ssv69
Рейтинг: 76/-20
-- написано 26-10-2011 07:30 ssv69

ТС в чужих темах активней и информативней.
Например:
"для удмуртии расчет скавжины 35-40 ВТ на 1 мп (от 3 м ниже уровня поверхности). 5 квт тепла будет достаточно для 40 м2
5000 вт / 35 = 142 мп
необходимо пять скважин (можно обойтись тремя) итого общая длина 157 мп
т.е. можно договориться и за 150 рублей за 1 мп итого 23550
для коллектора обсадная труба не нужна"

Т.е. ямобуром сверлим дыру и обускаем полиэтиленовую трубу 32мм?


ssv69
Рейтинг: 76/-20
-- написано 26-10-2011 07:38 ssv69

Интересный документ http://www.teplo-darom.ru/info.htm
ssv69
Рейтинг: 76/-20
-- написано 26-10-2011 07:44 ssv69

Возник вопрос. Холодильник катка ледового дворца снабжен тепловым насосом?
ssv69
Рейтинг: 76/-20
-- написано 26-10-2011 08:27 ssv69

Прошу оценить ТН http://www.insolar.ru/H-HW25S4PA.php
Это Россия или Российкий Китай?
ssv69
Рейтинг: 76/-20
-- написано 26-10-2011 09:08 ssv69

Часто задаваемые вопросы
http://www.heat-pump.ru/heat-pumps-in-detail/frequently-asked-questions/
ГеоТерма
Рейтинг: 0/0
-- написано 30-10-2011 21:23 ГеоТерма

quote:
Originally posted by ssv69:

Холодильник катка ледового дворца снабжен тепловым насосом?



да снабжен.
компания "химсервис"
ГеоТерма
Рейтинг: 0/0
-- написано 30-10-2011 21:26 ГеоТерма

quote:
Originally posted by ГеоТерма:

Российкий Китай?



да
ssv69
Рейтинг: 76/-20
-- написано 31-10-2011 05:58 ssv69

ГеоТерма, желаю вам научиться красноречию Диалана.
ssv69
Рейтинг: 76/-20
-- написано 1-11-2011 13:24 ssv69

ТН вода-вода 9кВт за 500 у.е. http://www.ecotoc.ru/alternative_energy/heat_pumps/d749/
ssv69
Рейтинг: 76/-20
-- написано 5-11-2011 01:36 ssv69

Коротко и без рекламы производителя http://khd2.narod.ru/gratis/warms.htm

Вихревой ТН используют как первую ступень для ТН воздух-вода?
Т.е. ГеоТерма где-то на стророне (не в своей теме) написал о заборе воздуха из ямы. Чтобы не рыть яму с нужной теплоотдачей, думаю использовать 1 ступень - вихревой ТН -40С/7С. 2 ступень воздух-вода 7С/35С. Только не нашел подходящий вихревой ТН.

olgmsg
Рейтинг: 24/-7
-- написано 5-11-2011 09:58 olgmsg

требования к скважинам ктонибудь озвучит?
глубина, диаметр, какой трубой обсаживать, надо ли заглублять оголовок, и вообще как происходит съем тепла, т.е. что именно пихается в скважину?
ssv69
Рейтинг: 76/-20
-- написано 5-11-2011 13:23 ssv69

ТС не разговорчив. Поделюсь своим нарытым. Для примера, зонды ТН http://teplonasos.ua/ru/nakonechniki-zondy-v-sbore/
Итак. Буриться скважина 200мм глубиной из расчета 30-50Вт/м. Сразу опускается зонд из трубы ПНД100 30 или 40мм. Толщина стенки минимальная. Засыпается землей или заливается раствором.

Складывается впечатление, что ТС делает ТН для себя. Придется тоже самому сделать.

история редактирования

ssv69
Рейтинг: 76/-20
-- написано 5-11-2011 13:48 ssv69

Информация полезная в теме http://osmd.ru/index.php?showtopic=1393
- подделка ПНД трубы.
olgmsg
Рейтинг: 24/-7
-- написано 5-11-2011 17:10 olgmsg

quote:
Буриться скважина 200мм глубиной из расчета 30-50Вт/м.

одна или минимум две, или получчается аналог грунтового съмника, т.е вход - холодный, выход теплый? Они у оголовка друг друга греть не будут?
ssv69
Рейтинг: 76/-20
-- написано 5-11-2011 21:09 ssv69

Они (трубы) и в сважине идут паралельно. Теплообмен трубы и грунта идет в течении всего времени прохождения воды или рассола по сважине. Оценим теплообмен в оголовке. Скважина 50м. Оголовок 50мм. Теплообмен в скважине к ТО в оголовке 1000 к 1.
И о каком оголовке идет речь?

