ILDGAR 16-12-2014 12:25
цитата:
Изначально написано estrangeiro:
а в родном баке, в котле давление давно проверяли?? он, наверное, водой полный......
вот его и заменил вместе с установкой дополнительного внешнего расшбака на магистраль опопления
в выши проверю новый : что с давлением и не протек ли
estrangeiro 16-12-2014 12:40
у всех официалов ремонт один: замена 
хоть авто, хоть электроника, хоть бытовая техника....
+Urtica+ 16-12-2014 12:50
Скажите пожалуста к кому обратиться, что бы настроили котёл отопления? И сколько будет стоить эта услуга?
ZX-ruban 16-12-2014 13:06
цитата:
Originally posted by estrangeiro:
у всех официалов ремонт один: замена
Ну зачем уж тока замена, йа например ошень ни плохо електроннику котлов чиню...
ZX-ruban 16-12-2014 13:09
цитата:
Originally posted by estrangeiro:
проблемы ВС и СО связаны
Нееее, робяты СВЯЗИ между двумя этими системами БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! ни при каких обстоятельствах, имхо худая система СО
estrangeiro 16-12-2014 13:22
цитата:
Изначально написано estrangeiro:
какие варианты неисправностей, по Вашему мнению, присутствуют??
ПыСы: с наступающим ДР 
ZX-ruban 16-12-2014 13:43
Сенкс

estrangeiro 16-12-2014 13:49
цитата:
Изначально написано ZX-ruban:
Сенкс
это шоза неисправность?? 
ZX-ruban 16-12-2014 16:34
-Дело было вечером,
-делать было не чего...
И вот что получилось....

estrangeiro 16-12-2014 17:04
цитата:
Изначально написано ZX-ruban:
И вот что получилось....
для дилетанов: а чо это??)))и, таки, интиресна- какая ж неисправность то проявляеццо в вышеописанных симптомах деу??
ZX-ruban 16-12-2014 17:15
цитата:
Изначально написано estrangeiro:
а чо это
прамывка катла однако....
estrangeiro 16-12-2014 17:28
цитата:
Изначально написано +Urtica+:
Скажите пожалуста к кому обратиться, что бы настроили котёл отопления? И сколько будет стоить эта услуга?
тоже интересно
mirtepla 16-12-2014 22:50
цитата:
прамывка катла однако..
внутренних органов. а де наружных?))

М@йкЛ 14-01-2015 13:03
красота, если не ошибаюсь ринаевский теплообменник
slimsh87 14-01-2015 22:04
Подскажите. Имеется пристрой с подключенной газ плитой труба заведена с улицы в основном доме плита и двухконтурный котёл. Хочу в пристрой отдельное отопление, то есть еще один газовый котёл рядом с имеющейся плитой. Можно ли всё сделать самому без участия газовых служб. Или как мне действовать. Завьяловский район.
mirtepla 15-01-2015 11:34
цитата:
Можно ли всё сделать самому без участия газовых служб
нельзя
+Urtica+ 19-01-2015 14:35
цитата:
Originally posted by slimsh87:
Можно ли всё сделать самому без участия газовых служб.
-Все ли грибы можно есть?
-Да,все. Но некоторые только один раз в жизни.
~gin~ 10-04-2015 13:10
есть б\у ИБП Smart UPS 2200VA, полностью исправный, с синусоидой на выходе, максимальная нагрузка на выходе 1.6КВт, только без аккумуляторов (4шт 17aH 12V), если кому интересно, пишите в ПМ может сторгуемся
mar3mar 25-06-2015 14:47
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите, ситуация следующая. Имеется частный дом, в нем установлен газовый котел BAXI main four 240f котлу примерно около 5 лет, может чуть поменьше. После недавней грозы, не подает признаков жизни. Замечу, что котел заземлен, подключен к газовой трубе через диэлектрическую вставку, имеется стабилизатор по питанию. Было примерное через пару месяцев после покупки, перестал работать - сдохла плата, но он подавал признаки жизни. Сейчас даже табло не горит. Предохранители визуально проверил - нить целая.напряжение на предохранители приходит. Вызвали мастера, но он из-за болезни не может прийти. Кто что посоветует. Имеет смысл производить ремонт? может дело на 5 рублей, а может надо сразу котел менять. В интернете сколько отзывов ни читал - все говорят о довольно капризной электронике. Действительно фазозависимый котел - это нонсенс лично для меня. Господа, подскажите куда податься? Если все так плохо, и надо менять плату, а она я знаю недешевая, то сколько она будет стоить. Всем спасибо за советы, ответы.
PS дом в Сарапуле.
ZX-ruban 25-06-2015 22:33
Гы, сарапул :-) , я в ижевске, вези пачаню...
MIV 26-06-2015 07:31
quote:
фазозависимый котел
У меня Протерм у родителей Бош, тоже фазозависисмые, в чем нонсенс?
nail666 29-06-2015 11:04
Други, подскажите. Хочу купить котёл Ferroli Fortuna F 24 Pro. Котёл будет стоять в подвале, одни продавцы сказали что не получиться установить котёл с коаксиальным дымоходом, от земли минимум 2 метра должно быть. Продавец этого Ferroli говорить что именно указанную выше модель можно будет поставить. Отсюда 2 вопроса:
1) Как этот котёл по надёжности?
2) В чём его уникальность, что его можно воткнуть ко мне в подвал?
Сейчас дымохода никакого нет, изначально планировал котёл с закрытой камерой.
ZX-ruban 29-06-2015 18:02
Феролька как феролька не лучше и не хуже других, где будем брать запчасти и кто будет обслуживать? Вот основные вопросы при покупки котла. По дымоходу, главное что-бы
костюмчик сидел снегом не замело в ноль



