Схема электрики в квартиру: автоматы, узо, дифы
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  всего страниц: 5 :  1  2  3  4  5 
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Схема электрики в квартиру: автоматы, узо, дифы   версия для печати
@gti
Рейтинг: 2098/-2032
-- написано 1-9-2013 07:50 @gti Редактировать сообщение @gti    первое сообщение в теме:

Всем привет.

Нужно будет шкафчик и блок автоматов в квартиру. Понятно, что самое простое -- пойти в Уралэнерго и купить у них Легранд. Но, во-первых, где-то на форуме проскакивало, что Легранд бывает поддельный, что это не самая качественная, но раскрученная и относительно дорогая марка.

Посоветуйте, где можно купить все эти автоматы, шкавчик, счетчик... что там еще нужно?

Народ, сорри, в строительстве я -- полный лох, так что к терминологии не придирайтесь, пожалуйста

история редактирования

Показать текст сообщения полностью
Shig
Рейтинг: 157/-32
-- написано 11-9-2013 17:01 Shig

quote:
полосой.

Я вывел проводом, болт М6, обжимная клемма. Шинку зачистил болгаркой (напильника под рукой не оказалось). Отдельные провода на котел и в щиток.
quote:
всякие болты нужно подтягивать.

Полез подтягивать через год, вообще не шевельнулись.
Так-то и на автоматах нужно периодически подтягивать, что я иногда и делаю. Единственная проблема с опломбированным щитком.
Shig
Рейтинг: 157/-32
-- написано 11-9-2013 17:27 Shig

Возвращаясь к теме ТС, продолжу про электродуховку. В инете нашел самую мощную на 2,4, а в схеме на нее заложено - 7. Теплый пол, конечно можно и к ванной группе подключить, но, наверное, лучше на отдельный диф. И ежели дом 60-х годов, то скорее всего, там газовая колонка, и водогрей не планируется ?
@gti
Рейтинг: 2098/-2032
-- написано 26-9-2013 19:19 @gti

Шиг, сорри, не заметил твоего поста. Да, газовая колонка, водонагревателя не будет.

Собственно, что я хотел написать? Сегодня купил все по щитку. Три позиции -- АВВ-шный щиток Европа на 36 модулей и два вида АВВ-шных модулей, 1 и 3 шт., пришли из Москвы, за них заплатил 6000. УралЭнерго дал очень хорошие цены, в результате все УЗО, выключатели, шинки и счетчик получились еще на 4600. Счетчик не помню чей, шинки простые, все остальное -- Легран. Итого меньше 10 тысяч.

В понедельник поеду покупать провода, багажник в машине оказался забит, сразу не купил.

Germanman
Рейтинг: 920/-390
-- написано 26-9-2013 23:40 Germanman

Так то дороговато
@gti
Рейтинг: 2098/-2032
-- написано 27-9-2013 07:42 @gti

Дешевле не нашел
@gti
Рейтинг: 2098/-2032
-- написано 27-9-2013 11:21 @gti

Сегодня при разборе обнаружил, что не купил главный дифф автомат на 300 мА. Блин.
Germanman
Рейтинг: 920/-390
-- написано 27-9-2013 12:38 Germanman

quote:
Originally posted by @gti:

Дешевле не нашел



я тебе писал адрес. а уралэнерго, насколько я помню, вообще не дистрибьютер абб, если у них на складе элементарщины нет, и они под заказ везут. а по адресу сидят дистрибьютеры, они обязаны иметь большой склад с абб, ну и цены соответствующие.

история редактирования

zvm
Рейтинг: 24/-4
-- написано 27-9-2013 13:24 zvm

quote:
Originally posted by Germanman:

я тебе писал адрес.

И мне напишите, пожалуйста.

