трик такого нету
Главная /
Радио /
Реле контроля напряжения
тема закрыта |
|
|
---|
|
следующая тема | предыдущая тема | ||||||||
|
||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
quote: У всех УЗО расцепитель механический. Механическое устройство, которое размыкает контакты. )
quote: это как?
quote: это да
quote: Почему?
quote: Зато надежность. | |||
|
Зато надежность
Кто бы спорил .Все как в аптеке. Пришлось в свое время много АВ от SE прогружать,хотя есть письмо рекомендация от Шнайдера не делать этого.Заказчик ссылается на ПУЭ и нормативные доки, да и денег не получишь-работу не сделал. | |||
|
quote:А что такое прогружать? | |||
|
Это значит проверять расцепители АВ первичным током.Тепловой (перегруз) мы проверяли 3-4 кратным номинального тока расцепителя, от токов КЗ электромагнитные в зависимости от кратности тока ЭМ расцепителя.
| |||
|
Спасибо, уважаемый.
quote:Это понял. Интересно, мнение ШЭ расходятся с ПУЭ. quote:Это не понял, если не трудно - в двух словах... или ссылку, если можно. | |||
|
Это понял. Интересно, мнение ШЭ расходятся с ПУЭ.
ШЭ, дает гарантию на свою продукцию, они думают. что при проверке в Российских условиях,возможно ухудшение характерстик их термомагнитных расцепителей. Это не понял, если не трудно - в двух словах... или ссылку, если можно. Катушку ЭМ расцепителя проверяют согласно характеристики В,С,Д и.тд. в независимой части расцепителя,токами кратными этим характеристикам. | |||
|
quote:Ага, спасибо теперь понятно. quote:Ине зря они опасаются, при перегрузке параметры уплывут. Вот Автомат типа ТДМ, ЭКФ, ИЭК при срабатывании от большого тока потом начинает реагировать на заметно меньшие токи. | |||
|
Автомат типа ТДМ, ЭКФ, ИЭК
Эти АВ бывает, что и не срабатывают при положенных параметрах. | |||
|
quote:Сам специально не тестировал, Вам верю. Но у нас в конторе, дешевизна больше приветствуется, а точность +- "лапоть" вполне устраивает. | |||
|
...Но у нас в конторе, дешевизна больше приветствуется, а точность +- "лапоть" вполне устраивает.
Это у нас в большинстве предприятий так в основном. | |||
|
quote: 100р. или 350р. за полюс это сильно дороже? если для себя, для своего дома? | |||
|
Шнайдер, 1000-1500р на полюс не хочешь. Для квартиры, я ИЭК поставлю,но предварительно прогружу АВ.На щитке квартирном у меня АЕ1031 стоят вообще.Есть у меня Легранды, руки не доходят щиток переделать под DIN-рейку.
| |||
|
Да ладно, вот этот автомат(Acti9 серия) с самым распространенным номиналом C16 могу купить (по "моим" ценам) за - 271р.60к. | |||
|
а я выберу бренд и фсё
| |||
|
Ладно брехать, люди еще поверят.
| |||
|
http://www.etm.ru/cat/products.html?val=ETM3169186
вот ШЭ http://www.etm.ru/cat/nn/9532795/ а что сомнительного в моих словах? | |||
|
quote:Что, правда? | |||
|
Понятно, это АВ Шнайдер Российской сборки.
| |||
|
quote:А он сильно хуже китайской? | |||
|
Не думаю, что хуже китайской.Наверное ведется выходной контроль со стороны Шнайдера.С Европы нам за 3 доллара АВ не будут поставлять, российская сборка удешевляет цену.
| |||
|
quote:Отлично, потихоньку будем переходить на Шнайдер. Может подскажете, а что ещё есть русской сборки от Шнайдер, контакторы, реле, частотники, разьемы типа ЗНИ, и пр.? | |||
|
shura, извиняюсь, я не отслеживаю их аппаратуру, по работе в шкафах комплектация была от европейских производителей, российскую я не встречал пока.Похоже, у нас rip87 в курсе этих дел.Перечисленная вами аппаратура должна быть и у российских подразделений Шнайдер.Насчет частотников точно не скажу.
| |||
|
quote:Спасибо. Подождём, может кто ответит. | |||
|
shura,порылся в инете.У шнайдера есть производство в России,электроустановочные изделия:розетки выключатели.Но АВ похоже у нас нет, дешевые АВ наверное польского производства каким-то путем попадают к нам.
| |||
|
quote:Ага, спасибо, тоже хорошо, хотя бы так.Интересно, а в Китае не делают, или там дорого? | |||
|
Популярные бренды подвергаются подделке общеизвестный факт.Китай, по лицензии сименсовскую аппаратуру выпускает, про шнайдер не слышал.
| |||
|
quote: Правда. Производство Acti9 - Франция(автоматы iC60 и УЗО iID точно, имел дело), завод Merlin Gerin. В ЭТМ контрафактом не торгуют. | |||
|
quote: бывший вессен, розетки выключатели... | |||
|
quote:Для "сделано во франции", пожалуй, недорого. quote:А вессена больше нет? Я несколько лет назад покупал, мне очень нравится, до сих пор всё работает безупречно (тьфу, тьфу...). | |||
|
quote: терпимо, но 100р. за китайское изделие совсем отдавать не хочется...
quote: Есть, только называться стал Schneider Electric. http://www.schneider-electric....nds/wessen.page | |||
|
shura, http://udm.el.ru/catalogue . Здесь цены еще прикольнее, не знаю откуда их берут.
| |||
|
quote: Ага, спасибо, прочитал историю Вессена, немного жаль... глобализация, понимаешь... quote:Спасибо, мне показалось, что АВ Щнайдер, например 3-х фазные заметно дороже, в 2 раза практически, если я конечно правильно сравнил. | |||
|
3-х фазные заметно дороже, в 2 раза практически, если я конечно правильно сравнил.
Это нормально для Шнайдера. | |||
|
quote:Интересно было бы узнать. Здесь, я надеюсь, расскажете что там и как? | |||
|
Хорошо, 3 однополюсника от Шнайдер придут в конце следующей недели.Acti9 С16 вскрою.
| |||
|
Угу, ждём...
| |||
|
Получил автоматы фирмы Шнайдер Электрик. АВ хорошего качества, на всех имеются штрих коды, что означает: АВ прошли заводские приемо-сдаточные испытания и пригодны для отгрузки потребителю.
1.Acti9 iK60N C16-169р 00к, производство Таиланд. 2.Easy9 EZ, C16-111р 20к, производство Таиланд. 3. Домовой ВА63, С16-138р 60к, производство Болгария. Порог расцепления (х In ) для номинала C16 (In=16А. кривая С) по EN 60898 (Европейские нормы)- 5In-10In. По нормам МЭК 60947-2- 7In-10In. Acti9 сработал при токе 120А-7,5In, Easy9 при токе 120А-7,5In. Домовой сработал при токе-110А-6,9In. При проверке на перегруз током 4In, все АВ сработали в течение 2-3с. Завтра попробую вскрыть Acti9 и сфотографировать. | |||
|
следующая тема | предыдущая тема |
Главная / Радио / Реле контроля напряжения | форумы izhevsk.ru |
© ООО "Марк" 2020
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ |
---|