izhevsk.ru Главная /  Строительство и Ремонт /  Посоветуйте по водяному тёплому полу
тема закрыта

Имя:
Пароль:
 зарегистрироваться | Войти через
напоминатель пароля
Посоветуйте по водяному тёплому полу
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  всего страниц: 2 :  1  2 
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Посоветуйте по водяному тёплому полу   версия для печати
badger
Рейтинг: 2/-1
-- написано 2-12-2013 10:00 badger Редактировать сообщение badger    первое сообщение в теме:

Срочно нужны советы профессионалов!!! Имеется след. система отопления: одноконтурный котел, радиаторы отопления (2 этажа) и 2 контура ТП (тёплый пол). Отопление работает без проблем: насоса который в котле хватает для обеспечения циркуляции теплоносителя в радиаторах отопления. Из обоих контуров ТП на обратке идёт холодный теплоноситель. Даже пробовал закрывать и подачу и обратку отопления. Всё равно холодный. Вопрос в насосе для ТП!!! Куда его нудно поставить: на подачу или на обратку??? И если можно схему для ТП или подкорректировать мою. Схема, которая собрана на данный момент прилагается... Сильно не пинайте))) Приветствуются ЛЮБЫЕ корректировки!!!
674 X 924 55.7 Kb Посоветуйте по водяному тёплому полу

история редактирования

Показать текст сообщения полностью
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 3-12-2013 16:03 Starky

quote:
Краны обратки ТП закрыты ? Или показалось ?

Слив это.
badger
Рейтинг: 2/-1
-- написано 3-12-2013 16:11 badger

quote:
Краны обратки ТП закрыты ? Или показалось ?

Краны открыты
badger
Рейтинг: 2/-1
-- написано 3-12-2013 16:12 badger

quote:
Originally posted by Shig:

Так вот им и попробовать прокачать контура по отдельности.
Краны обратки ТП закрыты ? Или показалось ?

Т.е. Вы считаете, что насос правильно установлен?

badger
Рейтинг: 2/-1
-- написано 3-12-2013 16:14 badger

quote:
Originally posted by Starky:

Слив это.

Так точно. Через них ТП прокачивали

история редактирования

junkerssuper
Рейтинг: 0/0
-- написано 3-12-2013 16:20 junkerssuper

у вас по ходу гидрострела изначально!(кран отсекающий на гребёнке открыть) по насосу и трёхходовыми на каждый контур.насос зелёный убрать.
badger
Рейтинг: 2/-1
-- написано 3-12-2013 16:35 badger

quote:
у вас по ходу гидрострела изначально!(кран отсекающий на гребёнке открыть)

А что это даст? Поясните, пожалуйста... Не получится так, что теплоноситель будет гоняться только по контуру котёл-гидрострелка-обратно котёл?

история редактирования

Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 3-12-2013 16:43 Starky

Гидрострелка выглядит по другому. И насос тогда бы на каждый контур нужен был бы (радиаторы, теплый пол и тп).
Shig
Рейтинг: 157/-32
-- написано 3-12-2013 16:47 Shig

точно, как про слив сказали, тройники разглядел.
quote:
Originally posted by badger:
Т.е. Вы считаете, что насос правильно установлен?

Вроде нормально в обратке стоит.
Shig
Рейтинг: 157/-32
-- написано 3-12-2013 16:49 Shig

quote:
кран отсекающий на гребёнке

Предположу, что это разделитель между прямой и обратной гребенками.
svetaru
Рейтинг: 2/0
-- написано 3-12-2013 17:14 svetaru

При такой схеме у вас ничего не получится. Придётся вам ставить ещё 2 насоса как минимум и дополнительные гребёнки, на радиаторы и на ТП. Открыть кран на гидрострелке. А зелёный насос у вас для чего, интересно, стоит?
mirtepla
Рейтинг: 9/-1
-- написано 3-12-2013 17:30 mirtepla

К ЧЕРТЯМ ВСЁ ОБРЕЗАТЬ И ВСЁ ПО НОВОМУ СПАЯТЬ(как надо)!
Shig
Рейтинг: 157/-32
-- написано 3-12-2013 18:26 Shig

Почему бы сначала не попробывать заставить работать то, что есть ?

Shig
Рейтинг: 157/-32
-- написано 3-12-2013 18:33 Shig

Действительно, просто интересно уже
badger, перекрой подачу на радиаторы и на один из ТП. Три крана вокруг насоса - в противоположное положение, и врубай насос.
Либо котел захлебнется воздухом (если насос рабочий), либо:
quote:
Originally posted by mirtepla:
К ЧЕРТЯМ ВСЁ ОБРЕЗАТЬ И ВСЁ ПО НОВОМУ СПАЯТЬ(как надо)!

история редактирования

Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 3-12-2013 19:22 Starky

Интересно, а часто ли народ монтирует краны и прочие подобные вещи максимально близко к тройникам? Ведь, если понадобится переделать схему - такой кран идет на выброс, а это 100-200 р..
mirtepla
Рейтинг: 9/-1
-- написано 3-12-2013 20:23 mirtepla

quote:
если понадобится переделать схему - такой кран идет на выброс, а это 100-200 р..

можно если постараться, полиэтилен ведь!но если постараться...я обычно 4-5 см оставляю между соединениями.