stikke 29-06-2015 18:17
два года бакси eco for надо делать обслуживание, и промывать его? вода обычная водопроводная.
ZX-ruban 29-06-2015 18:29
quote:
Originally posted by stikke:
надо делать обслуживание, и промывать его?
пока можно забить...
mar3mar 04-07-2015 15:42
quote:
ZX-ruban
Спасибо за ремонт, плату поставил, воду греет, отопление работает. Не сразу только заработал, выскакивала ошибка Е35 (что значит не знаю - не смотрел коды), видимо плата не совсем прямо встала, когда крышкой закрывал. Потому как поправил заднюю пластиковую крышку бокса, - все нормально стало работать. И еще, вопрос к участникам ветки, мне один форумчанин посоветовал купить блок защиты Альбатрос. От грозового воздействия. Кто, что скажет?
mar3mar 04-07-2015 15:44
И еще забыл спросить, куда можно пристроить АОГВ старый, стоит с тех пор как поменяли на БАКСИ. Был на момент отключения рабочий.
ZX-ruban 04-07-2015 21:23
quote:
Originally posted by mar3mar:
выскакивала ошибка Е35
Сие не есть зергут, вроде как паразитное пламя
quote:
Originally posted by mar3mar:
блок защиты Альбатрос. От грозового воздействия.
хз-хз, вроде как изолирующая вставка на газовую трубу, ну и защитное заземление сделанное по ПУЭ, хотя если фспомнить уроки физики по школьной программе, то можно замонстрачить адын хитрый девайс со 100 % защитой от грозы 


