Циркуляцию ГВС я буду делать, однако отопление котельной от ГВС... Попой чую - так неправильно
![]() | |||
|
quote: лучший вариант мне кажется | |||
|
Продолжим задавать вопросы. Чем удобнее и/или выгоднее сделать разводку в котельной. Котел сейчас будет электрический, в перспективе газ.
Пока склоняюсь в сторону полипропилена с армированием стеклом - у него фиттинги дешевле, правда надо покупать паяльник или брать в аренду. ![]() ЗЫ. Сделал бы медью, так где ее брать... | |||
|
quote: А летом? Когда теплый пол будет отключен, полотенцесушитель тоже будет холодный. | |||
|
у меня в котельной радиатор, котельная где-то 8 квм, теплый пол не ставил, думал что
quote: но это не так оказалось, котел тепло выделяет минимально, т.ч. ТП не помешал бы совсем, или второй радиатор. quote: а зачем его отключать? поставил на минимум греет себе, газа не ест особо и ногам комфортнее. Если нет подвального отапливаемого помещения - особенно актуально. | |||
|
quote: на минимум это сколько? летом на улице +20..30 градусов ночью плита остывает, и днём в доме прохладно, зачем её греть? | |||
|
У меня площадь котельной 6м2, если делать отдельной веткой ТП - длинна ее получается совсем небольшой. Думал, может обьединить эту ветку с ванной комнатой, длинна получается приемлимой, однако не получится раздельно регулировать температуру.
| |||
|
quote: в санузле - все равно теплее должно быть. Чтобы зашел, душ принял и не было холодно. У меня в бане теплый пол все лето включен, тоже от котла (водяной). Очень даже ничего, баню сушит очень хорошо (так как ее и пользуем пока постоянно, санузел вот только начал строить дома). Так что в принципе и полотенчик не нужен, и так все высыхает нормально ![]() | |||
|
поставте коллектора с расходомерами и регулируйте и на подаче коллектора с термоголовками и выносные датчики по температуре в каждую комнату
| |||
|
Такой коллектор уже куплен, однако в рекомендациях по водяному ТП встречал рекоммендацию делать длинну контуров отличающейся не более чем на 20%.
| |||
|
Насмешили, честное слово - в котельной радиатор.
Что в котельной вы собираетесь отогревать??? Котел, коллектора, циркнасосы, трубопроводы с теплоносителями???Все эти элементы активно выделяют тепло. Это тоже самое, что в серверной поставить радиатор. | |||
|
quote: совмести ТП с ванной Кондиционеры, Вентиляция. Газовые котлы http://teplo-norm.ru/ | |||
|
quote: Вообще, вроде бы по снипам требуется. Газовщики могут прикопаться.
quote: Уже примерно так и рисую. Ужал ТП до 4х петель ![]() | |||
|
quote: Подскажите номер этого СНиПа. | |||
|
Видел на другом форуме, и честно говоря не знаю точно.
| |||
|
Ошибаетесь. Есть требование к размещению счетчиков, но оно будет выполняться и без радиатора и ТП.
| |||
|
Международные стандарты указывают что наиболее комфортная температура пола находится в пределах + 19 : +26 . С. Более высокая или более низкая температура считаются дискомфортными.
