Не стоит забывать что турбированные и конденсатники в отличии от атмосферников , кушают электроэнергии на 20-100вт(в зависимости от модели)БОЛЬШЕ!
это значит что экономя газ мы "сжигаем" больше электроэнергии которая в 5-8 раз ДОРОЖЕ! об этом факте продавцы котлов умело умалчивают ![]() | |||
|
quote: Давайте начнем вот с чего: 1. Какой котол стоит у вас дома, уважаемый Старки? ... Система отопления на дровах,угле,газе - не ОКУПАЕМА. Комфорт, брат, такая штука. ... Нет я ошибся. Костер на халявных дровах - окупаем. И тепло и на халяву приготовить можно, отсюда следует, что и мангал, тоже окупаем, но Мы и видим, как они развились с мангальчика -то. Так может будем греться у костров ? И готовить на мангале, но условие одно - дрова должны быть халявными... Во как. | |||
|
Нету у меня никакого котла
![]() В случае обычного газового котла и конденсатника окупаемостью называется выгода от вложения дополнительных денег в покупку конденсатника.. Не факт, что она будет сейчас, с низкими ценами на газ - надо считать. Точно так же, может окупиться установка счетчика с двойным тарифом, в случае электрокотла. Т.е. окупиться может одна система отопления относительно другой. По поводу КПД обычных котлов на частичной нагрузке - сейчас источник не найду, но где-то табличку видел.. вполне может быть, что для разных моделей котлов она разная. По турбированным ничего не скажу, но себе поставлю такой - меньше проблем с дымоходом (и не хочу крышу дырявить). | |||
|
Весь мир уже вакуумными коллекторами обогревается, а в Удмуртии про них,похоже, даже не слыхивали.
Наберите в гугле "трубка жары". Коммерсанты АУуууу ! НЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИВЕЗТИ ВАГОН ТРУБОК ИЗ КИТАЯ ???
| |||
|
quote: с ШИМ КПД максимален! | |||
|
quote: Обыкновенный солнечный коллектор | |||
|
а если вместе заказать? разве не наберем минимальную партию?
пусть даже по 300-400 р. за штуку, я бы купил 10-20 шт. | |||
|
quote:Коллектор из китайских трубок Геотерма предлагал. И цены были на порядок больше. К трубкам нужен еще накопительный бак утепленный с теплообменником в систему с теплоаккамулятором. | |||
|
| |||
|
трубок не наблюдаю
| |||
|
Сайты, которые ими "торгуют" заявляли цены от 7,1 долл до 1400 за трубку.
Сделал запросы.Вес ?Размеры упаковки?Количество в пачке ? Ответы не получил.Т.е. это оказались пиз...лы перекупы, у которых трубок нет в наличии. Цены на коллекторы тоже от 150-15 тыс.руб. | |||
|
quote: - Тагда не нужно делать рекламу тому, чего не знаешь. Я и Сам и мои подопечные могут громко заявить о изделии только в случае испытание на "своей шкуре". Вот то, что Мы пишем и говорим, вот значит так оно и есть. Очень бы хотелось, чтоб хотя бы модератор отвечал за свои слова. И не нужно впустую переписывать информацию с рекламных источников. ... Точно так же, может окупиться установка счетчика с двойным тарифом, в случае электрокотла. Т.е. окупиться может одна система отопления относительно другой.[/QUOTE] Зачем рассматривать отдельный элемент, счетчик, давайте уж тогда рассмотри отдельно вятый фитинг. Лично для меня, как для хозяина, газовая система отопления - НЕ ОКУПАЕМА. ОПАСНА, но как для лентяя - УДОБНА. По поводу КПД обычных котлов на частичной нагрузке - сейчас источник не найду, но где-то табличку видел. вполне может быть, что для разных моделей котлов она разная. [/QUOTE]
И так каждый описал бы свою,действующуу систему, тогда понятно бы было тому же старки, на что ориентироваться. ...А так чистой воды - РЕКЛАМА. | |||
|
quote:Многа букав. С какова места идет полезная информация в кВт на м2 с протоколом испытаний? Или вы доверяете измерениям на глаз своих подопечных и не верите приборам? | |||
|
quote: И что тут рекламирует Илья? При сжигании 1м3 природного газа получаем 8558000 каллорий, что равно 9946.29775876 ватт часов.
quote: Опасна для кого? Если для вас то даааа..., пальцы, яйца, в розетку не сувать | |||
|
quote: Насколько я понял вы так-же отапливаетесь газом https://izhevsk.ru/forummessage/57/2782279.html , а продаете всякую "заливную рыбу" | |||
|
quote: Если у меня нет котла, то это не значит, что я не могу подробно изучить вопрос. Мозги никто не запрещает включать. ![]()
quote: Для справки - quote: Вложения в более качественные фиттинги тоже могут окупиться. Сравнить китайские "порошковые" которые развалятся через год и зальют вас и соседей, и брэндовые фиттинги, которые проработают весь положенный срок, без финансового ущерба и неожиданных ремонтов.