mar3mar 05-07-2015 08:08
Доброе утро всем. Вчера залез на форум по Бакси 240 пишут следующее: что наличие заземления, и блока стабилизатора не гарантирует от высокочастотной помехи гуляющей в сети. И ошибка Е01 и Е035 как раз свидетельствует о наличии такой помехи. И еще пишут что для данного котла (и пары других модификаций котла) были платы двух производителей. Хонейвел - германия и Бертоли - Испания. Платы Хонейвел более капризны и требовательны к качеству электроснабжения, в то время как Бертоли сделаны такими же раздолбаями как и в России.У нас стоит Хонейвел. Отвечают сервисники Бакси, что даже наличие правильного заземления и стабилизатора не спасет от резких просадок электроэнергии, +стабилизатор Ресанта пишут полное говно. Их решение по этой проблеме - это замена платы на Бертоли.
ссылка на форум, может кому интересно будет.
www.baxi.ru/forum/ PS Заземление делал по "ГОСТ" из интернета. Взял три уголка двухметровых размерами 45*45*5мм. Забил их в землю последовательно друг за другом в ряд через полтора метра друг от друга и соединил прокатом 6 мм. Сечение просчитывал, все проходило.
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
адын хитрый девайс со 100 % защитой от грозы
что за хитрый девайс? Киньте ссылку пожалуйста.
PS2 В частном секторе, где находится дом, очень частые просадки электричества во время гроз бывают, до 140 вольт, с повышением до 270. А учитывая, что рядышком занимаются ремонтом авто, сварка часто бывает - неудивительно, что просадки бывают и не во время грозы.
stikke 05-07-2015 11:26
quote:
Originally posted by mar3mar:
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
адын хитрый девайс со 100 % защитой от грозычто за хитрый девайс? Киньте ссылку пожалуйста.
PS2 В частном секторе, где находится дом, очень частые просадки электричества во время гроз бывают, до 140 вольт, с повышением до 270. А учитывая, что рядышком занимаются ремонтом авто, сварка часто бывает - неудивительно, что просадки бывают и не во время грозы.
по мне кажешься лучше взять ИБП нормальный on-line
mar3mar 05-07-2015 12:25
дело не в отсутствии питания,а в том,что присутствуют высокочастотные импульсы,которые проходят стабилизаторы на ура. Стабилизатор не успевает понять,что произошел скачок напряжения,а плата уже выгорела. Поэтому надо какую-то быстросрабатывающую защиту.Посмотрел этот альбатрос-защита от высокочастотных импульсов,время срабатывания 25нс,против 10мкс у стабилизатора. Я так сильно не разбираюсь,просто обобщил мысли людей с форума по котлам. Поэтому и хочу услышать предложения, а то плат не напокупаешься. На форуме по ссылке выше куча сообщений,котел (плата) сгорел,предохранители целые,стабилизатор целый,после грозы и по моей модели котла и в других вариациях.
stikke 05-07-2015 12:48
дело
quote:
Originally posted by mar3mar:
время срабатывания 25нс,против 10мкс у стабилизатора.
посмотрел на сайтах про альбатрос, везде пишут время срабатывания 10 мс. on-line советую не из за отсутствия на напряжения, а о том как он работает принцип действия, преобразование напряжения.
mar3mar 05-07-2015 13:28
quote:
посмотрел на сайтах про альбатрос, везде пишут время срабатывания 10 мс
посмотрите вот такую модельку:Альбатрос-220/500 AC. Время срабатывания не более 25нс. стоимость в среднем 500 руб. ИБП онлайн посмотрел на яндекс маркете - стоимость от 10 тысю руб. Не спорю, может онлайн ибп и крутая штука, но и денег стоит как 30% от нового котла.
Albert123 06-07-2015 08:34
quote:
Изначально написано SAXYUM:
одна беда: под альтернативный котёл придётся строить отдельно котельную/топочную...
На сколько я знаю не всегда. Зависит от особенностей котла. Я поставил 4 года назад турецкий демрад in-ua.com/catalog/tverdotoplivnye-kotly. Стоит в отдельном от дома помещении, в летней кухне, но в принципе можно было ставить и в доме. Есть конечно определенный мусор, но без этого ни куда, то же самое как и от каменки.
Fuego_00 06-07-2015 22:02
quote:
Время срабатывания не более 25нс. стоимость в среднем 500 руб.
и это за 3 варистора и 2 стекляных предохранителя?
Fuego_00 06-07-2015 22:03
quote:
Не спорю, может онлайн ибп и крутая штука, но и денег стоит как 30% от нового котла.
думается мне и подороже...
mar3mar 07-07-2015 10:46
quote:
и это за 3 варистора и 2 стекляных предохранителя?
Предложите свое решение. Будет дешевле - буду только рад. Пока ничего не покупал, но грозы никто не отменял. Вот и думай, что дешевле, 3 варистора или плату паять. Или самому уже в инете найти схему и спаять?
ShAlex 07-07-2015 13:13
100% защиту от прямого попадания молнии деньгами не потянуть, не говоря о том, что это отдельное сооружение.

