Автор Тема:   Вопросы и ответы по газовым котлам.   версия для печати
kola
Рейтинг: 242/-8
-- написано 23-1-2013 12:27 kola Редактировать сообщение kola    первое сообщение в теме:

Уважаемые форумчане, не нашел тему по газовым котлам и вообще тему о отоплении. А ведь тема сложная, часто приходится сталкивается с вопросами о выборе котла начиная от мощности, заканчивая обеспечением его бесперебойной работы. Может быть обсудим все в одной теме? Сам могу ответить на вопросы по обеспечению бесперебойного питания.
Показать текст сообщения полностью
ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 27-10-2015 17:43 ZX-ruban

Вы пожалуйста уточните что вы хотите от котла вам таки нейтраль или землю ...
zvm
Рейтинг: 24/-4
-- написано 27-10-2015 19:16 zvm

Андрей, вот ты интриган... Сейчас окажется, что и схем-то нет... Я сомневаюсь, что нейтраль в одной схеме силовой части, а земля в другой, но если ты настаиваешь, давай ту, где нейтраль ))))
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 27-10-2015 20:05 Fuego_00

Может все таки начать с определений рабочего ноля и защитного заземления?
ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 28-10-2015 04:32 ZX-ruban

Хммммм..... а чем вас не устраивает схема в мане? Курите маны там фсе есть. Если вам нужна приципиалка электронной платы то извеняте гаспада хорошие она тока в маей бестолковке и копированию не подлежит
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 28-10-2015 08:37 rip87

quote:

Курите маны там фсе есть.

RTFM короче.Read The Fucking Manual (рус. Читайте грёбаную инструкцию

история редактирования

zvm
Рейтинг: 24/-4
-- написано 28-10-2015 09:42 zvm

quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Если вам нужна приципиалка электронной платы то извеняте гаспада хорошие она тока в маей бестолковке и копированию не подлежит

О чем я и предполагал
quote:
Изначально написано zvm:
Сейчас окажется, что и схем-то нет...

estrangeiro
Рейтинг: 1080/-698
-- написано 3-11-2015 10:35 estrangeiro

Urri3008
Рейтинг: 72/-13
-- написано 5-11-2015 00:36 Urri3008

Травит давление в только что запущенной системе. После запуска котла дали 2 бар. Через 3 дня спустило до минимума (1 бар). Закачал до 1.5 бар. Вручную выдавил воздух из радиаторов. Опять через 4 дня спустило до 1. Опять закачал до 2 бар. Сухими ручонками внимательно проверил каждый стык и вентиль. Сухо!!! Пишут, что воздух может травить до 3 недель, типа воздух, который растворен в самой воде постепенно отходит сам по себе.
2 этажа, 140 кв.м.
Кстати, по мере эксплуатации на 2 этаже отключил вовсе 4 радиатора. Над ними пока нет окон. Даже на минимуме котла слишком тепло. Может ли данный момент сказаться на давлении и что делать, если и дальше будет стравливать?
ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 5-11-2015 07:56 ZX-ruban

quote:
Изначально написано Urri3008:

дальше будет стравливать


не смертельно...

mabw
Рейтинг: 72/-751
-- написано 5-11-2015 08:22 mabw

quote:
Изначально написано Urri3008:
[B]Травит давление в только что запущенной системе. После запуска котла дали 2 бар. Через 3 дня спустило до минимума (1 бар). Закачал до 1.5 бар. Вручную выдавил воздух из радиаторов. Опять через 4 дня спустило до 1. Опять закачал до 2 бар. Сухими ручонками внимательно проверил каждый стык и вентиль. Сухо!!!

Воздухоотводчики автоматические есть? По-крайней мере внутри котла должен быть, может "сопливить".
И работает по температуре теплоносителя или воздуха? Есл воздуха то от перепадов температуры соединения могут пропускать при остывании и высыхать при нагреве.
А так, про воздух в системе, все верно - месяц, не меньше, выходит....можно ускорить, прогрев систему пару-тройку раз до градусов 80.
Urri3008
Рейтинг: 72/-13
-- написано 5-11-2015 10:04 Urri3008

quote:
Изначально написано ZX-ruban:

не смертельно...



