@gti
Рейтинг: 2098/-2032
-- написано 1-9-2013 07:50 @gti Редактировать сообщение @gti    первое сообщение в теме:

Всем привет.

Нужно будет шкафчик и блок автоматов в квартиру. Понятно, что самое простое -- пойти в Уралэнерго и купить у них Легранд. Но, во-первых, где-то на форуме проскакивало, что Легранд бывает поддельный, что это не самая качественная, но раскрученная и относительно дорогая марка.

Посоветуйте, где можно купить все эти автоматы, шкавчик, счетчик... что там еще нужно?

Народ, сорри, в строительстве я -- полный лох, так что к терминологии не придирайтесь, пожалуйста

история редактирования

Показать текст сообщения полностью
@gti
Рейтинг: 2098/-2032
-- написано 6-9-2013 00:27 @gti

Исправили. На схеме все правильно, в спецификации ошиблись
@gti
Рейтинг: 2098/-2032
-- написано 9-9-2013 11:50 @gti

Я что-то не понял. Народ тут говорил, что нужно спецификацию, я выложил -- и ни одного предложения!
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 9-9-2013 12:12 Starky

Спрос в соседней ветке. Перенести?
@gti
Рейтинг: 2098/-2032
-- написано 9-9-2013 12:54 @gti

Народ хотел в пм отправлять. Пусть пока тут остается.
serega1109
Рейтинг: 968/-410
-- написано 9-9-2013 16:11 serega1109

я закупаю когда работаю сам, отдельно закупом не занимаюсь.

история редактирования

@gti
Рейтинг: 2098/-2032
-- написано 9-9-2013 16:18 @gti

принято
rroma
Рейтинг: 91/-19
-- написано 9-9-2013 17:33 rroma

В ПМ отправил
Не АВВ, а хорошие аналоги
Shig
Рейтинг: 157/-32
-- написано 9-9-2013 19:50 Shig

quote:
Originally posted by @gti:
Итак, выкладываю спецификацию.

Создалось впечатление, что спецификация взята с проекта электрификации коттеджа, подключенного к трехфазной сети, в которой в некоторых позициях исправили 3 на 2. Может я, конечно, ошибаюсь. Но 40А в квартиры разве разрешают ?
Щиток на 30 модулей. Это точно квартира ? Сколько же тогда в ней комнат и с/у ?
@gti
Рейтинг: 2098/-2032
-- написано 9-9-2013 19:57 @gti

3 комнаты, один, возможно два туалета.
zvm
Рейтинг: 24/-4
-- написано 9-9-2013 20:13 zvm

quote:
Originally posted by Shig:

Создалось впечатление, что спецификация взята с проекта электрификации коттеджа, подключенного к трехфазной сети, в которой в некоторых позициях исправили 3 на 2. Может я, конечно, ошибаюсь. Но 40А в квартиры разве разрешают ?
Щиток на 30 модулей. Это точно квартира ? Сколько же тогда в ней комнат и с/у ?

Как я понял, здесь не критика нужна, а просто озвучить стоимость указанной спецификации и все.

Shig
Рейтинг: 157/-32
-- написано 9-9-2013 20:25 Shig

quote:
Originally posted by @gti:
3 комнаты, один, возможно два туалета.

На мой взгляд, щиток просто перегружен оборудованием. Ну, если только на каждый холодильник, микроволновку, блендер и тд отдельный диф., то тогда нормально. Но входной автомат 40А первая же проверка зарубит. Или ТУ есть ?
Shig
Рейтинг: 157/-32
-- написано 9-9-2013 20:27 Shig

quote:
Originally posted by zvm:
Как я понял, здесь не критика нужна, а просто озвучить стоимость указанной спецификации и все.

Тогда это было бы в другом разделе. А здесь можно и пообсуждать
@gti
Рейтинг: 2098/-2032
-- написано 9-9-2013 20:42 @gti

В том-то и дело, что критика приветствуется Спасибо, shig. Может, подскажете, как бы Вы сделали? Я в принципе могу выложить проект по электрике.
Shig
Рейтинг: 157/-32
-- написано 9-9-2013 21:23 Shig

quote:
@gti

Если бы тема называлась как-нибудь, типа "похвалите/поругайте проект электрики для квартиры", то ее, возможно, разложили бы по полочкам(электрики тут есть, и темы были). Да и в предыдущих постах были высказывания: неплохо бы на схему взглянуть.
А так, я просто высказал своё мнение, по личному опыту.
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 9-9-2013 22:17 Fuego_00

quote:
Но входной автомат 40А первая же проверка зарубит.

