kola
Рейтинг: 242/-8
-- написано 23-1-2013 12:27 kola Редактировать сообщение kola    первое сообщение в теме:

Уважаемые форумчане, не нашел тему по газовым котлам и вообще тему о отоплении. А ведь тема сложная, часто приходится сталкивается с вопросами о выборе котла начиная от мощности, заканчивая обеспечением его бесперебойной работы. Может быть обсудим все в одной теме? Сам могу ответить на вопросы по обеспечению бесперебойного питания.
Показать текст сообщения полностью
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 20-11-2015 09:08 Fuego_00

quote:
Почему потребитель что-то еще должен доделывать к конструкции. Не напоминают об этом и продавцы.

Они и сами почти всегда не в курсе.
quote:
предложили именно данную модель котла.

может потому что его продавать выгодно? те маржа хорошая? Вообще коммерческий элемент ставится почему-то выше интересов заказчика. Я уж не думаю что вам дешево посчитали. Если бы все работало то и претензий бы не было да? Поправьте если я не прав.
sn1
Рейтинг: 7/-4
-- написано 20-11-2015 14:45 sn1

quote:
Мне, к примеру, приходили инженеры известной в городе фирмы по отоплению, все просчитали и предложили именно данную модель котла. Составили смету. Все под гарантии.

А монтировал кто?Если они ...звоните пусть исправляют!
ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 20-11-2015 16:28 ZX-ruban

quote:
Изначально написано sn1:

А монтировал кто?


Таки да, у нас самые умные заказчики, проект заказывают в одной конторе, комплектующие в другой, а уж монтаж делает равшан с джамшутом, а после удивляемся "а чё то ето не работает" и понеслась "котлы говно", "радиаторы гавно", "регулирующая арматура гавно" и даже "труба гавно". Так что если сэкономили ищите где и на чём экономили, а то пока на улице тепло устраиваем тендеры, а как мороз за мягкое место прихватит таки начинается вой на весь форум....

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 20-11-2015 22:03 Fuego_00

quote:
Таки да, у нас самые умные заказчики, проект заказывают в одной конторе, комплектующие в другой, а уж монтаж делает равшан с джамшутом, а после удивляемся "а чё то ето не работает" и понеслась "котлы говно", "радиаторы гавно", "регулирующая арматура гавно" и даже "труба гавно". Так что если сэкономили ищите где и на чём экономили, а то пока на улице тепло устраиваем тендеры, а как мороз за мягкое место прихватит таки начинается вой на весь форум....



селя ви.
mabw
Рейтинг: 72/-751
-- написано 21-11-2015 06:04 mabw

quote:
Изначально написано Urri3008:

И почему тогда при аналогичных условиях (этажность, площадь, вид и мощность котла, схема системы) в одних случаях все нормально работает, а в других - требуется присобачить еще один расширительный бачок?


Радиаторы, разводка, трубы разные - основополагающее это обьем воды в системе, 10-15% от него брать надо.
Urri3008
Рейтинг: 72/-13
-- написано 22-11-2015 17:29 Urri3008

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

Так что если сэкономили ищите где и на чём экономили



Да нет. Цена вопроса была средняя по рынку. Но вобще то правы. Где купил котел, там и заказывать монтаж надобно, с ними же заключать договор на обслуживание. И договор - ОДНОЗНАЧНО НА ВСЕ.
Про оборудование, кстати, ничего плохого не сказал. Здесь только или ручонки: не подтянули, не допаяли. Или все же расширительный бачок. Пока проверяю систему. Все странно. Докачал до 2 бар. Держит часов 8. Потом начинает падать. Отключил последний радиатор на 2 этаже. За пару суток упало до 1 бар и остановилось. Но если отключаешь котел, давление стравливается.
Т.е. если раньше давление падало равномерно, то теперь оно зависит, какой радиатор и где отключаю. Из 12 радиаторов сейчас совсем отключены 3. Четвертый отключаю по очереди. Т.е. они уже не в системе.
А насчет экономии в принципе могу сказать следующее. Цена вопроса на качество имеет определенное значение. Но с аргументом: "чем дороже, тем лучше" - не согласен. Чтобы опосля не писять кипятком, надобно заключить договор. Сам договор ВНИИИИМАААТЕЛЬНО прочитать, и если что вызывает сомнения, поправить. Или отказаться.