Пока температура за бортом +-0, то - да. Но начнутся морозы - уже опасливо. Водопровода пока нет. Закачиваю насосом. К тому же дом пока нежилой. Бываю часто, но не каждый день.
Работает по температуре теплоносителя. Насчет воздухоотводчиков не знаю. Бош двухконтурный настенный.

история редактирования

estrangeiro
Рейтинг: 1080/-698
-- написано 5-11-2015 17:31 estrangeiro

quote:
Originally posted by Urri3008:

Насчет воздухоотводчиков не знаю.



на коллекторах нету штоль??
Urri3008
Рейтинг: 72/-13
-- написано 8-11-2015 18:47 Urri3008

quote:
Originally posted by mabw:

Воздухоотводчики автоматические есть? По-крайней мере внутри котла должен быть, может "сопливить".



С этого места пожалуйста поподробнее. Поскольку надоело по пол литра, литр доливать каждые 4-5 дней. В трубах не то, чтобы не сифонит или капает. Даже влажности никакой. Проверено неоднократно. Тогда куда уходит давление?
Под котлом тоже не капает. Вскрывать как то нет пока желания. Есть для этого спецы. Если уходит внутри котла, то это совсем понемногу и эта влага может попросту испарится. Стоит ли мне самому кривыми ручками туда лазить или вызывать спеца? Котел покупал в одном магазине, а запускал спец. с другой организации, с которым и заключил договор на обслуживание.

история редактирования

imar
Рейтинг: 20/-39
-- написано 8-11-2015 23:02 imar

Всем здравствуйте. Есть чугунные радиаторы лежалые без эксплуатации, но БУ,как мне их почистить хорошенько изнутри? Ржу грязь накипь убрать ,чтобы не ухудшить-а улучшить теплоотдачу
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 9-11-2015 22:01 Fuego_00

quote:
Всем здравствуйте. Есть чугунные радиаторы лежалые без эксплуатации, но БУ,

городите промывочную станцию, с фильтрами, отстойниками ипр. ипр.
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 9-11-2015 22:05 Fuego_00

quote:
С этого места пожалуйста поподробнее. Поскольку надоело по пол литра, литр доливать каждые 4-5 дней. В трубах не то, чтобы не сифонит или капает. Даже влажности никакой. Проверено неоднократно. Тогда куда уходит давление?
Под котлом тоже не капает. Вскрывать как то нет пока желания. Есть для этого спецы. Если уходит внутри котла, то это совсем понемногу и эта влага может попросту испарится. Стоит ли мне самому кривыми ручками туда лазить или вызывать спеца? Котел покупал в одном магазине, а запускал спец. с другой организации, с которым и заключил договор на обслуживание.

история редактирования



тоже немного падает, на 0,05 бар в неделю. у многих так, даже больше. подпиткой компенсирую.
еще интерестный факт заметил. - оставлял выпуски труб 25ПП 4м. с заглушками (на будующее), думал там пробка воздушная встанет (перед глушкой), так вот сегодня подключал радиаторы, срезал глушки- там вода в обеих трубах. ни намека на возд. пробку.

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 9-11-2015 22:10 Fuego_00

quote:
Поскольку надоело по пол литра, литр доливать каждые 4-5 дней

пол литра -литр это очень много. я если литр солью с маевского - давление упадет до 1 атм или даже меньше. у вас расширит. бак исправен?

история редактирования

Urri3008
Рейтинг: 72/-13
-- написано 10-11-2015 18:41 Urri3008

А как проверить исправность расширительного бака? Ошибки не выдает. Приглашал спецов, которые монтировали. Ничего не нашли. Открывали крышки котла, визуально посмотрели и прощупали. Нет сырости.
Попробую поочереди позакрывать радиаторы и смотреть дальше.

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 11-11-2015 00:42 Fuego_00

quote:
Ошибки не выдает.

устройство чисто механическое. на золотничок даваните. ес вода пойдет значит кирдык ему. если нет манометром автомобильным проверьте давление в нем.
Urri3008
Рейтинг: 72/-13
-- написано 12-11-2015 19:33 Urri3008

На золотничок даванул. Идет воздух. Значит мембрана целая.
Просто котел покупал в одном магазине, на обслуживание котла заключил договор с другой фирмой. Продавец котла предложил сделать опрессовку котла. Т.е перекрыть систему, залить до 2 бар и ждать...Если давление не упадет, значит проблема не в котле. Значит все таки в системе. Тогда буду разговаривать с монтажниками.
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 12-11-2015 20:48 Fuego_00

quote:
Продавец котла предложил сделать опрессовку котла. Т.е перекрыть систему, залить до 2 бар и ждать...Если давление не упадет, значит проблема не в котле. Значит все таки в системе. Тогда буду разговаривать с монтажниками.

