Схема электрики в квартиру: автоматы, узо, дифы
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  всего страниц: 5 :  1  2  3  4  5 
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Схема электрики в квартиру: автоматы, узо, дифы   версия для печати
@gti
Рейтинг: 2098/-2032
-- написано 1-9-2013 07:50 @gti Редактировать сообщение @gti    первое сообщение в теме:

Всем привет.

Нужно будет шкафчик и блок автоматов в квартиру. Понятно, что самое простое -- пойти в Уралэнерго и купить у них Легранд. Но, во-первых, где-то на форуме проскакивало, что Легранд бывает поддельный, что это не самая качественная, но раскрученная и относительно дорогая марка.

Посоветуйте, где можно купить все эти автоматы, шкавчик, счетчик... что там еще нужно?

Народ, сорри, в строительстве я -- полный лох, так что к терминологии не придирайтесь, пожалуйста

история редактирования

Показать текст сообщения полностью
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 10-9-2013 11:36 Андрес

Технологический вопрос от чайника: как правильно размножать заземление, пришедшее на группу розеток? Ну типа там чтобы не прерывалось при демонтаже любой из розеток и т.п.
serega1109
Рейтинг: 968/-410
-- написано 10-9-2013 11:45 serega1109

quote:
Originally posted by Андрес:
Технологический вопрос от чайника: как правильно размножать заземление, пришедшее на группу розеток? Ну типа там чтобы не прерывалось при демонтаже любой из розеток и т.п.

обычно шлейфом, последовательное заземление не применимо только для оболрудования

zvm
Рейтинг: 24/-4
-- написано 10-9-2013 11:58 zvm

quote:
Originally posted by serega1109:

обычно шлейфом, последовательное заземление не применимо только для оболрудования


"Оборудование"- это что значит?
Делайте согласно ПУЭ, тогда не будет подобных "мы всем так делаем и никто не жаловался".
То есть, шлейфом делать нельзя. Как вариант- первая коробка служит распределителем (если распред. коробку ставить не намерены), и от нее к каждой розетке тянете отдельным проводом землю, в том числе и для первой.

zvm
Рейтинг: 24/-4
-- написано 10-9-2013 11:59 zvm

quote:
Originally posted by Мух:
только почему токи на вводе рассчитаны на трехфазную сеть (380В),

Это вы как определили?

serega1109
Рейтинг: 968/-410
-- написано 10-9-2013 12:00 serega1109

я про группу розеток которые в одной рамке. нигде не видел чтоб к 2-4м розеткам шел отдельный кабель, всегда шлейфом. лаборатория принимает это и ни разу вопросов не было.

история редактирования

Мух
Рейтинг: 5/-1
-- написано 10-9-2013 12:43 Мух

quote:
Originally posted by zvm:

Это вы как определили?



5 лет учебы на электрофаке, и 7 лет работы проектировщиком электроснабжения, а также монтаж в свободное время.... а так, простая формула I=P/U..
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 10-9-2013 13:05 Андрес

Я тоже про группу розеток в одной рамке. Будет как раз отдельный кабель.
Значит, если следовать ПУЭ (а не "никто не жаловался"), надо или утолкать все в первый подрозетник или ставить распредкоробку? Хорошо, в таком случае продолжу: чем можно заземление размножить - пружинным, винтовым клеммником или еще чем?
Мух
Рейтинг: 5/-1
-- написано 10-9-2013 13:07 Мух

можно клеммником, можно гильзой обжать
zvm
Рейтинг: 24/-4
-- написано 10-9-2013 13:19 zvm

quote:
Originally posted by Мух:

5 лет учебы на электрофаке, и 7 лет работы проектировщиком электроснабжения, а также монтаж в свободное время.... а так, простая формула I=P/U..

Это видимо я тормоз... вот не вижу я трехфазную сеть... нужно было идти на электрофак )))
Андрей, прости за флуд...