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 22-11-2015 20:54 Fuego_00

quote:
Где купил котел, там и заказывать монтаж надобно

Ну что за чушь?
quote:

Но если отключаешь котел, давление стравливается.

как так?
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 22-11-2015 21:06 Fuego_00

Отключай котелок и РБ кранами, дави 5-6 очков сразу найдешь утечку имхо.

история редактирования

ARTIv
Рейтинг: 385/-53
-- написано 24-11-2015 09:55 ARTIv

Доброго времени суток! Вчера проверил на своем работающем год котле давление в системе. Показывает 1,2 бар. при температуре 41 гр. Подскажите, оставить такое давление и непариться или позвать специалистов и догнать давление до 1,5-1,8? Спасибо!
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 24-11-2015 11:35 Fuego_00

quote:
или позвать специалистов

то есть самого себя чтоли? кран подпитки приоткрыть и смотреть на манометр.
zvm
Рейтинг: 24/-4
-- написано 24-11-2015 12:42 zvm

quote:
Изначально написано Fuego_00:

то есть самого себя чтоли? кран подпитки приоткрыть и смотреть на манометр.

А кран подпитки должен быть закрыт? У меня открыт всегда.

stikke
Рейтинг: 24/-18
-- написано 24-11-2015 13:42 stikke

quote:
Изначально написано zvm:

А кран подпитки должен быть закрыт? У меня открыт всегда.


Вот очень интересно кто что думает про это должен быть открыт или нет?

У самого в раз месяц падает давление, думаю тоже сделать постоянно открытым, выровнять давление.

ARTIv
Рейтинг: 385/-53
-- написано 24-11-2015 16:42 ARTIv

quote:
Изначально написано Fuego_00:
то есть самого себя чтоли? кран подпитки приоткрыть и смотреть на манометр.

Подпитывать пока не откуда! Водопровод пока в дом не заведен.
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 24-11-2015 20:15 Fuego_00

quote:
Вот очень интересно кто что думает про это должен быть открыт или нет?

У самого в раз месяц падает давление, думаю тоже сделать постоянно открытым, выровнять давление.



Однозначно должен быть закрыт. Если значительно убывает больше чем 0,05 в неделю имхо ищите течь.
Выровнять давление с чем? с сетью ХВС?

история редактирования

Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 25-11-2015 09:34 Дима_С

для постоянной подпитки можно поставить подпиточный кран, он всегдап будет держать заданное давление, минус в том что в итоге будет накипь на теплообменниках

если нет водопровода, то можно систему подпитать опрессовочником или насосом типа водолей

а если кран подпитки будет всегда открыт на котле, то в системе будет давление как в ХВС, если больше трех бар - то будет срабатывание аварийного клапана, кароч ничего хорошего для системы отопления

ARTIv
Рейтинг: 385/-53
-- написано 25-11-2015 10:17 ARTIv

quote:
Изначально написано Дима_С:
если нет водопровода, то можно систему подпитать опрессовочником или насосом типа водолей

Самостоятельно это получится сделать или обязательна помощь специалистов? Если можно самим, то буду благодарен за пошаговую инструкцию! Котелок Протерм Гепард. Заранее огромное спасибо!
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 25-11-2015 11:33 Fuego_00

quote:
Самостоятельно это получится сделать или обязательна помощь специалистов? Если можно самим, то буду благодарен за пошаговую инструкцию! Котелок Протерм Гепард. Заранее огромное спасибо!

Голь на выдумки хитра. Народ умудряется 10 бар дать в систему для опрессовки садовым ручным опрыскивателем.
Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 25-11-2015 16:03 Дима_С

quote:
Originally posted by Fuego_00:

Голь на выдумки хитра. Народ умудряется 10 бар дать в систему для опрессовки садовым ручным опрыскивателем.