Разумно в принципе. Закрываем краны к котелку. Даем трюльник смотрим. Я тож так делал, думал где то капает (раз давление уходит). Даванул, за 40 мин воще все ровно по манометру. Эксперимент прекратил. В общем основная причина потери давления - перепады температуры в соединениях. (при работе с комнатным термостатом). Имхо лен с пастой лучщий уплотнитель.
Urri3008
Рейтинг: 72/-13
-- написано 12-11-2015 21:48 Urri3008

В принципе, даже монтажники сказали, что на котел нехрен грешить. А у меня никаких комнатных термостатов и даже льна с "зубной пастой" ничего не имеется. Просто, когда все в первый раз, а монтажник один, котел запускал другой, а продавец котла третий,...то уж и не знаешь куда обратиться??? Обратился к запускающему котла, с которым договор на обслуживание. В субботу обещал приехать. Посмотрим, что получится.
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 13-11-2015 09:36 Fuego_00

а на каком уплотнителе пардон-с у вас все собрано?
Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 17-11-2015 16:17 Дима_С

разделить на сектора и методом исключения. систему можно и 5 бар надавить, если нет дублирующего аварийника. а котел 2.5 бар. и наблюдать кто слабее )))
ARTIv
Рейтинг: 385/-53
-- написано 18-11-2015 13:41 ARTIv

А какое вообще давление в системе отопления считать нормой?
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 18-11-2015 14:50 Fuego_00

quote:
А какое вообще давление в системе отопления считать нормой?

в частной? у меня диапазон рабочий котелка 0,4-3,0 бар. Рекомендован в паспорте 1,0-2,0 бар. Держу 1,5 на холодную, нагревается становится 1,7-1,8.
Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 18-11-2015 16:13 Дима_С

мы рабочее ставим 1.7-1.8
на холодной ставим 1.3-1.5
Urri3008
Рейтинг: 72/-13
-- написано 18-11-2015 20:36 Urri3008

quote:
Изначально написано Дима_С:

разделить на сектора и методом исключения



Так и придется делать с каждым радиатором сначала, а потом котел уже. Надавил чуть больше 2 бар. Держало часов 5 без изменений. Думал все уже ОК. А потом опять начало потихоньку стравливать. Через пару дней опустилось до крайней нижней отметки. Опять надавил насосом чуть больше 2 бар. Насос вибрационный со шлангом оставил под давлением и опустил в воду. Другой конец шланга в засунул в закачной патрубок. (вдруг оттуда травит). Одновременно отключил один из радиаторов.

А тут еще родственник накапал на мозги. У него загородный дом, купил готовый дом год назад. Мол также мучался, ставил почти на максимум 3 бара. Через неделю опускалось почти минимума. И так каждую неделю. Поставил расширительный бак сверху... и проблему типа решил. Притом, что он по образованию теплотехник и "академически" объясняет, что "это есть нормально". Мол, вода отдает тепло в наружное пространство и потому естественно теряет свой объем и массу. Но я чего то в сомнениях... Это же закрытая система? Вода - плотное вещество, не горит и тогда куда деваются так резко его молекулы? Вроде по закону сохранения материи, она или находит свой выход, или держит. Тем более, по сравнению с антифризом, у него высокий коэфициент поверхностного натяжения. Т.е. его приникающая способность через щели куда ниже антифриза или подобных мыльных растворов.

Немецкий производитель котла ничего про это не пишет. Котел поставлен с запасом мощности почти на 40%. Более того, в инструкции "господин БОШ" пишет, что постоянная закачка холодной воды при неохлажденном котле "не есть гут" и чревата последствиями для теплообменника котла. А для системы это грозит накапливанием накипи, постоянным доступом воздуха при каждой закачке, что может окислять поверхность радиаторов. Т.е. ничего хорошего не сулит.
Другой приятель(похожий дом и котел), такой же лох как и я, не теплотехник, при аналогичных обстоятельствах ни на что не жалуется. Живет себе уже год почти, поначалу были проблемы. А потом про них забыл.
Возможно через какой то промежуток времени и возможна докачка. Но не через неделю же?!...

