izhevsk.ru Главная /  Строительство и Ремонт /  Вопросы и ответы по газовым котлам.

Имя:
Пароль:
 зарегистрироваться | Войти через
напоминатель пароля
Вопросы и ответы по газовым котлам.
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  всего страниц: 38 :  1  2  3 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 35  36  37  38 
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Вопросы и ответы по газовым котлам.   версия для печати
kola
Рейтинг: 242/-8
-- написано 23-1-2013 12:27 kola Редактировать сообщение kola    первое сообщение в теме:

Уважаемые форумчане, не нашел тему по газовым котлам и вообще тему о отоплении. А ведь тема сложная, часто приходится сталкивается с вопросами о выборе котла начиная от мощности, заканчивая обеспечением его бесперебойной работы. Может быть обсудим все в одной теме? Сам могу ответить на вопросы по обеспечению бесперебойного питания.
Показать текст сообщения полностью
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 9-12-2014 08:07 rip87

Тема вроде и про питание котлов тоже. Поэтому, внимание, вопрос!

Какой ИБП выбрать, чтобы автоматика газового котла с циркуляционным насосом от него проработала в течение суток?
Кто какие решения использовал?

ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 9-12-2014 09:36 ZX-ruban

цитата:
Изначально написано ILDGAR:

двухконтурный котел ДЭУ 200



В морг...

ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 9-12-2014 09:41 ZX-ruban

цитата:
Изначально написано MG1:

Толщина стены 45 см. От выхлопа в одну сторону 100 см внешний угол, в другую 60 см внутренний угол здания. Дымоход направлен на север


Брррр, ни че не понял, давай картинку в паинте....


цитата:
Изначально написано MG1:

Клапан менять не буду


ну тады паяльниГ в руки и ф перед на мины.....

ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 9-12-2014 09:46 ZX-ruban

цитата:
Изначально написано rip87:

Какой ИБП выбрать, чтобы автоматика газового котла с циркуляционным насосом от него проработала в течение суток


Вопрос поставлен не верно, имхо так, Какой аккумулятор и сколько их должно быть..., а так вожу Inelt Monolith K 1000 LT, но нужны батарейки внешние, для работы в течении суток порядка 150-200 А/ч...

rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 9-12-2014 10:19 rip87

цитата:
Изначально написано ZX-ruban:
Вопрос поставлен не верно

Понял.

цитата:
Изначально написано ZX-ruban:
а так вожу Inelt Monolith K 1000 LT, но нужны батарейки внешние


А цена вопроса приблизительно, каков порядок?
На инверторный блок и батарейный отсек.
Сюда или в PM.

Правильно понимаю, что речь идет примерно о 200Вт(автоматика котла и циркуляционный насос) потребляемой мощности?

история редактирования

mirtepla
Рейтинг: 9/-1
-- написано 9-12-2014 11:04 mirtepla

Huter как вариант :
Устройство бесперебойного питания УБП INV900-TSW
Устройство бесперебойного питания УБП-300
ILDGAR
Рейтинг: 160/-62
-- написано 9-12-2014 12:01 ILDGAR

цитата:
Изначально написано ZX-ruban:
В морг...

совсем совсем?
а поменять ничего низзя кроме как целиком?

история редактирования

ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 9-12-2014 16:40 ZX-ruban

цитата:
Изначально написано ILDGAR:

совсем совсем?


- Сестричка, а, может, все-таки в реанимацию?
- Больно что вы выдумываете, Доктор сказал в морг, значит, в морг.
- Но я же еще не умер!
- А мы еще и не доехали...

mirtepla
Рейтинг: 9/-1
-- написано 9-12-2014 23:28 mirtepla

обратитесь к акваториям, может вылечят, скорей всего другой деу предложат
nail666
Рейтинг: 39/-18
-- написано 12-12-2014 13:22 nail666

Советую котёл BAXI NUVOLA-3 Comfort 280i. Дом в 120М2, пеноблок + утеплен в слоя пенопласта. Будет стоять в подвале, в котельной. Что скажете про котёл? Вроде как слишком мощный по площади, может что у BAXI c бойлером попроще есть? И какие сейчас цены на этот котёл в Ижевске?
ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 12-12-2014 14:13 ZX-ruban

цитата:
Originally posted by nail666:

BAXI NUVOLA-3 Comfort 280i


Норм кателок, по цене хз, щаз эуро взлетел цены в рублях тоже растут....

mirtepla
Рейтинг: 9/-1
-- написано 12-12-2014 16:05 mirtepla

цитата:
BAXI NUVOLA-3 Comfort 280i

1400евро
nail666
Рейтинг: 39/-18
-- написано 12-12-2014 16:26 nail666

цитата:
Изначально написано mirtepla:
1400евро

Спасибо.
А курс какой брать? На 240i какая цена?
mirtepla
Рейтинг: 9/-1
-- написано 12-12-2014 16:50 mirtepla

курс на день оплаты центробанк, например сегодня 70,5289*1400=98740руб*не стоит он таких денег(
428 X 560 48.7 Kb Вопросы и ответы по газовым котлам.