извращенцы
quote:
Originally posted by ARTIv:


Самостоятельно это получится сделать или обязательна помощь специалистов? Если можно самим, то буду благодарен за пошаговую инструкцию! Котелок Протерм Гепард. Заранее огромное спасибо!


подсоединить насос к системе через шланг, включить в розетку насос, одновременно следить за давлением. и быть готовым резко выключить насос

если вдруг какой затык, то звоните, чем смогу помогу

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 25-11-2015 19:48 Fuego_00

quote:
извращенцы

Вот этого я не понял.
И что если давление дать надо - бежать покупать/просить спецдевайс? и если подпитать систему? Не ну если бабки карман жгут то вперед.
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 25-11-2015 19:54 Fuego_00

quote:
подсоединить насос к системе через шланг, включить в розетку насос, одновременно следить за давлением. и быть готовым резко выключить насос

и запустить воздуха в систему в объеме шланга? тут в схеме должен быть тройник, сразу после тройника манометр и обр. клапан, на отводе тройника воздухоотводчик на входе в тройник - вентиль дальше насос.

история редактирования

Master-37
Рейтинг: 17/-23
-- написано 25-11-2015 19:56 Master-37

quote:
Изначально написано Дима_С:

подсоединить насос к системе через шланг, включить в розетку насос, одновременно следить за давлением. и быть готовым резко выключить насос

если вдруг какой затык, то звоните, чем смогу помогу



Все именно так, никаких сложностей! У меня под это дело есть большое ведро, куда опускаю насос, и качаю.
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 25-11-2015 19:59 Fuego_00

quote:
куда опускаю насос, и качаю.

да пожалуйста, потом бегать по радиаторам маевские крутить с банкой, и снова дуть насосом?
Urri3008
Рейтинг: 72/-13
-- написано 25-11-2015 23:16 Urri3008

Вся эта кутерьма с насосами следствие того, что где то косяк. Только сегодня обнаружил, что у меня плохо были подтянуты пара радиаторов. Монтажный косяк. Посмотрим как это скажется на давлении.
А насос, кстати,нужен в доме по любому. Для закачки сначала купил на 150КВт. Не потянул. Поменял на 250. Вибрационный насос подключаю через стабилизатор. Они очень чувствительные к напряжению и если проблемы в сети, то мощность падает. Пока причина падения давления не выявилась, держу насос прямо в тазу с водой, подключенным через шланг к системе. Т.е. кран перекрыт, но шланг постоянно под давлением. Чтоб воздух уже не запускать. Давление упало: открываю заливной патрубок, включаю насос, поднимаю до нужного уровня и закрываю. Все. Уходит на все про все секунды. Правда, заливать холодную воду производитель запрещает во избежание поломки теплообменника. Перед докачкой котел выключаю минут на 15. Или воду можно немного подогреть, градусов до 30. Это чтобы не было большой разности температур между заливаемой водой и нагретой водой в системе.
Вроде ничего сложного, но ЭТО НЕ ЕСТЬ ПРАВИЛЬНО. Надо выявлять причину неисправности, а это всего лишь временный выход из проблемного состояния.
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 26-11-2015 07:31 Андрес

quote:
Изначально написано Urri3008:
Для закачки сначала купил на 150КВт.

Если частникам больше 15 кВт не дают, то насос у вас работал только на 10% мощности?
Теперь понятно, почему он

quote:
Изначально написано Urri3008:
Не потянул

mabw
Рейтинг: 72/-751
-- написано 26-11-2015 08:19 mabw

quote:
Изначально написано Urri3008:
[B]Вся эта кутерьма с насосами следствие того, что где то косяк. Только сегодня обнаружил, что у меня плохо были подтянуты пара радиаторов. Монтажный косяк. Посмотрим как это скажется на давлении.

Как-то было, вообще прокладку забыли поставить в американку на батарее......
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 26-11-2015 09:28 Fuego_00

quote:
А насос, кстати,нужен в доме по любому.

конечно нужен, только в скважине. а подпитка осуществляется вентилем.
Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 26-11-2015 15:49 Дима_С

quote:
Originally posted by Fuego_00:

Вот этого я не понял.