P. s. увидел

история редактирования

@gti
Рейтинг: 2098/-2032
-- написано 27-9-2013 13:32 @gti

quote:
Originally posted by Germanman:

я тебе писал адрес. а уралэнерго, насколько я помню, вообще не дистрибьютер абб, если у них на складе элементарщины нет, и они под заказ везут. а по адресу сидят дистрибьютеры, они обязаны иметь большой склад с абб, ну и цены соответствующие.

Я в первую очередь обратился к ним. В результате они мне насчитали на 50000 и ни одной нормальной цены не дали.

Germanman
Рейтинг: 920/-390
-- написано 27-9-2013 14:39 Germanman

quote:
Originally posted by @gti:

Я в первую очередь обратился к ним. В результате они мне насчитали на 50000 и ни одной нормальной цены не дали.



хыыыыыыы, никогда за ними не замечал. всегда в адеквате были. правда и не работаю в этой сфере уже несколько лет а так имхо зависит от характеристик оборудования. в абб есть автоматы и за 50 копеек и за 500 рублей, образно.
@gti
Рейтинг: 2098/-2032
-- написано 28-9-2013 07:29 @gti

Дима, кстати, по УралЭнерго и АВВ. Я у них ничего АВВ-ного и не брал. Они мне дали счетчик Энергомера и все автоматы и УЗО-шки по Леграну. Сегодня осталось забрать у них дифф по Шнайдеру.
Germanman
Рейтинг: 920/-390
-- написано 28-9-2013 13:37 Germanman

мне собственно легранд вообще не нравится. особенно электроустановка ( выключатели, розетки и т.п.) а вот у абб есть очень красивая и качественная электроустановка. соберусь ремонт делать, обязон возьму одну аббшную линейку электроустановки. очень нравится. с фосфорицирующим в темноте пластиком. а на областной леграндом вообще не занимаются. отсюда и цены.
@gti
Рейтинг: 2098/-2032
-- написано 28-9-2013 13:51 @gti

Областная давала на АВВ, кажется. Я ограничил Шнайдером, Леграном и АВВ, на выбор.
rroma
Рейтинг: 91/-19
-- написано 28-9-2013 14:29 rroma

quote:
очень нравится. с фосфорицирующим в темноте пластиком

Серия Basic 55. В этой серии самосветящяяся вставочка м\у клавишей и рамкой. Тока эта вставка стоит как 2 выключателя.
И есть у меня ощущение, что время свечения уменьшается со временем. Новая вставочка почти до утра светилась а сейчас хватает подсветки на пару часов.
А сама серия отличная.
mr-x
Рейтинг: 104/-22
-- написано 29-10-2013 15:50 mr-x

Чтобы не плодить тем, спрошу здесь. Планирую заново сделать ввод в квартиру.
Сам не полезу, но прежде хотелось бы сориентироваться, ну и чтобы после электрика из ЖРП заставить делать как надо.

В подъезде в щитке на квартиру выделено три автомата по 25А. Как тянуть ввод? Тремя 3*2,5? PE тянуть три раза в каждом кабеле, или одним 1*4?
Может забить на три кабеля, ограничиться парой? У нас в квартире газ.

mr-x
Рейтинг: 104/-22
-- написано 29-10-2013 15:59 mr-x

Ещё пара вопросов.

У Schneider Electric в серии Sedna есть маломощная лампа, устанавливаемая прямо в стакан на манер розетки или выключателя. Но в Россию её, видимо, не возят из-за никакого спроса. Есть что-то подобное у других производителей доставабельное в Ижевске, и чтобы не шибко дорого?

Может кто посоветует маленькие, плоские, светодиодные и, по возможности, очень маломощные светильники. Для дежурного освещения коридора.

avh
Рейтинг: 75/-7
-- написано 29-10-2013 16:21 avh

quote:
Originally posted by mr-x:
Чтобы не плодить тем, спрошу здесь. Планирую заново сделать ввод в квартиру.
Сам не полезу, но прежде хотелось бы сориентироваться, ну и чтобы после электрика из ЖРП заставить делать как надо.