история редактирования

nail666
Рейтинг: 39/-18
-- написано 12-12-2014 18:00 nail666

57,5 уже почти торги идут (((
MG1
Рейтинг: 9/-16
-- написано 13-12-2014 18:39 MG1

цитата:
Изначально написано MG1:
Как избежать наледи на впускной части коаксиального дымохода? Где стукнуть или перепаять датчик утечки газа, чтобы он не перекрывал клапан при отключении напряжения.

Проблемы решены. Всем спасибо. Решения найдены в других источниках.

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 13-12-2014 20:29 Fuego_00

У меня САКЗ дык я его даж и подключать наверное пока не буду, самовзводный клапан, взвел в открытое состояние и все работает.
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 13-12-2014 20:31 Fuego_00

цитата:
чтобы он не перекрывал клапан при отключении напряжения.



Дык клапан у вас нормально закрытый. Без фиксации. В этом вся лажа. Питалово исчезло - он захлопнулся. Что еще непонятно?
Bon Jovi
Рейтинг: 92/-15
-- написано 14-12-2014 10:53 Bon Jovi

nail666
Пользую такой 5-й год, нареканий нет, поменял по гарантии датчик тяги (вроде так называется), гор. водоснабжение на ванну, душ и 3 умывальника-справляется без перебоев, малость шумноват. Расход газа радует (правда это больше от дома зависит).
estrangeiro
Рейтинг: 1080/-698
-- написано 15-12-2014 17:36 estrangeiro

цитата:
Originally posted by ILDGAR:

двухконтурный котел ДЭУ 200. скачет давление (при работе горелки до 2 атм, во время прокачки-продувки падает до 1-0,8атм) при работе в режиме отопления и при режиме ГВС может упасть до 0 при длительной работе в таком режиме (душ например включен).где искать "паразита" который портит всю картину.п.с.недавно подключили внешний расширит бак на 12л, закачав в него 1,5 атм.



расширительного бака не хватает.
у меня такой же котёл. уже лет 8 ему.
бак на 100 лтр. и то думаю, что маловато.
ILDGAR
Рейтинг: 160/-62
-- написано 15-12-2014 17:43 ILDGAR

цитата:
Изначально написано estrangeiro:

расширительного бака не хватает.
у меня такой же котёл. уже лет 8 ему.
бак на 100 лтр. и то думаю, что маловато.

нифига себе.100л(!)
раньше не было дополнительного расширбака и все работало, пока в прошлом году родной не испортился.

estrangeiro
Рейтинг: 1080/-698
-- написано 15-12-2014 18:05 estrangeiro

цитата:
Originally posted by ILDGAR:

раньше не было дополнительного расширбака и все работало, пока в прошлом году родной не испортился.



а в родном баке, в котле давление давно проверяли?? он, наверное, водой полный......
цитата:
Originally posted by ILDGAR:

нифига себе.100л(!)



100лтр бак стоит в колодце, рядом с насосом

история редактирования

ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 16-12-2014 10:19 ZX-ruban

цитата:
Originally posted by estrangeiro:

100лтр бак стоит в колодце, рядом с насосом


Вапщето это водоснабжение и к данной теме не имеет ни кого отношения....

estrangeiro
Рейтинг: 1080/-698
-- написано 16-12-2014 10:30 estrangeiro

цитата:
Изначально написано ZX-ruban:

Вапщето это водоснабжение и к данной теме не имеет ни кого отношения....



вообще то- когда расширительный бак наполнился водой до самого верха, то как раз и проявились симптомы, описанные ILDGARом. после слива воды из этого бака и закачки воздуха примерно 2 атм. проблема полностью исчезла. котёл перестал "дёргаться"
ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 16-12-2014 11:44 ZX-ruban

Нуууу, если у вас ХВС влияет на работу СО, то напрашивается вывод о целостности вашего котелка....
estrangeiro
Рейтинг: 1080/-698
-- написано 16-12-2014 12:17 estrangeiro

цитата:
Изначально написано ZX-ruban:

если у вас ХВС влияет на работу СО, то напрашивается вывод о целостности вашего котелка....



