gendalf2
Рейтинг: 47/-41
-- написано 2-1-2016 16:46 gendalf2 Редактировать сообщение gendalf2    первое сообщение в теме:

Уважаемые кто подскажет качественного производителя данных приборов почему то шнайдерэлек
трик такого нету
Показать текст сообщения полностью
shura
Рейтинг: 16/-2
-- написано 3-3-2016 00:15 shura

quote:
Изначально написано фаркоп:

Acti9 сработал при токе 120А-7,5In, Easy9 при токе 120А-7,5In. Домовой сработал при токе-110А-6,9In.
При проверке на перегруз током 4In, все АВ сработали в течение 2-3с.
Завтра попробую вскрыть Acti9 и сфотографировать.



О! Быстро всё приехало, и хороший результат, однако. Попробуем потихоньку переориентироваться на Шнайдер.
фаркоп
Рейтинг: 168/-74
-- написано 3-3-2016 13:57 фаркоп

В общем, вскрыл Acti9,относительно простая конструкция АВ.
Нашел видео любителя экспериментов:
https://www.youtube.com/watch?v=CIiE8UXWhrs

история редактирования

rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 3-3-2016 23:52 rip87

quote:
Изначально написано фаркоп:
Acti9 iK60N

iK - это аналог Домового, я про iC говорил если чо...
shura
Рейтинг: 16/-2
-- написано 4-3-2016 09:32 shura

quote:
Изначально написано фаркоп:

В общем, вскрыл Acti9,относительно простая конструкция АВ.


Просто, и ничего лишнего, всё на месте.
quote:
Изначально написано rip87:

iK - это аналог Домового, я про iC говорил если чо...



А в чём будет разница? Бимет пластина по другому настроена?
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 4-3-2016 21:12 rip87

quote:
Изначально написано shura:
А в чём будет разница?

iK - бытовая серия iC - профессиональная, в чем разница сам погугли...
ссылка на официальный каталог есть в теме...

история редактирования

shura
Рейтинг: 16/-2
-- написано 6-3-2016 01:47 shura

quote:
Изначально написано rip87:

iK - бытовая серия iC - профессиональная, в чем разница сам погугли...
ссылка на официальный каталог есть в теме...



Ага, поглядел. Про серия - это несколько типов "номинальная отключающая способность"- 6,10,15кА, у бытовой только 6кА, и к про можно подцепить кучу доп прибамбасов
Ко всем выключателям типа iC 60 могут быть присоединены:

дифференциальные блоки Vigi
вспомогательный контакт сигнализации положения <включено> или <отключено> iOF;
контакт сигнализации отключения из-за повреждения iSD;
двойной контакт: сигнализации положения "вкл-выкл" и/или отключения из-за повреждения iOF/SD + OF;
независимый расцепитель iMX;
независимый расцепитель с контактом сигнализации положения "вкл-выкл" iMX + OF;
расцепитель минимального напряжения мгновенного действия iMN;
расцепитель минимального напряжения с выдержкой времени iMNs;
расцепитель минимального напряжения, независимый от напряжения питания iMNх;
расцепитель максимального напряжения iMSU;
автоматическое устройство повторного включения ARA для удаленных объектов и объектов с затрудненным доступом.

А к бытовой ничего не прицепишь.
И у про - характеристики (кривые) срабатывания расцепителя B, C, D;
У бытовой только С.

фаркоп
Рейтинг: 168/-74
-- написано 11-3-2016 11:18 фаркоп

iK - это аналог Домового, я про iC говорил если чо..

Мне уже пофигу, через мои руки прошли почти вся линейка профессиональных АВ Шнайдера, АВВ, КЭАЗ,АВ Ульяновского Контактора, т.д. и т.п.
Я, уже пенсик почти, еще год и все, профессиональную деятельность уже прекратил, клаву мучаю для общения с тобой.Вот и купил бытовую версию. может в жизни пригодится.Твои дешевки из той же оперы- типа таиланд и болгария.Французы за 2,5 у.е.АВ не будут поставлять.

rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 11-3-2016 14:19 rip87

у меня есть iC, фотку могу вечером сделать...
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 11-3-2016 16:10 rip87