В подъезде в щитке на квартиру выделено три автомата по 25А. Как тянуть ввод? Тремя 3*2,5? PE тянуть три раза в каждом кабеле, или одним 1*4?
Может забить на три кабеля, ограничиться парой? У нас в квартире газ.


PE тяните из щитка в подъезде одним проводом, а от своего щитка в квартире уже раскидаете. Диаметр вводного PE должен быть равен диаметру вводного кабеля фазы.

Если у вас на квартиру из щитка идет 3 автомата по 25А, то я вам рекомендую увеличить диаметр вводного кабеля по фазе. А еще лучше посмотрите какой кабель идет до этих автоматов по 25А. И дальше от этого уже идите.

история редактирования

mr-x
Рейтинг: 104/-22
-- написано 29-10-2013 23:05 mr-x

Спасибо!

quote:
Originally posted by avh:
PE тяните из щитка в подъезде одним проводом, а от своего щитка в квартире уже раскидаете. Диаметр вводного PE должен быть равен диаметру вводного кабеля фазы.

Тогда 3-я жила в 3*2,5 теряет смысл. Вместо 3-х жильного тянуть двухжильный?

Вводный кабель фазы - это который? Я что-то запутался. В щитке, насколько я понимаю, что-то такое:

click for enlarge 265 X 446 11.5 Kb picture

quote:
Originally posted by avh:
Если у вас на квартиру из щитка идет 3 автомата по 25А, то я вам рекомендую увеличить диаметр вводного кабеля по фазе. А еще лучше посмотрите какой кабель идет до этих автоматов по 25А. И дальше от этого уже идите.

Монтаж в подъездном щитке выполнен медью, диаметром несколько больше, чем 2,5. Какой там следом идет, 4 мм^2, наверно.

история редактирования

avh
Рейтинг: 75/-7
-- написано 30-10-2013 00:04 avh

quote:
Originally posted by mr-x:
Спасибо!

Монтаж в подъездном щитке выполнен медью, диаметром несколько больше, чем 2,5. Какой там следом идет, 4 мм^2, наверно.


Вот и ведите в свой щиток в квартиру 4 мм2. Соответственно и PE такого же диаметра - 4 мм2. Скорее всего у вас 3 фазы, спросите об этом электрика, которого будете вызывать.

mr-x
Рейтинг: 104/-22
-- написано 30-10-2013 00:33 mr-x

Счетчик однофазный. Ещё в щитке есть выключатель нагрузки двухполюсной. Т.е. фаза одна.
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 31-10-2013 08:51 rip87

цитата:
Originally posted by mr-x:

Планирую заново сделать ввод в квартиру.



Какой дом?
цитата:
Originally posted by mr-x:

В подъезде в щитке на квартиру выделено три автомата по 25А. Как тянуть ввод?


Ставить один вводной автомат, номинал автомата должен быть выбран по сечению отходящего от него кабеля. Если дом с газом то нет смысла ставить вводной автомат номиналом более 25-32 А,кабель ВВГ или NYM 3x6. В квартире, разумеется, свой щиток с автоматами и УЗО.

цитата:
Originally posted by mr-x:

Ещё в щитке есть выключатель нагрузки двухполюсной.



Что за выключатель? Пакетник поворотный чтоли?


история редактирования

mr-x
Рейтинг: 104/-22
-- написано 31-10-2013 14:11 mr-x

quote:
Originally posted by rip87:
Какой дом?

Кирпичный, 9 этажей. Щиток, судя по всему, несколько лет назад перебранный. Провода новые, автоматы и выключатель новые.

quote:
Originally posted by rip87:
Что за выключатель? Пакетник поворотный чтоли?

ВН-63. Примерно такой, только на 63 А.


quote:
Originally posted by rip87:
Ставить один вводной автомат, номинал автомата должен быть выбран по сечению отходящего от него кабеля. Если дом с газом то нет смысла ставить вводной автомат номиналом более 25-32 А,кабель ВВГ или NYM 3x6. В квартире, разумеется, свой щиток с автоматами и УЗО.

