Хочу слева пристроить 2 котельную, вывести туда трубы, обозначенные текстом на фото и встроить в систему твердотопливный котёл.
Посоветуйте схему для моего случая, пожалуйста
Главная /
Строительство и Ремонт /
Прошу советы по схеме отопления и ТП
тема закрыта |
|
|
---|
|
следующая тема | предыдущая тема | ||||
|
|||||||||||||
| |||||||||||||
|
|
quote: Неее, я чайник, и у меня все по другому, да и котел не ТТ. Но, думаю, автору-то будет удобней автопереход с электро на ТТ и обратно. | |||
|
Дада, обязательно надо чтобы электро подогревал автоматически. А еще чтобы была возможность ограничить включение только ночным временем. Идея такая - поставить двухтарифный счетчик, утром, днем топить, а ночью уже пусть само.
| |||
|
Поставить два обратных клапана , чтоб не молотили друг через друга, ЭК будет включать нагрев при достижении определенной температуры за счет комнатного термостата. Желательно поставить погружной термостат для управления насосом ТТК, чтоб при включении ЭК тепло не шло в ТТК и не уходило через дымоход, если поставить погружной термостат двухполюсной, то можно полностью вырубать ЭК при работе насоса ТТК, тогда насос не будет всегда молотить в ЭК.
наскоряк как то так | |||
|
можно сделать просто : прогнать подачу с ТТК через ЭК, с влключением ТЭНов в ЭК комнатным термостатом.
---------- | |||
|
Дмитрий, сколько возьмете за работу - запилить вот это всё? (планируется где-то в середине лета)
| |||
|
это смотря какой вариант плюс дополнительные работы в виде дымохода и трубопроводов, какой это всё длины, еще зависит от удаленности объекта, в любом случае цены у нас демократичные
---------- | |||
|
еще наверное нужно обходной путь оставить на случай отключения тт . тоже и с электрокотлом . байпас вроде называется .
| |||
|
quote: нет, не нужно ничего. ---------- | |||
|
380 трехфазный
| |||
|
Еще вопрос вдогонку. Теплый пол мне смонтировали и опрессовали. Еще не запускал.
Опасаюсь что в трубах ТП мог какой-нибудь сор быть, который выведет из строя насос. Кроме того, опрессовывали водой из скважины, анализ которой я не делал. Так получилось, сроки поджимали. Хочу уже ТП запустить, но переживаю за оборудование. Можно ли как-то промыть контуры? И залить туда мягкую воду(из Кабанихи вроде норм). Или это все беспочвенные страхи? | |||
|
quote: этого быть не должно в системе. остальное страхи ---------- | |||
|
quote: Всмысле "это недопустимо" или "очень маловероятно что он там есть"? | |||
|
и то и другое )))
---------- | |||
|
quote: В грязевике и останется. Вот он (грязевик) обязательно должен быть. | |||
|
quote: | |||
|
на минусе смесителя должен быть обратный клапан
---------- | |||
|
quote: тут? | |||
|
Будете смеяться но в смешных узлах ТП насос ставится в подачу.
| |||
|
quote: Эту схему мне в Акварте нарисовали. Где Дима сидит. | |||
|
Как говорил Жванецкий:
Ну, давай, давай вперёд, хотя я сказал "назад", и вы увидите, как я был прав... | |||
|
А что будет если в обратку насос поставить?
| |||
|
Думайте.. Все не так сложно. В конце концов "ок, гугл".
| |||
|
quote: лучше да, на подачу. я по крайней мере всегда так ставлю. но если поставить на обратку, то система от этого не откажет кстати насос в ТП на подачу ставят потому что там текучесть у воды лучше. по большому в отоплении без разницы куда насос ставить до котла или после, кроме пожалуй ТТ-котлов - если вскипит, то температура пара может подняться на порядок выше температуры кипения, можно легко превысить рабочую температуру насоса. ---------- | |||
|
quote: ога
quote: там не все продавцы профессионалы, есть и начинающие ---------- | |||
|
Строго говоря, представленная реализация вообще неправильна. Зря потраченные материалы.
| |||
|
| |||
|
quote: так не надо... | |||
|
quote: а не работает? вообще насос ставят, повторюсь, после трехходовика, (выход подмеса) перед коллектором подачи. последовательно. | |||
|
quote: Тут смешной узел ТП сделан правильно. Воздухоотводчик стоит только в таком месте, что толком работать не будет. | |||
|
quote: несколько десятков полов сделали с воздухоотводчиками в конце коллектора как и регламентирует производитель, да и вообще вроде бы все так делают, если, конечно, ТП сборный, а не смесительный модуль какой нибудь. И все по сей день замечательно работает ---------- | |||
|
quote: 100% будет работать, у меня 4 года пашет,все нормально балансируется | |||
|
quote: Так и у меня работает, как мне кажется отлично, но вот тут говорят, что тут всё плохо, но что плохо уточнять не хотят, отсылают в на... quote:я Вас вычислил, это же Вы мне на листочке нарисовали схему | |||
|
Я так и не понял окончательно, моя разводка ТП требует обратного клапана, а в остальном будет работать? Или переделывать надо?
Схему мне нарисовал самый опытный и уверенный парень в Акварте ) | |||
|
насос на подачу и обратный клапан на "минус" - переделывать дак сразу по уму )))
---------- | |||
|
Спасибо! И еще фильтр перед насосом наверно не помешает.
| |||
|
Для других методов нужны какие-то дорогие инструменты, технологии, опыт, понимаешь...
А здесь купил паяльник за полторы тыщи - и вперед по шабашкам... | |||
|