А летом 2014, до резкого скачка доллара, покупал себе ABB S200 профессиональной серии, произв-ва STOTZ-KONTAKT Германия за 200р... B16 и B10

история редактирования

shura
Рейтинг: 16/-2
-- написано 11-3-2016 16:55 shura

quote:
Originally posted by rip87:

rip87



Красота. Это АВВ для примера, я так понимаю. На крпусе всё написано разборчиво, это хорошо. У бытовой серии тоже ничего доп не подключИшь.
фаркоп
Рейтинг: 168/-74
-- написано 11-3-2016 17:40 фаркоп

Этих АВ АВВ серии S200 я прогрузил туеву хучу,их ставили на постоянном опертоке в шкафах ШРОТ, только там были двухполюсные с приставками для блок контактов и независимых расцепителей, для защиты ЭМВ и ЭМО1,2 элегазовых выключателей 110-220 кВ.
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 11-3-2016 20:14 rip87

quote:
Изначально написано shura:
Красота. Это АВВ для примера, я так понимаю. На крпусе всё написано разборчиво, это хорошо. У бытовой серии тоже ничего доп не подключИшь.

Ага. Все правильно. Расцепители, сигнальные контакты и прочие приблуды стыковать можно. Серия профессиональная.
Да вон выше фото выкладывал узо f200 + расцепитель, все из проф. серии system pro m ABB.

quote:
Изначально написано shura:
Это АВВ для примера, я так понимаю.

Ну и как для примера тоже. У меня парочка таких служат и родственникам ставил ещё. Несколько щитков на эти автоматиках собирал...Небюджетно получается все-же, зато надежно.

quote:
Изначально написано фаркоп:
Этих АВ АВВ серии S200 я прогрузил туеву хучу,их ставили на постоянном опертоке в шкафах ШРОТ, только там были двухполюсные с приставками для блок контактов и независимых расцепителей, для защиты ЭМВ и ЭМО1,2 элегазовых выключателей 110-220 кВ.

Круто. Просто не подумайте что я с Вами как то меряюсь...При всем Вашем огромном опыте, мне все-равно хочется поделится информацией, которой владею.

p.s. нашел автомат, валялся у меня один iC60, Франция таки, могу фото сделать, если надо...Оригинал 100 процентов...

история редактирования

фаркоп
Рейтинг: 168/-74
-- написано 11-3-2016 23:17 фаркоп

нашел автомат, валялся у меня один iC60, Франция таки, могу фото сделать, если надо...Оригинал 100 процентов...
Франция, так франция.Можно не выкладывать.Просто меня удивляет дешевизна этих АВ.
фаркоп
Рейтинг: 168/-74
-- написано 11-3-2016 23:25 фаркоп

 

Фото привода РПН тр-ра 220/10кВ,комплектация от Шнайдера.

shura
Рейтинг: 16/-2
-- написано 12-3-2016 00:31 shura

quote:
Originally posted by фаркоп:

Фото привода РПН тр-ра 220/10кВ,комплектация от Шнайдера.


Вах! Как хорошо сделано, посмотреть приятно, отмаркировано всё вразумительно .
фаркоп
Рейтинг: 168/-74
-- написано 12-3-2016 09:46 фаркоп

Привод Болгарский,принадлежит Хенде -Электрик. Теперь, уважающие себя монтажные организации маркировку жил кабелей печатают на принтерах,хотя это недешево обходится,но имидж дороже.
shura
Рейтинг: 16/-2
-- написано 12-3-2016 19:24 shura

quote:
Originally posted by фаркоп:

Теперь, уважающие себя монтажные организации маркировку жил кабелей печатают на принтерах,хотя это недешево обходится,но имидж дороже.




Тоже была такая идея, но ввиду не частой сборки сложных устройств маркируем обычными жёлтенькими. Если надо что-то не стандартное, дорисовываем чернильным маркером, напр. С превращается в G, D, а 1 в T,I, и т.д. 

история редактирования

фаркоп
Рейтинг: 168/-74
-- написано 12-3-2016 19:51 фаркоп

Попадается иногда заводской монтаж с такой маркировкой, но уже все реже.
shura
Рейтинг: 16/-2
-- написано 12-3-2016 21:44 shura

quote:
Originally posted by фаркоп:

Попадается иногда заводской монтаж с такой маркировкой, но уже все реже.


