izhevsk.ru Главная /  Строительство и Ремонт /  Котельная в частном доме.
тема закрыта

Имя:
Пароль:
 зарегистрироваться | Войти через
напоминатель пароля
Котельная в частном доме.
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  всего страниц: 2 :  1  2 
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Котельная в частном доме.   версия для печати
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 22-8-2012 17:45 Starky

Ситуация: Во всем доме у меня планируется отопление теплым полом без радиаторов. Ветки все получаются в районе 50м-60м, а если делать отдельную ветку на котельную она выйдет всего несколько метров - подозреваю будут трудности с регулированием. А поскольку в котельной будет большое количество своих источников тепла - без регулировки не обойтись.. В связи с этим возник вопрос: как бы мне котельную отопить по простому - поставить кусок радиатора с термоклапаном или еще что?

история редактирования

Показать текст сообщения полностью
Yogurt
Рейтинг: 21/-3
-- написано 22-8-2012 18:05 Yogurt

ох щас влезу в тему с оффтопом )

аналогичная ситуация, в сан.узле не получилось положит трубы теплого пола (т.к. там люк в подвал).

как обогреть сан.узел? полотенцесушителем?
а к чему подключить полотенцесушитель? если подключить его к теплому полу, то не будет хватать температуры, если подключать к ГВС, тоже будет остывать и придётся постоянно горящую воду пропускать.

история редактирования

Вилы
Рейтинг: 2/-2
-- написано 22-8-2012 21:16 Вилы

сан.узел(туалет) вообще без радиатора,только транзит трубы отопления (ПП д25)тепло.
занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 22-8-2012 22:03 занятой

quote:
Originally posted by Yogurt:

если подключить его к теплому полу, то не будет хватать температуры



теплый будет и все. так же планирую. Если ГВС прогонять - надо насос еще влуплять на это дело циркуляционный. Зато горячая вода польется сразу как откроешь кран
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 22-8-2012 22:23 Starky

Циркуляцию ГВС я буду делать, однако отопление котельной от ГВС... Попой чую - так неправильно
занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 23-8-2012 08:43 занятой

quote:
Originally posted by Starky:

поставить кусок радиатора с термоклапаном или еще что?



лучший вариант мне кажется
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 23-8-2012 21:46 Starky

Продолжим задавать вопросы. Чем удобнее и/или выгоднее сделать разводку в котельной. Котел сейчас будет электрический, в перспективе газ.
Пока склоняюсь в сторону полипропилена с армированием стеклом - у него фиттинги дешевле, правда надо покупать паяльник или брать в аренду.

ЗЫ. Сделал бы медью, так где ее брать...

история редактирования

Yogurt
Рейтинг: 21/-3
-- написано 24-8-2012 08:02 Yogurt

quote:
Originally posted by занятой:

теплый будет и все. так же планирую.

А летом? Когда теплый пол будет отключен, полотенцесушитель тоже будет холодный.

stigmataE90
Рейтинг: 78/-17
-- написано 24-8-2012 11:00 stigmataE90

у меня в котельной радиатор, котельная где-то 8 квм, теплый пол не ставил, думал что
quote:
Originally posted by Starky:

в котельной будет большое количество своих источников тепла -


но это не так оказалось, котел тепло выделяет минимально, т.ч. ТП не помешал бы совсем, или второй радиатор.

quote:
Originally posted by Yogurt:

А летом? Когда теплый пол будет отключен



а зачем его отключать? поставил на минимум греет себе, газа не ест особо и ногам комфортнее. Если нет подвального отапливаемого помещения - особенно актуально.
Yogurt
Рейтинг: 21/-3
-- написано 24-8-2012 11:43 Yogurt

quote:
Originally posted by stigmataE90:
а зачем его отключать? поставил на минимум греет себе

на минимум это сколько? летом на улице +20..30 градусов
соответственно плита будет в этих же пределах, зачем её ещё греть?

ночью плита остывает, и днём в доме прохладно, зачем её греть?

Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 24-8-2012 12:46 Starky

У меня площадь котельной 6м2, если делать отдельной веткой ТП - длинна ее получается совсем небольшой. Думал, может обьединить эту ветку с ванной комнатой, длинна получается приемлимой, однако не получится раздельно регулировать температуру.
занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 25-8-2012 08:44 занятой

quote:
Originally posted by Yogurt:

ночью плита остывает, и днём в доме прохладно, зачем её греть?



