pentium
Рейтинг: 3/-4
-- написано 3-3-2014 16:46 pentium

3 линии: Зал, кухня, ванная. Проводка вся новая, разведено 2,5 мм2 медным 3-х жильным кабелем.

В зале телик, компьютер и все такое.
На кухне теплый пол(примерно 400Вт), посудомойка, микроволновка, чайник, холодильник.
В ванной стиральная машина, теплый пол(примерно 300Вт) и теплый пол в коридоре(примерно 250Вт)

Хочу собрать такой щиток:

Сначала дифавтомат 32А 30мА, потом счетчик, потом 3 однополюсных автомата по 16А.


Вопросы:

1. Электрик сказал, что вводной дифавтомат более 25А мне не опломбируют. Так ли это?
2. Однополюсные автоматы по 16А правильно ли я подобрал?
3. У дифавтомата есть характеристика "ток утечки". Какую лучше взять: 10мА,30мА, 100мА, 300мА? Чтобы не было ложных срабатываний, но и в нужный момент, чтоб сработало

история редактирования

Показать текст сообщения полностью
zvm
Рейтинг: 24/-4
-- написано 3-3-2014 17:03 zvm

Вы лучше схему набросайте, так будет понятнее... вам в первую очередь
pentium
Рейтинг: 3/-4
-- написано 3-3-2014 17:17 pentium

вот такая, только вместо автомата (1) и УЗО (3) будет дифавтомат на месте вводного автомата(1).
512 X 512 40.2 Kb Подскажите по электрощитку.

история редактирования

samtakoi
Рейтинг: 2736/-667
-- написано 3-3-2014 17:23 samtakoi

диф после счетчика вроде надо ставить, а перед счетчиком в подъезде стоит?

история редактирования

samtakoi
Рейтинг: 2736/-667
-- написано 3-3-2014 17:30 samtakoi

quote:

. Электрик сказал, что вводной дифавтомат более 25А мне не опломбируют. Так ли это?

тоже интересует...
т.е. по проекту дома на квартиры выделяется определенная мощность и "защита" должна ей соответствовать?

pentium
Рейтинг: 3/-4
-- написано 3-3-2014 17:44 pentium

quote:
диф после счетчика вроде надо ставить, а перед счетчиком в подъезде стоит?

Всё в квартире стоять будет. В подъезде щитка нет вообще.

SeVeR 51
Рейтинг: 252/-88
-- написано 3-3-2014 18:10 SeVeR 51

диф не перед счетчиком ставят, а после него. перед счётчиком автомат на 32/40 (можно вообще ничего не ставить). на кухню автомата на 16 маловато, лучше на 25. на ванную отдельную линию с УЗО обязательно. с дифом замучаетесь - сами не рады потом будете. пломбируют только счётчики и закрывающиеся боксы/щиты с автоматами (специальные "уши" под пломбу должны быть). отдельной пломбировки открытых автоматов не встречал (хотя технически это возможно, если очень захотеть).
zvm
Рейтинг: 24/-4
-- написано 3-3-2014 18:18 zvm

quote:
Originally posted by pentium:
вот такая, только вместо автомата (1) и УЗО (2) будет дифавтомат на месте вводного автомата(1).

На схеме не увидел подключения ни ТП, ни посудомойки...

pentium
Рейтинг: 3/-4
-- написано 3-3-2014 19:17 pentium

quote:
На схеме не увидел подключения ни ТП, ни посудомойки...

схема из инета. Однополюсных автоматов будет 3 штуки. К щитку приходит 3 кабеля, как я уже писал до этого.
pentium
Рейтинг: 3/-4
-- написано 3-3-2014 19:19 pentium

quote:
диф не перед счетчиком ставят, а после него. перед счётчиком автомат на 32/40

Что мешает диф перед счетчиком поставить? Он как раз выполняет функции автомата и узо.
Я как бы не прошу мою схему обсуждать, а прошу совета по конкретным вопросам.
pentium
Рейтинг: 3/-4
-- написано 3-3-2014 19:20 pentium

quote:
пломбируют только счётчики и закрывающиеся боксы/щиты с автоматами

пломбируют и простые автоматы, и дифавтоматы
SeVeR 51
Рейтинг: 252/-88
-- написано 3-3-2014 19:35 SeVeR 51

quote:
Originally posted by pentium:

по конкретным вопросам



Вам и пытаются объяснить по конкретным вопросам так, как люди делают. "Изобретать велосипед", конечно, Ваше право...
quote:
Originally posted by pentium:

пломбируют и простые автоматы, и дифавтоматы



на этот счёт можете спросить не у "знакомого электрика", а у уполномоченного специалиста. думаю, он с Вами не согласится. они не очень любят отходить от схем-образцов.
pentium
Рейтинг: 3/-4
-- написано 3-3-2014 19:54 pentium

quote:
на этот счёт можете спросить не у "знакомого электрика", а у уполномоченного специалиста. думаю, он с Вами не согласится. они не очень любят отходить от схем-образцов.

