kola
Рейтинг: 242/-8
-- написано 23-1-2013 12:27 kola Редактировать сообщение kola    первое сообщение в теме:

Уважаемые форумчане, не нашел тему по газовым котлам и вообще тему о отоплении. А ведь тема сложная, часто приходится сталкивается с вопросами о выборе котла начиная от мощности, заканчивая обеспечением его бесперебойной работы. Может быть обсудим все в одной теме? Сам могу ответить на вопросы по обеспечению бесперебойного питания.
Показать текст сообщения полностью
MARG
Рейтинг: 1/0
-- написано 28-12-2015 15:00 MARG

[QUOTE]Originally posted by mabw:
[B]
поимел гистерезис 0.2


ну тут можно поиметь "циклироиание" котла, что не есть ГУД

rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 28-12-2015 15:05 rip87

quote:
Изначально написано MARG:
поставить комнатный рег. на котел

А если комнат несколько?
MARG
Рейтинг: 1/0
-- написано 28-12-2015 15:11 MARG

[QUOTE]Originally posted by rip87:
[B]
А если комнат несколько?


Вот тут сложнее, особенно если несколько этажей, рег. почти не помогает. На нескольких этажах без термогололовок трудно правильно настроить систему,или несколько дней пожить у вас.

MARG
Рейтинг: 1/0
-- написано 28-12-2015 15:13 MARG

P.S. а если этажность1-1.5-2 то вполне настраивается
MARG
Рейтинг: 1/0
-- написано 28-12-2015 15:22 MARG

Легко с помощью лазерного термометра
Urri3008
Рейтинг: 72/-13
-- написано 28-12-2015 15:44 Urri3008

quote:
Originally posted by rip87:

А если комнат несколько?



quote:
Originally posted by MARG:

Легко с помощью лазерного термометра



Ага, в каждой комнате по программируемому термодатчику и чтоб это хозяйство еще работало через GPS-ГЛОНАСС. Скоки это будет стоить?))) Тогда уж термоголовки
mabw
Рейтинг: 72/-751
-- написано 29-12-2015 08:05 mabw

quote:
Изначально написано Андрес:

Это если нечаянно дыхнуть на терморегулятор, то он отопление придавит?


Это, да, место установки надо выбирать чтоб форточек и прочего поблизости не было
mabw
Рейтинг: 72/-751
-- написано 29-12-2015 08:56 mabw

quote:
Изначально написано MARG:
[QUOTE]Originally posted by mabw:
[B]
поимел гистерезис 0.2
ну тут можно поиметь "циклироиание" котла, что не есть ГУД


Мне это не грозит - система из регистров - в две трубы в да кольца одно в доме другое в подвале - инерционность огромная.
На современных радиаторах - да, запросто.....так можно переключить гистерезис на 1 градус
А, вообще, до этого стоял эл. механический термостат, тоже к нему приспособился нормально, но года через 3 начали контакты барахлить - пару раз чистил и прочее, потом надоело - поменял на ауратон 3003 из соображений минимального гистерезиса за минимальную цену - три года назад он стоил 1000 р, электромеханические, у нас тут, совсем чуть дешевле продают.
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 29-12-2015 11:43 Андрес

quote:
Изначально написано mabw:
Мне это не грозит - система из регистров - в две трубы в да кольца

О! У меня почти также

MARG
Рейтинг: 1/0
-- написано 29-12-2015 18:43 MARG

Работа регулятора в принципе регулируется довольно легко при наличии на радиаторах хотя-бы по одному поджимющему крану,но тут нужна небольшая мозговая выдержка, но в итоге система работает на 5 или почти на 5, но эффект чувствуется в конце месяца, когда снимаешь показания счетчика.
mabw
Рейтинг: 72/-751
-- написано 30-12-2015 08:42 mabw

quote:
Изначально написано MARG:
Работа регулятора в принципе регулируется довольно легко при наличии на радиаторах хотя-бы по одному поджимющему крану,но тут нужна небольшая мозговая выдержка, но в итоге система работает на 5 или почти на 5, но эффект чувствуется в конце месяца, когда снимаешь показания счетчика.