в санузле - все равно теплее должно быть. Чтобы зашел, душ принял и не было холодно. У меня в бане теплый пол все лето включен, тоже от котла (водяной). Очень даже ничего, баню сушит очень хорошо (так как ее и пользуем пока постоянно, санузел вот только начал строить дома). Так что в принципе и полотенчик не нужен, и так все высыхает нормально
vfcnth
Рейтинг: 0/-1
-- написано 25-8-2012 09:59 vfcnth

поставте коллектора с расходомерами и регулируйте и на подаче коллектора с термоголовками и выносные датчики по температуре в каждую комнату

история редактирования

Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 25-8-2012 21:17 Starky

Такой коллектор уже куплен, однако в рекомендациях по водяному ТП встречал рекоммендацию делать длинну контуров отличающейся не более чем на 20%.
4tochka
Рейтинг: 90/-275
-- написано 30-8-2012 09:50 4tochka

Насмешили, честное слово - в котельной радиатор.
Что в котельной вы собираетесь отогревать??? Котел, коллектора, циркнасосы, трубопроводы с теплоносителями???Все эти элементы активно выделяют тепло. Это тоже самое, что в серверной поставить радиатор.

история редактирования

Не верь в худо
Рейтинг: 1461/-592
-- написано 30-8-2012 10:49 Не верь в худо

quote:
Originally posted by Starky:

Такой коллектор уже куплен, однако в рекомендациях по водяному ТП встречал рекоммендацию делать длинну контуров отличающейся не более чем на 20%.



совмести ТП с ванной

Кондиционеры, Вентиляция. Газовые котлы http://teplo-norm.ru/

история редактирования

Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 30-8-2012 10:59 Starky

quote:
4tochka

Вообще, вроде бы по снипам требуется. Газовщики могут прикопаться.

quote:
совмести ТП с ванной

Уже примерно так и рисую. Ужал ТП до 4х петель
vertex-izh
Рейтинг: 112/-55
-- написано 30-8-2012 12:28 vertex-izh

quote:
Originally posted by Starky:

Вообще, вроде бы по снипам требуется. Газовщики могут прикопаться.



Подскажите номер этого СНиПа.
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 30-8-2012 15:42 Starky

Видел на другом форуме, и честно говоря не знаю точно.
vertex-izh
Рейтинг: 112/-55
-- написано 30-8-2012 17:14 vertex-izh

Ошибаетесь. Есть требование к размещению счетчиков, но оно будет выполняться и без радиатора и ТП.
vertex-izh
Рейтинг: 112/-55
-- написано 30-8-2012 17:24 vertex-izh

Международные стандарты указывают что наиболее комфортная температура пола находится в пределах + 19 : +26 . С. Более высокая или более низкая температура считаются дискомфортными.

В связи с этим вопрос: Хватит ли выделяемой мощности для отопления дома одними теплыми полами? Учитывайте так же, что разместить теплый пол можно не более, чем на 85-90% поверхности перекрытий.

Не верь в худо
Рейтинг: 1461/-592
-- написано 30-8-2012 20:40 Не верь в худо

quote:
Originally posted by vertex-izh:

В связи с этим вопрос: Хватит ли выделяемой мощности для отопления дома одними теплыми полами? Учитывайте так же, что разместить теплый пол можно не более, чем на 85-90% поверхности перекрытий



А тут не нужно сомневаться. Нужно считать и смотреть на полученые результаты.
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 30-8-2012 20:51 Starky

Если уж в обычных каркасниках отопление на одних ТП делают, то с моими 30 см утеплителя в стене такой подход проблем не принесет. ТП выдают до 100Вт на квадрат - этого более чем достаточно для любого современного дома (у меня в самые холода расчетные теплопотери 20-30Вт/м2)
vertex-izh
Рейтинг: 112/-55
-- написано 31-8-2012 10:18 vertex-izh

Q=αп*S(Tп-Тв),
где αп- коэффициент теплоотдачи от нагретой поверхности пола помещения к воздуху αп = 9,3 Вт/(м2гр.С);S-площадь пола;Tп и Tв-температуры пола и воздуха соответственно.
Получаем c 1 кв.м Q=9,3*1(26-18)=74,4 Вт - в идеальных условиях. Большая теплоотдача- от лукавого.

Источник:
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПОНИЖЕННЫМ ГРАДИЕНТОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА Москва 1987


Учитывая площадь монтажа, теплоотдача от теплого пола при комфортных условиях не более 67 Вт/кв.м

история редактирования

Не верь в худо
Рейтинг: 1461/-592
-- написано 31-8-2012 10:25 Не верь в худо

quote:
Originally posted by vertex-izh:

vertex-izh



а почему именно коэфициент 9.3? Ты не учитываешь что напольные покрытия бывают разные? либо это будет керамогранит, либо паркет, либо ламинат - разница получается существенная.
vertex-izh
Рейтинг: 112/-55
-- написано 31-8-2012 10:55 vertex-izh

quote:
Originally posted by Не верь в худо:

а почему именно коэфициент 9.3? Ты не учитываешь что напольные покрытия бывают разные? либо это будет керамогранит, либо паркет, либо ламинат - разница получается существенная.



