Прошу советы по схеме отопления и ТП

Дима_С 13-01-2017 12:36

можно сделать просто : прогнать подачу с ТТК через ЭК, с влключением ТЭНов в ЭК комнатным термостатом.

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

kinematika.net 13-01-2017 20:34

Дмитрий, сколько возьмете за работу - запилить вот это всё? (планируется где-то в середине лета)
Дима_С 14-01-2017 10:16

это смотря какой вариант плюс дополнительные работы в виде дымохода и трубопроводов, какой это всё длины, еще зависит от удаленности объекта, в любом случае цены у нас демократичные

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Паук2112 15-01-2017 12:24

еще наверное нужно обходной путь оставить на случай отключения тт . тоже и с электрокотлом . байпас вроде называется .
Дима_С 16-01-2017 09:17

quote:
Originally posted by Паук2112:

еще наверное нужно обходной путь оставить на случай отключения тт . тоже и с электрокотлом . байпас вроде называется .



нет, не нужно ничего.

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

kinematika.net 18-01-2017 16:33

380 трехфазный
kinematika.net 20-01-2017 12:02

Еще вопрос вдогонку. Теплый пол мне смонтировали и опрессовали. Еще не запускал.

Опасаюсь что в трубах ТП мог какой-нибудь сор быть, который выведет из строя насос. Кроме того, опрессовывали водой из скважины, анализ которой я не делал. Так получилось, сроки поджимали.

Хочу уже ТП запустить, но переживаю за оборудование. Можно ли как-то промыть контуры? И залить туда мягкую воду(из Кабанихи вроде норм). Или это все беспочвенные страхи?

Дима_С 20-01-2017 11:04

quote:
Originally posted by kinematika.net:

...в трубах ... какой-нибудь сор...



этого быть не должно в системе. остальное страхи

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

kinematika.net 20-01-2017 12:29

quote:
Изначально написано Дима_С:
этого быть не должно в системе.

Всмысле "это недопустимо" или "очень маловероятно что он там есть"?

Дима_С 20-01-2017 14:15

и то и другое )))

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Fuego_00 20-01-2017 15:05

quote:
Опасаюсь что в трубах ТП мог какой-нибудь сор быть,

В грязевике и останется. Вот он (грязевик) обязательно должен быть.
kinematika.net 20-01-2017 16:20

quote:
Изначально написано Fuego_00:

В грязевике и останется. Вот он (грязевик) обязательно должен быть.


Есть только перед котлом.

Дима_С 21-01-2017 15:45

на минусе смесителя должен быть обратный клапан

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

kinematika.net 21-01-2017 22:18

quote:
Изначально написано Дима_С:
на минусе смесителя должен быть обратный клапан


тут?

 

Fuego_00 21-01-2017 22:30

Будете смеяться но в смешных узлах ТП насос ставится в подачу.
kinematika.net 21-01-2017 22:37

quote:
Изначально написано Fuego_00:
Будете смеяться но в смешных узлах ТП насос ставится в подачу.

Эту схему мне в Акварте нарисовали. Где Дима сидит.

Fuego_00 21-01-2017 23:02

Как говорил Жванецкий:
Ну, давай, давай вперёд, хотя я сказал "назад", и вы увидите, как я был прав...
builder 21-01-2017 23:05

А что будет если в обратку насос поставить?
Fuego_00 21-01-2017 23:36

Думайте.. Все не так сложно. В конце концов "ок, гугл".
Дима_С 23-01-2017 14:27

quote:
Originally posted by Fuego_00:

Будете смеяться но в смешных узлах ТП насос ставится в подачу.



лучше да, на подачу. я по крайней мере всегда так ставлю. но если поставить на обратку, то система от этого не откажет

кстати насос в ТП на подачу ставят потому что там текучесть у воды лучше.

по большому в отоплении без разницы куда насос ставить до котла или после, кроме пожалуй ТТ-котлов - если вскипит, то температура пара может подняться на порядок выше температуры кипения, можно легко превысить рабочую температуру насоса.

