Автор Тема:   Вопрос по крыше гаража
Рейтинг авторов темы
  версия для печати
Asmodey9
Рейтинг: 1109/-271
-- написано 1-4-2018 17:41 Asmodey9     Редактировать сообщение Asmodey9    первое сообщение в теме:
0
0

Собственно, крыша 7*20. Владелец не особо заморачиваясь, проложил пролеты из доски 50*150, двойная. Но при такой ширине пролета просадка на фото.
Вопрос: как лучше укрепить? Есть вариант кинуть трубу вдоль посередине, примерно 125 или двутавр какой-нить, но нуд\жно все равно минимум 2 столба под него. Но эти столбы посередине чет не очень хочется ставить. Какие еще варианты возможны?

Или проще заново переделать?

история редактирования

Показать текст сообщения полностью

Андрес
Рейтинг: 232/-24
-- написано 4-4-2018 07:41 Андрес    
0
1

quote:
Изначально написано Asmodey9:
тут посерьезнее надо чета

Да-да, надо увеличивать высоту, а не ширину балок. Ширина увеличит нагрузочную способность прямо пропорционально, а высота - во второй (ну или в какой там) степени. Сопромата не было на моей специальности...
builder
Рейтинг: 487/-19
-- написано 4-4-2018 08:10 builder    
0
0

quote:
а высота - во второй (ну или в какой там) степени

высота в третьей степени, длина балки в четвертой.

история редактирования

chuvac
Рейтинг: 95/-38
-- написано 4-4-2018 08:44 chuvac    
0
0

quote:
Originally posted by Андрес:

Сопромата не было на моей специальности...



Андрей, вот как Вы без сопромата понимаете, а "специалисты" всякий бред несут???? Какие шпильки, какие "швеллера 120 мм" ??? На таком пролете и уклоне деревянная балка должна быть больше 400 мм. высотой... если не больше. Кто помнит для нас снеговую??? 170 на метр?

история редактирования

builder
Рейтинг: 487/-19
-- написано 4-4-2018 08:46 builder    
0
0

quote:
Кто помнит для нас снеговую??? 170 на метр?


320
chuvac
Рейтинг: 95/-38
-- написано 4-4-2018 08:54 chuvac    
0
0

quote:
Originally posted by builder:

320



Да ладно..... так это на плоскую то тогда все 600 будет для деревяшки?
DeSign
Рейтинг: 737/-159
-- написано 4-4-2018 08:56 DeSign    
0
0

quote:
Изначально написано builder:
320

250 же с 2016 г.
molodoy13
Рейтинг: 187/-114
-- написано 4-4-2018 08:59 molodoy13    

quote:
Originally posted by DeSign:

250 же с 2016 г.



по указам - снег стал падать меньше наверно
DeSign
Рейтинг: 737/-159
-- написано 4-4-2018 09:03 DeSign    
0
0

quote:
Изначально написано molodoy13:
по указам - снег стал падать меньше наверно

Не, он просто легче стал. Сейчас в килограмме того, нормального советского снега максимум грамм 700-800 осталось
DeSign
Рейтинг: 737/-159
-- написано 4-4-2018 09:12 DeSign    
0
0

ТС, чтобы не вдаваться в дебри сопромата, смотри, что показывает элементарный калькулятор по твоим балкам:

 

Всего 78 кг на кв.м. по прочности!
А снега, только расчетного, может быть 250 кг на кв.м.
А сейчас он начнет таять, намокать, вода стекать в центральную, провисшую часть и увеличивать нагрузку. Какие трубы, какие швеллеры? Беги скорее их этого гаража, пока крыша на голову не свалилась.

chuvac
Рейтинг: 95/-38
-- написано 4-4-2018 09:24 chuvac    
0
0

quote:
Originally posted by DeSign:

Не, он просто легче стал. Сейчас в килограмме того, нормального советского снега максимум грамм 700-800 осталось



Даже снег теперь китайский )))))))))))))))
quote:
Originally posted by DeSign:

А сейчас он начнет таять, намокать, вода стекать в центральную, провисшую часть и увеличивать нагрузку.



Ну Вы тоже не нагнетайте )))) Норма то с учетом таяния установлена. Но совет в принципе верный )
DeSign
Рейтинг: 737/-159
-- написано 4-4-2018 09:28 DeSign    
0
0

quote:
Изначально написано chuvac:
Норма то с учетом таяния установлена.