Данный коэффициент учитывает шероховатость поверхности излучающий тепло. Покрытия полов, как правило гладкие, по составу материала коэффициент будет колебаться незначительно.
Не верь в худо
Рейтинг: 1461/-592
-- написано 31-8-2012 11:06 Не верь в худо

quote:
Originally posted by vertex-izh:

составу материала коэффициент будет колебаться незначительно.



удачи вам в проектировании теплых полов
vertex-izh
Рейтинг: 112/-55
-- написано 31-8-2012 11:34 vertex-izh

Спасибо
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 31-8-2012 12:35 Starky

quote:
Учитывая площадь монтажа, теплоотдача от теплого пола при комфортных условиях не более 67 Вт/кв.м

Ну вот, мой дом более чем вписывается, обычный каркасник - тоже.. Но, то дома удовлетворяющие СНИП по энергосбережению
Я вообще прикидывал по температурам, "теплый пол" у меня будет не таким уж и теплым.. придется в тапочках ходить
vertex-izh
Рейтинг: 112/-55
-- написано 31-8-2012 13:14 vertex-izh

Обратите внимание на температуры -для пола взята максимальная,для воздуха минимальная. При повышении температуры в помещении теплоотдача будет уменьшаться. Так же при снижении температуры пола, теплоотдача снизится.

история редактирования

4tochka
Рейтинг: 90/-275
-- написано 31-8-2012 18:04 4tochka

А еще забыли про запотевшие окна. Даже двойной стеклопакет легко потеет.

история редактирования

Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 31-8-2012 19:20 Starky

По внешним стенам идет рантовая зона, где шаг укладки меньше = теплоотдача больше. Кроме того, в доме принудительная вентиляция - влажность не будет зашкаливать.
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 3-9-2012 19:10 Starky

Набросал на бумаге вчерновую:
800 x 527
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 3-9-2012 19:27 Starky

Карякули, конечно, но вроде понятно.
1) Гидрострелка из проф. трубы 100*100. Слева "нагреватели", справа потребители. У каждого потребителя свой насос.
2) К гидрострелке трубы подключаем "американкой" (накидной гайкой).
3) Слева-справа от ГС гребенки (можно ли использовать пластиковые с кранами?) Еще есть вариант сварить гребенки из проф. трубы 60*60/3мм
4) Теплые полы сделаны на Valtek Combimix - его я перерисовывать не буду
5) Байпас на ГВС нарисован на тот случай, если регулировку температуры и циркуляцию не сразу буду делать.
6) Для нагрева ТА планируется использовать насос + таймер. Есть вариант подключить нагрев ТА напрямую в первичный контур (экономим на насосе). В любом случае надо какие-то клапаны автоматические реализовывать.

история редактирования

ZX-ruban
Рейтинг: 213/-63
-- написано 3-9-2012 19:48 ZX-ruban

Гидрострелку убираем её роль выполняет аккум тепла.


Предлагаю такой вариант.
click for enlarge 1754 X 1240 31.5 Kb picture

история редактирования

Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 3-9-2012 19:53 Starky

Не факт, что я его сделаю сразу. И такой подход имеет один большой недостаток - пока ТА не нагреется, тепло в дом не пойдет.
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 3-9-2012 20:00 Starky

Да, еще один момент - ТА отделен от системы отопления. Т.е. теплообмен идет через два теплообменника, что бы в систему отопления можно было налить незамерзайку, а в ТА воду.
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 4-9-2012 08:36 Андрес

Starky, а почему ТА должен быть остывшим? Если ты постоянно проживаешь в доме, то ТА имеет более-менее постоянную температуру, иначе нафига он нужен?
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 4-9-2012 09:47 Starky

Летом, например, держать куб нагретой воды совсем не обязательно
Кстати, в моей схеме ТА не находится под давлением, что безопасней, учитывая количество кипятка в нем, особенно для само-сварного бака

PS. Да, ТА будет сварен из Б.У. стальной трубы D700-D800 (больше не пролезет в дверь). Высота около 2м - обьем ~1м3, соответственно.
Теплообменники можно а) медь (ппц дорого, но надо относительно мало) б) взять такую же трубу, как для теплого пола - надо по ~50-100м (на каждый теплообменник), но зато цена ~16р/м. По метражу надо уточнить в зависимости от теплоотдачи = желаемой мощности теплообмена.

история редактирования

SerVil
Рейтинг: 3/0
-- написано 4-9-2012 12:56 SerVil

quote:
И такой подход имеет один большой недостаток - пока ТА не нагреется, тепло в дом не пойдет.

Если сделать правильно, как на моей схеме https://izhevsk.ru/forummessage/57/2674852-m20515670.html то тепло сразу пойдет к потребителю, горячая вода она всегда сверху будет. Это кроме основного ТА, просто большая гидрострелка.

200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
  всего страниц: 2 :  1  2 

следующая тема | предыдущая тема

Главная /  Строительство и Ремонт /  Котельная в частном доме. форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