quote: Так точно. Через них ТП прокачивали | |||
|
у вас по ходу гидрострела изначально!(кран отсекающий на гребёнке открыть) по насосу и трёхходовыми на каждый контур.насос зелёный убрать.
| |||
|
quote: А что это даст? Поясните, пожалуйста... Не получится так, что теплоноситель будет гоняться только по контуру котёл-гидрострелка-обратно котёл? | |||
|
Гидрострелка выглядит по другому. И насос тогда бы на каждый контур нужен был бы (радиаторы, теплый пол и тп).
| |||
|
точно, как про слив сказали, тройники разглядел.
quote: Вроде нормально в обратке стоит. | |||
|
quote: Предположу, что это разделитель между прямой и обратной гребенками. | |||
|
При такой схеме у вас ничего не получится. Придётся вам ставить ещё 2 насоса как минимум и дополнительные гребёнки, на радиаторы и на ТП. Открыть кран на гидрострелке. А зелёный насос у вас для чего, интересно, стоит?
| |||
|
К ЧЕРТЯМ ВСЁ ОБРЕЗАТЬ И ВСЁ ПО НОВОМУ СПАЯТЬ(как надо)!
| |||
|
Почему бы сначала не попробывать заставить работать то, что есть ?
| |||
|
Действительно, просто интересно уже
![]() badger, перекрой подачу на радиаторы и на один из ТП. Три крана вокруг насоса - в противоположное положение, и врубай насос. Либо котел захлебнется воздухом (если насос рабочий), либо: quote: | |||
|
Интересно, а часто ли народ монтирует краны и прочие подобные вещи максимально близко к тройникам? Ведь, если понадобится переделать схему - такой кран идет на выброс, а это 100-200 р..
| |||
|
quote: можно если постараться, полиэтилен ведь!но если постараться...я обычно 4-5 см оставляю между соединениями. | |||
|
Если вплотную смонтировать, то трубу из крана только высверливать. Уголки/муфты/переходы на резьбу еще ладно, а вот американки и краны как-то жалко
![]() | |||
|
quote: Ну видимо для того чтобы продавливать ТП ![]() А по поводу циркуляции проверить просто, перекрыть радиаторные ветки и посмотреть, если котел не выключится сразу по температуре, значит вода всетаки циркулирует. А то что холодная так это от того что ветки длинные а напор слабый, она и остывает. Надо либо придушить радиаторные ветки и включить последовательно насос, либо, по хорошему, как уже писали, ставить отдельно гребенку с насосом и смесительным узлом. | |||
|
quote: | |||
|
quote: Обязательно предъявлю!!! | |||
|
quote: Именно так и делал! Котел не выключается. Температура сразу конечно падает (с 65 градусов до 35), но он её тут же нагревает обратно до 65. Выходит циркуляция есть, а вот напор получается действительно слабый... | |||
|
ИМХО: Обрезать ветки ТП от основного коллектора, убрать насос с котла и поставить на ТП, поставить гребенку ТП с расходомерами на 2 выхода, причем спаять так чтоб подключение к гребенке ТП было равного диаметра что и в радиаторы, а лучше вообще равного прохода что и тройники на основной гребенке. Очень плохо что нет промежутков между тройниками на гребенке.....
Все вырезать и сделать примерно так ![]() Ну или хотя бы так ![]() | |||
|
Вчера вечером, как и советовал Shig (за что ему отдельно СПАСИБО) "врубил" таки насос (зеленый на фото). При этом перекрыл оба контура отопления (подачу и обратку) и открыл только один контур ТП (короткий). Через 15 мин. обратка короткого контура ТП стала ТЁПЛОЙ!!! Температура при этом упала с 60С до 53С. После этого открыл оба контура отопления. Подождал 30 мин. Отопление и короткий контур греют. Открыл второй контур ТП (длинный). Температура упала с 60С до 35С, но котёл не отключился, а стал интенсивно (на 2/3 своей мощности) нагревать воду! Так всё и оставил на ночь. Сегодня утром проверил: отопление в норме, короткий контур ТП греет (стяжка уже тёплая), длинный контур потихоньку разгоняется (обратка длинного контура ТП стала значительно теплее)... Жду результатов.
| |||
|
Есть один момент, температура теплого пола не должна превышать +35С. Больше вредно и по медицинским показаниям и для бетона - может потрескаться.
| |||
|
quote: Учту. Спасибо!!! | |||
|
quote: Это на входе или обратке? | |||
|
Ну, от 65С на подаче я думаю бетону будет не очень хорошо... Не забывайте еще, что при увеличении температуры бетонная плита увеличивается в размерах - со всеми вытекающими.
| |||
|
quote: Илья, так я и не понял ))) 35- это где должно быть? Или проще смотреть среднее между подачей и обраткой? Сейчас у себя так и делаю- на подаче 30, на обратке- 25. Значит "средняя температура по больнице" 27. | |||
|
35 на поверхности пола. И вообще, это достаточно много - у меня температура теплоносителя ниже обычно
![]() | |||
|
Это я временно такую температуру держу. В плане теста так сказать. Потом конечно убавлю! Спасибо за ликбез!!!
| |||
|
следующая тема | предыдущая тема |
похожие темы | |
---|---|
водяные теплые полы | |
подскажите..... тёплый пол из отопления в свой дом... есть проблема | |
Смонтировать водяной тёплый пол и сантехнику | Строительные услуги - спрос |
Водяной тёплый пол на 120 м2 | Строительные услуги - спрос |
Нужен совет по тёплому полу |
Главная / Строительство и Ремонт / Посоветуйте по водяному тёплому полу | форумы izhevsk.ru |
© ООО "Марк" 2020
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ |
---|