ИМХО, уменьшение "форточной" терморегуляции дает наибольший эффект от термостата
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 30-12-2015 09:59 Fuego_00

quote:
ИМХО, уменьшение "форточной" терморегуляции дает наибольший эффект от термостата

при наличии термостата необходимость форточки открывать лишний раз(да и вообще окна с микропроветриванием) как то отпала. Да и температуру держу 20-21

история редактирования

mabw
Рейтинг: 72/-751
-- написано 30-12-2015 12:57 mabw

quote:
Изначально написано Fuego_00:

при наличии термостата необходимость форточки лишний раз(да и вообще с микропроветривания) как то отпала.


Не, микропроветривание это полезная штука, если нет централизованной нормальной вентиляции.
А вот форточки открыть......это у домашних первое дело, как я на работу
с 2008 г воюю....термостат-то знай себе котел гоняет-температуру нагоняет
но только в этом году придумал как побороть.
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 30-12-2015 13:06 rip87

quote:
Изначально написано mabw:
но только в этом году придумал как побороть

Интересно.
Что-то типа выключения котла при открытии форточек?
Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 30-12-2015 15:41 Дима_С

ахах)) к каждой форточке концевик на открытие )))
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 30-12-2015 15:55 rip87

Да хоть датчик Холла, или герконовые как в охранках, а что смешного? Замутить ПЛК с кучей входов и выходов...
Или прочие элементы "умного дома"...

история редактирования

ShAlex
Рейтинг: 58/-17
-- написано 30-12-2015 21:28 ShAlex

Чем кучу, лучше один по перепаду давления.
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 1-1-2016 21:02 rip87

@ShAlex , перепаду давления чего?
ShAlex
Рейтинг: 58/-17
-- написано 1-1-2016 23:21 ShAlex

воздуха. Зависит от вентиляции, конечно. Скорее всего, вытяжка где-то в доме есть. Можно маленький вентилятор под это задействовать. При открытой форточке разряжения не будет.
Ещё вариант, разница температур вверху и внизу.
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 2-1-2016 12:05 Fuego_00

Что то глупости какие то пошли ей богу. Котел отключать зимой при открытии форточек? У нас город в "Сочи" переименовали в новогоднюю ночь?
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 7-1-2016 15:22 Андрес

quote:
Изначально написано Fuego_00:
Что то глупости какие то пошли ей богу. Котел отключать зимой при открытии форточек? У нас город в "Сочи" переименовали в новогоднюю ночь?

Про Сочи речи не было, а вот отучить открывать форточки быстро должно получиться. Форточку открыл - сразу двойной эффект: и холодный воздух с улицы, и котел не греет

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 9-1-2016 00:06 Fuego_00

2-го дня братья китайцы подложили свинью - после отключения от сети отказался заводиться приемная часть беспроводного термостата. На улице -22 к вечеру, дома уже 19,5, эта гадина ни гу-гу, ладно я дома, выцепляю его к чертям свинячьим, ставлю котел в автономку Т=55с (супротив +75 с термостатом) и дую к осцилоскопу в город смотреть что же там с приемником. Это все преамбула. На следующий день, блок починял (кондер посох) приехал, дома тепло а газу съедено на 15% меньше, чем с термостатом и Т=+75 и циклическим режимом. Токмо сталагмит под трубой на 20 см вырос. ))

история редактирования

Александр Завьялово
Рейтинг: 46/-24
-- написано 9-1-2016 01:03 Александр Завьялово

quote:
Изначально написано Fuego_00:
2-го дня братья китайцы подложили свинью - после отключения от сети отказался заводиться приемная часть беспроводного термостата. На улице -22 к вечеру, дома уже 19,5, эта гадина ни гу-гу, ладно я дома, выцепляю его к чертям свинячьим, ставлю котел в автономку Т=55с (супротив +75 с термостатом) и дую к осцилоскопу в город смотреть что же там с приемником. Это все преамбула. На следующий день, блок починял (кондер посох) приехал, дома тепло а газу съедено на 15% меньше, чем с термостатом и Т=+75 и циклическим режимом. Токмо сталагмит под трубой на 20 см вырос.

ушел учиться на 3 высшее образование )))

пс у меня вопросик: какую не замерзающую жидкость посоветуете в водяную систему отопления, которая будет работать как на дом, так и на баню (через улицу)?!
котел: Протерм Пантера двухконтурный газовый котел с закрытой камерой сгорания мощностью 25 кВт для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере.

