Прошу советы по схеме отопления и ТП
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  всего страниц: 2 :  1  2 
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Прошу советы по схеме отопления и ТП   версия для печати
kinematika.net
Рейтинг: 8/-4
-- написано 12-1-2017 09:58 kinematika.net Редактировать сообщение kinematika.net    первое сообщение в теме:

Здравствуйте. В данный момент организовано электрическое отопление на радиаторах и теплых полах. В электрокотле есть свой встроенный насос.

Хочу слева пристроить 2 котельную, вывести туда трубы, обозначенные текстом на фото и встроить в систему твердотопливный котёл.

Посоветуйте схему для моего случая, пожалуйста

история редактирования

Показать текст сообщения полностью
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 30-1-2017 22:13 Fuego_00

quote:
Летучая

Это к чему было? купили говенные, самые дешевые (притом, что они вам дешевыми не казались потому как покупали вы их у 10-х перекупов), пардон-с, краны со стальным шаром и стонете по-поводу долговечности?
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 30-1-2017 22:15 Fuego_00

да и по фото, кто краны паяет впритык к муфте?
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 30-1-2017 22:46 Fuego_00

quote:
видели резиновые уплотнения после 5 лет эксплуатации?



Видел и не раз. Как и многое другое. Разве об этом речь?
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 30-1-2017 23:23 Fuego_00

quote:
После установки ТТ котла и запуск его в работу, краны скажут о себе.

Как знать? Вангуете?
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 31-1-2017 08:02 rip87

quote:
Изначально написано Летучая:

газовый да разводной ключ



ещё паковать на что то надо...

p.s.
да смысла то большого в латунных кранах на ПП трубах нет..
ПП - в принципе убог, сам по себе...

история редактирования

Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 31-1-2017 08:08 Андрес

quote:
Изначально написано Летучая:
После установки ТТ котла и запуск его в работу, краны скажут о себе.

Любопытно, каким образом?
Пока у меня к пластиковым шаровым кранам (самым дешевым) только одна претензия: плохо перекрывают (это новые, свежеустановленные), капелька по капельке сочится, полстакана в день набирается. Но! Если краны закрываются только на время ремонта или, например, для отключения какой-либо ветки отопления, ну и пусть по капле капает, это всяко лучше, чем с пластика постоянно переходить на латунь и обратно: куча стыков - потенциально ненадежных мест.
А вот если начнут сочиться со стороны маховика, то да, туши свет
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 31-1-2017 08:55 Fuego_00

quote:
ПП - в принципе убог, сам по себе...

О! Да что вы говорите!
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 31-1-2017 08:59 Андрес

quote:
Изначально написано rip87:
ПП - в принципе убог, сам по себе...

ПП-то чем провинился?
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 31-1-2017 09:13 Fuego_00


ПП-то чем провинился? Чем чем, своей технологичностью. Теперь любой профан может сам все сделать и будет работать. Какой кусок хлеба уплыл из рук (далеко не всегда прямых) сантехников, сварщиков, и иже с ними прочих шабашников.
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 31-1-2017 10:11 Андрес

quote:
Изначально написано Летучая:
Угадал, там и стоят уплотнения которые не вечны

Обидно. Надеюсь, на ХВС они долго прослужат, на отоплении у меня металл, на ГВС еще есть время подумать
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 31-1-2017 10:21 rip87

Кому как. Меня результат такой "высокопрофессиональной работы" в своей квартире не устраивает. Если бы знал все прелести "пластика" на порог бы не пустил стальные стояки водоснабжения спиливать 8 лет назад.
Пускай бы там в соседних квартирах делеали переход на сталь. Мне было бы пофиг.
Тогда в силу своего возраста ничего не знал да и родители бы не послушались.

p.s. тогда пластик считался -модно молодежно...А сейчас я прекрасно понимаю что это за г.но...
Кстати на ГВС пластик постоянно выгибает, т.к. давленгие и температура там у нас Хорошие...

история редактирования

Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 31-1-2017 10:27 Андрес

quote:
Изначально написано rip87:
Если бы знал все прелести "пластика"

Можно поподробнее?
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 31-1-2017 10:29 Андрес

quote:
Изначально написано rip87:
на ГВС пластик постоянно выгибает, т.к. давленгие и температура там у нас Хорошие...

Может, все-таки криво сделано, не заложена компенсация на теплорасширение и т.п.?
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 31-1-2017 10:37 rip87

Может быть. Но в некоторых случаях и невозможно это компенсировать. Например при проходе через стену к полотенцесушителю или к смесителям. Не будешь же там большие дыры в стене оставлять с зазором.
ПС на американках подключен. Уже подтекал пару раз(хорошо так капало). Когда резкие перепады температуры были в стояке. Хз зачем, УК сначала подавала кипяток в стояк а потом ледяную воду их ХВС.
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 31-1-2017 12:21 Fuego_00

Все материалы имеют ТКЛР (температурный коэффициент линейного расширения). И если пластик просто гнет, то с металлом вообще есть опасность разрушения(сварочных швов) /деформации. Не говоря уже о коррозии всех видов, брака изготовления, зарастания условного прохода итд итп. У меня СО работает при Т=70с, в импульсном режиме. Так что устриц ел.