Автоматы в щитке менять нет желания. 2,5 квадрата меди после 25 А автомата вроде должно быть нормально.

Считаете, что надо ставить один автомат и один толстый кабель? Два или три кабеля по 2,5 квадрата - это нехорошо?

quote:
Originally posted by rip87:
PE нужно смотреть. Можно ли его вообще от щитка брать. Если дом старый, советской постройки, да ещё и с газом, то там скорее всего будет дохлый стояк с хреновым нулем от которого не стоит брать PE.

Стояк там хороший, судя по всему новый. Земля примерно такая:

click for enlarge 576 X 762 126.8 Kb picture

Вот только вопрос возникает. В туалете идет толстый стальной провод для СУПа. Я на его повесил ванну и стиралку в ванной комнате. С другой стороны стиралка втыкается в розетку, на которой после будет PE из щитка. И меня это сильно напрягает. Теоретически на обоих землях должно быть одно и тоже. Но на практике можно ожидать чего угодно. Не потечет ли это чего угодно через мои земли и не пожжет ли их к черту? А если земли рвать, то путем отрывания PE в розетке стиралки от PE из подъезда? Тоже смущает.

история редактирования

rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 31-10-2013 15:13 rip87

quote:
Originally posted by mr-x:

Провода новые, автоматы и выключатель новые.


Да, только земля к щитку прикручена отвратительно, не зачищены контакты, старая краска в два слоя. PE лучше взять через ответвительный сжим(орех), предварительно зачистив провод на свободном участке(не разрывая!).

quote:
Originally posted by mr-x:

ВН-63. Примерно такой, только на 63 А.


Понятно, это просто рубильник, зато можно безопасно всё вырубить, не то что старые совковые поворотные, которые крутить то страшно.

quote:
Originally posted by mr-x:

2,5 квадрата меди после 25 А автомата вроде должно быть нормально.


25А для 2,5 меди - это на пределе уже, лучше 16 А. Тем более номинал розеток идет максимум 16 А. При 25А автомате розетки получаются не защищены от перегруза.

quote:
Originally posted by mr-x:

Вот только вопрос возникает. В туалете идет толстый стальной провод для СУПа. Я на его повесил ванну и стиралку в ванной комнате. С другой стороны стиралка втыкается в розетку, на которой после будет PE из щитка. И меня это сильно напрягает. Теоретически на обоих землях должно быть одно и тоже. Но на практике можно ожидать чего угодно. Не потечет ли это чего угодно через мои земли и не пожжет ли их к черту? А если земли рвать, то путем отрывания PE в розетке стиралки от PE из подъезда? Тоже смущает.


Ну да, хороший вопрос. По идее земля в щитке должна быть обязательно соединена с СУП здания. У меня стиралка в коридоре стоит, за стенкой смежной с ванной, PE взято от щита. Пока никого не убило.

история редактирования

rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 31-10-2013 15:20 rip87

quote:
Originally posted by mr-x:

Считаете, что надо ставить один автомат и один толстый кабель? Два или три кабеля по 2,5 квадрата - это нехорошо?


Ну если вам достаточно 3-х автоматов, то можно наверно и так оставить(Правда 25 А это даже для меди 2,5 многовато, с учетом того что сейчас все кабели с заниженным сечением идут). А как сейчас выполнен ввод, проводка у вас в квартире алюминий или медь?
Вы только ввод планируете перетянуть, квартирную проводку тоже менять будете?

история редактирования

mr-x
Рейтинг: 104/-22
-- написано 31-10-2013 15:51 mr-x

В квартире будет стоять щиток со всеми квартирными автоматами (10/16 А) и УЗО. Т.е. вопрос стоит о кабеле между подъездным щитком и квартирным. Один толстый или два/три обычных 3*2,5.