специально спросил сегодня в конторе, которая будет пломбировать всё. Такую схему как я хочу собрать они одобрили. Забыл только про ампераж вводного дифавтомата спросить, блин.

quote:
Вам и пытаются объяснить по конкретным вопросам так, как люди делают. "Изобретать велосипед", конечно, Ваше право...

Так ёпта, я ж по расположению элементов в схеме вопросов-то не задавал. По сути для меня очень важен только последний вопрос, т.к. автоматы однополюсные копейки стоят и поменять их в случае чего можно без проблем, а про ампераж завтра узнаю)

Чем плоха-то моя схема? Простая как три рубля, а чем меньше элементов в системе, тем меньше отказов)

schactliv
Рейтинг: 37/-8
-- написано 3-3-2014 19:59 schactliv

перед счетчиком ставится выключатель нагрузки а уже после него всё остальное,а узо лучше поставить только в ванную комнату.примерную схему pentium показал.у тебя не правильное распределение линий
pentium
Рейтинг: 3/-4
-- написано 3-3-2014 20:10 pentium

quote:
перед счетчиком ставится выключатель нагрузки а уже после него всё остальное,а узо лучше поставить только в ванную комнату

Окей, почему тогда нельзя поставить дифавтомат перед счетчиком?
schactliv
Рейтинг: 37/-8
-- написано 3-3-2014 20:20 schactliv

не зачем защищать счетчик линии отходящие должны быть защищиены,читай ПУЭ
Vand
Рейтинг: 162/-12
-- написано 3-3-2014 20:23 Vand

quote:
Originally posted by pentium:

Окей, почему тогда нельзя поставить дифавтомат перед счетчиком?

А можно вопрос? Какой фирмы Вы собрались ставить дифавтомат?

pentium
Рейтинг: 3/-4
-- написано 3-3-2014 20:28 pentium

quote:
не зачем защищать счетчик линии отходящие должны быть защищиены,читай ПУЭ

ссылку на пуэ
pentium
Рейтинг: 3/-4
-- написано 3-3-2014 20:29 pentium

quote:
А можно вопрос? Какой фирмы Вы собрались ставить дифавтомат?

schneider или abb
schactliv
Рейтинг: 37/-8
-- написано 3-3-2014 20:29 schactliv

поищи в инете
pentium
Рейтинг: 3/-4
-- написано 3-3-2014 20:53 pentium

quote:
поищи в инете

ПУЭ-7
7.1.84
Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

Ну поискал.

zvm
Рейтинг: 24/-4
-- написано 3-3-2014 21:29 zvm

quote:
Originally posted by pentium:

Я как бы не прошу мою схему обсуждать, а прошу совета по конкретным вопросам.

С таким подходом можно ставить любые автоматы. Тем паче, если кто-то там уже все одобрил...

pentium
Рейтинг: 3/-4
-- написано 3-3-2014 22:39 pentium

quote:
А почему в щиток 3 кабеля заходит?

мне так удобнее было проводку разводить. Да и я считаю, что так правильнее. И кстати несколько раз видел, что именно по комнатам автоматы разделяются. Вот сразу 3 "за" В общем это всё моё личное мнение.

quote:
1) не каждый светильник рассчитан на ток 16А. Не каждый выключатель рассчитан на ток 16А - автомат может не защитить.

Автомат защищает от превышения тока. Грубо говоря, не даст потреблять, например, кухне ток более определенного значения, на которое расчитан автомат.

quote:
2) на освещение УЗО смысла большого нет ставить - диф не нужен.

Но если дифавтомат(не УЗО, а именно дифавтомат) уже стоит перед счетчиком, то плохого ничего нет. Верно? Но при этом утечку тока где-то в квартире он определит.


quote:
3) ТП. А терморегуляторы где стоят и как? Летом нафиг он не нужен - автомат отключил и система обесточена.

Терморегуляторы стоят так: один запитан от кухонной проводки, два других от проводки ванной комнаты. Терморегуляторы имеют тумблер "вкл/выкл", а значит обесточить их можно без проблем.


quote:
и насколько я знаю, если ввод в квартиру 4 квадрата медь, то ставится 40А до счетчика, от вводного до счетчика идет 4 квадрата, потом до более слабых тоже 4 пускают.

Завтра уточню еще, но так и хочу сделать. Главное, чтоб не возмущались сорокаамперным дифавтоматом на входе.
schactliv
Рейтинг: 37/-8
-- написано 4-3-2014 00:50 schactliv

надо было сразу разделить линии по потребителям не было-бы проблем.делают отсебятину всякую потом мучаются.не ставь ЭТО узо намучаешся потом,очень капризная штука особенно при твоей не правильной разводке линий
pentium
Рейтинг: 3/-4
-- написано 4-3-2014 09:11 pentium

quote:
кухня может потреблять через одну розетку, а может через 5. разница есть. автомат должен не допустить:
1) перегрузку 1 розетки
2) не нормальный режим работы кабеля
то есть, схема должна быть спроектирована так, что бы через любой кабель, через любую розетку ток не тек выше нормы.


Это все так, но в моем случае автомат не допустит превышения тока в кабеле, идущем в комнату. Это и нужно защищать, я считаю.

quote:
как вы пломбировать думаете?