Варисторы быстрые, но ограничивают не до приемлемых значений. Могут стать причиной пожара.
Реле напряжения, не "он-лайн" стабилизаторы медленные, при значительных токах между контактами реле просто зажгётся дуга...
Кстати, о "500 руб за 2 предохранителя" - один фирменный предохранитель не всегда пролазит в эту сумму.
Я бы себе "научил" БП котла работать от 380 вольт (650 постоянки). В отдельном несгораемом ящике варисторы на 430 вольт и предохранители на пару kV и пару А.
mar3mar 07-07-2015 14:25
Так стоит или нет покупать за 500 руб три варистора и два предохранителя??? Или это очередная игрушка, с удовольствием выслушаю мнения людей, тесно связанных с данной темой. Спасибо. Просто хочется хоть как-то снизить риск поражения платы от очередной грозы. Не бегать же из розетки котел выключать при каждом дождичке.
Андрес 07-07-2015 14:43
quote:
Изначально написано ShAlex:
Я бы себе "научил" БП котла работать от 380 вольт (650 постоянки).
Почему именно от такого напряжения?
rip87 07-07-2015 14:56
quote:
Изначально написано ShAlex:
Могут стать причиной пожара.
УЗИП в щите учета на улице на столбе. Пусть хоть синим пламенем горит...
Fuego_00 07-07-2015 21:35
quote:
Предложите свое решение
здесь решений масса - в любом направлении радиотехники. Что применить вам, решайте сами. Спасение утопающих итд. А давать советы, тем паче бесплатные, чет неохота. Слишком много времени и сил потрачено на изучение и практику. Да и советчиков тут много "гениальных".
quote:
Я бы себе "научил" БП котла работать от 380 вольт (650 постоянки). В отдельном несгораемом ящике варисторы на 430 вольт и предохранители на пару kV и пару А.
так учите, в чем проблемма? предохранители ПК-6кВ - воще огонь!
SLY' 07-07-2015 22:06
летом пользуюсь накопительным электронагревателем, котел отключаю от розетки и газовой трубы. пусть дороже, зато котел целей будет.
rip87 07-07-2015 22:18
7.1.22
При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.ПУЭ-7.
Зачем что-то выдумывать, когда нужно только выполнить пункт правил?
quote:
Изначально написано SLY':
летом пользуюсь накопительным электронагревателем, котел отключаю от розетки и газовой трубы. пусть дороже, зато котел целей будет.
Молния бахнуть и ранней веcной может, да и зимой.
Любой разряд в атмосфере неподвлеку от ВЛ может навести короткий импульс в несколько киловольт...
Fuego_00 07-07-2015 23:20
quote:
да и зимой.
ну это как слон на невском.

ShAlex 08-07-2015 05:44
quote:
Изначально написано mar3mar:
Так стоит или нет покупать за 500 руб три варистора и два предохранителя??? ....
Смотря какие варисторы и предохранители. Варистор - чтоб не "протекал" при макс. рабочем напряжении и не давал подняться напряжению выше порога "выжигания". Последнее не реально, т.к. у варисторов эти напряжения различаются почти в 2 раза. А в 2 раза котёл выдерживать не расчитан.

quote:
Изначально написано Андрес:
Почему именно от такого напряжения?
Во-первых, проще защитить. Во-вторых, чтоб работал от 380 В, недолго. Долго циркуляционник не сможет, но к тому времени варистор подхватит.
quote:
Изначально написано rip87:
УЗИП в щите учета на улице на столбе. Пусть хоть синим пламенем горит...
У них напряжение "пробоя", вроде бы, больше (1...2 кВ). Хочется ещё одну ступень перед самым потребителем.
quote:
Изначально написано Fuego_00:
так учите, в чем проблемма? предохранители ПК-6кВ - воще огонь!
А откуда внутри жилья 6кВ ? Разрядники на вводе отменили?
rip87 08-07-2015 08:15
quote:
Изначально написано ShAlex:
У них напряжение "пробоя", вроде бы, больше (1...2 кВ).
Этого достаточно в большинстве случаев. Хуже когда вообще ничего нет...
mar3mar 08-07-2015 11:04
quote:
А давать советы, тем паче бесплатные, чет неохота.
Учту. Спасибо всем, кто высказал конструктивную мысль.
Андрес 08-07-2015 11:38
Свое оборудование (правда, напряжения не больше пары десятков Вольт) мы обычно защищаем специальными "стабилитронами" типа таких:


Нельзя ли их использовать? Если кого-то смущает переменный ток, можно и выпрямиться предварительно. Нормальные импульсные блоки питания должны уметь работать от постоянки, насколько я понимаю.
Ежели чего, от электрики и газовых котлов я несколько далек