история редактирования

Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 3-12-2013 22:31 Starky

Если вплотную смонтировать, то трубу из крана только высверливать. Уголки/муфты/переходы на резьбу еще ладно, а вот американки и краны как-то жалко
SerVil
Рейтинг: 3/0
-- написано 3-12-2013 23:50 SerVil

quote:
Насос, который на фото, в данный момент не задействован. Зачем его туда вообще "монтажники" впаяли... Остаётся загадкой )))


Ну видимо для того чтобы продавливать ТП (200 метров это все-таки очень много для 16 трубы)

А по поводу циркуляции проверить просто, перекрыть радиаторные ветки и посмотреть, если котел не выключится сразу по температуре, значит вода всетаки циркулирует. А то что холодная так это от того что ветки длинные а напор слабый, она и остывает. Надо либо придушить радиаторные ветки и включить последовательно насос, либо, по хорошему, как уже писали, ставить отдельно гребенку с насосом и смесительным узлом.

mirtepla
Рейтинг: 9/-1
-- написано 4-12-2013 07:48 mirtepla

quote:
Евгений. а Вы предъявили тому, кто это вам делал?в двойном размере желательно!

badger
Рейтинг: 2/-1
-- написано 4-12-2013 08:12 badger

quote:
Евгений. а Вы предъявили тому, кто это вам делал?в двойном размере желательно!

Обязательно предъявлю!!!
badger
Рейтинг: 2/-1
-- написано 4-12-2013 08:14 badger

quote:
А по поводу циркуляции проверить просто, перекрыть радиаторные ветки и посмотреть, если котел не выключится сразу по температуре, значит вода всетаки циркулирует.

Именно так и делал! Котел не выключается. Температура сразу конечно падает (с 65 градусов до 35), но он её тут же нагревает обратно до 65. Выходит циркуляция есть, а вот напор получается действительно слабый...
radimir19
Рейтинг: 2/-1
-- написано 5-12-2013 10:29 radimir19

ИМХО: Обрезать ветки ТП от основного коллектора, убрать насос с котла и поставить на ТП, поставить гребенку ТП с расходомерами на 2 выхода, причем спаять так чтоб подключение к гребенке ТП было равного диаметра что и в радиаторы, а лучше вообще равного прохода что и тройники на основной гребенке. Очень плохо что нет промежутков между тройниками на гребенке.....
Все вырезать и сделать примерно так
1920 X 1077 217.4 Kb Посоветуйте по водяному тёплому полу
Ну или хотя бы так
1920 X 1077 309.2 Kb 1920 X 1077 217.4 Kb Посоветуйте по водяному тёплому полу

история редактирования

badger
Рейтинг: 2/-1
-- написано 5-12-2013 10:41 badger

Вчера вечером, как и советовал Shig (за что ему отдельно СПАСИБО) "врубил" таки насос (зеленый на фото). При этом перекрыл оба контура отопления (подачу и обратку) и открыл только один контур ТП (короткий). Через 15 мин. обратка короткого контура ТП стала ТЁПЛОЙ!!! Температура при этом упала с 60С до 53С. После этого открыл оба контура отопления. Подождал 30 мин. Отопление и короткий контур греют. Открыл второй контур ТП (длинный). Температура упала с 60С до 35С, но котёл не отключился, а стал интенсивно (на 2/3 своей мощности) нагревать воду! Так всё и оставил на ночь. Сегодня утром проверил: отопление в норме, короткий контур ТП греет (стяжка уже тёплая), длинный контур потихоньку разгоняется (обратка длинного контура ТП стала значительно теплее)... Жду результатов.
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 5-12-2013 12:31 Starky

Есть один момент, температура теплого пола не должна превышать +35С. Больше вредно и по медицинским показаниям и для бетона - может потрескаться.
badger
Рейтинг: 2/-1
-- написано 5-12-2013 12:46 badger

quote:
Originally posted by Starky:
Есть один момент, температура теплого пола не должна превышать +35С. Больше вредно и по медицинским показаниям и для бетона - может потрескаться.

Учту. Спасибо!!!

zvm
Рейтинг: 24/-4
-- написано 5-12-2013 14:37 zvm

quote:
Originally posted by Starky:
Есть один момент, температура теплого пола не должна превышать +35С. Больше вредно и по медицинским показаниям и для бетона - может потрескаться.

Это на входе или обратке?

Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 5-12-2013 16:01 Starky

Ну, от 65С на подаче я думаю бетону будет не очень хорошо... Не забывайте еще, что при увеличении температуры бетонная плита увеличивается в размерах - со всеми вытекающими.
zvm
Рейтинг: 24/-4
-- написано 5-12-2013 16:07 zvm

quote:
Originally posted by Starky:
Ну, от 65С на подаче я думаю бетону будет не очень хорошо... Не забывайте еще, что при увеличении температуры бетонная плита увеличивается в размерах - со всеми вытекающими.

Илья, так я и не понял ))) 35- это где должно быть? Или проще смотреть среднее между подачей и обраткой? Сейчас у себя так и делаю- на подаче 30, на обратке- 25. Значит "средняя температура по больнице" 27.

Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 5-12-2013 16:27 Starky

35 на поверхности пола. И вообще, это достаточно много - у меня температура теплоносителя ниже обычно
badger
Рейтинг: 2/-1
-- написано 5-12-2013 16:49 badger

Это я временно такую температуру держу. В плане теста так сказать. Потом конечно убавлю! Спасибо за ликбез!!!

200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
  всего страниц: 2 :  1  2 

следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 водяные теплые полы 
 подскажите..... тёплый пол из отопления в свой дом... есть проблема 
 Смонтировать водяной тёплый пол и сантехнику Строительные услуги - спрос
 Водяной тёплый пол на 120 м2 Строительные услуги - спрос
 Нужен совет по тёплому полу 

Главная /  Строительство и Ремонт /  Посоветуйте по водяному тёплому полу форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