Наверно, так и должно быть, ведь цепи и сигналы понятнее называть функционально, типа "Сигнал превышения давления", или "датчик тока", а не Nтакой-то, и Nэтакий.
elveel
Рейтинг: 143/-9
-- написано 17-3-2016 20:23 elveel

@фаркоп, а в энергетике применяется понятие УЗО? Не в смысле выключатель дифф тока, а именно понятие "Устройство защитного отключения"?
фаркоп
Рейтинг: 168/-74
-- написано 17-3-2016 21:09 фаркоп

@elveel, практически нет,УЗО применяются в последние годы на новых объектах в подсобных помещениях, туалетах, душевых помещениях.Для основного оборудования 0,4 кВ- нет такого понятия.
фаркоп
Рейтинг: 168/-74
-- написано 17-3-2016 21:17 фаркоп

Наверное, поэтому я и дома не заморачиваюсь по поводу УЗО.Есть у меня 2 вилки АСТРА-УЗО, купленные давно так и лежат-ждут лучших времен.
elveel
Рейтинг: 143/-9
-- написано 17-3-2016 21:55 elveel

Спасибо, а то спор разгорелся про это название, в котором я оказался не прав.
shura
Рейтинг: 16/-2
-- написано 17-3-2016 23:58 shura

quote:
Originally posted by фаркоп:

Для основного оборудования 0,4 кВ- нет такого понятия.



Я не сильно владею идеологией. Если можно растолкуйте поподробнее, есть ведь 3-х фазные узо http://elektrik-sam.info/princip-raboty-trehfaznogo-uzo/ , и, по идее, правильно было бы, например, отключать нагрузку при утечке на корпус. Или я не правильно понимаю идею?
фаркоп
Рейтинг: 168/-74
-- написано 18-3-2016 00:18 фаркоп

Есть 3-х фазные УЗО.На вашем примере приведены пример с 3-х фазными потребителями (водонагреватели),это оборудование в столовых или в душевых,для них применяется УЗО для защиты персонала.Основное оборудование -это электропривода разных механизмов,насосов, вентиляторов и много всего и всяких-там нет УЗО.Есть защитное заземление оборудования.Вообщем, в двух словах не скажешь, там много всяких моментов и требований. Это не моя специализация,это меня не интересовало особо никогда, хотя иногда приходилось проверять работоспособность УЗО, как наладчику.
shura
Рейтинг: 16/-2
-- написано 18-3-2016 09:43 shura

quote:
Originally posted by фаркоп:

Основное оборудование -это электропривода разных механизмов,насосов, вентиляторов и много всего и всяких-там нет УЗО.Есть защитное заземление оборудования.Вообщем, в двух словах не скажешь, там много всяких моментов и требований.



Спасибо, понятно. Наверно можно и логически предположить, что в весьма силовой системе бросок по общей нейтрали (например, при пуске 30кВт двигателя) может вырубить УЗО просто так без явной необходимости. 10...30мА - это ерунда для такой мощИ.
фаркоп
Рейтинг: 168/-74
-- написано 18-3-2016 11:50 фаркоп

@shura,да совершенно верно, не должен допускаться сбой в работе оборудования.
elveel
Рейтинг: 143/-9
-- написано 20-3-2016 19:20 elveel

Для силового оборудования вроде 300мА Узо ставят. Домой поставил трехфазное 30 мА - у поставщика было уцененным за 150 р. т.к. сломана одна защелка крепления. Поставил на всякий случай.
И надо-же - помогло раз. Дома делаю капитальный ремонт и некоторое время старая электропроводка была частично запитана. А у соседей сверху стал подтекать водопровод понемногу и намочил мне стену. Старая алюминиевая лапша видимо была с плохой изоляцией, так узо вырубало. Начал искать где утечка, отцепил запитку старой проводки - вырубать перестало. Только после этого пошел щупать стены под потолками.
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 20-3-2016 20:56 rip87

quote:
Изначально написано elveel:

