Строительство и Ремонт

Схема электрики в квартиру: автоматы, узо, дифы

serega1109 01-11-2013 23:21

quote:
Originally posted by mr-x:

Ну да. В двух лицах. В смысле, линиях.

А рабочий ноль триедин. Господи, спаси и заземли!


типа того

rip87 06-11-2013 10:15

Сегодня автомат B10 удалось проверить на работоспособность. Вырубился при перегорании лампочки. Сработал так мгновенно, что люстра даже не успела на полную яркость засветить, без всяких спецэффектов и хлопков. Но спрашивается откуда такой ток при перегорании лампочки, что срабатывает ЭМ-расцепитель? Для характеристики B - это 3..5 Iном, т.е. для моего случая 30-50А.
mr-x 06-11-2013 11:18

У меня позавчера лампочка перегорела при включении. Спираль в виде двух половинок валяется в колбе, а медные проволочки между цоколем и колбой частично испарились, частично прилипли шариками на стекле. Какого там лешего произошло - фиг знает.

Возвращаясь к прежнему моему вопросу. Не могу решиться, брать 4 квадрата или 6? Вроде 6 - круто и на все случаи жизни. Но с другой стороны и 4 должно хватить, а прокладывать его легче. Да и дешевле немного. К чему склониться?

rip87 06-11-2013 11:41

quote:
Originally posted by mr-x:

а прокладывать его легче


Один раз прокладываешь и не один километр надо уложить, а всего-то метров 10 максимум, можно и помучатся немного.
Ещё надо учесть, что современный кабель идет заниженного сечения.

quote:
Originally posted by rip87:

У меня позавчера лампочка перегорела при включении. Спираль в виде двух половинок валяется в колбе, а медные проволочки между цоколем и колбой частично испарились, частично прилипли шариками на стекле. Какого там лешего произошло - фиг знает.


Наверно дуга между проволочками возникает. Но должен же быть в лампочке предохранитель, хоть самый примитивный. Наверно и на нем экономят, поэтому такие спецэффекты при перегорании.

mr-x 06-11-2013 12:11

Одна из медных проволочек сильно тонкая. Она, видать, и служит предохранителем.
avh 06-11-2013 14:18

quote:
Originally posted by mr-x:

Возвращаясь к прежнему моему вопросу. Не могу решиться, брать 4 квадрата или 6? Вроде 6 - круто и на все случаи жизни. Но с другой стороны и 4 должно хватить, а прокладывать его легче. Да и дешевле немного. К чему склониться?

Со временем потребление по мощности только растет. Брать 6 мм. без вариантов.

rip87 06-11-2013 14:49

quote:
Originally posted by mr-x:

Одна из медных проволочек сильно тонкая. Она, видать, и служит предохранителем.



Возможно.

quote:
Originally posted by avh:

Со временем потребление по мощности только растет. Брать 6 мм. без вариантов.


Ну почему без вариантов. У mr-x была реконструкция электрики в подъезде, стоит 3 автомата по 25 А (Правда на старую алюминиевую проводку 25 А - это слишком много). Провода стояка - медь. Можно смело автомат С50 на ввод поставить и кабель вводной 3x10 проложить. В квартире свой щиток.

denis73 06-11-2013 15:24

quote:
Можно смело автомат С50 на ввод поставить и кабель вводной 3x10 проложить. В квартире свой щиток.

Всё же неплохо бы сначала поинтересоваться разрешенной мощностью на квартиру в УК или энергосбыте. Самовольное увеличение номинала вводного АВ может им не понравиться.
rip87 06-11-2013 15:29

quote:
Originally posted by denis73:

Самовольное увеличение номинала вводного АВ может им не понравиться.


См. посты выше
Сейчас стоит 3 автомата по 25 А(после реконструкции электрики в подъезде). Сколько можно отожрать мощности?

Да, забыл добавить, перед счетчиком стоит рубильник номиналом 63 А, а не автомат. Он вообще ничего не ограничивает.

denis73 06-11-2013 16:12

По приведенной схеме автоматов можно поставить любое количество. Полагаете выделенная мощность ничем не д.б. ограничена?
rip87 06-11-2013 16:32

quote:
Originally posted by denis73:

По приведенной схеме автоматов можно поставить любое количество.


После реконструкции установлено 3 автомата по 25 А, т.е. фактически мощность ограничена только этими автоматами.

quote:
Originally posted by denis73:

Полагаете выделенная мощность ничем не д.б. ограничена?


Конечно должна, просто в данном случае она ограничена так, как описал выше. Рубильник предназначен просто для отключения. Поэтому это не самовольное увеличение и вводного автомата здесь нет как такового.

А как Вы предлагаете проложить ввод, как вам схема после реконструкции?

denis73 06-11-2013 18:52

Собственно, всё, предложенное вами выше, совершенно справедливо. Ввод кабелем 3*6, щиток в квартире. Моё замечание касалось только номинала вводного АВ.
rip87 17-09-2014 13:53

цитата:
Изначально написано denis73:
Моё замечание касалось только номинала вводного АВ.

В старых домах вообще нет вводного автомата. Недавно видел в старой 16-этажке с электроплитами следующую картину:
На квартиру стоит рубильник, затем счетчик, после него пару автоматов по 16А на группы розеток и освещения и автомат на плиту номиналом 63А !!!
И это всё после хиленького рубильника и счетчика с max током 40А.
Ни о какой защите от перегрузки линии, питающей плиту, и речи быть не может. Автомат 63 А в случае перегрузки или КЗ сможет хорошо поджарить проводку до плиты и розетку в которую она включена.
Естественно, что это нужно всё переделывать и менять на аппараты с более адекватными номиналами.