Germanman
Рейтинг: 920/-390
-- написано 10-9-2013 13:36 Germanman

quote:
Originally posted by Андрес:

чем можно заземление размножить - пружинным, винтовым клеммником или еще чем?



только самозатягивающимся пружинным клеммником или пайкой.
Shig
Рейтинг: 157/-32
-- написано 10-9-2013 13:42 Shig

quote:
Originally posted by zvm:
... вот не вижу я трехфазную сеть...

Следы остались.
@gti, что за такой мощнейший духовой шкаф ? Две группы розеток на кухне - это хорошо.
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 10-9-2013 14:22 Андрес

Спасибо за ответы
Пайка, наверное, самое компактное решение...
Cedar
Рейтинг: 2/0
-- написано 10-9-2013 17:14 Cedar

@gti, не торопись покупать провода, а то могут оказаться ненужными.
По проекту счетчик трехфазный. Ввод тоже 3 фазы.
Такое чувство что готовый проект(3-х фазная сеть)переделывали на скорую руку и забыли изменить некоторые детали.
Rabinovich
Рейтинг: 116/-35
-- написано 10-9-2013 17:30 Rabinovich

заземление конечно хорошо, но в домах прошлого века куда его бросать если идет 4х проводная сеть?
@gti
Рейтинг: 2098/-2032
-- написано 10-9-2013 17:33 @gti

я так понимаю, что его сделать можно? Что-то там вкапывается... простите мое профанство
Мух
Рейтинг: 5/-1
-- написано 10-9-2013 18:52 Мух

quote:
Originally posted by @gti:

Что-то там вкапывается...



в частном доме не проблема, а в квартире сложнее, это всем домом надо решать..
avh
Рейтинг: 75/-7
-- написано 10-9-2013 20:50 avh

Я бы добавил неотключаемые линии, через дополнительный рубильник. Удобная штука. Посадил бы на них холодильник и пару розеток (для роутера, зарядки и т.д.), еще свет в прихожей. В случае если квартира покидается надолго, то не надо бегать по комнатам и проверять все розетки и выключатели. Щелк рубильником и со спокойным сердцем оставляем квартиру. Далее, на неотключаемые линии повесил бы индикаторный светодиод. Вот такой - http://www.7713942.ru/catalog/.../776.php?conf=0
Чтоб случайно кого-нибудь не долбануло.

Все ИМХО!

история редактирования

avh
Рейтинг: 75/-7
-- написано 10-9-2013 20:54 avh

Если земли в доме нет, то провод PE все же стоит кинуть. Ибо бывают случаи, и они не единичны, когда позже землю в дом таки проводят. И потом останется только завести ее в щиток. Кто бы что не говорил - заземление вещь нужная!
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 11-9-2013 08:03 Андрес

Ага, я уже вкопал, полосой ввел в дом и дальше в раздумьях, как его тянуть до щитка: полосой или проводом?
Germanman
Рейтинг: 920/-390
-- написано 11-9-2013 08:37 Germanman

quote:
Originally posted by Андрес:

как его тянуть до щитка: полосой или проводом?



тебе полосой.

история редактирования

Germanman
Рейтинг: 920/-390
-- написано 11-9-2013 08:42 Germanman

quote:
Originally posted by @gti:
я так понимаю, что его сделать можно? Что-то там вкапывается... простите мое профанство

в жилом многоквартирном доме сделать заземление достаточно трудоемко и сложно. проще делать сразу общее заземление на весь подъезд, штук в 150, думаю, уложитесь копать яму рядом с подъездом, закапывать туда заземление, заводить в подвал, из него в ВРУ подъездное, оттуда по квартирам.

@gti
Рейтинг: 2098/-2032
-- написано 11-9-2013 09:12 @gti

Жестко
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 11-9-2013 10:26 Андрес

quote:
Originally posted by Germanman:
тебе полосой.

Тоже жестко
ПУЭ суров, но это ПУЭ?