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 18-11-2015 20:49 Fuego_00

quote:
Urri3008

В каком режиме работает СО? есть ли комнатный термостат? часто ли происходит рабочий цикл нагрев-остывание?
ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 18-11-2015 23:50 ZX-ruban

quote:
Изначально написано ARTIv:

А какое вообще давление в системе отопления считать нормой?



0,8 + высота дома, ну или типа от нижней отметки СО до верхней отметки, для классики жанра это + 0,4 атм.


Основной причиной скачков давления в СО не достаточный объем расширительного бака, считать нада аднака а не ляпить чё папало....

rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 19-11-2015 08:39 rip87

quote:
Изначально написано Urri3008:
такой же лох как и

самокритика - это хорошее качество, без этого никуда
Urri3008
Рейтинг: 72/-13
-- написано 19-11-2015 10:40 Urri3008

Комнатного термостата нет. Пока держу температуру теплоносителя 43 градуса. Насчет частоты рабочего цикла не считал. Ну раз автомат, то наверное по разному. Зависит от температуры на улице, какую поставишь на котле, как часто проветриваешь помещение...
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 19-11-2015 12:47 Fuego_00

Начинайте тогда с самого простого - поконтурной опрессовки.
Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 19-11-2015 15:20 Дима_С

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

Основной причиной скачков давления в СО не достаточный объем расширительного бака, считать нада аднака а не ляпить чё папало....





кстати тож вариант, объем бака примерно 10% от объема системы
ZX-ruban
Рейтинг: 215/-63
-- написано 19-11-2015 16:20 ZX-ruban

quote:
Originally posted by Дима_С:

объем бака примерно 10% от объема системы


Малавато будеееет..., йа абычно 25% требую....

Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 19-11-2015 16:38 Дима_С

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

Малавато будеееет..., йа абычно 25% требую....



ничего себе, вродь производители так говорят, а куда столь 25 ? и в чем минус 10%? для себя чтоб понять правильное кунг фу
Urri3008
Рейтинг: 72/-13
-- написано 19-11-2015 20:05 Urri3008

quote:
Изначально написано ZX-ruban:

Основной причиной скачков давления в СО не достаточный объем расширительного бака



Если так, то почему мировые производители на это не обращают внимания. Почему потребитель что-то еще должен доделывать к конструкции. Не напоминают об этом и продавцы. При выборе котла исходят в основном от площади и объема отапливаемых помещений, количества радиаторов. Мне, к примеру, приходили инженеры известной в городе фирмы по отоплению, все просчитали и предложили именно данную модель котла. Составили смету. Все под гарантии. Про дополнительный расширительный бачок даже разговоров не было.
И почему тогда при аналогичных условиях (этажность, площадь, вид и мощность котла, схема системы) в одних случаях все нормально работает, а в других - требуется присобачить еще один расширительный бачок?
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 19-11-2015 20:42 Fuego_00

quote:
Про дополнительный расширительный бачок даже разговоров не было.

ДА ну нафиг. все в конечном итоге зависит от конечного объема системы. если вам хватает штатного 8 литрового экспанзомата (реальный рабочий объем =1/2 общего), то объем системы должен быть 40 л. (10% на расширение). На своем примере, объем только теплого пола примерно 65л. то есть штатный экспанзомат уже не проходит и требуется дополнительный. А мощность при Тпод=30 Тобр=23 Твозд=20 Всего (по примерным подсчетам 8-9 кВт)

история редактирования

Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 20-11-2015 07:28 Андрес

quote:
Изначально написано Urri3008:
Мол, вода отдает тепло в наружное пространство и потому естественно теряет свой объем и массу

По Эйнштейну, энергия равна отданной массе воды, помноженной на квадрат скорости света. Поэтому с одного грамма воды я даже не представляю сколько лет можно топиться. "Академику" - зачет!
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 20-11-2015 08:20 rip87

quote:

Мол, вода отдает тепло в наружное пространство и потому естественно теряет свой объем и массу


Похудейте за 5 минут...)))

200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
  всего страниц: 38 :  1  2  3 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 35  36  37  38 

следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 Нет газа? Не беда! Тепловые насосы Удмуртии. Строительные услуги - предложение

Главная /  Строительство и Ремонт /  Вопросы и ответы по газовым котлам. форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