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 10-1-2016 09:37 Fuego_00

quote:
Александр Завьялово

гуглить не?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78313
Александр Завьялово
Рейтинг: 46/-24
-- написано 10-1-2016 16:33 Александр Завьялово

quote:
Изначально написано Fuego_00:
[b]гуглить не?

я ожидаю тут в очередной раз услышать умные предложения опытных менов!
странные вы какие то... тогда зачем тут эту тему создали?
удалите её, всё равно же всё есть в инете и в книжках...

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 10-1-2016 18:56 Fuego_00

Уже от многих слышал подобную шляпу - типо залить антифриз и отапливать черт знает что вдалеке от основной СО. Один сосед мой реально решил подобную задачу (в отличие от остальных) кинул газовую трубу отводом от основной и поставил в бане отдельный котелок под теплый пол бани.

история редактирования

Александр Завьялово
Рейтинг: 46/-24
-- написано 10-1-2016 20:26 Александр Завьялово

quote:
Изначально написано Fuego_00:
Уже от многих слышал подобную шляпу - типо залить антифриз и отапливать черт знает что вдалеке от основной СО. Один сосед мой кинул газовую трубу отводом от основной и поставил в бане отдельный котелок под теплый пол бани.

уважаемый!
для вас "шляпа" - это антифриз в системе отопления
а для меня "шляпа" когда вы не знаете что такое Сила Кориолиса...
я это к тому, что каждый разбирается в том чем занимается!
и не надо тут проявлять не уважение к другим и восхвалять себя.
имейте уважение держать удар под названием: простой вопрос в котором Вы разбираетесь ,а другие не особенно.

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 10-1-2016 21:12 Fuego_00

quote:
Александр Завьялово

Вы чего закипятились то? имхо ваше решение с антифризом не есть хорошее решение. Как и децентрализация СО.
Александр Завьялово
Рейтинг: 46/-24
-- написано 10-1-2016 23:16 Александр Завьялово

Fuego_00
всё очень просто: нужно подбирать выражения, дабы народ не кипятился.

что касается решения по антифризу и децентрализации, то лишь в 3 посте от Вас я услышал мнение, но правда без комментов, хотя сам понимаю что скорее всего напишите (плюсы и минусы).
но и Ваше мнение мне важно! спс!

MARG
Рейтинг: 1/0
-- написано 11-1-2016 15:01 MARG

[QUOTE]Изначально написано Александр Завьялово:
[B]
с у меня вопросик: какую не замерзающую жидкость посоветуете в водяную систему отопления, которая будет работать как на дом, так и на баню (через улицу)?!
котел: Протерм Пантера двухконтурный газовый котел с закрытой камерой сгорания мощностью 25 кВт для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере.


Тут я извиняюсь, вышел из праздника. Хочу сказать ,что я бы не наливал никакую бяку, испортите котел и все, разве-что какой-нить чугун энергонезависимый и батареии чугун, читайте гальванику и химию.

Александр Завьялово
Рейтинг: 46/-24
-- написано 11-1-2016 19:27 Александр Завьялово

stigmataE90
Рейтинг: 78/-17
-- написано 11-1-2016 21:18 stigmataE90

quote:
Изначально написано MARG:

я бы не наливал никакую бяку


Почему?
У самого залита незамерзайка, шесть лет все работает без вопросов, радиаторы обычные керми, котелок настенный двухконтурник. Или время ещё мало прошло?
В нашей воде всякой бяки тоже много, т.ч. не понятно что полезнее будет для СО. Если только использовать дистилированную воду, тогда, наверное, более правильно.
Ни в коем случае не агитирую за антифризы, просто сам запускался в лютые морозы и были опасения не запуска системы, поэтому незамерзайка. У незамерзайки ведь тоже есть свои плюсы по сравнению с водой?

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 11-1-2016 21:32 Fuego_00

Копий об антифриз вообще немеряно сломано. форумхаус и пр и пр. Кроме свойства не становиться твердым при Т меньше 0, походу ничего в нем сильно положительного нет.
stigmataE90
Рейтинг: 78/-17
-- написано 11-1-2016 21:59 stigmataE90

Если дом постоянного проживания - смысла нет, конечно. Если же дом используется как дача, то применение обязательно, считаю.
Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 12-1-2016 15:12 Дима_С

раньше можно было напороться на низкопробный антифриз, который при замерзании превращался в сопли и так и оставался вязким при нагреве, в итоге насос не продавливает толком систему.
еще бытует мнение что все присадки антифриза оседают на теплообменниках, тем самым понижая его кпд.