Rabinovich
Рейтинг: 116/-35
-- написано 11-9-2013 10:43 Rabinovich

че пугаете всех, есть несколько способов:
1. в шахте проложить проводник, а в подвале забить контур
2. в шахте проложить проводник и соединить его с контуром щитовой
3. заштробиться в квартире либо в пилон/колонну (если монолит), либо в балку/колонну (если сборный ж/б каркас), либо в любую стену (если панельный дом), привариться к армокаркасу и фсе.
4. подцепиться к проводнику (обычно пруток ф4-6), который идет рядом с канальей для заземления ванны
Rabinovich
Рейтинг: 116/-35
-- написано 11-9-2013 10:44 Rabinovich

quote:
Originally posted by Андрес:
Ага, я уже вкопал, полосой ввел в дом и дальше в раздумьях, как его тянуть до щитка: полосой или проводом?

можно полосой, можно проводом через болт и наконечники

Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 11-9-2013 11:30 Андрес

Мнения опять разделились
Rabinovich
Рейтинг: 116/-35
-- написано 11-9-2013 11:38 Rabinovich

а что тут делить ? все равно от шкафа до полосы пойдет провод (небудешь же приваривать к шиту полосу), так что тут все нормально
serega1109
Рейтинг: 968/-410
-- написано 11-9-2013 11:42 serega1109

quote:
Originally posted by Андрес:
Мнения опять разделились

один практики другие теоретеги чо

Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 11-9-2013 11:44 Андрес

А кто есть кто?

история редактирования

Germanman
Рейтинг: 920/-390
-- написано 11-9-2013 13:01 Germanman

quote:
Originally posted by Андрес:

ПУЭ суров, но это ПУЭ?



и да и ничем не поломаешь и не порвешь.
Germanman
Рейтинг: 920/-390
-- написано 11-9-2013 13:09 Germanman

quote:
Originally posted by Rabinovich:

1. в шахте проложить проводник, а в подвале забить контур
2. в шахте проложить проводник и соединить его с контуром щитовой
3. заштробиться в квартире либо в пилон/колонну (если монолит), либо в балку/колонну (если сборный ж/б каркас), либо в любую стену (если панельный дом), привариться к армокаркасу и фсе.
4. подцепиться к проводнику (обычно пруток ф4-6), который идет рядом с канальей для заземления ванны



1. если подвал позволяет там копать на такую глубину. опять же копать в подвале очень муторное и долгое занятие.
2. что за щитовая? если вру или тем более щит на этаже, то там нет земли, там только ноль.
3. вариться к металлу каркаса дома строжайше запрещено. тем более у автора дом кирпичный. там вообще мет. каркаса нет.
4.этот пруток реально идет в никуда зачастую. или посажен на ноль. земли не будет.
Germanman
Рейтинг: 920/-390
-- написано 11-9-2013 13:10 Germanman

quote:
Originally posted by Rabinovich:

можно полосой, можно проводом через болт и наконечники



идеально на сварку и полосой. всякие болты нужно подтягивать.
Rabinovich
Рейтинг: 116/-35
-- написано 11-9-2013 13:52 Rabinovich

quote:
Originally posted by Germanman:

1. если подвал позволяет там копать на такую глубину. опять же копать в подвале очень муторное и долгое занятие.
2. что за щитовая? если вру или тем более щит на этаже, то там нет земли, там только ноль.
3. вариться к металлу каркаса дома строжайше запрещено. тем более у автора дом кирпичный. там вообще мет. каркаса нет.
4.этот пруток реально идет в никуда зачастую. или посажен на ноль. земли не будет.

1. зачем капать? можно просто забить контур
2. щитовая - спецпомещение в которое заходит КЛ питающия дом и в которой находятся ВРУ,ЯНО,ЩРы и прочее щитовое оборудование. щитовая имеет свой контур заземления.
3. при заземлении новых домов используются фундаметы к армокаркасам которых при помощи сварки присоединяется контур идущий по подвалу. а дом может быть не только из кирпича, но и с ж/б каркасом,тут надо смотреть.
4. пруток обычно приваривается к контуру дома, на этот же контур приходят перемычки от водопровода, канализации, теплотрассы.