quote: Атмосферный газовый котел: http://www.vgs.ru/produkt/detail.php?ID=1811 Конденсационный (обратите внимание на более низкий КПД на номинальной мощности, кто догадается почему?): http://rcwr.ru/media/files/azo...-1301550081.pdf Максимальный КПД при 40/30С - что оптимально подходит для теплых полов. Окупаемость же такого котла надо считать в каждом отдельном случае. Дополнительные затраты на такой котел для моего будущего дома (при условии работы обычного котла на ~90% КПД), не окупятся и за 20 лет, наверное - слишком малы расчетные теплопотери. Если у вас затраты 30-40 тысяч в год, вполне может окупиться, но тут уже надо думать и об утеплении дополнительном. Оно окупится быстрее, имхо. PS. Конкретно ту табличку не найти сейчас - интернет слишком большой. Жаль, в той табличке было расписано КПД с шагом 10%... Но, это ведь для какого-то определенного котла было - вполне может быть сейчас котлы получше выпускают | |||
|
quote: Ну вот вроде производитель: http://www.newpolus.ru/sokol.html Один модуль - 16 500 | |||
|
Starky какая формула(расчета КПД) берется за основу когда вы говорите о КПД котла?
| |||
|
Обычно КПД газовых котлов считают по низшей теплоте сгорания топлива (хотя в ссылках, что я давал, есть цифры посчитанные и по высшей теплоте сгорания).
| |||
|
С днем рождения Илья! Успехов в строительстве, скорейщего новоселья!
| |||
|
КПД показывает, сколько энергии сгоревшего газа пошло на нагрев воды по отношению к той энергии, которая пошла на другие цели, например, на нагрев дымохода, воздуха в нем и т.д. Газовый котел со 100-процентным КПД - это такой котел, который не греет ничего кроме воды. Это, как вы понимаете, нереально.
КПД = энергия сгоревщего газа / энергия нагр. воды(полезная) + энергия выхлопа(бесполезная) + энергия на поддержание работы котла (бесполезная) Так вот в коммерческих целях указывая КПД (турб., конд.) котлов производители, продавцы приравниваю энергию на поддержание работы котла к нулю... что не сделаешь ради собственной выгоды? а энергия эта не малая до 100вт! это все равно что включить 100вт лампу и будет она гореть постоянно, создавая мнимую экономию ![]() | |||
|
Самый хороший котел - газовая плита. Вся энергия на нагрев кастрюли, остальное на нагрев воздуха в помещении. Выхлоп в вентиляцию. хе-хе.
| |||
|
quote: Старки, Вас воспринимают за профессионала, так будьте же ИМ. И не поддавайтесь на провакации сомнителной рекламы. С Уважением. | |||
|
quote:, сходи по первой ссылке. Там котел атмосферный, а потребляемая мощность до 200Вт ![]() Я так понимаю, это мощность встроенного насоса, в первую очередь. КПД выше 100% объясняется очень просто, я уже писал раньше про низшую/высшую теплоту сгорания топлива. А 100Вт, по сравнению с мощностью котла 10-30кВт - это менее 1%. quote:: Повторяю вопрос, что я рекламирую? | |||
|
quote: речь о том что турб. и конд. в этом случае будет потреблять на 100вт больше(примерно) | |||
|
Самотёк - это прошлый век.. теплые полы самотёком не сделать, к тому же, надо бы посмотреть какой КПД дают котлы с таким режимом работы, вполне может быть, что он не оптимален. А посчитать эффективность легко - математика школьного уровня.
![]() Допустим КПД атмосферника без насоса 90% (первая ссылка), КПД конденсатника 108% (считаю по низш. теплоте сгорания). Потребляемая энергия котла 110Вт - умножим ее на 5, электричество то дороже ![]() PS. Калькуляция примерная, поправьте если ошибаюсь ![]() | |||
|
если уж мы считаем конечный срок окупаемости то добивим сюда реальности, стоимость оборудования: дороже котел, выхлоп, монтаж, обслуживание и детали и т.д. плюсуем и получаем стоимость "системы атмосферника" + сверху минимум 40т.р.!