что непонятного, только извращенцы в систему 10 бар дуют
извиняюсь , если кого коснулось мое определение

мы элеваторы прессовали таким давлением, но так как мы не извращенцы - прессовали норм опрессовочником ))

quote:
Originally posted by Fuego_00:

и запустить воздуха в систему в объеме шланга? тут в схеме должен быть тройник, сразу после тройника манометр и обр. клапан, на отводе тройника воздухоотводчик на входе в тройник - вентиль дальше насос.



я объяснил человеку принципиальную схему подкачки, не более. а там уж кто хочет пусть задрачивается с тройничками с маевскими с воздухоотводами. ну попал даже если воздух - накачай больше давления, подними попу да страви его с радиатора, в чем проблема-то? )))
quote:
Originally posted by Urri3008:

А насос, кстати,нужен в доме по любому



согласен, оч полезная весч в хозяйстве ))
Urri3008
Рейтинг: 72/-13
-- написано 7-12-2015 21:21 Urri3008

quote:
Изначально написано Urri3008:

Здесь только или ручонки: не подтянули, не допаяли. Или все же расширительный бачок.



Все. Нашел дырку. Все таки плохо спаяли трубу. В самом углу дома обнаружилась течь. Поначалу себя не обнаруживала. Вода тихонько капала в угол между первым (каменным) и вторым (деревянным) этажом. Потому и течи видно не было. Но позже видать расперло. Те же монтажники приехали - перепаяли.
Так что в моем случае оказалось все банально. Никаких академических теорий. Ну, слава богу. Хотя нервов потрачено достаточно.

история редактирования

mabw
Рейтинг: 72/-751
-- написано 10-12-2015 10:10 mabw

quote:
Изначально написано Urri3008:

Все. Нашел дырку. Все таки плохо спаяли трубу.
Так что в моем случае оказалось все банально. Никаких академических теорий. Ну, слава богу. Хотя нервов потрачено достаточно.


Опрессовку, изначально, не делали ? - сразу-бы обнаружили, наверное.
Urri3008
Рейтинг: 72/-13
-- написано 10-12-2015 14:52 Urri3008

Нет. Опрессовку не делали. Монтажники залили воду и ушли. Потом пришел котельщик, запустил котел, заключил договор и тоже ушел. После запуска никто из них систему не проверял.

От ошибок никто не застрахован. Но все это было можно обнаружить при нормальных пуско-наладочных работах. Пока котельщик запускал, монтажникам надо было самим еще раз внимательно проверить стыки и узлы. К сожалению, этого сделано не было. А все потому, что котельщик и монтажники хотя и взаимосвязаны между собой, но формально разные конторы. Если бы это была одна фирма, то и клиенту не пришлось бы ломать голову: не то котел, не то труба...
Сказал бы: "Ищите проблему!..И точка".
Впрочем меня предупредили, что стравливать воздух еще будет некоторое время. Так то оно так. Но "некоторое время" затянулось.

история редактирования

MIV
Рейтинг: 86/-29
-- написано 10-12-2015 15:42 MIV

quote:
Изначально написано Urri3008:

Для закачки сначала купил на 150КВт



Размер двигателя на 150 кВт - примерно с 250-литровую металлическую бочку
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 10-12-2015 22:12 Fuego_00

я вот о чем подумал. В качестве небольшого будующего летнего ТО для котелка - добавить в коллектор лимонноной кислоты и маленько покрутить его в рабочем цикле на небольшой температуре воды, скажем градусов 50-60 но небольшому контуру до коллекторов (с закрытми отходящими) через балансир. вентиль. Потом промыть по через подпитку. Кто что думает?

