schactliv 03-03-2014 20:20
не зачем защищать счетчик линии отходящие должны быть защищиены,читай ПУЭ
Vand 03-03-2014 20:23
quote:
Originally posted by pentium:
Окей, почему тогда нельзя поставить дифавтомат перед счетчиком?
А можно вопрос? Какой фирмы Вы собрались ставить дифавтомат?
pentium 03-03-2014 20:28
quote:
не зачем защищать счетчик линии отходящие должны быть защищиены,читай ПУЭ
ссылку на пуэ
pentium 03-03-2014 20:29
quote:
А можно вопрос? Какой фирмы Вы собрались ставить дифавтомат?
schneider или abb
schactliv 03-03-2014 20:29
поищи в инете
pentium 03-03-2014 20:53
quote:
поищи в инете
ПУЭ-7
7.1.84
Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Ну поискал.
zvm 03-03-2014 21:29
quote:
Originally posted by pentium:
Я как бы не прошу мою схему обсуждать, а прошу совета по конкретным вопросам.
С таким подходом можно ставить любые автоматы. Тем паче, если кто-то там уже все одобрил...
pentium 03-03-2014 22:39
quote:
А почему в щиток 3 кабеля заходит?
мне так удобнее было проводку разводить. Да и я считаю, что так правильнее. И кстати несколько раз видел, что именно по комнатам автоматы разделяются. Вот сразу 3 "за"

В общем это всё моё личное мнение.
quote:
1) не каждый светильник рассчитан на ток 16А. Не каждый выключатель рассчитан на ток 16А - автомат может не защитить.
Автомат защищает от превышения тока. Грубо говоря, не даст потреблять, например, кухне ток более определенного значения, на которое расчитан автомат.
quote:
2) на освещение УЗО смысла большого нет ставить - диф не нужен.
Но если дифавтомат(не УЗО, а именно дифавтомат) уже стоит перед счетчиком, то плохого ничего нет. Верно? Но при этом утечку тока где-то в квартире он определит.
quote:
3) ТП. А терморегуляторы где стоят и как? Летом нафиг он не нужен - автомат отключил и система обесточена.
Терморегуляторы стоят так: один запитан от кухонной проводки, два других от проводки ванной комнаты. Терморегуляторы имеют тумблер "вкл/выкл", а значит обесточить их можно без проблем.
quote:
и насколько я знаю, если ввод в квартиру 4 квадрата медь, то ставится 40А до счетчика, от вводного до счетчика идет 4 квадрата, потом до более слабых тоже 4 пускают.
Завтра уточню еще, но так и хочу сделать. Главное, чтоб не возмущались сорокаамперным дифавтоматом на входе.
schactliv 04-03-2014 12:50
надо было сразу разделить линии по потребителям не было-бы проблем.делают отсебятину всякую потом мучаются.не ставь ЭТО узо намучаешся потом,очень капризная штука особенно при твоей не правильной разводке линий
pentium 04-03-2014 09:11
quote:
кухня может потреблять через одну розетку, а может через 5. разница есть. автомат должен не допустить:
1) перегрузку 1 розетки
2) не нормальный режим работы кабеля
то есть, схема должна быть спроектирована так, что бы через любой кабель, через любую розетку ток не тек выше нормы.
Это все так, но в моем случае автомат не допустит превышения тока в кабеле, идущем в комнату. Это и нужно защищать, я считаю.
quote:
как вы пломбировать думаете?
Насчет АВВ еще не узнавал, но в каталоге EKF есть дифавтоматы опломбируемые. Наверняка у легранда, шнайдера или абб тоже есть такие.
pentium 04-03-2014 09:30
quote:
надо было сразу разделить линии по потребителям не было-бы проблем.делают отсебятину всякую потом мучаются.не ставь ЭТО узо намучаешся потом,очень капризная штука особенно при твоей не правильной разводке линий
да это ваше личное мнение. Многие делают разводку именно по комнатам. И я так сделаю

schactliv 04-03-2014 11:21
quote:
Originally posted by pentium:
да это ваше личное мнение. Многие делают разводку именно по комнатам. И я так сделаю 
это не моё мнение,это правило такое и кто так делают глубоко ошибается.нельзя всё вешать на одну линию
Ст@ричокк 04-03-2014 11:30
Топикстартеру дают правильные советы, а он все отметает и свое гнет. Нафига тогда тему создавать?
pentium 04-03-2014 11:38
quote:
Топикстартеру дают правильные советы
вы прочитайте тему-то сначала. Проводка уже разведена, она меняться не будет. Я про разводку в квартире не спрашивал.
schactliv 04-03-2014 11:42
quote:
Originally posted by pentium:
вы прочитайте тему-то сначала. Проводка уже разведена, она меняться не будет. Я про разводку в квартире не спрашивал.
понаделают что попало потом проблемы и почемучки начинаются.
pentium 04-03-2014 11:48
quote:
понаделают что попало потом проблемы и почемучки начинаются.
так вы главное не переживайте за меня

pentium 04-03-2014 12:06
quote:
автору вообще можно сэкономить: вместо дорогостоящих автоматов воткнуть жуков. А что - провод от кз они защитят, свою функцию выполнят.
так не стоит же задача в том, чтобы сэкономить

Ладно, всем спасибо за советы

schactliv 04-03-2014 12:06
quote:
Originally posted by pentium:
так вы главное не переживайте за меня 
да я не переживаю.я потом на переделках после такого монтажа зарабатываю
Biovylf 21-03-2014 19:56
Если не экономите то ставьте легранд. Диф автомат с ограничением в 30мА вырубит всю вашу сеть намерен при включении всех Эл приборов в сеть, т. Как у каждого прибора может быть различная величина тока утечки, пусть 30 приборов по 1мА и Ппц всему.
Какой автомат выбрать поздно считать по мощности приборов, т. К надо было по мощности выбирать сечение кабеля! Автомат защищает кабель что бы не сгорел! А не Эл прибор. Предельный автомат 20А при сечении 2,5мм
Zarka 23-03-2014 10:06
quote:
как вы пломбировать думаете? у АВВ у обычного автомата на 40А видел специальные заглушки на винты, через которые пропускается "леска"
Такой могут не опломбировать, просят отдельный бокс устанавливать!
M@lyshka 24-03-2014 20:37
на подключение к сетям есть тех.условия по которым и собирается группа учета. Диф автомат ставить вводным не совсем разумно,т.к чем проще аппараты которые будут под пломбой тем надежней!
M@lyshka 24-03-2014 21:40
водной автомат 32А-7 киловатт или какую мощность вам предоставит снт
счетчик 1фазный до 100А и отходящии автоматы :силовая часть (резетки теплые полы)ВВГнг 3*2.5 АВ 20_25А
освещение ВВГнг 3*1.5 АВ 16-10А
котел отдельная линия(желательно)на диф ВВГнг 3*4 25А 30мА. для него также стабилизатор напряжения,а т.к у вас часто отключат эл.энергию щит АВР генератор.
ванная диф 20А 30мА
M@lyshka 24-03-2014 21:44
вводной кабель СИП4 2*16