Старая проводка - люминий 2*2,5. Не проваренные, искрящие скрутки и прочий ппц. Ввод выполнен люминиевой лапшой 3*2,5. По паре жил идет фаза от двух автоматов 25 А, по третей жиле, соответственно, рабочий ноль. Сейчас всё переделываю и заново развожу.

rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 31-10-2013 15:58 rip87

quote:
Originally posted by mr-x:

Один толстый или два/три обычных 3*2,5.


Однозначно один трехжильный кабель, один вводной автомат в щитке.

quote:
Originally posted by mr-x:

Старая проводка - люминий 2*2,5. Не проваренные, искрящие скрутки и прочий ппц. Ввод выполнен люминиевой лапшой 3*2,5. По паре жил идет фаза от двух автоматов 25 А, по третей жиле, соответственно, рабочий ноль. Сейчас всё переделываю и заново развожу.



Ну это вообще капец.
А рабочий ноль случайно не на 3-й ли автомат заведен?
На алюминий 3x2.5 автомат 25 А - сильно завышенный номинал, а ещё и с учетом что ноль общий у 2-х групп.

А щиток можно весь сфоткать крупным планом?

история редактирования

mr-x
Рейтинг: 104/-22
-- написано 31-10-2013 17:24 mr-x

Искрящая проводка - это в квартире. В подъездном щитке такого нет. Рабочий ноль точно не на автомате. Щиток ещё интересен?
serega1109
Рейтинг: 968/-410
-- написано 31-10-2013 19:30 serega1109

quote:
Originally posted by mr-x:
В квартире будет стоять щиток со всеми квартирными автоматами (10/16 А) и УЗО. Т.е. вопрос стоит о кабеле между подъездным щитком и квартирным. Один толстый или два/три обычных 3*2,5.

Старая проводка - люминий 2*2,5. Не проваренные, искрящие скрутки и прочий ппц. Ввод выполнен люминиевой лапшой 3*2,5. По паре жил идет фаза от двух автоматов 25 А, по третей жиле, соответственно, рабочий ноль. Сейчас всё переделываю и заново развожу.


если сеть 220 и в квартире будут собственные автоматы то тут обсуждать нечего, в щит подъезда ставить один автомат, в квартиру тянуть ВВГнг 3*6; либо ВВГнг 2*6 и землю отдельно ввг 1*6. Можно и 4кой, но на будущее запас пригодится.

история редактирования

rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 1-11-2013 09:47 rip87

quote:
Originally posted by serega1109:

либо ВВГнг 2*6 и землю отдельно ввг 1*6



А смысл, 3x6 проблема купить? Он ещё и дешевле будет чем два отдельных кабеля, и прокладывать проще.

quote:
Originally posted by serega1109:

Можно и 4кой, но на будущее запас пригодится.



PE по сечению должен быть не меньше фазы.

quote:
Originally posted by mr-x:

Щиток ещё интересен?



Да.

история редактирования

mr-x
Рейтинг: 104/-22
-- написано 1-11-2013 13:04 mr-x

Сейчас сфоткать не могу, а в телефоне вот такое отыскалось. На мой неискушенный взгляд вполне пристойно.

click for enlarge 404 X 538 76.3 Kb picture

история редактирования

mr-x
Рейтинг: 104/-22
-- написано 1-11-2013 13:17 mr-x

Значит консилиум постановил, тянуть один толстый кабель. Его ещё и замуровать в стену проще будет. Хотя соседи пустили три кабеля в кабель-канале, а так делать, оказывается, нельзя.

Спасибо за консультацию.

Ещё спрошу, автомат в подъездном щитке на сколько ставить для 4 и 6 квадратов? Однополюсный или двухполюсный?

rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 1-11-2013 14:22 rip87

quote:
Originally posted by mr-x:

Ещё спрошу, автомат в подъездном щитке на сколько ставить для 4 и 6 квадратов? Однополюсный или двухполюсный?