Это да. Но норма не учитывает, что крыша сейчас представляет собой воронку, у которой нет стока. И чем больше в центр этой воронки будет стекать воды, тем больше она будет прогибаться.

Ну и сделанная таким образом крыша - это тревожный звоночек, что и остальное может быть через #опу сделано - фундамент там, полы и прочее.

история редактирования

cray3
Рейтинг: 120/-73
-- написано 4-4-2018 09:42 cray3    
0
0

А если плиты перекрытия? Слишком дорого?
chuvac
Рейтинг: 95/-38
-- написано 4-4-2018 09:49 chuvac    
0
0

quote:
Originally posted by DeSign:

Это да. Но норма не учитывает, что крыша сейчас представляет собой воронку, у которой нет стока



А, ну да.... это так.
quote:
Originally posted by cray3:

А если плиты перекрытия? Слишком дорого?



7 метров?
cray3
Рейтинг: 120/-73
-- написано 4-4-2018 09:53 cray3    
0
0

вот есть 7 метров http://zhbi-18.ru/pliti.html
Asmodey9
Рейтинг: 1109/-271
-- написано 4-4-2018 10:03 Asmodey9    
0
0

Что касается снега, там его почти нет. Хозяин сбрасывание проводил)) Твк что сейчас эта конструкция не упадет.
Про плмты тоже думал, ео дорого. Даже бэу.
cray3
Рейтинг: 120/-73
-- написано 4-4-2018 10:12 cray3    
0
0

самое дешманское - снизу посередине приколотить доску, и поставить несколько столбов из бруса
molodoy13
Рейтинг: 187/-114
-- написано 4-4-2018 10:17 molodoy13    

да проще переделать тогда. сделать двухскатную . немного материала докупить и собрать
Андрес
Рейтинг: 232/-24
-- написано 4-4-2018 10:22 Андрес    
0
0

quote:
Изначально написано chuvac:
Да ладно..... так это на плоскую то тогда все 600 будет для деревяшки?

А какая разница? Нормы даются на 1 м2 горизонтальной проекции, какой бы угол кровли ни был. Разве не так?

quote:
Изначально написано builder:
высота в третьей степени, длина балки в четвертой

Спасибо, буду знать! Значит, самое эффективное - делить-таки пролет пополам, нагрузка на имеющиеся балки снизится в 16 раз.
Или делить на 3 части, например, 1,5м - 4м - 1,5м, выведя нижние концы стоек к углам:
---------
/ \
/ \
Тогда и столбов посередине не будет, а пространство вдоль стен, как и предлагал тов. КОПЕЙК@, можно под системы хранения. Как раз стоек получится море.
Лишь бы стены внизу не разъехались
Андрес
Рейтинг: 232/-24
-- написано 4-4-2018 10:25 Андрес    
0
0

От, зараза, пробелы между стойками форум поел.

quote:
Изначально написано cray3:
А если плиты перекрытия? Слишком дорого?

Слишком страшно! Вы уверены в стенах? Под мягким снегом как-то спокойней ходить, чем под бетонным колоссом на пенобетонных ногах.
builder
Рейтинг: 487/-19
-- написано 4-4-2018 10:35 builder    
0
0

quote:
Изначально написано DeSign:

250 же с 2016 г.

не знал((. А что нормы обратно вернули к старым или нас в другой район перевели вместе с переводом часов?)).

cray3
Рейтинг: 120/-73
-- написано 4-4-2018 11:21 cray3    
0
0

А сколько нынче стоит аренда производственного помещения о 120 квадратов? Хочу строить себе мастерскую+гараж, с высоким потолком, с тельфером. За сколько это можно будет сдавать?
chuvac
Рейтинг: 95/-38
-- написано 4-4-2018 11:36 chuvac    
0
0

quote:
Originally posted by Андрес:

А какая разница? Нормы даются на 1 м2 горизонтальной проекции, какой бы угол кровли ни был. Разве не так?



Для ската коэффициент применяют... если тоже ни чего не поменяли.
ILDGAR
Рейтинг: 144/-58
-- написано 4-4-2018 13:57 ILDGAR    
0
0

quote:
Originally posted by Андрес:

Снизу надстроить фермы.



