Главная / Строительство и Ремонт / Вопросы и ответы по газовым котлам. |
|
|
---|
|
следующая тема | предыдущая тема | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
quote: селя ви. | |||
|
quote: Радиаторы, разводка, трубы разные - основополагающее это обьем воды в системе, 10-15% от него брать надо. | |||
|
quote: Да нет. Цена вопроса была средняя по рынку. Но вобще то правы. Где купил котел, там и заказывать монтаж надобно, с ними же заключать договор на обслуживание. И договор - ОДНОЗНАЧНО НА ВСЕ. Про оборудование, кстати, ничего плохого не сказал. Здесь только или ручонки: не подтянули, не допаяли. Или все же расширительный бачок. Пока проверяю систему. Все странно. Докачал до 2 бар. Держит часов 8. Потом начинает падать. Отключил последний радиатор на 2 этаже. За пару суток упало до 1 бар и остановилось. Но если отключаешь котел, давление стравливается. Т.е. если раньше давление падало равномерно, то теперь оно зависит, какой радиатор и где отключаю. Из 12 радиаторов сейчас совсем отключены 3. Четвертый отключаю по очереди. Т.е. они уже не в системе. А насчет экономии в принципе могу сказать следующее. Цена вопроса на качество имеет определенное значение. Но с аргументом: "чем дороже, тем лучше" - не согласен. Чтобы опосля не писять кипятком, надобно заключить договор. Сам договор ВНИИИИМАААТЕЛЬНО прочитать, и если что вызывает сомнения, поправить. Или отказаться. | |||
|
quote: Ну что за чушь? quote: как так? | |||
|
Отключай котелок и РБ кранами, дави 5-6 очков сразу найдешь утечку имхо.
| |||
|
Доброго времени суток! Вчера проверил на своем работающем год котле давление в системе. Показывает 1,2 бар. при температуре 41 гр. Подскажите, оставить такое давление и непариться или позвать специалистов и догнать давление до 1,5-1,8? Спасибо!
| |||
|
quote: то есть самого себя чтоли? кран подпитки приоткрыть и смотреть на манометр. | |||
|
quote: А кран подпитки должен быть закрыт? У меня открыт всегда. | |||
|
quote: Вот очень интересно кто что думает про это должен быть открыт или нет? У самого в раз месяц падает давление, думаю тоже сделать постоянно открытым, выровнять давление. | |||
|
quote: Подпитывать пока не откуда! Водопровод пока в дом не заведен. | |||
|
quote: Однозначно должен быть закрыт. Если значительно убывает больше чем 0,05 в неделю имхо ищите течь. Выровнять давление с чем? с сетью ХВС? | |||
|
для постоянной подпитки можно поставить подпиточный кран, он всегдап будет держать заданное давление, минус в том что в итоге будет накипь на теплообменниках
если нет водопровода, то можно систему подпитать опрессовочником или насосом типа водолей а если кран подпитки будет всегда открыт на котле, то в системе будет давление как в ХВС, если больше трех бар - то будет срабатывание аварийного клапана, кароч ничего хорошего для системы отопления | |||
|
quote: Самостоятельно это получится сделать или обязательна помощь специалистов? Если можно самим, то буду благодарен за пошаговую инструкцию! Котелок Протерм Гепард. Заранее огромное спасибо! | |||
|
quote: Голь на выдумки хитра. Народ умудряется 10 бар дать в систему для опрессовки садовым ручным опрыскивателем. | |||
|
quote: извращенцы quote: подсоединить насос к системе через шланг, включить в розетку насос, одновременно следить за давлением. и быть готовым резко выключить насос если вдруг какой затык, то звоните, чем смогу помогу | |||
|
quote: Вот этого я не понял. И что если давление дать надо - бежать покупать/просить спецдевайс? и если подпитать систему? Не ну если бабки карман жгут то вперед. | |||
|
quote: и запустить воздуха в систему в объеме шланга? тут в схеме должен быть тройник, сразу после тройника манометр и обр. клапан, на отводе тройника воздухоотводчик на входе в тройник - вентиль дальше насос. | |||
|
quote: Все именно так, никаких сложностей! У меня под это дело есть большое ведро, куда опускаю насос, и качаю. | |||
|
quote: да пожалуйста, потом бегать по радиаторам маевские крутить с банкой, и снова дуть насосом? | |||
|
Вся эта кутерьма с насосами следствие того, что где то косяк. Только сегодня обнаружил, что у меня плохо были подтянуты пара радиаторов. Монтажный косяк. Посмотрим как это скажется на давлении.