На 4 - 25А, на 6 - 32А.

Двухполюсный дороже. Можно однополюсный, ноль через нулевую шинку соединить(только не скруткой, как это жэковские электрики любят).

история редактирования

serega1109
Рейтинг: 968/-410
-- написано 1-11-2013 15:04 serega1109

quote:
А смысл, 3x6 проблема купить? Он ещё и дешевле будет чем два отдельных кабеля, и прокладывать проще.
quote:


просто как вариант
quote:
PE по сечению должен быть не меньше фазы.

я про ввг 3*4, а не только землю 4кой имел ввиду.
mr-x
Рейтинг: 104/-22
-- написано 1-11-2013 22:08 mr-x

quote:
Originally posted by rip87:
[B]Отводы от стояка к рубильникам и от рубильников к счетчикам тоже медь? (На мой взгляд 6-ка).

Не видно. Но уверен, что медь.

quote:
Originally posted by rip87:
[B]А сколько линий в квартиру идет 2 или 3? Если две и один автомат свободный то можно от него ввод проложить и не парится. Если три то можно ещё один автомат добавить, место свободное есть.

Две фазы и один ноль. Третий автомат ни на что не влияет.

Я не дополнительно ввод поведу, а заменю старый. Выдеру из стены - вот и штроба для нового кабеля.

serega1109
Рейтинг: 968/-410
-- написано 1-11-2013 22:11 serega1109

quote:
Две фазы и один ноль. Третий автомат ни на что не влияет.

фаза одна
mr-x
Рейтинг: 104/-22
-- написано 1-11-2013 23:14 mr-x

quote:
Originally posted by serega1109:
фаза одна

Ну да. В двух лицах. В смысле, линиях.

А рабочий ноль триедин. Господи, спаси и заземли!

serega1109
Рейтинг: 968/-410
-- написано 1-11-2013 23:21 serega1109

quote:
Originally posted by mr-x:

Ну да. В двух лицах. В смысле, линиях.

А рабочий ноль триедин. Господи, спаси и заземли!


типа того

rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 6-11-2013 10:15 rip87

Сегодня автомат B10 удалось проверить на работоспособность. Вырубился при перегорании лампочки. Сработал так мгновенно, что люстра даже не успела на полную яркость засветить, без всяких спецэффектов и хлопков. Но спрашивается откуда такой ток при перегорании лампочки, что срабатывает ЭМ-расцепитель? Для характеристики B - это 3..5 Iном, т.е. для моего случая 30-50А.
mr-x
Рейтинг: 104/-22
-- написано 6-11-2013 11:18 mr-x

У меня позавчера лампочка перегорела при включении. Спираль в виде двух половинок валяется в колбе, а медные проволочки между цоколем и колбой частично испарились, частично прилипли шариками на стекле. Какого там лешего произошло - фиг знает.

Возвращаясь к прежнему моему вопросу. Не могу решиться, брать 4 квадрата или 6? Вроде 6 - круто и на все случаи жизни. Но с другой стороны и 4 должно хватить, а прокладывать его легче. Да и дешевле немного. К чему склониться?

rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 6-11-2013 11:41 rip87

quote:
Originally posted by mr-x:

а прокладывать его легче


Один раз прокладываешь и не один километр надо уложить, а всего-то метров 10 максимум, можно и помучатся немного.
Ещё надо учесть, что современный кабель идет заниженного сечения.

quote:
Originally posted by rip87:

У меня позавчера лампочка перегорела при включении. Спираль в виде двух половинок валяется в колбе, а медные проволочки между цоколем и колбой частично испарились, частично прилипли шариками на стекле. Какого там лешего произошло - фиг знает.


Наверно дуга между проволочками возникает. Но должен же быть в лампочке предохранитель, хоть самый примитивный. Наверно и на нем экономят, поэтому такие спецэффекты при перегорании.

история редактирования


200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
  всего страниц: 5 :  1  2  3  4  5 