а то спор разгорелся про это название, в котором я оказался не прав



УЗО(устройство защитного отклбчения), ВДТ(выключатель дифференциального тока) - это одно и тоже, автомат, который срабатывает только по утечке.
Дифавтомат, АВДТ(автоматический выключатель дифференциального тока) - это автомат, который срабатывает по утечке и по перегрузке..., т.е. узо+ автомат в одном корпусе.
автомат, АВ(автоматический выключатель) - автомат, который срабатывает только по перегрузке
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 20-3-2016 20:57 rip87

масло масляное получилось из-за перевода на русский...
elveel
Рейтинг: 143/-9
-- написано 20-3-2016 21:09 elveel

Да, был убежден что УЗО общий класс приборов, к которым относятся и дифф. автоматы и АВ и плавкие предохранители. Пришлось даже гост найти на УЗО, из которого оказалось что это только дифф.автомат и его подвиды.
samtakoi
Рейтинг: 2736/-667
-- написано 20-3-2016 21:23 samtakoi

Ещё следует отметить, что на дифах есть верхняя защита - 270 В, иногда, при пуске мощного электроинструмента происходит индуктивный выброс, достаточный для срабатывания этой защиты, по крайней мере я пришёл к такому выводу, иследуя ложные срабатывания.
Но не до конца понят вопрос: почему срабатывает автомат на утечку, если соединить нейтраль с землёй? При замере меж ними нет потенциала
фаркоп
Рейтинг: 168/-74
-- написано 20-3-2016 21:40 фаркоп

@samtakoi, здесь по сути уже и так флуд идет.Читай название темы.
samtakoi
Рейтинг: 2736/-667
-- написано 20-3-2016 23:05 samtakoi

я в эту тему зашел только потому, что стало интересно - чего такого на 3 стр можно накатать про реле напряжения, а тут...
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 21-3-2016 08:10 rip87

quote:
Изначально написано elveel:
Пришлось даже гост найти на УЗО, из которого оказалось что это только дифф.автомат и его подвиды.

ПУЭ говорит что УЗО это ВДТ и АВДТ, т.е. УЗО с защитой от сверхтока и УЗО без защиты от сверхтока...
elveel
Рейтинг: 143/-9
-- написано 21-3-2016 09:06 elveel

Да, в ГОСТ Р МЭК 60755-2012 нашел что бывают

4.4 Классификация по наличию защиты от сверхтоков
a) УЗО без встроенной защиты от сверхтоков;
b) УЗО со встроенной защитой от сверхтоков;
c) УЗО со встроенной защитой только от токов перегрузки;
d) УЗО со встроенной защитой только от токов короткого замыкания

rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 21-3-2016 09:31 rip87

quote:
Изначально написано elveel:
a) УЗО без встроенной защиты от сверхтоков;
b) УЗО со встроенной защитой от сверхтоков;


под сверхтоком видимо понимается и перегрузка и короткое замыкание...

quote:
Изначально написано elveel:

c) УЗО со встроенной защитой только от токов перегрузки;
d) УЗО со встроенной защитой только от токов короткого замыкания



А вот этих в природе не встречается...
фаркоп
Рейтинг: 168/-74
-- написано 21-3-2016 10:13 фаркоп

А вот этих в природе не встречается...

Почему не встречается, все зависит от типа расцепителя.
Если присутствует только тепловой расцепитель-от токов перегрузки.
Если только электромагнитный расцепитель-только от т.к.з.
Термин Сверхтоки включает в себя: Это любой ток, превышающий номинальную величину.Значит в это понятие попадают УЗО с комбинириванной защитой: от перегрузки и от т.к.з.

rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 21-3-2016 10:36 rip87

потому что во всех дифах полноценный автомат внтури(с защитой от КЗ и перегрузки)
фаркоп
Рейтинг: 168/-74
-- написано 21-3-2016 10:53 фаркоп

Тогда ГОСТ Р МЭК 60755-2012 допускает возможность УЗО:
c) УЗО со встроенной защитой только от токов перегрузки;
d) УЗО со встроенной защитой только от токов короткого замыкания.

ПУЭ говорит что УЗО это ВДТ и АВДТ, т.е. УЗО с защитой от сверхтока и УЗО без защиты от сверхтока...

Как я понимаю: ВДТ-без защиты от сверхтока, АВДТ- с защитой от сверхтока.
Придумали терминов-мозг сломаешь.Сверхток -это буржуйский термин переведнный на русский (Overcurrent).