У меня 50 никто не зарубил... плита правда эл.
shelev
Рейтинг: 16/-4
-- написано 10-9-2013 01:17 shelev


@gti
,

Если вопрос еще актуальный, посмотрите в www.gen-set.ru этой фирме.
Знакомый как-то там заказывал кажется электрогенератор.
У меня встречный вопрос: если постоянно на даче выбивает свет, к кому надо обращаться? Есть сосед, который как-бы проверяет иногда трансформаторную будку, но его сейчас нет и у него ключи, а на даче без света никак.

история редактирования

Shig
Рейтинг: 157/-32
-- написано 10-9-2013 08:08 Shig

quote:
Originally posted by Fuego_00:
У меня 50 никто не зарубил... плита правда эл.

Возможно в квартирах не сам энергосбыт бдит, а управляйки, этим на все пофиг, лишь бы платили исправно.
Разводку я бы сделал покомнатно. Не вижу смысла в разделении осветительной и силовой сетей в квартире. Концентрация энергоёмкого оборудования располагается обычно на кухне, там можно и разделить. Дифы на с/у. Также не вижу смысла и во входном УЗО, но пусть будет для безопастности. Вот и наберется в щиток модулей 12-15. А еще розетки/выключатели, скорее всего, тоже под замену пойдут, и они, если хорошие, тоже недешевы.
avh
Рейтинг: 75/-7
-- написано 10-9-2013 08:24 avh

quote:
Originally posted by Shig:

Не вижу смысла в разделении осветительной и силовой сетей в квартире.

Смысл как раз таки есть. Т.к. для освещения и силовой проводки идут разные кабели по сечению.

avh
Рейтинг: 75/-7
-- написано 10-9-2013 08:25 avh

Чувак с понтами, но послушать его стоит.


история редактирования

@gti
Рейтинг: 2098/-2032
-- написано 10-9-2013 08:27 @gti

Из энергоемкого оборудования -- кухонная техника (микроволновка, чайник, посудомойка), теплый пол в ванной, встроенный пылесос, стиральная машина. Плюс три кондиционера.

Розетки и выключатели однозначно под замену.

Посмотрел видео, avh, большое спасибо. На сколько я понимаю, у меня именно так все и сделано

история редактирования

zvm
Рейтинг: 24/-4
-- написано 10-9-2013 09:09 zvm

quote:
Originally posted by Shig:

Если бы тема называлась как-нибудь, типа "похвалите/поругайте проект электрики для квартиры", то ее, возможно, разложили бы по полочкам(электрики тут есть, и темы были). Да и в предыдущих постах были высказывания: неплохо бы на схему взглянуть.
А так, я просто высказал своё мнение, по личному опыту.

Да не важно, как называется тема- внутри-то все читать умеют. А про схему я сразу и сказал, чтобы предметно обсуждать. А по спецификации рисовать схему- это как двигатель разбирать через глушитель)))

zvm
Рейтинг: 24/-4
-- написано 10-9-2013 09:11 zvm

quote:
Originally posted by @gti:
Я в принципе могу выложить проект по электрике.

Весь-то проект не нужно, для начала схему просто... а потом уже спецы местные наводящих вопросов по задают, глядишь и проект пригодится.

serega1109
Рейтинг: 968/-410
-- написано 10-9-2013 09:12 serega1109

quote:
Originally posted by avh:

Смысл как раз таки есть. Т.к. для освещения и силовой проводки идут разные кабели по сечению.


шиг наверно имел ввиду делить по комнатам так - до р\к кабель 3*2,5, от нее освещение 3*1,5, розеточная 3*2,5

Shig
Рейтинг: 157/-32
-- написано 10-9-2013 09:13 Shig

quote:
Originally posted by avh:
Смысл как раз таки есть. Т.к. для освещения и силовой проводки идут разные кабели по сечению.

Но их же можно развести из распредкоробки, установленной непосредственно в комнате, нежели тянуть все от щитка. Тут, конечно, добавляются лишние соединения, но, если все будет сделано качественно, то и риски будут стремиться к нулю.
Shig
Рейтинг: 157/-32
-- написано 10-9-2013 09:19 Shig

quote:
Originally posted by serega1109:
шиг наверно имел ввиду делить по комнатам так - до р\к кабель 3*2,5, от нее освещение 3*1,5, розеточная 3*2,5

Да. Я помню как сделана проводка у Старки, для деревянного дома это очень хорошая мера противопож.безапастности. Но в квартире-то, в кирпичном доме для чего такие переплаты.
@gti
Рейтинг: 2098/-2032
-- написано 10-9-2013 09:20 @gti

Нельзя, потому что цепи будут завязаны на один предохранитель. Так что, все ведем из щитка. Это вопрос банальной логики и безопасности, так что, в этом вопросе я согласен с моим проектировщиком на 100%
@gti
Рейтинг: 2098/-2032
-- написано 10-9-2013 09:22 @gti

Схема:
click for enlarge 1301 X 726 160.4 Kb picture
click for enlarge 993 X 724  82.0 Kb picture
SPOiLT
Рейтинг: 29/-2
-- написано 10-9-2013 09:24 SPOiLT

quote:
Originally posted by avh:

Чувак с понтами, но послушать его стоит.



