rip87 23-01-2017 19:38
quote:
Изначально написано Fuego_00:
В конце концов "ок, гугл".
так не надо...
Fuego_00 23-01-2017 23:14
quote:
Вот чёрт, а так будет работать?
а не работает? вообще насос ставят, повторюсь, после трехходовика, (выход подмеса) перед коллектором подачи. последовательно.
Дима_С 24-01-2017 12:18
quote:
Originally posted by Fuego_00:
Воздухоотводчик стоит только в таком месте, что толком работать не будет.
несколько десятков полов сделали с воздухоотводчиками в конце коллектора как и регламентирует производитель, да и вообще вроде бы все так делают, если, конечно, ТП сборный, а не смесительный модуль какой нибудь. И все по сей день замечательно работает
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html
Volt und Fitting 24-01-2017 12:42
quote:
Изначально написано builder:
Вот чёрт, а так будет работать?
100% будет работать, у меня 4 года пашет,все нормально балансируется
builder 24-01-2017 13:07
quote:
100% будет работать, у меня 4 года пашет,все нормально балансируется
Так и у меня работает, как мне кажется отлично, но вот тут говорят, что тут всё плохо, но что плохо уточнять не хотят, отсылают в на...
quote:
Volt und Fitting
я Вас вычислил, это же Вы мне на листочке нарисовали схему
kinematika.net 30-01-2017 13:05
Я так и не понял окончательно, моя разводка ТП требует обратного клапана, а в остальном будет работать? Или переделывать надо?
Схему мне нарисовал самый опытный и уверенный парень в Акварте )
Дима_С 30-01-2017 16:11
насос на подачу и обратный клапан на "минус" - переделывать дак сразу по уму )))
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html
kinematika.net 30-01-2017 16:59
Спасибо! И еще фильтр перед насосом наверно не помешает.
rip87 30-01-2017 22:01
Для других методов нужны какие-то дорогие инструменты, технологии, опыт, понимаешь...
А здесь купил паяльник за полторы тыщи - и вперед по шабашкам...
Fuego_00 30-01-2017 22:13
quote:
Летучая
Это к чему было? купили говенные, самые дешевые (притом, что они вам дешевыми не казались потому как покупали вы их у 10-х перекупов), пардон-с, краны со стальным шаром и стонете по-поводу долговечности?
Fuego_00 30-01-2017 22:15
да и по фото, кто краны паяет впритык к муфте?
Fuego_00 30-01-2017 22:46
quote:
видели резиновые уплотнения после 5 лет эксплуатации?
Видел и не раз. Как и многое другое. Разве об этом речь?
Fuego_00 30-01-2017 23:23
quote:
После установки ТТ котла и запуск его в работу, краны скажут о себе.
Как знать? Вангуете?
rip87 31-01-2017 08:02
quote:
Изначально написано Летучая:
газовый да разводной ключ
ещё паковать на что то надо...
p.s.
да смысла то большого в латунных кранах на ПП трубах нет..
ПП - в принципе убог, сам по себе...
Андрес 31-01-2017 08:08
quote:
Изначально написано Летучая:
После установки ТТ котла и запуск его в работу, краны скажут о себе.
Любопытно, каким образом?
Пока у меня к пластиковым шаровым кранам (самым дешевым) только одна претензия: плохо перекрывают (это новые, свежеустановленные), капелька по капельке сочится, полстакана в день набирается. Но! Если краны закрываются только на время ремонта или, например, для отключения какой-либо ветки отопления, ну и пусть по капле капает, это всяко лучше, чем с пластика постоянно переходить на латунь и обратно: куча стыков - потенциально ненадежных мест.
А вот если начнут сочиться со стороны маховика, то да, туши свет
Fuego_00 31-01-2017 08:55
quote:
ПП - в принципе убог, сам по себе...
О! Да что вы говорите!
Андрес 31-01-2017 08:59
quote:
Изначально написано rip87:
ПП - в принципе убог, сам по себе...
ПП-то чем провинился?
Fuego_00 31-01-2017 09:13
ПП-то чем провинился? Чем чем, своей технологичностью. Теперь любой профан может сам все сделать и будет работать. Какой кусок хлеба уплыл из рук (далеко не всегда прямых) сантехников, сварщиков, и иже с ними прочих шабашников.
Андрес 31-01-2017 10:11
quote:
Изначально написано Летучая:
Угадал, там и стоят уплотнения которые не вечны
Обидно. Надеюсь, на ХВС они долго прослужат, на отоплении у меня металл, на ГВС еще есть время подумать
rip87 31-01-2017 10:21
Кому как. Меня результат такой "высокопрофессиональной работы" в своей квартире не устраивает. Если бы знал все прелести "пластика" на порог бы не пустил стальные стояки водоснабжения спиливать 8 лет назад.
Пускай бы там в соседних квартирах делеали переход на сталь. Мне было бы пофиг.
Тогда в силу своего возраста ничего не знал да и родители бы не послушались.
p.s. тогда пластик считался -модно молодежно...А сейчас я прекрасно понимаю что это за г.но...
Кстати на ГВС пластик постоянно выгибает, т.к. давленгие и температура там у нас Хорошие...
Андрес 31-01-2017 10:27
quote:
Изначально написано rip87:
Если бы знал все прелести "пластика"
Можно поподробнее?
Андрес 31-01-2017 10:29
quote:
Изначально написано rip87:
на ГВС пластик постоянно выгибает, т.к. давленгие и температура там у нас Хорошие...