ShAlex 08-07-2015 13:04
Выбираем P6SMB350A, меньшее рабочее напряжение некуда... Ограничение 482 В, при мизерном токе

1,24 А. Даже предохранитель вряд ли сгорит. Серия 15KP мощнее, но там нет напряжения >240 В. Варистор V275D80LE злая вещь, но всё равно 710 вольт получите. Моё мнение, надо переделывать потроха БП или ставить внутрисхемно, после выпрямителя, высоковольтный стабилизатор.
Другой момент - электромагнитные наводки. Сейчас бытовуха пошла "игрушечная", дохнет от каждого чиха. В автоэлектронике с этим ещё как-то борются, там гарантийный случай на "скачёк напряжения в розетке" не свалишь

Андрес 08-07-2015 13:24
quote:
Изначально написано ShAlex:
Ограничение 482 В, при мизерном токе 1,24 А. Даже предохранитель вряд ли сгорит

Да, максимум у этого производителя при таком напряжении 3,1 А... Плюс это пиковый ток, диаграмму производитель приводит...
Хотя никто не мешает соединить последовательно несколько более низковольтных, но сильноточных

Андрес 08-07-2015 13:29
quote:
Изначально написано ShAlex:
Моё мнение, надо переделывать потроха БП или ставить внутрисхемно, после выпрямителя, высоковольтный стабилизатор.
Мы используем недорогие блоки питания MeanWell больше 10 лет в промышленном оборудовании. И им пофиг на любые цеховые условия. За грозу вот не скажу...
Fuego_00 08-07-2015 22:50
ЭЭЭ.. трояшники теоретики.
когда я был конструктором то не стеснялся сунуть такой супрессор в розетку на 35 вольтей помоему, давно дело было.
http://kazus.ru/datasheets/pdf...T/P4KE350A.html .
Автомат розеток вышибало сходу (думаетстя мне не хуже чем С16). А вы тут слюни развели.
ShAlex 09-07-2015 06:24
А должно было что-то другое произойти?

В розетку надо сувать чуть меньше 300 В по постоянке. Например 15KP220CA.

S05K175 эффектнее

@yura@ 23-07-2015 22:18
рекомендую: если у вас сделанно заземление в соответствии с пуэ, если установлен Альбатрос за 500 руб, если стоит не ресанта стабилизатор а что нибудь по круче хотя бы теплоком, и плата из испании, но вдрук вы уивдели приближение грозы все же выключите котел из розетки и все, а в случае если вылетела плата то обратитесь ко мне или заходите на сайт
марткат 30-07-2015 12:57
Задавал уже вопрос.Но снова.Нужен котёл от 23 КВТ,одноконтурный.Сейчас мне есть предложение Лемакс 24 КВТ,за 21000.Кто может предложить дешевле или до 23000,что либо.Спасибо.
Sergey 78 30-07-2015 13:57
Добрый день. В частном доме установлен настенный газовый котел Junkers Euroline ZW 23-1. В летний период, когда отопление отключено, появляется следующая особенность в работе котла. При включении горячей воды горелка работает с перерывами в несколько секунд-загорается и тухнет, загорается и тухнет. Так продолжается довольно долго-порядка 10 минут. При этом начинается небольшая подача горячей воды в контур отопления (естественно рукоятка выбора температуры воды в контуре отопления в положении 0). Подозреваю на засорение или неисправность трехходового клапана.
Вопрос-кто сможет сделать диагностику котла и осуществить ремонт?
Kotofeia 25-08-2015 10:11
В частный дом с двухконтурным котлом ДЭУ нужно поставить фильтр на горячую воду - вода из скважины. Посоветуйте, пожалуйста, какой фильтр? Ну и ещё что-нибудь умное и по делу.
zub1 25-08-2015 10:44
Посоветуйте пожалуйста по дымоходу. Котел Будерус 072, двухконтурный, 24 квт. Дымоход коагсиальный - котел -вертикальный участок 40 см., затем отвод 90 градусов и горизонтальный участок 230 см., в том числе до стены котельной 150 см. уклон к улице 3 градуса.Продавцы предлагают поставить на выходе из котла конденсатоотводчик. Вопрос, неужели на коротком вертикальном участке в 40 см., будет конденсат в таком количестве, что его надо отводить? .
ZX-ruban 25-08-2015 13:32
Нет, он там нафиг не нужОн
zub1 25-08-2015 19:40
ZX-ruban, спасибо, сэкономим 64 евро.
Volt und Fitting 25-08-2015 21:14
что скажете про БОШ 6000 24 квт турбо ? какие могут ждать сюрпризы?
estrangeiro 26-08-2015 12:18
интересно мнение спецов о котле иммергаз. вроде в инетах отзывы положительные только.
какие подводные камни?? чем плох?? как с запчастями и сервисом у нас??
ZX-ruban 26-08-2015 12:41
Никак, нет ни первого ни второго....