но все это хрень когда речь идет о дачном отоплении, где проживание зимой не постоянно )))

ARTIv
Рейтинг: 385/-53
-- написано 13-1-2016 10:59 ARTIv

Уважаемые, а кто что вообще применяет для подстраховывания себя от отключения газа либо электричества? Т.е. стоит газовый котел Протерм Гепард, который зависит и от газа и от электричества. Вот и думаю думу, как бы подстраховаться от возможных отключений того и друго!? И еще вопрос можно ли на данный котелок поставить модуль ЖПС, для отправки СМС при отключении котла? Примерный ценник данного девайса? Заранее огромное спасибо за просвещение!
p@ks
Рейтинг: 133/-11
-- написано 13-1-2016 11:09 p@ks

Прошу помощи в выборе газового котла.
Тему еще серьезно не изучал.
Имеется - дом 100 м2. В настоящее время топлюсь электрокотлом протерм скат 9 кВт., при этом мощность при температуре до минус 20С на улице не более 4 кВт. При минус 27С - 6 кВт.(ниже температура на улице в этом году не опускалась), в доме при этом на 1ом этаже 22 - 23С на 2ом этаже и 13-17С (пока не жилой). НО планирую кинуть контур обогрева в баню. Баня планируется 5х5 м. Поэтому запас мощности должен быть.
Сам пока склоняюсь к настенному 2-х контурному 18 - 20 кВт. + бойлер косвенного нагрева литров на 100 (в настоящее время электроводогрейка 50 литров. Для душа достаточно - но в будущем планирую ванную на второй этаж). По цене такие котлы от 30-35 вроде бы.
В то же время есть более бюджетные напольные варианты у того же протерма, правда одноконтурные. Знаю, что они без насоса - но и ценник 16-18 т.р.
Буду рад советам/рекомендациям.
p@ks
Рейтинг: 133/-11
-- написано 13-1-2016 11:20 p@ks

quote:
Изначально написано ARTIv:
Уважаемые, а кто что вообще применяет для подстраховывания себя от отключения газа либо электричества? Т.е. стоит газовый котел Протерм Гепард, который зависит и от газа и от электричества. Вот и думаю думу, как бы подстраховаться от возможных отключений того и друго!? И еще вопрос можно ли на данный котелок поставить модуль ЖПС, для отправки СМС при отключении котла? Примерный ценник данного девайса? Заранее огромное спасибо за просвещение!

В идеале твердотопливник + генератор. В перспективе себе планирую.
По модулю - себе брал в прошлом году, когда еще не жил в доме,ЖСМ модуль ZONT H-1 на протерм скат. Думал - полезная штука. Оказалось - в настоящее время для меня практически бесполезная. Слишком уж инетрная система получилась, учитывая 50 м2 теплого пола. Полезно будет только в случае длительного отсутствия и удаленного мониторинга. При постоянном проживании - не вижу в ней особого смысла. Так и лежит без дела в упаковке ни разу не пользованная.

Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 13-1-2016 11:24 Андрес

quote:
Изначально написано ARTIv:
Уважаемые, а кто что вообще применяет для подстраховывания себя от отключения газа либо электричества?

Для защиты от отключения газа у меня стоит электрокотел, для защиты от отключения электричества - газовый, для защиты от отключения обоих энергоносителей на небольшой срок - тепловая инерция и утепление, на длительный срок пока только предусмотрено место для ТТ котла и дымохода.
Нет механизма автоматического пуска газового котла при подаче газа после его отключения

история редактирования

Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 13-1-2016 11:26 Андрес

quote:
Изначально написано p@ks:
В то же время есть более бюджетные напольные варианты у того же протерма, правда одноконтурные. Знаю, что они без насоса - но и ценник 16-18 т.р.

У меня Волк на 16 кВт. Котел как котел.


200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
  всего страниц: 38 :  1  2  3 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 35  36  37  38 

следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 Нет газа? Не беда! Тепловые насосы Удмуртии. Строительные услуги - предложение

Главная /  Строительство и Ремонт /  Вопросы и ответы по газовым котлам. форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