - кроме случаев, когда такие швы предусмотрены по каким-либо инженерно-техническим надобностям - считается нарушением технологии послойной заливки бетона. Очевидно, что задержек длительностью более 90 минут в ходе заливки отдельных блоков бетонирования не следует допускать - такие остановки чреваты усложнением и удорожанием процесса строительства. Если подобная неприятность все-таки случилась, рекомендуется заблаговременно уменьшить потенциальный ущерб, т.е. по возможности снизить отрицательное воздействие швов бетонирования; для этого существует ряд способов, а именно: 1) удаление со стыковых поверхностей схватившегося участка бетонной конструкции или стяжки пыли, масла, строительного мусора и т.п.; 2) увлажнение плоскостей предстоящего стыкования затвердевшего блока бетонирования; 3) механическая, гидропескоструйная или химическая очистка контактных участков вышеупомянутого блока от образовавшейся цементной пленки; 4) своевременное использование пластификаторов и замедлителей твердения бетона - к примеру, сульфитно-дрожжевой бражки (СДБ) (следует отметить, что этот способ допустим только при наличии соответствующих предпосылок); 5) обработка стыковых поверхностей затвердевшего участка полимерными клеями или специальными смесями для грунтования. | |||
|
quote: Производитель на первой странице этой темы написал что можно. | |||
|
| |||
|
quote: я думаю (может ошибаюсь?) при этой технологии это невозможно в принципе. Если только стену полностью не возвести, а заливать - послойно. Хотя как вибратором подлезть в толщу стены? Ну а обрабатывать сопряжения слоев - тоже не получится. | |||
|
Какой вибратор, Вы что? Забыли что продавец по этому поводу сказал?
Хрен с ним - к данной технологии неприменим. Пустоты устраняются другим способом...... | |||
|
quote: э.. вот каким интересно? У меня стяжка была с пластификатором, но вибратором я ее не проходил (нагрузка небольшая на нее, толщина большая, не развалится).. Так вот бетон получился пористый - вода чуть ли не с шипением в плиту впитывалась. Если для стяжки это ок, то для стены подобный подход не допустим, имхо. | |||
|
quote: Дело тут совсем не в материале, дом сложился на этапе строительства, значит причин может быть всего две: 1. Ошибки при проектировании здания 2. Нарушение технологии возведения здания Других причин быть не может, в принципе. | |||
|
gansta!!1, по моему залить этаж непрерывно просто физически даже сложно. Возьмём, к примеру, наш дом. 11м*13м. сначала нужно выставить блоки, выравнять их, скрепить связкой, заложить арматуру как вдоль, так и поперёк и потом заливать. У нас работали 3 студента и 1 бетономешалка.
Starky как всегда про мостики холода... Но я уже писала выше, что учитывая площадь дома - 380 кв.м., мы перезимовали практически без отопления имея в наличии только обогреватели в двух спальнях и камин "Нева" в столовой, который использовался в исключительных случаях. А так же у нас практически не утеплён потолок второго этажа и крыша. Все цветы живы и здоровы и мы не болели. Теплопотери минимальные! А если бы мы ещё осилили задувку эковатой у Андрея потолка мансарды, то был бы рай | |||
|
http://vsd.su/ - вот здесь муж попытался что-то рассказать о строительстве, но когда уже затянуло, то было не до сайта.
| |||
|
quote: Есть такая штука - бетононасос называется ![]() quote: Ну хоть как доказывайте ну не возможно это даже в хорошо утепленном каркаснике... Либо под словосочетанием "практически без отопления" скрывается нечто большее, при том что: quote: Опять же "практически"... | |||
|
quote: quote:к потолку 2-го этажа "приклеены" листы пенопласта толщиной 3 см. Это не утепление,так, фигня верно? И да; прежде, чем что-то голословно утверждать - убедитесь на практике. gansta!!1! Подъезжайте на Сосновую 19 и смотрите сами. Это было 30-го ноября 2011го года: А тут чуть позже делали гаражные ворота: ---------- | |||
|
Сейчас вот вышел на улицу и заснял, голос тот ещё - с сигаретой в зубах, однако...
http://img0.liveinternet.ru/im...5_mainhouse.mp4 Всё понятно? | |||
|
quote:что, 3-й этаж и крышу изнутри заснять? Иначе не поверите. Купаться нельзя, аллигаторов тьма! "Мне пофиг" на то отвечает Фома (неверующий) | |||
|
quote: Если дом примерно как у нас, то обойдетесь полутора миллионами, ежели не 387 квадратов и не 3 этажа, а 200 кв.м, то порядка 200 т.р на блоки Бориса ( СП Бади ) + 80-90 т.р на опгс и студентов для заливки. Сами блоки не сможете выставить? Не ворос, ещё пару десятков т.р и Вам помогут профи. Внешняя отделка - у меня пока её нет, носамое выгодное это "мокрый фасад". Внутри же можно как угодно отделать - в блоках есть перемычки и к ним крепится что дуще угодно. Перегородки лучше ПГП | |||
|
Вот самое начало стройки, всё довольно наглядно:
![]() | |||
|
quote: И что? Ваш пенопласт отменяет законы физики? Значит соответственно топите... | |||
|
Вот ссылка на теплопотери http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130319170317gxgyoDv
Коэффициент Ro= 0.89 Вт/м2/К для сравнения стена из пеноблока D400 в 30 см в 3.5 раза теплее но она и то по СНиПу не проходит, а вы говорите что у вас ташкент! Не вводите людей в заблуждение... Кстати при 3 см пенопласта там ещё и конденсат показывает, следовательно либо его со временем надо сменить либо он потеряет свои теплоизоляционные свойства уже через 7-8 лет. | |||
|
quote: хватит флудить формулами. Приезжайте и смотрите. И не вводитен людей в заблуждение. ---------- | |||
|
quote: Где тут флуд ![]() Скажите лучше мощность обогревателей и камина и как часто их использовали? А так же температура внутри дома и снаружи? Есть ли вентиляция? А то может у вас 2 обогревателя по 4 кВт и камин в мороз каждый день шпарит и нет вентиляции (через которую уходит много тепла в таком доме) и внутри +16-+18. Расскажите по подробней. | |||
|
quote: Только это меня остановило от строительсва по данной технологии. Металл запредельно скакнул в цене, а стеклопластика тогда еще не было. | |||
|
quote: А цемент не кладёте? Действительно волшебные блоки ![]() | |||
|
localhost, а утепление делали под плитой?
Ну и если говорить о теплопотерях - в первую очередь надо спрашивать отапливаемую площадь. ![]() | |||
|