история редактирования

ssv69
Рейтинг: 76/-20
-- написано 6-11-2011 08:47 ssv69

Грунтовый коллектор от NIBE http://www.nibe-evan.ru/Products/Documents-search/--/
Идем на закладку "Монтажникам"

история редактирования

olgmsg
Рейтинг: 24/-7
-- написано 6-11-2011 09:06 olgmsg

quote:
И о каком оголовке идет речь?

я имею ввиду влияние труб друг на друга на первых скажем 10 метрах скважины, когда они имееют значительнуя разность температур, т.е. не будет ли происходить нагрев подачи большей частью не за счет почвы, а за счет обратки?
ssv69
Рейтинг: 76/-20
-- написано 6-11-2011 09:10 ssv69

При этом обратка нагревается. А т.к. система замкнутая, тепло остается в системе. Устанавливается равновесие. Сколько тепла забирает обратка, столько же поступает из земли.

история редактирования

olgmsg
Рейтинг: 24/-7
-- написано 6-11-2011 16:44 olgmsg

а кто нибудь по цене сориентирует?
мощность 12-15 квт
скважины с меня (с обустройством)
отопление - теплые полы
ГВС - не знаю, не решил
ГеоТерма
Рейтинг: 0/0
-- написано 9-11-2011 23:58 ГеоТерма

25 т.р за 1 квт
рекомендую маммут. Американская сборка. начинка тоже американская
quote:
Originally posted by ssv69:

При этом обратка нагревается. А т.к. система замкнутая, тепло остается в системе. Устанавливается равновесие. Сколько тепла забирает обратка, столько же поступает из земли.



постараюсь на сайте выложить как происходить обмерзание почвы за отопительный период и нагрев почвы за летний период (с режимом кондиционирования)
Постараюсь завтра это сделать
Моделирование скважины производилось совместно с научными сотрудниками ИжГТУ кафедрой ТТ. Откуда я сам родом. Хотелось бы еще узнать кто такой ТС
ssv69
Рейтинг: 76/-20
-- написано 10-11-2011 12:03 ssv69

ТС темы - ГеоТерма. Немногословный и секретный.
ГеоТерма
Рейтинг: 0/0
-- написано 10-11-2011 13:00 ГеоТерма

не всегда получается выйти в инет к сожелению
ГеоТерма
Рейтинг: 0/0
-- написано 13-11-2011 13:54 ГеоТерма

25000 руб. за 1 квт, американское производство
30000 руб. за 1 квт, запад
20000 руб. за 1 квт, китай
18000 руб. за 1 квт, собственное
ГеоТерма
Рейтинг: 0/0
-- написано 21-11-2011 18:54 ГеоТерма

Хотелось бы узнать те кто сейчас топится электричеством, Как дорого в месяц выходит?
olgmsg
Рейтинг: 24/-7
-- написано 14-2-2012 15:58 olgmsg

quote:
18000 руб. за 1 квт, собственное

а можно подробнее?
весна скоро, строить пора
GRust
Рейтинг: 51/-4
-- написано 15-2-2012 18:55 GRust

quote:
Originally posted by ГеоТерма:
Хотелось бы узнать те кто сейчас топится электричеством, Как дорого в месяц выходит?

недавно обменивались информацией друзьями на эту тему... дома примерно одинаковые.
за январь дом в площадью 150 кв.м.(тариф сельская местность)
отапливаемый электричеством скушал около 9000 р,
дом с такой же площадью отпливаемый газом 2000 р

история редактирования

GRust
Рейтинг: 51/-4
-- написано 15-2-2012 19:11 GRust

Тоже просчитывал оборудование дома ТН, даже если взять усредненые цифры были примерно такие:
15квт Х 25000 руб = 375000 плюс ежегодное обслуживание итого не менее 400000 р,
сейчас мой "энергосберегающий" дом потребляет газа в среднем на 1000 р за месяц в год, пусть даже будет самый холодный месяц с потреблением 2000 р, в итоге акупаемость 200лет!
неужели все так печально?
ssv69
Рейтинг: 76/-20
-- написано 15-2-2012 22:09 ssv69

С магистральным газом печально. Может когда цены поднимут к европейским наступит радость? Прохоров обещался Газпром приватизировать и дпустить иностранцев в управление.
Реальные сроки окупаемости ТН при замене отопления электрокотлом и большем доме с расходами ХХ тыс. руб в месяц.