В связи с этим вопрос: Хватит ли выделяемой мощности для отопления дома одними теплыми полами? Учитывайте так же, что разместить теплый пол можно не более, чем на 85-90% поверхности перекрытий. | |||
|
quote: А тут не нужно сомневаться. Нужно считать и смотреть на полученые результаты. | |||
|
Если уж в обычных каркасниках отопление на одних ТП делают, то с моими 30 см утеплителя в стене такой подход проблем не принесет. ТП выдают до 100Вт на квадрат - этого более чем достаточно для любого современного дома (у меня в самые холода расчетные теплопотери 20-30Вт/м2)
| |||
|
Q=αп*S(Tп-Тв),
где αп- коэффициент теплоотдачи от нагретой поверхности пола помещения к воздуху αп = 9,3 Вт/(м2гр.С);S-площадь пола;Tп и Tв-температуры пола и воздуха соответственно. Получаем c 1 кв.м Q=9,3*1(26-18)=74,4 Вт - в идеальных условиях. Большая теплоотдача- от лукавого. Источник:
| |||
|
quote: а почему именно коэфициент 9.3? Ты не учитываешь что напольные покрытия бывают разные? либо это будет керамогранит, либо паркет, либо ламинат - разница получается существенная. | |||
|
quote: Данный коэффициент учитывает шероховатость поверхности излучающий тепло. Покрытия полов, как правило гладкие, по составу материала коэффициент будет колебаться незначительно. | |||
|
quote: удачи вам в проектировании теплых полов | |||
|
Спасибо
![]() | |||
|
quote: Ну вот, мой дом более чем вписывается, обычный каркасник - тоже.. Но, то дома удовлетворяющие СНИП по энергосбережению ![]() Я вообще прикидывал по температурам, "теплый пол" у меня будет не таким уж и теплым.. придется в тапочках ходить ![]() | |||
|
Обратите внимание на температуры -для пола взята максимальная,для воздуха минимальная. При повышении температуры в помещении теплоотдача будет уменьшаться. Так же при снижении температуры пола, теплоотдача снизится.
| |||
|
А еще забыли про запотевшие окна. Даже двойной стеклопакет легко потеет.
| |||
|
По внешним стенам идет рантовая зона, где шаг укладки меньше = теплоотдача больше. Кроме того, в доме принудительная вентиляция - влажность не будет зашкаливать.
| |||
|
Набросал на бумаге вчерновую:
![]() | |||
|
Карякули, конечно, но вроде понятно.
![]() 1) Гидрострелка из проф. трубы 100*100. Слева "нагреватели", справа потребители. У каждого потребителя свой насос. 2) К гидрострелке трубы подключаем "американкой" (накидной гайкой). 3) Слева-справа от ГС гребенки (можно ли использовать пластиковые с кранами?) Еще есть вариант сварить гребенки из проф. трубы 60*60/3мм 4) Теплые полы сделаны на Valtek Combimix - его я перерисовывать не буду ![]() 5) Байпас на ГВС нарисован на тот случай, если регулировку температуры и циркуляцию не сразу буду делать. 6) Для нагрева ТА планируется использовать насос + таймер. Есть вариант подключить нагрев ТА напрямую в первичный контур (экономим на насосе). В любом случае надо какие-то клапаны автоматические реализовывать. | |||
|
Гидрострелку убираем её роль выполняет аккум тепла.
| |||
|
Не факт, что я его сделаю сразу. И такой подход имеет один большой недостаток - пока ТА не нагреется, тепло в дом не пойдет.
| |||
|
Да, еще один момент - ТА отделен от системы отопления. Т.е. теплообмен идет через два теплообменника, что бы в систему отопления можно было налить незамерзайку, а в ТА воду.
| |||
|
Starky, а почему ТА должен быть остывшим? Если ты постоянно проживаешь в доме, то ТА имеет более-менее постоянную температуру, иначе нафига он нужен?
| |||
|
Летом, например, держать куб нагретой воды совсем не обязательно
![]() Кстати, в моей схеме ТА не находится под давлением, что безопасней, учитывая количество кипятка в нем, особенно для само-сварного бака ![]() PS. Да, ТА будет сварен из Б.У. стальной трубы D700-D800 (больше не пролезет в дверь). Высота около 2м - обьем ~1м3, соответственно. | |||
|
quote: Если сделать правильно, как на моей схеме https://izhevsk.ru/forummessage/57/2674852-m20515670.html то тепло сразу пойдет к потребителю, горячая вода она всегда сверху будет. Это кроме основного ТА, просто большая гидрострелка. | |||
|