далее берем мнимую экономию "В день это рублей 6-9" усредняем для упрошения счета... 40000/8=5000 дней= 13,5 лет! ![]() 10-15лет средний ресурс котла ![]() да расчет упрощенный... но это же самое подтверждается практикой, уже расказывал что мой друг "по чудным" рассказам продавцов купил на смену своему старому атмосфернику конденсатник... и теперь за газ он платит чуть меньше, а за электричество больше! ![]() а позже выяснилось для конденсатника дороже и сложнее ИБП, да еще и "ядовитую" водичку куда то сливать надо... вот и думает теперь стоит ли шкурка выделки? | |||
|
quote: Котёл дороже, а вот выхлоп, это еще вопрос.. одно дело просто стенку "проткнуть" и засунуть туда трубу в трубе, а вот если через все этажи и крышу "тащить" трубу (сэндвич, скорее всего)? Да еще и по правилам все проходы делать... Разница в разы может быть. quote: Для котлов до 100кВт водичка должна сливаться в каналью. Трапик так или иначе должен быть в котельной. PS. Посмотрите табличку в соседней теме, которую Dumdum запостил. За четыре года цена газа выросла в 2 раза. Учитывания вхождение России в ВТО, это только начало. А значит и окупится котел, утепление и тп. гораздо быстрее. | |||
|
Да, надо все таки добавить, что конденсатник, не к каждой системе отопления подойдет. Для "высокотемпературной" с радиаторами он не даст большой экономии. А вот с теплыми полами - самое то (а ТП дадут еще доп. экономию). Есть вроде бы и низкотемпературные радиаторы, но я про них ничего не знаю, так что и говорить не буду.
| |||
|
quote: Ну, вот и договорились. То КПД - 108%, а то не даст большой экономии. Вы уж определитесь. Ну, хорошо, тогда обозначьте, какую все-таки экономию конденсатник даст и даст ли вообще? | |||
|
Я написал выше, в каком именно случае конденсатник даст выгоду!
Сперва, идем и смотрим на каких нагрузках какой КПД дает данный котел - максимум (110%) приходится на режим 40/30 (40С из котла, 30С обратка). Значит если система отопления будет расчитана на этот режим - у вас будет максимальная экономия. Какая конкретно экономия и будет ли вообще - зависит от конкретой СО и ограждающих конструкций помещения. Если гонять конденсатник близко к 100% его мощности большую часть времени - никакого толка от его покупки не будет. Подход должен быть комплексным.... | |||
|
30- обратка, 40 градусов подача если держать, то это не котел. Батареи будут "молочные". ОКОЛЕЮ. Да и 10 градусов на циркуляции за цикл потерять - это плохо.
| |||
|
quote: Я что зря пишу что ли? И ведь уже не первый раз... 1) Утеплить до норм. 2) Использовать подходящую для котла систему отопления. Теплый пол, в частности. С теплым полом к тому же можно еще немного выиграть на отоплении, за счет снижения общей температуры воздуха в помещении без ухудшения комфорта PS. Третий (или 4 уже) раз одно и то же повторять не буду. | |||
|
котлы котлы... У меня вот вопрос про печь. Дом 6.5*6.2. Первый этаж разделен на 3 части кухня 4*2.5 комната 4*4 маленькая комната 2.2*4 . В планах 2 этаж тоже отапливать. Пока планы поставить печь с водяным контуром. Как выяснилось кирпичная будет очень большая и места займет много а его и так нету почти. Сейчас рассматриваю вариант железной печи типа печь-камин. В водяной контур планирую залить тосол чтоб можно было зимой на пару дней оставить дом без отопления.вопросы: Для подогрева поставить тен или вечером печь затопил и с утра еще тепло будет держать? Какой мощности печь потребуется? Газа нет. Дом бревно.
| |||
|
неужели тосол? печи и теплоноситель очень быстро остывают.
буквально как чайник на плите или электрочайник: только что бурлил, а через час едва теплый. замерзнут за ночь может и не успеют, но остынут опасно. как я вижу нужна печь позволяющая заложить солидный запас дров и способная доооолго их жевать. антифризы это яд. печь не позволяет плавно регулировать нагрев и теплоноситель вскипит (200 градусов нагрева). что же останется от свойств антифриза и что станет с жителями. у меня только вопросы. дом одноэтажный и стоит ли применять пластиковые трубы... лучше использовать воду и тэн. можно сделать систему, в которой печь греет дом | |||
|
quote: Посчитайте теплопотери вашего дома http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html Добавьте 30% запаса по мощности. Умножаете на 24 часа. Получаете колличество тепла в сутки. По результату выбираете прибор с такими характеристиками по паспорту. Например: Разовая топка печи за 3 часа выделит неоходимое колличество тепла и передаст его в теплоноситель в теплоаккамуляторе или в массив кирпичной кладки самой печи. | |||
|
quote:Моя проблема. Выбрать не могу. Предлагаемые модели имеют хреновенький теплообменник. При топке такой ерунды 50% тепла идет сразу в помещение и 50 проц. в теплоноситель. Такую фигню нужно топить по 12 часов в сутки. Соотношение д.б. 1 к 8ми. Т.е. 3 часа топишь печь и нагреваешь теплоноситель на остальные 21. Прошу сообщить, если чо найдете путное. | |||
|