история редактирования

ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 11-12-2015 06:38 ZX-ruban

quote:
Изначально написано Fuego_00:

добавить в коллектор лимонноной кислоты и маленько покрутить его в рабочем цикле на небольшой температуре воды, скажем градусов 50-60


Хммммм...., ХЗ, имхо мало кислоты фиг чё пачистиш, минога убъёш котелок, абычно тока теплообменник моют кислотой, но самые ленивые моют ТО не снимая с котла

mabw
Рейтинг: 72/-751
-- написано 11-12-2015 06:52 mabw

quote:
Изначально написано Fuego_00:
я вот о чем подумал. В качестве небольшого будующего летнего ТО для котелка - добавить в коллектор лимонноной кислоты и маленько покрутить его в рабочем цикле на небольшой температуре воды, скажем градусов 50-60 но небольшому контуру до коллекторов (с закрытми отходящими) через балансир. вентиль. Потом промыть по через подпитку. Кто что думает?

Ни-к-чему это - главное добиться чтоб система работала без подпитки - все что может осесть осядет в первые месяц-два, потом вода становится безкислородной и безосадочной, года 3-5 ее можно "не трогать" - вреда системе не приносит, а вот каждая свежезалитая порция воды даст порцию осадков.....ну, а раз в три-пять лет теплообменник котла всеравно надо промывать, ГВС так и раз в год.
Лимонка сожрет покрытия со всех фитингов в системе и железо разьедает - стальным радиаторам может "песец придти", алюминиевым, вроде еще хуже.....не зря моют только отцепленные от всего теплообменники.

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 11-12-2015 10:11 Fuego_00

quote:
Лимонка сожрет покрытия со всех фитингов в системе и железо разьедает - стальным радиаторам может "песец придти", алюминиевым, вроде еще хуже.....не зря моют только отцепленные от всего теплообменники.



я же сказал что на закрытые контура? одни теплообменники и останутся. Да насчет лимонки тут еще думаю концентрация нужна. А так вообще она не такая агрессивная как Вам кажется.
quote:
но самые ленивые моют ТО не снимая с котла

Это имхо самый безопасный и наименнее трудозатратный путь.
mabw
Рейтинг: 72/-751
-- написано 12-12-2015 07:43 mabw

quote:
Изначально написано Fuego_00:

Это имхо самый безопасный и наименнее трудозатратный путь.


Лимонка при температурах выше 60 гр весьма агрессивна к железу и много еще к чему, кроме накипи, а концентрация нужна приличная если накипи много - химия-с - если недостаточная концентрация "вырабатывается" и просто перестает растворять накипь, но железо "жреть"
А, вообще, есть спец растворы, которые меньше вреда приносят, но накипь хорошо отмывают - дорогущие
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 12-12-2015 08:01 Fuego_00

quote:
Лимонка при температурах выше 60 гр весьма агрессивна к железу и много еще к чему, кроме накипи,

поэкеспериментирую в чайнике при 100С. как раз кое что латунное и медное болтается. К тену чайника кстати никакой агрессии не выявлено, даже при 100.

история редактирования

mabw
Рейтинг: 72/-751
-- написано 13-12-2015 09:04 mabw

quote:
Изначально написано Fuego_00:

поэкеспериментирую в чайнике при 100С. как раз кое что латунное и медное болтается. К тену чайника кстати никакой агрессии не выявлено, даже при 100.


У меня в бане при чистке теплообменника печки сожрало латунный фитинг и в баке пожрало железо и внутреннее покрытие - пожалел что не подцепил что-то времнное
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 13-12-2015 09:37 Fuego_00

от лимонки?
mabw
Рейтинг: 72/-751
-- написано 13-12-2015 11:37 mabw

quote:
Изначально написано Fuego_00:
от лимонки?

Ага, от пищевой - концентрация была соответственно слою накипи - 100 гр на литр, аж зарос теплообменник из 32 трубы - сначала просверлил дырку в накипи, потом подтапливал доведя до кипения и оставлял на 3-4 часа и так раза три сменяя раствор.
Пришел к выводу что надо или жижу специальную брать или бодяжить с трилоном и еще с чем-то - чистые кислоты слишком агрессивны

история редактирования


200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
  всего страниц: 38 :  1  2  3 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 35  36  37  38 

следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 Нет газа? Не беда! Тепловые насосы Удмуртии. Строительные услуги - предложение

Главная /  Строительство и Ремонт /  Вопросы и ответы по газовым котлам. форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