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Дима_С 23-01-2017 14:30

quote:
Originally posted by kinematika.net:

тут?



ога

quote:
Originally posted by kinematika.net:

Эту схему мне в Акварте нарисовали. Где Дима сидит.


там не все продавцы профессионалы, есть и начинающие

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Fuego_00 23-01-2017 16:46

Строго говоря, представленная реализация вообще неправильна. Зря потраченные материалы.
builder 23-01-2017 17:41

quote:
Строго говоря, представленная реализация вообще неправильна. Зря потраченные материалы.


Вот чёрт, а так будет работать?  
rip87 23-01-2017 19:38

quote:
Изначально написано Fuego_00:
В конце концов "ок, гугл".

так не надо...
Fuego_00 23-01-2017 23:14

quote:
Вот чёрт, а так будет работать?

а не работает? вообще насос ставят, повторюсь, после трехходовика, (выход подмеса) перед коллектором подачи. последовательно.
Fuego_00 23-01-2017 23:16

quote:
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Тут смешной узел ТП сделан правильно. Воздухоотводчик стоит только в таком месте, что толком работать не будет.
Дима_С 24-01-2017 12:18

quote:
Originally posted by Fuego_00:

Воздухоотводчик стоит только в таком месте, что толком работать не будет.



несколько десятков полов сделали с воздухоотводчиками в конце коллектора как и регламентирует производитель, да и вообще вроде бы все так делают, если, конечно, ТП сборный, а не смесительный модуль какой нибудь. И все по сей день замечательно работает

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Volt und Fitting 24-01-2017 12:42

quote:
Изначально написано builder:

Вот чёрт, а так будет работать?

100% будет работать, у меня 4 года пашет,все нормально балансируется

builder 24-01-2017 13:07

quote:
100% будет работать, у меня 4 года пашет,все нормально балансируется



Так и у меня работает, как мне кажется отлично, но вот тут говорят, что тут всё плохо, но что плохо уточнять не хотят, отсылают в на...
quote:
Volt und Fitting
я Вас вычислил, это же Вы мне на листочке нарисовали схему
kinematika.net 30-01-2017 13:05

Я так и не понял окончательно, моя разводка ТП требует обратного клапана, а в остальном будет работать? Или переделывать надо?
Схему мне нарисовал самый опытный и уверенный парень в Акварте )
Дима_С 30-01-2017 16:11

насос на подачу и обратный клапан на "минус" - переделывать дак сразу по уму )))

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

kinematika.net 30-01-2017 16:59

Спасибо! И еще фильтр перед насосом наверно не помешает.
rip87 30-01-2017 22:01

Для других методов нужны какие-то дорогие инструменты, технологии, опыт, понимаешь...
А здесь купил паяльник за полторы тыщи - и вперед по шабашкам...
Fuego_00 30-01-2017 22:13

quote:
Летучая

Это к чему было? купили говенные, самые дешевые (притом, что они вам дешевыми не казались потому как покупали вы их у 10-х перекупов), пардон-с, краны со стальным шаром и стонете по-поводу долговечности?
Fuego_00 30-01-2017 22:15

да и по фото, кто краны паяет впритык к муфте?
Fuego_00 30-01-2017 22:46

quote:
видели резиновые уплотнения после 5 лет эксплуатации?



Видел и не раз. Как и многое другое. Разве об этом речь?
Fuego_00 30-01-2017 23:23

quote:
После установки ТТ котла и запуск его в работу, краны скажут о себе.

Как знать? Вангуете?
rip87 31-01-2017 08:02

quote:
Изначально написано Летучая:

газовый да разводной ключ



ещё паковать на что то надо...

p.s.
да смысла то большого в латунных кранах на ПП трубах нет..
ПП - в принципе убог, сам по себе...

Андрес 31-01-2017 08:08

quote:
Изначально написано Летучая:
После установки ТТ котла и запуск его в работу, краны скажут о себе.