Может, все-таки криво сделано, не заложена компенсация на теплорасширение и т.п.?
rip87 31-01-2017 10:37
Может быть. Но в некоторых случаях и невозможно это компенсировать. Например при проходе через стену к полотенцесушителю или к смесителям. Не будешь же там большие дыры в стене оставлять с зазором.
ПС на американках подключен. Уже подтекал пару раз(хорошо так капало). Когда резкие перепады температуры были в стояке. Хз зачем, УК сначала подавала кипяток в стояк а потом ледяную воду их ХВС.
Fuego_00 31-01-2017 12:21
Все материалы имеют ТКЛР (температурный коэффициент линейного расширения). И если пластик просто гнет, то с металлом вообще есть опасность разрушения(сварочных швов) /деформации. Не говоря уже о коррозии всех видов, брака изготовления, зарастания условного прохода итд итп. У меня СО работает при Т=70с, в импульсном режиме. Так что устриц ел.
Fuego_00 31-01-2017 12:25
Вот к слову в некоторых аспековских домах - там Стояки ГВС/ХВС сталь. на 8-й год эксплуатации потребовалась замена стояков. Не знаю насколько реально это было необходимо (мож капусты кому то срубить захотелось), но голосование жильцов проводилось.
rip87 31-01-2017 12:27
По сравнению с ПП можно вообще пренеберчь...
rip87 31-01-2017 12:29
quote:
Изначально написано Fuego_00:
мож капусты кому то срубить захотелось
больше похоже на то...
Fuego_00 31-01-2017 12:36
это простой неармированный ПП. да и то притянуто за уши имхо. Расчет показывает удлиненние 75мм/10м при дельте 50. У армированного гораздо меньше.
http://remont-doc.ru/rasshiren...boprovodov.htmlУ стали 12мм/на 10 метрах удлинение, у меди 17 а на графике?. Ясно что кто то умышленно исказил данные в сравнительном графике.
4tochka 07-02-2017 21:57
Добавлю про ПП. Врезать ТК в эту схему нельзя. Предельная температура для ПП 90гр.С. В ТК температура легко может превысить 100гр.С.
kinematika.net 21-07-2017 14:04
Кто-то писал что схема подключения ТП неправильна и это зря потраченные материалы, так вот докладываю - зимой запускал, все отлично работает.
Осенью планирую врезать в систему твердотопливный котел.
Идея пока такая:
Дима_С 24-07-2017 09:28
quote:
Originally posted by kinematika.net:
Кто-то писал что схема подключения ТП неправильна и это зря потраченные материалы, так вот докладываю - зимой запускал, все отлично работает.
изначально говорил норм будет, ток не по уму собрано
а по тт-котлу чот не понял схему. какие задачи должны преследоваться?
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html
kinematika.net 24-07-2017 22:15
quote:
Изначально написано Дима_С:
а по тт-котлу чот не понял схему. какие задачи должны преследоваться?
Цель - пристроить каркасную котельную, поставить туда самый простой ТТ котел и топить дом дровами, а в случае когда я ленюсь или уехал - отопление продолжалось электрокотлом. Трехходовой смеситель заложил с той целью, чтобы не пускать в систему воду выше 80 градусов, если кто-нибудь переборщит с дровами.
Если с газом в след. году нас опрокинут - то вставить в эту новую котельную также самодельный теплоаккумулятор на 750 л.
Дима_С 25-07-2017 14:01
тт-котел поставить с термоголвкой для управления заслонкой, 80 градусов не будет.
3х ходовой не понадобится
чтоб через друг друга не молотили - поставить два обратных клапана, желательно флажковых
muster 28-07-2017 06:56
Доброго утра. Может не по теме все же спрошу-как правильно уложить тёплый пол?
Толщина Пеноплекс?1 или 2 слоя?
Трубы, сверху сетка и бетон или сперва сетка и потом трубы? Или вообще без сетки?
Толщина бетона?
Прошу откликнуться у кого есть разумно правильное решение, СПС.
Дима_С 28-07-2017 14:54
quote:
Originally posted by muster:
Доброго утра. Может не по теме все же спрошу-как правильно уложить тёплый пол?
Толщина Пеноплекс?1 или 2 слоя?
Трубы, сверху сетка и бетон или сперва сетка и потом трубы? Или вообще без сетки?
Толщина бетона?
Прошу откликнуться у кого есть разумно правильное решение, СПС.
а основание какое?
если бетон то:
5см пеноплекса
сетка кладочная 100х100
прибиваем сетку сквозь пеноплекс грибками к бетону
ведем по сетке трубы теплого пола
стяжка 7см
это бюджет-вариант вкратце, но куча нюансов еще есть
------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html
kinematika.net 28-07-2017 15:20
Я сделал по заводским бетонным плитам так:
выравнивание основания речным песком с трамбовкой - 1 см
Пеноплекс в два слоя - 30 и 50 мм на грибки. Итого - 8 см
сетка 100*100
трубы стяжками к сетке
стяжка 6 см из крупнозернистого песка с пластификатором С3 и микрофиброй.
Через месяц в строго тех местах где были маяки(из вытаскивали и замазывали "канавы") появились небольшие трещины вдоль.
Уж не знаю, они поверхностные(только на "замазке"), или глубинные.
stigmataE90 28-07-2017 22:12
quote:
Originally posted by kinematika.net:
выравнивание основания речным песком с трамбовкой - 1 см
это лишнее абсолютно.
на бетон пеноплэкс и далее по списку.