Дима_С 26-08-2015 13:44
quote:
Изначально написано estrangeiro:
интересно мнение спецов о котле иммергаз.
вчера ставили настенник этой фирмы, как то он кудряво сделан ))
Kotofeia 26-08-2015 15:38
quote:
вода из скважины. Посоветуйте, пожалуйста, какой фильтр?
Уже поменяли теплообменник. Посоветуйте, пожалуйста...
^RAUL^ 26-08-2015 17:28
quote:
что скажете про БОШ 6000 24 квт турбо ? какие могут ждать сюрпризы?
Зиму отработал без проблем. По виду как Будерус 072 (даже инструкции одинаковые), но дешевле. Понравилось что подводы труб смещены к задней стенке, не надо городить отводы-полуотводы.
estrangeiro 26-08-2015 17:36
quote:
Изначально написано Дима_С:
вчера ставили настенник этой фирмы
ну и?? quote:
Изначально написано estrangeiro:
какие подводные камни?? чем плох?? как с запчастями и сервисом у нас??
ZX-ruban 26-08-2015 22:51
quote:
Изначально написано Kotofeia:
В частный дом с двухконтурным котлом ДЭУ нужно поставить фильтр на горячую воду - вода из скважины. Посоветуйте, пожалуйста, какой фильтр? Ну и ещё что-нибудь умное и по делу.
Зачем вам фильтр на горячую воду? Обычно фильтр ставят на вводе холодной воды в котел, но он защищает только от механических примесей. Что у вас со старым теплообменником, почему его поменяли?
Kotofeia 27-08-2015 09:31
quote:
со старым теплообменником, почему его поменяли?
Забился накипью.
estrangeiro 27-08-2015 12:01
на зимней промывают обменники
руни 29-08-2015 20:30
quote:
Изначально написано estrangeiro:
на зимней промывают обменники
Адресок бы и сколько стоит эта процедура?.
Дима_С 30-08-2015 11:05
quote:
Изначально написано estrangeiro:
ну и??
да работает норм, что с ним новым то будет )) это надо лет пять поэксплуатировать что бы более менее норм отзыв получить
Сириус 30-08-2015 19:17
Вопрос по газовым котлам: какой выбрать напольный или настенный? Дымоход в доме диаметром 120 и 150 есть. Планируется бойлер косвенного нагрева, надо примерно на 24кВт. какого производителя кто знает по сервисным центрам в Ижевске. В Ижевске насколько знаем есть будерус и протерм или может еще какие нормальные есть?
ZX-ruban 30-08-2015 22:27
Протерм?!