9000руб./за отопительный период при отолении электричеством дома 150м2 сомневаюсь:
- Для стены с тепловым сопротивлением 3,8м2С/Вт; отопительный период 222 суток; средняя температура внутри +20С; ср. темп. снаружи -6С; площадь стены 200м2....
200м2 х 26С х 222суток х 24 часа/3,8м2С на Вт = 7 290 947 Вт х час
умножаем на тариф 1,69 руб./кВт х час = 12322 рубля за отопительный период через стену.
Пол, потолок и окна считать лень. Умножу на 2 для приблизительной оценки.
24642 рубля.
builder
Рейтинг: 546/-19
-- написано 15-2-2012 22:52 builder

quote:
Originally posted by ssv69:
С м
9000руб./за отопительный период при отолении электричеством дома 150м2 сомневаюсь:

Очень похоже на правду, т.к. цифра 9000 не за отопительный период, а только лишь за январь.
Получается примерно 46 Вт\м2.
Утепленный по нормам дом имеет теплопотери примерно 70 Вт\м2 при -30С\+20С. Либо 30 Вт\м2 при средней температуре отопительного периода. А так как январская температура была ниже средней, то цифра 46 Вт\м2 представляется вполне реальной.

история редактирования

builder
Рейтинг: 546/-19
-- написано 15-2-2012 22:59 builder

quote:
Originally posted by GRust:

отапливаемый электричеством скушал около 9000 р,
дом с такой же площадью отпливаемый газом 2000 р


Вообще отличаться должно примерно в 8 раз
Возможно есть какая-то разница в утеплении домов. Кроме того может быть люди, отапливающиеся эл-вом старались экономить, а газированые наоборот ни в чем себе не отказывали и спали с открытыми форточками
GRust
Рейтинг: 51/-4
-- написано 18-2-2012 09:39 GRust

канешна это приблизительные цифры с округлением
ssv69 цифры за январь!
GRust
Рейтинг: 51/-4
-- написано 18-2-2012 09:48 GRust

кто в курсе, если использовать ТН только в режиме "кондиционера", какова стоимость руб/квт?
ГеоТерма
Рейтинг: 0/0
-- написано 27-2-2012 10:30 ГеоТерма

тепловой насос в качестве кондиционера имеет смысл использовать только если вы хотите "освоить" сбрасываемое тепло (например, на приготовление горячей воды). тепловой насос будет стоить дороже аналогичного по холодопроизводительности кондиционера именно из-за дополнительных компонентов, необходимых для передачи сбрасываемого тепла.
ssv69
Рейтинг: 76/-20
-- написано 24-12-2012 11:46 ssv69

ssv69
Рейтинг: 76/-20
-- написано 8-1-2013 22:28 ssv69

Предлагаю высказаться параллельно новой теме. Кто и что нарыл или видел?
Сам раскатал губу на сплит воздух-воздух.
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 8-1-2013 23:15 Starky

Видел рекуператор с ТН... Вот это интересная тема
ssv69
Рейтинг: 76/-20
-- написано 8-1-2013 23:24 ssv69

quote:
Originally posted by Starky:
Видел рекуператор с ТН... Вот это интересная тема
Видел цены. Найду, проверю. Рекуператор с ТН в разы дороже. А для наших малышй по 150 квадратов сомнительный прибор. Слит нравиться ценой и простотой. Сентярь, октябрь, ноябрь, март, апрель без дрофф.

Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 8-1-2013 23:33 Starky

~60-70 тысяч вроде. Обычный рекуператор не сильно дешевле. Если приточку еще и подогревать грунтовым теплообменником - то КПД будет зашкаливать.
ssv69
Рейтинг: 76/-20
-- написано 8-1-2013 23:42 ssv69

quote:
~60-70 тысяч вроде.
Это цена за накопительный бак с теплообменником. Сверху к рекуператору.
За 70 тыщь хочу два сплита -25С с производительностью по теплу 3кВт*час (каждый).
ssv69
Рейтинг: 76/-20
-- написано 8-1-2013 23:51 ssv69

quote:
Если приточку еще и подогревать грунтовым теплообменником - то КПД будет зашкаливать.
Снесет моск такой теплообменник. 3кВт*час сплит требует 2000м3/час воздуха.
-->