спорить не буду
какие варианты неисправностей, по Вашему мнению, присутствуют??
"В морг..." вычОркиваем сразу))


upd: если Вы будете более внимательны и прочтёте сообщение, то поймёте, что проблемы ВС и СО связаны))

цитата:
Изначально написано ILDGAR:

скачет давление (при работе горелки до 2 атм, во время прокачки-продувки падает до 1-0,8атм) при работе в режиме отопления и при режиме ГВС может упасть до 0 при длительной работе в таком режиме (душ например включен)



при НЕ включении ГВС котёл работает нормально

история редактирования

ILDGAR
Рейтинг: 160/-62
-- написано 16-12-2014 12:25 ILDGAR

цитата:
Изначально написано estrangeiro:

а в родном баке, в котле давление давно проверяли?? он, наверное, водой полный......


вот его и заменил вместе с установкой дополнительного внешнего расшбака на магистраль опопления
в выши проверю новый : что с давлением и не протек ли
estrangeiro
Рейтинг: 1080/-698
-- написано 16-12-2014 12:40 estrangeiro

у всех официалов ремонт один: замена
хоть авто, хоть электроника, хоть бытовая техника....
+Urtica+
Рейтинг: 0/0
-- написано 16-12-2014 12:50 +Urtica+

Скажите пожалуста к кому обратиться, что бы настроили котёл отопления? И сколько будет стоить эта услуга?
ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 16-12-2014 13:06 ZX-ruban

цитата:
Originally posted by estrangeiro:

у всех официалов ремонт один: замена


Ну зачем уж тока замена, йа например ошень ни плохо електроннику котлов чиню...

ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 16-12-2014 13:09 ZX-ruban

цитата:
Originally posted by estrangeiro:

проблемы ВС и СО связаны


Нееее, робяты СВЯЗИ между двумя этими системами БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! ни при каких обстоятельствах, имхо худая система СО

estrangeiro
Рейтинг: 1080/-698
-- написано 16-12-2014 13:22 estrangeiro

цитата:
Изначально написано estrangeiro:

какие варианты неисправностей, по Вашему мнению, присутствуют??



ПыСы: с наступающим ДР
ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 16-12-2014 13:43 ZX-ruban

Сенкс
estrangeiro
Рейтинг: 1080/-698
-- написано 16-12-2014 13:49 estrangeiro

цитата:
Изначально написано ZX-ruban:
Сенкс

это шоза неисправность??

ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 16-12-2014 16:34 ZX-ruban

-Дело было вечером,
-делать было не чего...

И вот что получилось....
1920 X 1440 698.9 Kb Вопросы и ответы по газовым котлам.

история редактирования

estrangeiro
Рейтинг: 1080/-698
-- написано 16-12-2014 17:04 estrangeiro

цитата:
Изначально написано ZX-ruban:

И вот что получилось....



для дилетанов: а чо это??)))

и, таки, интиресна- какая ж неисправность то проявляеццо в вышеописанных симптомах деу??

ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 16-12-2014 17:15 ZX-ruban

цитата:
Изначально написано estrangeiro:

а чо это


прамывка катла однако....

estrangeiro
Рейтинг: 1080/-698
-- написано 16-12-2014 17:28 estrangeiro

цитата:
Изначально написано +Urtica+:

Скажите пожалуста к кому обратиться, что бы настроили котёл отопления? И сколько будет стоить эта услуга?



тоже интересно
mirtepla
Рейтинг: 9/-1
-- написано 16-12-2014 22:50 mirtepla

цитата:
прамывка катла однако..

внутренних органов. а де наружных?))
1920 X 1440 788.0 Kb Вопросы и ответы по газовым котлам.
М@йкЛ
Рейтинг: 4/0
-- написано 14-1-2015 13:03 М@йкЛ

красота, если не ошибаюсь ринаевский теплообменник

200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
  всего страниц: 38 :  1  2  3 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 35  36  37  38 

следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 Нет газа? Не беда! Тепловые насосы Удмуртии. Строительные услуги - предложение

Главная /  Строительство и Ремонт /  Вопросы и ответы по газовым котлам. форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