Любопытно, каким образом?
Пока у меня к пластиковым шаровым кранам (самым дешевым) только одна претензия: плохо перекрывают (это новые, свежеустановленные), капелька по капельке сочится, полстакана в день набирается. Но! Если краны закрываются только на время ремонта или, например, для отключения какой-либо ветки отопления, ну и пусть по капле капает, это всяко лучше, чем с пластика постоянно переходить на латунь и обратно: куча стыков - потенциально ненадежных мест.
А вот если начнут сочиться со стороны маховика, то да, туши свет
Fuego_00 31-01-2017 08:55

quote:
ПП - в принципе убог, сам по себе...

О! Да что вы говорите!
Андрес 31-01-2017 08:59

quote:
Изначально написано rip87:
ПП - в принципе убог, сам по себе...

ПП-то чем провинился?
Fuego_00 31-01-2017 09:13


ПП-то чем провинился? Чем чем, своей технологичностью. Теперь любой профан может сам все сделать и будет работать. Какой кусок хлеба уплыл из рук (далеко не всегда прямых) сантехников, сварщиков, и иже с ними прочих шабашников.
Андрес 31-01-2017 10:11

quote:
Изначально написано Летучая:
Угадал, там и стоят уплотнения которые не вечны

Обидно. Надеюсь, на ХВС они долго прослужат, на отоплении у меня металл, на ГВС еще есть время подумать
rip87 31-01-2017 10:21

Кому как. Меня результат такой "высокопрофессиональной работы" в своей квартире не устраивает. Если бы знал все прелести "пластика" на порог бы не пустил стальные стояки водоснабжения спиливать 8 лет назад.
Пускай бы там в соседних квартирах делеали переход на сталь. Мне было бы пофиг.
Тогда в силу своего возраста ничего не знал да и родители бы не послушались.

p.s. тогда пластик считался -модно молодежно...А сейчас я прекрасно понимаю что это за г.но...
Кстати на ГВС пластик постоянно выгибает, т.к. давленгие и температура там у нас Хорошие...

Андрес 31-01-2017 10:27

quote:
Изначально написано rip87:
Если бы знал все прелести "пластика"

Можно поподробнее?
Андрес 31-01-2017 10:29

quote:
Изначально написано rip87:
на ГВС пластик постоянно выгибает, т.к. давленгие и температура там у нас Хорошие...

Может, все-таки криво сделано, не заложена компенсация на теплорасширение и т.п.?
rip87 31-01-2017 10:37

Может быть. Но в некоторых случаях и невозможно это компенсировать. Например при проходе через стену к полотенцесушителю или к смесителям. Не будешь же там большие дыры в стене оставлять с зазором.
ПС на американках подключен. Уже подтекал пару раз(хорошо так капало). Когда резкие перепады температуры были в стояке. Хз зачем, УК сначала подавала кипяток в стояк а потом ледяную воду их ХВС.
Fuego_00 31-01-2017 12:21

Все материалы имеют ТКЛР (температурный коэффициент линейного расширения). И если пластик просто гнет, то с металлом вообще есть опасность разрушения(сварочных швов) /деформации. Не говоря уже о коррозии всех видов, брака изготовления, зарастания условного прохода итд итп. У меня СО работает при Т=70с, в импульсном режиме. Так что устриц ел.
Fuego_00 31-01-2017 12:25

Вот к слову в некоторых аспековских домах - там Стояки ГВС/ХВС сталь. на 8-й год эксплуатации потребовалась замена стояков. Не знаю насколько реально это было необходимо (мож капусты кому то срубить захотелось), но голосование жильцов проводилось.
rip87 31-01-2017 12:27