Насчет АВВ еще не узнавал, но в каталоге EKF есть дифавтоматы опломбируемые. Наверняка у легранда, шнайдера или абб тоже есть такие.
pentium
Рейтинг: 3/-4
-- написано 4-3-2014 09:30 pentium

quote:
надо было сразу разделить линии по потребителям не было-бы проблем.делают отсебятину всякую потом мучаются.не ставь ЭТО узо намучаешся потом,очень капризная штука особенно при твоей не правильной разводке линий

да это ваше личное мнение. Многие делают разводку именно по комнатам. И я так сделаю
schactliv
Рейтинг: 37/-8
-- написано 4-3-2014 11:21 schactliv

quote:
Originally posted by pentium:

да это ваше личное мнение. Многие делают разводку именно по комнатам. И я так сделаю

это не моё мнение,это правило такое и кто так делают глубоко ошибается.нельзя всё вешать на одну линию

история редактирования

Ст@ричокк
Рейтинг: 1/-1
-- написано 4-3-2014 11:30 Ст@ричокк

Топикстартеру дают правильные советы, а он все отметает и свое гнет. Нафига тогда тему создавать?
pentium
Рейтинг: 3/-4
-- написано 4-3-2014 11:38 pentium

quote:
Топикстартеру дают правильные советы

вы прочитайте тему-то сначала. Проводка уже разведена, она меняться не будет. Я про разводку в квартире не спрашивал.
schactliv
Рейтинг: 37/-8
-- написано 4-3-2014 11:42 schactliv

quote:
Originally posted by pentium:

вы прочитайте тему-то сначала. Проводка уже разведена, она меняться не будет. Я про разводку в квартире не спрашивал.

понаделают что попало потом проблемы и почемучки начинаются.

pentium
Рейтинг: 3/-4
-- написано 4-3-2014 11:48 pentium

quote:
понаделают что попало потом проблемы и почемучки начинаются.

так вы главное не переживайте за меня
pentium
Рейтинг: 3/-4
-- написано 4-3-2014 12:06 pentium

quote:
автору вообще можно сэкономить: вместо дорогостоящих автоматов воткнуть жуков. А что - провод от кз они защитят, свою функцию выполнят.

так не стоит же задача в том, чтобы сэкономить Ладно, всем спасибо за советы
schactliv
Рейтинг: 37/-8
-- написано 4-3-2014 12:06 schactliv

quote:
Originally posted by pentium:

так вы главное не переживайте за меня

да я не переживаю.я потом на переделках после такого монтажа зарабатываю

Biovylf
Рейтинг: 58/-24
-- написано 21-3-2014 19:56 Biovylf

Если не экономите то ставьте легранд. Диф автомат с ограничением в 30мА вырубит всю вашу сеть намерен при включении всех Эл приборов в сеть, т. Как у каждого прибора может быть различная величина тока утечки, пусть 30 приборов по 1мА и Ппц всему.
Какой автомат выбрать поздно считать по мощности приборов, т. К надо было по мощности выбирать сечение кабеля! Автомат защищает кабель что бы не сгорел! А не Эл прибор. Предельный автомат 20А при сечении 2,5мм
Zarka
Рейтинг: 2/0
-- написано 23-3-2014 10:06 Zarka


quote:
как вы пломбировать думаете? у АВВ у обычного автомата на 40А видел специальные заглушки на винты, через которые пропускается "леска"

Такой могут не опломбировать, просят отдельный бокс устанавливать!
M@lyshka
Рейтинг: 5/-3
-- написано 24-3-2014 20:37 M@lyshka

на подключение к сетям есть тех.условия по которым и собирается группа учета. Диф автомат ставить вводным не совсем разумно,т.к чем проще аппараты которые будут под пломбой тем надежней!
M@lyshka
Рейтинг: 5/-3
-- написано 24-3-2014 21:40 M@lyshka


водной автомат 32А-7 киловатт или какую мощность вам предоставит снт
счетчик 1фазный до 100А и отходящии автоматы :силовая часть (резетки теплые полы)ВВГнг 3*2.5 АВ 20_25А
освещение ВВГнг 3*1.5 АВ 16-10А
котел отдельная линия(желательно)на диф ВВГнг 3*4 25А 30мА. для него также стабилизатор напряжения,а т.к у вас часто отключат эл.энергию щит АВР генератор.
ванная диф 20А 30мА
M@lyshka
Рейтинг: 5/-3
-- написано 24-3-2014 21:44 M@lyshka

вводной кабель СИП4 2*16

200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 сделать монтаж электрощитка! Стройматериалы - предложение
 кто за скока сделает монтаж электрощитка Частные объявления
 Подскажите где сделать полотенцесушитель на заказ 
 Гидроизоляция открытого балкона, подскажите, чем? 
 подскажите пожалуйста, где найти деталь для плиткореза 
 кабель и электрощитки новые Строительный инструмент - предложение
 Подскажите хорошую звукоизоляцию для квартиры 
 кто живёт в доме из сендвич-панелей, подскажите стоит ли ли его покупать. 

Главная /  Строительство и Ремонт /  Подскажите по электрощитку. форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