не смешите маю опу ана и так смешная

тока бош-термотехник, других представителей нету, берите котелок с нормальной автоматикой, да дорого но комфорт того стоит...
ZX-ruban 30-08-2015 23:52
ТО перед каждым отопительным сезоном это обязон
Сириус 31-08-2015 11:58
так все таки какой котел посоветуете будерус я понял тогда какой на 170кв настенный или напольный. какой лучше.
Дима_С 31-08-2015 12:12
протермов кучу поставили, вроде норм котелки. хотя лучше прислушаться к тому кто их ремонтирует ))
estrangeiro 31-08-2015 12:14
у родственников стоял котел деу. прошлой осенью поставили будерус. за зиму расход газа очень "порадовал". в 2 (!!) раза больше стал.
даж не стал будерус рассматривать. взял таки гепарда.
estrangeiro 31-08-2015 13:57
quote:
Originally posted by ZX-ruban:
мой будущий клиент
какая разница чьим клиентом быть. ничто в мире не вечно))помниццо Вы так же деу хаяли. ничего не могу сказать плохого про него. без малого 10 лет котёл отработал. думаю, что и ещё бы поработал, если теплообменник не стоил таких денег бешеных))
ПыСы: предполагаю, что Вы мой нынешний клиент, а не будущий. и ничего плохого в этом не вижу.
quote:
Originally posted by ZX-ruban:
Гы-лол
интересно, в таком случае, чо же все на таёты да на форды садятся, а не шестёрках не ездят?? такова же задача машины: перевезти зад из точки в точку.
а то, что будерус жрёт как ненормальный- это факт))
@yura@ 22-09-2015 20:22
куплю насос б/у на котел дэу, насос с термя проводами (реверсивный) 89042464977
estrangeiro 23-09-2015 10:45
господа, подскажите, плиз, где купить удлинитель для трубы для протерма??
Дима_С 23-09-2015 15:53
речь про дымоход? в акварте есть на 10лп 44а
estrangeiro 23-09-2015 15:59
да, дымоход.
спасибо, заеду.
DreamDT 23-09-2015 19:26
дак всё таки стоимость ТО гепарда озвучьте и что вы за эти деньги делаете!
Александр Завьялово 29-09-2015 12:10
quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Протерм?! не смешите маю опу ана и так смешная тока бош-термотехник, других представителей нету, берите котелок с нормальной автоматикой, да дорого но комфорт того стоит...
а что вы так протерм не уважили?
у меня стоит протерм пантера 25 ктв... уже 3 год пошел и не жужит!
автоматика всегда срабатывает гуд...перебоев бывает много с электрикой...но тем не менее - без сбоев работает!...тьфу-тьфу-тьфу )))
ZX-ruban 29-09-2015 09:42
quote:
Originally posted by Александр Завьялово:
автоматика всегда срабатывает гуд
Йа нЭмножжко о другой афтоматике
...
Что есть настенный газовый котел? Это простое устройство с заранее заложенной программой предназначенное для генерации тепловой энергии. Потребители тепловой энергии, это как правило радиаторы системы отопления и ГВС, это основные потребители на которые конструктивно рассчитан котел. Есть дополнительные потребители такие как, "теплый пол" со своим температурным графиком, системы приточного воздуха, бассейн, джакузи, и т.д. и т.п., все те потребители которым нужна тепловая энергия. Так вот эти потребители каждый работает по своему графику и со своей потребляемой мощностью, что бы покрыть потребление тепловой энергии по каждому потребителю котел должен знать кто из потребителей задействован в данный момент времени, сколько тепловой энергии нужно отдать потребителю и с какой температурой, та автоматика которая установлена в котле не рассчитана на работу с дополнительными контурами отопления.
Для решения проблемы управления дополнительными контурами системы отопления, ГВС, бассейна и т.д. предназначена автоматика контуров она широко представлена у будеруса, у бакси, протерм в этом списке не значится
примеры приводить не буду бо "кто ищет тот всегда найдет
"...
Александр Завьялово 29-09-2015 19:42
quote:
ZX-ruban
ну если об этом, то тут надо разговаривать конечно.
я конечно не такой спец как вы, но вот задачка:
есть у меня мысль к нему подцепить доп контур - в баню.
исходник: котел вы у же знаете какой, дом 115 кв.м., баня через улицу (10-15м) 40 кв.м. с утепленными трубами (в энергофлексе (2 слоя), изолон какой нить, в трубу каналии, поверх пеноплексом по контуру и на полметра глубиной).
предлагается: поставить гребенку (отдельно на дом - 1 эт, отдельно 2 эт, отдельно на баню), на обратке из бани насос циркуляционный, и жидкости спец залить в отопление.