По сравнению с ПП можно вообще пренеберчь...
rip87 31-01-2017 12:29

quote:
Изначально написано Fuego_00:
мож капусты кому то срубить захотелось

больше похоже на то...
Fuego_00 31-01-2017 12:36

это простой неармированный ПП. да и то притянуто за уши имхо. Расчет показывает удлиненние 75мм/10м при дельте 50. У армированного гораздо меньше.
http://remont-doc.ru/rasshiren...boprovodov.html
У стали 12мм/на 10 метрах удлинение, у меди 17 а на графике?. Ясно что кто то умышленно исказил данные в сравнительном графике.
4tochka 07-02-2017 21:57

Добавлю про ПП. Врезать ТК в эту схему нельзя. Предельная температура для ПП 90гр.С. В ТК температура легко может превысить 100гр.С.
kinematika.net 21-07-2017 14:04

Кто-то писал что схема подключения ТП неправильна и это зря потраченные материалы, так вот докладываю - зимой запускал, все отлично работает.


Осенью планирую врезать в систему твердотопливный котел.
Идея пока такая:
 

Дима_С 24-07-2017 09:28

quote:
Originally posted by kinematika.net:

Кто-то писал что схема подключения ТП неправильна и это зря потраченные материалы, так вот докладываю - зимой запускал, все отлично работает.



изначально говорил норм будет, ток не по уму собрано

а по тт-котлу чот не понял схему. какие задачи должны преследоваться?

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

kinematika.net 24-07-2017 22:15

quote:
Изначально написано Дима_С:
а по тт-котлу чот не понял схему. какие задачи должны преследоваться?


Цель - пристроить каркасную котельную, поставить туда самый простой ТТ котел и топить дом дровами, а в случае когда я ленюсь или уехал - отопление продолжалось электрокотлом. Трехходовой смеситель заложил с той целью, чтобы не пускать в систему воду выше 80 градусов, если кто-нибудь переборщит с дровами.

Если с газом в след. году нас опрокинут - то вставить в эту новую котельную также самодельный теплоаккумулятор на 750 л.

Дима_С 25-07-2017 14:01

тт-котел поставить с термоголвкой для управления заслонкой, 80 градусов не будет.
3х ходовой не понадобится
чтоб через друг друга не молотили - поставить два обратных клапана, желательно флажковых
muster 28-07-2017 06:56

Доброго утра. Может не по теме все же спрошу-как правильно уложить тёплый пол?
Толщина Пеноплекс?1 или 2 слоя?
Трубы, сверху сетка и бетон или сперва сетка и потом трубы? Или вообще без сетки?
Толщина бетона?
Прошу откликнуться у кого есть разумно правильное решение, СПС.
Дима_С 28-07-2017 14:54

quote:
Originally posted by muster:

Доброго утра. Может не по теме все же спрошу-как правильно уложить тёплый пол?
Толщина Пеноплекс?1 или 2 слоя?
Трубы, сверху сетка и бетон или сперва сетка и потом трубы? Или вообще без сетки?
Толщина бетона?
Прошу откликнуться у кого есть разумно правильное решение, СПС.



а основание какое?
если бетон то:
5см пеноплекса
сетка кладочная 100х100
прибиваем сетку сквозь пеноплекс грибками к бетону
ведем по сетке трубы теплого пола
стяжка 7см
это бюджет-вариант вкратце, но куча нюансов еще есть

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

kinematika.net 28-07-2017 15:20

Я сделал по заводским бетонным плитам так:
выравнивание основания речным песком с трамбовкой - 1 см
Пеноплекс в два слоя - 30 и 50 мм на грибки. Итого - 8 см
сетка 100*100
трубы стяжками к сетке
стяжка 6 см из крупнозернистого песка с пластификатором С3 и микрофиброй.

Через месяц в строго тех местах где были маяки(из вытаскивали и замазывали "канавы") появились небольшие трещины вдоль.
Уж не знаю, они поверхностные(только на "замазке"), или глубинные.

stigmataE90 28-07-2017 22:12

quote:
Originally posted by kinematika.net:

выравнивание основания речным песком с трамбовкой - 1 см



это лишнее абсолютно.
на бетон пеноплэкс и далее по списку.