кароче както так

Germanman
Рейтинг: 920/-390
-- написано 11-9-2013 14:12 Germanman

quote:
Originally posted by Rabinovich:

1. зачем капать? можно просто забить контур
2. щитовая - спецпомещение в которое заходит КЛ питающия дом и в которой находятся ВРУ,ЯНО,ЩРы и прочее щитовое оборудование. щитовая имеет свой контур заземления.
3. при заземлении новых домов используются фундаметы к армокаркасам которых при помощи сварки присоединяется контур идущий по подвалу. а дом может быть не только из кирпича, но и с ж/б каркасом,тут надо смотреть.
4. пруток обычно приваривается к контуру дома, на этот же контур приходят перемычки от водопровода, канализации, теплотрассы.



1. затем кОпать. а если в подвале пол наливной, а такое бывает? забивать в пол будешь? я б на это посмотрел да и вообще бы посмотрел, как ты в подвале жилого дома будешь кувалдой махать
2. повторяю, такой дом вообще не имеет заземления, ни дом, ни щитовая.
3. читай всю тему полностью и поймешь, о каком доме идет речь.
4. см. п.2 и п.3.

и вообще нюансы нужно смотреть на месте.

история редактирования

Rabinovich
Рейтинг: 116/-35
-- написано 11-9-2013 14:24 Rabinovich

латно спорить небудем, тема не про ето, но вот по п.2 в корне не согласен.

такой дом просто несдадут. при приемке первым делом смотрят контур в щитовой и только после этого дают напругу, а про молниеприемники ваще молчу

з.ы. красная паста ннннннада?

Germanman
Рейтинг: 920/-390
-- написано 11-9-2013 14:56 Germanman

quote:
Originally posted by Rabinovich:

такой дом просто несдадут. при приемке первым делом смотрят контур в щитовой и только после этого дают напругу, а про молниеприемники ваще молчу



для тех, кто в танке, повторяю п. 3. читай всю тему полностью и поймешь, о каком доме идет речь.
ладно, сам напишу.
речь идет про дом сталинской постройки. какие контуры, какое заземление, какие молниеприемники? счастье уже, что автоматы поменяли годах так в семидесятых. всё остальное скорее всего сделано только на подстанции.

история редактирования

Rabinovich
Рейтинг: 116/-35
-- написано 11-9-2013 14:59 Rabinovich

при Сталине ПУЭ небыло значит
Germanman
Рейтинг: 920/-390
-- написано 11-9-2013 15:15 Germanman

quote:
Originally posted by Rabinovich:

при Сталине ПУЭ небыло значит



найди мне пуэ этих годов в панельках 70-х, 80-х годов через раз заземление во ВРУ от подстанции встречается. а уж про такие дома и говорить не приходится.

история редактирования

@gti
Рейтинг: 2098/-2032
-- написано 11-9-2013 15:52 @gti

Дом кажется 60-го года постройки.
Rabinovich
Рейтинг: 116/-35
-- написано 11-9-2013 16:31 Rabinovich

quote:
Originally posted by Germanman:

найди мне пуэ этих годов

интернет сказал что со мной он разговаривать не будет, поетому тока вот так:
Пятое издание выпускалось отдельными выпусками в период 1976-1982 гг.
Шестое издание ПУЭ подготовили организации Министерства энергетики и электрификации СССР. Срок введения в действие ПУЭ шестого издания - 1 июня 1985 года.

могу только предположить что первые 4 издания были гдето в сталинские времена


200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
  всего страниц: 5 :  1  2  3  4  5 

следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 чьё УЗО 
 Проект электрики для квартиры 
 План электрики в квартире 
 как можно убить УЗО? 
 Покритикуйте схему ГВС 

Главная /  Строительство и Ремонт /  Схема электрики в квартиру: автоматы, узо, дифы форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