хы. Земсков добрался до марковского форума) чувак реально с понтами, но дело правильно говорит.
Shig
Рейтинг: 157/-32
-- написано 10-9-2013 09:30 Shig

quote:
Originally posted by @gti:
Нельзя

Тогда молчу .
serega1109
Рейтинг: 968/-410
-- написано 10-9-2013 09:41 serega1109

quote:
Так что, все ведем из щитка. Это вопрос банальной логики и безопасности, так что, в этом вопросе я согласен с моим проектировщиком на 100%


верно, один раз делаешь.
Germanman
Рейтинг: 920/-390
-- написано 10-9-2013 09:42 Germanman

Россия, Удмуртская республика, 426019 г. Ижевск, ул. Областная, 6. комплектэнергосервис. у них там база. есть всё. и АББ и Шнайдер и Мёллер и российское-китайское. цены меньше магазинных. всё в наличии.

Серия S у АББ вполне пригодна для квартиры, и по цене не сильно дорого.

история редактирования

zvm
Рейтинг: 24/-4
-- написано 10-9-2013 09:43 zvm

Ну вот- совсем другое дело.
Если не учитывать, что там в щитке до ввода в квартиру- вполне живучая схема, имхо.
Единственное, чтобы я изменил (поскольку не знаю планировки и там возраста детей...):
1. Поставил УЗО на освещение с/у. (все же влажность имеет место быть, а лампы вроде не на 12в)
2. Поставил дополнительное узо на детскую. (если ребенок залезет в розетку, то общее узо обесточит все розеточную цепь)
3. Поставил дополнительное узо на стиралку. (ну вот мания у меня на контакт воды и электричества. Случись что со стиралкой- останешься без электричества во всей кухне)
Вроде все пока при просмотре "по диагонали" )))
@gti
Рейтинг: 2098/-2032
-- написано 10-9-2013 09:49 @gti

Большое спасибо за комментарии! Обязательно передам. Пока что закупаю провода, они точно есть-пить не просят.
serega1109
Рейтинг: 968/-410
-- написано 10-9-2013 09:51 serega1109

quote:
Originally posted by @gti:
Большое спасибо за комментарии! Обязательно передам. Пока что закупаю провода, они точно есть-пить не просят.

в ПМ

@gti
Рейтинг: 2098/-2032
-- написано 10-9-2013 10:02 @gti

Серега, спасибо! Ты бы еще схемку прокомментировал
Germanman
Рейтинг: 920/-390
-- написано 10-9-2013 10:12 Germanman

quote:
Originally posted by @gti:

Ты бы еще схемку прокомментировал



что ее комментировать схема простейшая донельзя. вполне себе рабочая. и по сечениям кабелей и по марке, а также по автоматам и дифам, их номиналам.

чтобы ребетёнок не лазил в розетки пальцами, ну вдруг еще один появится , нужно купить розетки с закрытыми отверстиями, т.н. "шторки". они очень хорошо подпружинены и, чтобы их продавить, нужно очень большое усилие.

история редактирования

zvm
Рейтинг: 24/-4
-- написано 10-9-2013 10:41 zvm

quote:
Originally posted by @gti:
Большое спасибо за комментарии! Обязательно передам. Пока что закупаю провода, они точно есть-пить не просят.

Провода я бы покупал с маркировкой ГОСТ, да это дороже, но гораздо дешевле лотереи

Мух
Рейтинг: 5/-1
-- написано 10-9-2013 10:48 Мух

схемка то рабочая, только почему токи на вводе рассчитаны на трехфазную сеть (380В), если сеть однофазная планируется? в самом деле взята схема 3-ф сети, и откорректирована коряво, не полностью.

история редактирования

Germanman
Рейтинг: 920/-390
-- написано 10-9-2013 10:54 Germanman

quote:
Originally posted by Мух:

схемка то рабочая, только почему токи на вводе рассчитаны на трехфазную сеть (380В), если сеть однофазная планируется?



так то в распред. щитах этажных есть и 380В.
Мух
Рейтинг: 5/-1
-- написано 10-9-2013 10:56 Мух

quote:
Originally posted by Germanman:

так то в распред. щитах этажных есть и 380В.



я в курсе, но кабель питающий 3х10, и счетчик однофазный, и вводные автоматы/дифы однофазные..

200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
  всего страниц: 5 :  1  2  3  4  5 

следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 чьё УЗО 
 Проект электрики для квартиры 
 План электрики в квартире 
 как можно убить УЗО? 
 Покритикуйте схему ГВС 

Главная /  Строительство и Ремонт /  Схема электрики в квартиру: автоматы, узо, дифы форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