хватит ли мощности у котла? автоматика при таких условиях думаю не будет страдать, но мне интересно ваше мнение...
заранее благодарю!
Urri3008 30-09-2015 15:22
Вопрос по надежности отопления за городом, наверно не первый и не последний. Поскольку котел уже куплен, БОШ двукконтурный настенный 24кв. Т.е. - полная принудиловка. Электричество в деревне, Завял. р-он, в зиму отрубают 2-4 раза на 2-4 часа. Первый предстоящий отопительный сезон экспериментальный, а дом нежилой. (140кв.м) Буду бывать каждую неделю, но не каждый день.
1. Склоняюсь залить воду, поскольку список антифризов по рекомендации производителя ограничен и дорог. Удовольствие от 10т.р. и к тому доливать придется. Зальешь "не то" и "не из списка, рекомендованного производителей" - автоматом выбьешь котел из гарантии. К тому же с антифризом возможны утечки в трубах. По инструкции необходимо залить воду средней жесткости, т.е явно не дисцилированная вода. Откуда взять нормальную по характеристикам pH? Т.к. в деревне вода жесткая. Вода пока только на отопление (на ГВС в следующем году). Или не стоит по этому поводу заморачиваться?
2. А раз вода, значит нужен доп. источник питания и информирования:
а)по информатору: "СМС информатор" (за 12-15т.р.)или "соседи" (добрые, бесплатные, но... вдруг забудут). Что надежнее?
б)ИБП за 12т.р. с авто аккумулятором на 3-4часа или все же генератор?
Пока склоняюсь к комбинации "СМС информатор" плюс генератор. А вдруг еще и газ отключат? А электричество кирдык на сутки? Такое возможно в Завьял. р-не? Придется пушку гонять от генератора.
mabw 01-10-2015 08:28
quote:
Изначально написано Urri3008:
Вопрос по надежности отопления за городом, наверно не первый и не последний. Поскольку котел уже куплен, БОШ двукконтурный настенный 24кв. Т.е. - полная принудиловка. Электричество в деревне, Завял. р-он, в зиму отрубают 2-4 раза на 2-4 часа.
Или не стоит по этому поводу заморачиваться?Пока склоняюсь к комбинации "СМС информатор" плюс генератор. А вдруг еще и газ отключат? А электричество кирдык на сутки? Такое возможно в Завьял. р-не? Придется пушку гонять от генератора.
Если отключают только на 2-4 часа, то заморачиваться не стоит - инерционность прогретого дома много выше - часов за 12 точно ничего не замерзнет до - 20 градусов.
Сигнализацию нужно!
у меня типа такой
http://ru.aliexpress.com/item/...73_74_61_75,0_0уже года 3 работает.
можно еще дешевле если датчиков поменьше, но мне датчиков движения и двух мало.
на выходы к блоку можно релейный термостат подключить - на температуру
SLY' 01-10-2015 08:42
почему ибп такой дорогой? в компьютерной ветке купил со сдохшими акумами за 600р. только никак не подключу.
rip87 01-10-2015 09:01
quote:
Изначально написано SLY':
в компьютерной ветке купил со сдохшими акумами за 600р.
А какой толк от него?
SLY' 01-10-2015 09:24
хочу поставить аккум на 90а
estrangeiro 01-10-2015 10:05
аккумы составляют 3/4 стоимости от цены ибп))
rip87 01-10-2015 10:09
А зачем нужна бесперебойность питания котла? Дольше суток электроэнергию отключают?
mabw 01-10-2015 11:22
quote:
Изначально написано SLY':
почему ибп такой дорогой? в компьютерной ветке купил со сдохшими акумами за 600р. только никак не подключу.
Для котла ( для большинства только для насоса ) нужен СИНУС, а комповые такие только смарты за бешеные деньги ( при баксе 30 самый дешевый 7000 р стоил ) - у остальных МЕАНДР на выходе при работе от батарей

Если с электроникой котла у большинства еще можно подружить, а насос жутко гудит и вообще не стоит его к меандру подключать..... ну вот почему нет 12 в насосов

stikke 01-10-2015 12:25
quote:
Изначально написано SLY':
хочу поставить аккум на 90а
У меня обычный ИБП на 1 киловатт
Поставил две недели назад два акумма по 120А(мне надо 24вольта). вроде все работает).
SLY' 01-10-2015 12:29
quote:
Изначально написано mabw:
Для котла ( для большинства только для насоса ) нужен СИНУС, а комповые такие только смарты за бешеные деньги ( при баксе 30 самый дешевый 7000 р стоил ) - у остальных МЕАНДР на выходе при работе от батарей 
Если с электроникой котла у большинства еще можно подружить, а насос жутко гудит и вообще не стоит его к меандру подключать..... ну вот почему нет 12 в насосов 
в характеристиках ибп указана не модифицированная синусоида.
Александр Завьялово 01-10-2015 21:01
по моему вопросу видимо никто не желает ответить-обсудить? :-)