Да, про длинну веток ТП тоже справедливо
![]() У меня 4 ветки по ~60м. | |||
|
Может пробка. Попробовать прокачать по одному контуру.
У меня насос в котле со всем справляется. | |||
|
quote: Перед запуском прокачали всё. Воздуха быть не должно. | |||
|
Мы тоже перед запуском прокачали всё. Но когда дали тепло, то и воздух пошел.
upd. А в этом году дабавил еще 1 контур ТП. Опрессовка прошла успешно. Но при включении тепла история повторилась. До кучи слегка завоздушились существующие контуры. | |||
|
Ок. вечером еще раз всё проверю. Спасибо за совет!
| |||
|
Т.е. всё таки насос для ТП нужно ставить на подачу, а не в обратку??? И в чём разница в установке этого насоса?
| |||
|
Если не собираетесь ставить трёхходовый клапан, то разницы нет.
| |||
|
Я думаю, что вода через ваш теплый пол течет достаточно медленно, ведь гидравлическое сопротивление длинной трубы теплого пола будет достаточно велико и скорее всего больше чем у цепочки радиаторов. Т.е. вода идет настолько медленно, что успевает остыть.
Свой насос на контуре ТП как раз позволяет этого избежать. PS. Вообще, про теплые полы столько всего написано.. Я с десяток статей и форумских веток прочитал, прежде чем трубы в бетон закатал. | |||
|
А я понадеялся на грамотность "монтажника" (если его можно так назвать) ((( Вот теперь пожинаю плоды...
| |||
|
quote: Т.е. можно и без клапана обойтись? | |||
|
Т.к. у вас очень большая длина труб, можно и обойтись, чтоб прогревался пол в конце труб, но при этом имейте ввиду, что в начале труб пол будет горячий. В вашем случае 65 гр., как вы по такому полу будете ходить? Теперь уже решать вам. Клапан ставиться для того, чтобы смешивать горячую воду на подаче с остывшей водой на обратке, для получения комфортной температуры. Боюсь у вас этого уже не сделать.Будет одно из двух, или горячий пол в начале труб и более менее нормальная температура в конце, или нормальный пол в начале труб и холодный в конце.
| |||
|
Есть варианты с четырех-ходовым
![]() Сколько веток теплого пола у вас на этаж? | |||
|
| |||
|
quote: 2 ветки: 200 и 100 метров. Обе на первом этаже | |||
|
quote: Йа нафол три ашипки, кто больше | |||
|
200 метров, это какой трубой?? для 20й максимальная длинна - 120м. Конечно у вас не продавливает через нее воду.
| |||
|
quote: 16ой | |||
|
quote: Зато это единственная схема которая у меня была с теплым полом и радиаторами и не в PDF PS. А еще я скоро выложу фотки своей котельной попозорится | |||
|
quote: какие? | |||
|
Первая и самая главнюцкая, ГБ за первым краном не ставят, вторая отсутствует обратный клапан на ХВС и вазможно перетекание Т4 в систему ХВС, третья, расширительный бак на ГВС ставят на входе, сразу после обратника с отсекающим винтелем...
| |||
|
В принципе так, только у меня насос до клапана. Но на всю площадь тепла, боюсь не хватит. Как кстати уложены у вас трубы? Змейкой или спиралью?
| |||
|
А в чем разница в установке насоса: до клапана или после? Трубы уложены змейкой через 100-150мм
| |||
|
quote: На сколько я знаю, что бы уменьшить теплосъем - нужно увеличить скорость прокачки жидкости = установить более мощный насос на теплый пол. | |||
|
http://eurosantehnik.ru/index....go-teplogo-pola
Змейка двойная или одинарная? | |||
|
quote: Рис.2 Меандры | |||
|
Разница в работе клапана, вы же хотите греть пол, а не просто гонять воду по трубам, поэтому пусть лучше холодная вода подмешивается к горячей нежели наоборот. То что змейкой это хуже. У вас всегда будет в начале магистрали теплее, чем в конце. Если теплопотери небольшие, то переживёте.
| |||
|
quote: ого какие длинные. У меня 4 контура от 40 до 60 метров 20-й. quote: | |||
|
И ещё гребёнку обязательно ставьте с возможностью регулирования потока. Там тоже придётся повозиться с регулировкой, чтоб оба контура работали равномерно, слишком большая разница длины труб в контурах. Опять же "спасибо" вашим "мастерам".
| |||
|
если обратку снять с гребенки, через нее циркуляция вообще идет?
похоже что нет. пробка. при 65 град все равно теплая вода должна дойти | |||
|
"мы уже десять домов так сделали, стоп, одиннадцать" - лучший аргумент
| |||
|
quote: Циркуляция есть. Пробки точно нет, пропускал всё. Вода идёт, но прохладная ((( | |||
|
Не аргумент. И палка бывает стреляет.))) Фото котельной с основными узлами
(гребенки, запорка, и т.п.) ф студию. Тогда будет более предметный разговор и предложения/предположения по исправлению. | |||
|
| |||
|
quote: Насос, который на фото, в данный момент не задействован. Зачем его туда вообще "монтажники" впаяли... Остаётся загадкой ))) | |||
|
quote: Так вот им и попробовать прокачать контура по отдельности. Краны обратки ТП закрыты ? Или показалось ? | |||
|
следующая тема | предыдущая тема |
похожие темы | |
---|---|
водяные теплые полы | |
подскажите..... тёплый пол из отопления в свой дом... есть проблема | |