Расчет притянут за уши, наверняка производителями материала.
Автор якобы считает по методике, но тут же отвергает указания, ссылаясь на какие то мифические неопровержимые данные (ссылки на них нет). Это касается влажности материала и теплопроводности. Ну не указана в таблице плотность 500, за то указаны данные для плотности 600 и 400. Почему в расчетах используется теплопроводность 0,156 Вт/м*грС, откуда цифра появилась? Используя таблицу из СП 50.13330.2012, я бы получил для данного материала величину теплопроводности 0,205 Вт/м*грС (среднее значение между 400 и 600 в столбе "Б").
Кроме того регион в расчете Москва (-28гр.С), а у нас Ижевск (-33гр.С).
И напечатано некрасиво. Нет исходных формул и не указаны отдельно используемые значения. Думаю, сделано это умышленно.
Теплопотери конструкции(самой изолированной части)= 0,38 Вт/м*гр.С, при требуемой
EnEV2009* U<0,24 Вт/м*гр.С. Конденсат = 8,37 гр/м2/час
Теплопотери конструкции(самой изолированной части)= 0,47 Вт/м*гр.С, при требуемой
EnEV2009* U<0,24 Вт/м*гр.С. Конденсат = 8,44 гр/м2/час
история редактирования