А насос, кстати,нужен в доме по любому. Для закачки сначала купил на 150КВт. Не потянул. Поменял на 250. Вибрационный насос подключаю через стабилизатор. Они очень чувствительные к напряжению и если проблемы в сети, то мощность падает. Пока причина падения давления не выявилась, держу насос прямо в тазу с водой, подключенным через шланг к системе. Т.е. кран перекрыт, но шланг постоянно под давлением. Чтоб воздух уже не запускать. Давление упало: открываю заливной патрубок, включаю насос, поднимаю до нужного уровня и закрываю. Все. Уходит на все про все секунды. Правда, заливать холодную воду производитель запрещает во избежание поломки теплообменника. Перед докачкой котел выключаю минут на 15. Или воду можно немного подогреть, градусов до 30. Это чтобы не было большой разности температур между заливаемой водой и нагретой водой в системе. Вроде ничего сложного, но ЭТО НЕ ЕСТЬ ПРАВИЛЬНО. Надо выявлять причину неисправности, а это всего лишь временный выход из проблемного состояния. | |||
|
quote: Если частникам больше 15 кВт не дают, то насос у вас работал только на 10% мощности?
quote:
| |||
|
quote: Как-то было, вообще прокладку забыли поставить в американку на батарее...... | |||
|
quote: конечно нужен, только в скважине. а подпитка осуществляется вентилем. | |||
|
quote: что непонятного, только извращенцы в систему 10 бар дуют извиняюсь , если кого коснулось мое определение мы элеваторы прессовали таким давлением, но так как мы не извращенцы - прессовали норм опрессовочником )) quote: я объяснил человеку принципиальную схему подкачки, не более. а там уж кто хочет пусть задрачивается с тройничками с маевскими с воздухоотводами. ну попал даже если воздух - накачай больше давления, подними попу да страви его с радиатора, в чем проблема-то? ))) quote: согласен, оч полезная весч в хозяйстве )) | |||
|
quote: Все. Нашел дырку. Все таки плохо спаяли трубу. В самом углу дома обнаружилась течь. Поначалу себя не обнаруживала. Вода тихонько капала в угол между первым (каменным) и вторым (деревянным) этажом. Потому и течи видно не было. Но позже видать расперло. Те же монтажники приехали - перепаяли. Так что в моем случае оказалось все банально. Никаких академических теорий. Ну, слава богу. Хотя нервов потрачено достаточно. | |||
|
quote: Опрессовку, изначально, не делали ? - сразу-бы обнаружили, наверное. | |||
|
Нет. Опрессовку не делали. Монтажники залили воду и ушли. Потом пришел котельщик, запустил котел, заключил договор и тоже ушел. После запуска никто из них систему не проверял.
От ошибок никто не застрахован. Но все это было можно обнаружить при нормальных пуско-наладочных работах. Пока котельщик запускал, монтажникам надо было самим еще раз внимательно проверить стыки и узлы. К сожалению, этого сделано не было. А все потому, что котельщик и монтажники хотя и взаимосвязаны между собой, но формально разные конторы. Если бы это была одна фирма, то и клиенту не пришлось бы ломать голову: не то котел, не то труба... | |||
|
quote: Размер двигателя на 150 кВт - примерно с 250-литровую металлическую бочку | |||
|
я вот о чем подумал. В качестве небольшого будующего летнего ТО для котелка - добавить в коллектор лимонноной кислоты и маленько покрутить его в рабочем цикле на небольшой температуре воды, скажем градусов 50-60 но небольшому контуру до коллекторов (с закрытми отходящими) через балансир. вентиль. Потом промыть по через подпитку. Кто что думает?
| |||
|
quote: Хммммм...., ХЗ, имхо мало кислоты фиг чё пачистиш, минога убъёш котелок, абычно тока теплообменник моют кислотой, но самые ленивые моют ТО не снимая с котла | |||
|
quote: Ни-к-чему это - главное добиться чтоб система работала без подпитки - все что может осесть осядет в первые месяц-два, потом вода становится безкислородной и безосадочной, года 3-5 ее можно "не трогать" - вреда системе не приносит, а вот каждая свежезалитая порция воды даст порцию осадков.....ну, а раз в три-пять лет теплообменник котла всеравно надо промывать, ГВС так и раз в год. Лимонка сожрет покрытия со всех фитингов в системе и железо разьедает - стальным радиаторам может "песец придти", алюминиевым, вроде еще хуже.....не зря моют только отцепленные от всего теплообменники. | |||
|
quote: я же сказал что на закрытые контура? одни теплообменники и останутся. Да насчет лимонки тут еще думаю концентрация нужна. А так вообще она не такая агрессивная как Вам кажется. quote: Это имхо самый безопасный и наименнее трудозатратный путь. | |||
|
quote: Лимонка при температурах выше 60 гр весьма агрессивна к железу и много еще к чему, кроме накипи, а концентрация нужна приличная если накипи много - химия-с - если недостаточная концентрация "вырабатывается" и просто перестает растворять накипь, но железо "жреть" А, вообще, есть спец растворы, которые меньше вреда приносят, но накипь хорошо отмывают - дорогущие | |||
|
quote: поэкеспериментирую в чайнике при 100С. как раз кое что латунное и медное болтается. К тену чайника кстати никакой агрессии не выявлено, даже при 100. | |||
|
quote: У меня в бане при чистке теплообменника печки сожрало латунный фитинг и в баке пожрало железо и внутреннее покрытие - пожалел что не подцепил что-то времнное | |||
|
от лимонки?
| |||
|
quote: Ага, от пищевой - концентрация была соответственно слою накипи - 100 гр на литр, аж зарос теплообменник из 32 трубы - сначала просверлил дырку в накипи, потом подтапливал доведя до кипения и оставлял на 3-4 часа и так раза три сменяя раствор. Пришел к выводу что надо или жижу специальную брать или бодяжить с трилоном и еще с чем-то - чистые кислоты слишком агрессивны | |||
|