pentium 04-03-2014 11:38
quote:
Топикстартеру дают правильные советы
вы прочитайте тему-то сначала. Проводка уже разведена, она меняться не будет. Я про разводку в квартире не спрашивал.
schactliv 04-03-2014 11:42
quote:
Originally posted by pentium:
вы прочитайте тему-то сначала. Проводка уже разведена, она меняться не будет. Я про разводку в квартире не спрашивал.
понаделают что попало потом проблемы и почемучки начинаются.
pentium 04-03-2014 11:48
quote:
понаделают что попало потом проблемы и почемучки начинаются.
так вы главное не переживайте за меня

pentium 04-03-2014 12:06
quote:
автору вообще можно сэкономить: вместо дорогостоящих автоматов воткнуть жуков. А что - провод от кз они защитят, свою функцию выполнят.
так не стоит же задача в том, чтобы сэкономить

Ладно, всем спасибо за советы

schactliv 04-03-2014 12:06
quote:
Originally posted by pentium:
так вы главное не переживайте за меня 
да я не переживаю.я потом на переделках после такого монтажа зарабатываю
Biovylf 21-03-2014 19:56
Если не экономите то ставьте легранд. Диф автомат с ограничением в 30мА вырубит всю вашу сеть намерен при включении всех Эл приборов в сеть, т. Как у каждого прибора может быть различная величина тока утечки, пусть 30 приборов по 1мА и Ппц всему.
Какой автомат выбрать поздно считать по мощности приборов, т. К надо было по мощности выбирать сечение кабеля! Автомат защищает кабель что бы не сгорел! А не Эл прибор. Предельный автомат 20А при сечении 2,5мм
Zarka 23-03-2014 10:06
quote:
как вы пломбировать думаете? у АВВ у обычного автомата на 40А видел специальные заглушки на винты, через которые пропускается "леска"
Такой могут не опломбировать, просят отдельный бокс устанавливать!
M@lyshka 24-03-2014 20:37
на подключение к сетям есть тех.условия по которым и собирается группа учета. Диф автомат ставить вводным не совсем разумно,т.к чем проще аппараты которые будут под пломбой тем надежней!
M@lyshka 24-03-2014 21:40
водной автомат 32А-7 киловатт или какую мощность вам предоставит снт
счетчик 1фазный до 100А и отходящии автоматы :силовая часть (резетки теплые полы)ВВГнг 3*2.5 АВ 20_25А
освещение ВВГнг 3*1.5 АВ 16-10А
котел отдельная линия(желательно)на диф ВВГнг 3*4 25А 30мА. для него также стабилизатор напряжения,а т.к у вас часто отключат эл.энергию щит АВР генератор.
ванная диф 20А 30мА
M@lyshka 24-03-2014 21:44
вводной кабель СИП4 2*16