надстроить сверху
и обшить по новой
DeSign
Рейтинг: 737/-159
-- написано 4-4-2018 14:00 DeSign    
0
1

quote:
Изначально написано builder:
А что нормы обратно вернули к старым или нас в другой район перевели вместе с переводом часов?))

Нет, район как и был, остался 5, но их теперь не 5, а 8. Соответственно раскидали нормы по 8 районам. Для 5-го досталось 250.
builder
Рейтинг: 487/-19
-- написано 4-4-2018 15:01 builder    
0
0

quote:
Соответственно раскидали нормы по 8 районам. Для 5-го досталось 250.


Ага, я уже качнул себе новый СП и карту подробную. Карта правда не официальная, но очень подробная ))).


история редактирования

kuente
Рейтинг: 41/-62
-- написано 11-4-2018 13:24 kuente    
0
0

quote:
Originally posted by chuvac:

Андрей, вот как Вы без сопромата понимаете, а "специалисты" всякий бред несут???? Какие шпильки, какие "швеллера 120 мм" ??? На таком пролете и уклоне деревянная балка должна быть больше 400 мм. высотой... если не больше. Кто помнит для нас снеговую??? 170 на метр?



что такое два швеллера стянутые между собой болтами и сваркой?
ответ - это двутавровая балка
погуглите - сколько нагрузки держит к примеру балка 16 на пролете 7 метров и почему с запасом можно использовать балку 20

история редактирования

kuente
Рейтинг: 41/-62
-- написано 11-4-2018 13:33 kuente    
0
0

quote:
Originally posted by Asmodey9:

Или проще заново переделать?




домкратить и заводить двутавровые балки
DeSign
Рейтинг: 737/-159
-- написано 11-4-2018 13:38 DeSign    
0
0

А чего гуглить, и так посчитать несложно. Всего 175 кг/пог.м. при шарнирных опорах с учетом собственного веса балки - при расчетном прогибе 1/200. Даже для снега недостаточно, не говоря о массе конструкций крыши. А вот 20 балки для расчетных 300 кг/пог.м. (с шагом в 1 м то есть) уже достаточно.
Но речь, я так понял, шла о балке, проложенной вдоль гаража, с тем, чтобы уменьшить пролет деревянных балок вдвое.

история редактирования

kuente
Рейтинг: 41/-62
-- написано 11-4-2018 13:52 kuente    
0
0

quote:
Originally posted by DeSign:

Но речь, я так понял, шла о балке, проложенной вдоль гаража, с тем, чтобы уменьшить пролет деревянных балок вдвое.




нет, никаких 20 метров поперек, только вдоль ))
и желательно обвязать, что бы немного распределить локальную нагрузку на соседние балки
Asmodey9
Рейтинг: 1109/-271
-- написано 12-4-2018 10:02 Asmodey9    
0
0

Да, именно вдоль и хотим провести, через пару столбов. То есть получится три пролета по около семи метров. Думаю, норм будет.
ILDGAR
Рейтинг: 144/-58
-- написано 12-4-2018 10:33 ILDGAR    
0
0

а сверху над крышей никак перевернутую ферму не поставить(или пару)? и к ней уже притянуть вашу "балку вдоль"
затратно, но зато никаких столбов не будет

история редактирования

Asmodey9
Рейтинг: 1109/-271
-- написано 12-4-2018 12:00 Asmodey9    
0
0

Здесь пока бюджетно надо. Потом, я не хнаю, выдержат ли ферму стены в половину керамщитоблока, 20см, грубо говоря. Да еще утеплять надо будкт снаруюи, так что вложкний и без ферм достаточно
kuente
Рейтинг: 41/-62
-- написано 12-4-2018 13:04 kuente    
0
0

quote:
Originally posted by Asmodey9:

Да, именно вдоль и хотим провести, через пару столбов. То есть получится три пролета по около семи метров. Думаю, норм будет.




я имел в виду вдоль основных досок, а не поперек их через столбы, которые вам не нужны
Asmodey9
Рейтинг: 1109/-271
-- написано 13-4-2018 11:52 Asmodey9    
0
0

Похоже, покупка данного сооруюения откладывается. Не хотят нас там обеспечить трехфазной сетью((
Всем спасибр за советы и участие, тему закрываю.