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 31-1-2017 12:25 Fuego_00

Вот к слову в некоторых аспековских домах - там Стояки ГВС/ХВС сталь. на 8-й год эксплуатации потребовалась замена стояков. Не знаю насколько реально это было необходимо (мож капусты кому то срубить захотелось), но голосование жильцов проводилось.
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 31-1-2017 12:27 rip87


По сравнению с ПП можно вообще пренеберчь...
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 31-1-2017 12:29 rip87

quote:
Изначально написано Fuego_00:
мож капусты кому то срубить захотелось

больше похоже на то...
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 31-1-2017 12:36 Fuego_00

это простой неармированный ПП. да и то притянуто за уши имхо. Расчет показывает удлиненние 75мм/10м при дельте 50. У армированного гораздо меньше.
http://remont-doc.ru/rasshiren...boprovodov.html
У стали 12мм/на 10 метрах удлинение, у меди 17 а на графике?. Ясно что кто то умышленно исказил данные в сравнительном графике.

история редактирования

4tochka
Рейтинг: 90/-275
-- написано 7-2-2017 21:57 4tochka

Добавлю про ПП. Врезать ТК в эту схему нельзя. Предельная температура для ПП 90гр.С. В ТК температура легко может превысить 100гр.С.

история редактирования

kinematika.net
Рейтинг: 8/-4
-- написано 21-7-2017 14:04 kinematika.net

Кто-то писал что схема подключения ТП неправильна и это зря потраченные материалы, так вот докладываю - зимой запускал, все отлично работает.


Осенью планирую врезать в систему твердотопливный котел.
Идея пока такая:
 

история редактирования

Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 24-7-2017 09:28 Дима_С

quote:
Originally posted by kinematika.net:

Кто-то писал что схема подключения ТП неправильна и это зря потраченные материалы, так вот докладываю - зимой запускал, все отлично работает.



изначально говорил норм будет, ток не по уму собрано

а по тт-котлу чот не понял схему. какие задачи должны преследоваться?

----------
Подпись
Наша работа: http://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

kinematika.net
Рейтинг: 8/-4
-- написано 24-7-2017 22:15 kinematika.net

quote:
Изначально написано Дима_С:
а по тт-котлу чот не понял схему. какие задачи должны преследоваться?


Цель - пристроить каркасную котельную, поставить туда самый простой ТТ котел и топить дом дровами, а в случае когда я ленюсь или уехал - отопление продолжалось электрокотлом. Трехходовой смеситель заложил с той целью, чтобы не пускать в систему воду выше 80 градусов, если кто-нибудь переборщит с дровами.

Если с газом в след. году нас опрокинут - то вставить в эту новую котельную также самодельный теплоаккумулятор на 750 л.

история редактирования

Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 25-7-2017 14:01 Дима_С

тт-котел поставить с термоголвкой для управления заслонкой, 80 градусов не будет.
3х ходовой не понадобится
чтоб через друг друга не молотили - поставить два обратных клапана, желательно флажковых
muster
Рейтинг: 7/-8
-- написано 28-7-2017 06:56 muster

Доброго утра. Может не по теме все же спрошу-как правильно уложить тёплый пол?
Толщина Пеноплекс?1 или 2 слоя?
Трубы, сверху сетка и бетон или сперва сетка и потом трубы? Или вообще без сетки?
Толщина бетона?
Прошу откликнуться у кого есть разумно правильное решение, СПС.
Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 28-7-2017 14:54 Дима_С

quote:
Originally posted by muster:

Доброго утра. Может не по теме все же спрошу-как правильно уложить тёплый пол?
Толщина Пеноплекс?1 или 2 слоя?
Трубы, сверху сетка и бетон или сперва сетка и потом трубы? Или вообще без сетки?
Толщина бетона?
Прошу откликнуться у кого есть разумно правильное решение, СПС.



а основание какое?
если бетон то:
5см пеноплекса
сетка кладочная 100х100
прибиваем сетку сквозь пеноплекс грибками к бетону
ведем по сетке трубы теплого пола
стяжка 7см
это бюджет-вариант вкратце, но куча нюансов еще есть

----------
Подпись
Наша работа: http://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

история редактирования

kinematika.net
Рейтинг: 8/-4
-- написано 28-7-2017 15:20 kinematika.net

Я сделал по заводским бетонным плитам так:
выравнивание основания речным песком с трамбовкой - 1 см
Пеноплекс в два слоя - 30 и 50 мм на грибки. Итого - 8 см
сетка 100*100
трубы стяжками к сетке
стяжка 6 см из крупнозернистого песка с пластификатором С3 и микрофиброй.

Через месяц в строго тех местах где были маяки(из вытаскивали и замазывали "канавы") появились небольшие трещины вдоль.
Уж не знаю, они поверхностные(только на "замазке"), или глубинные.

история редактирования

stigmataE90
Рейтинг: 78/-17
-- написано 28-7-2017 22:12 stigmataE90

quote:
Originally posted by kinematika.net:

выравнивание основания речным песком с трамбовкой - 1 см



это лишнее абсолютно.
на бетон пеноплэкс и далее по списку.