Строительство и Ремонт

Вопрос по крыше гаража

DeSign 11-04-2018 13:38

А чего гуглить, и так посчитать несложно. Всего 175 кг/пог.м. при шарнирных опорах с учетом собственного веса балки - при расчетном прогибе 1/200. Даже для снега недостаточно, не говоря о массе конструкций крыши. А вот 20 балки для расчетных 300 кг/пог.м. (с шагом в 1 м то есть) уже достаточно.
Но речь, я так понял, шла о балке, проложенной вдоль гаража, с тем, чтобы уменьшить пролет деревянных балок вдвое.
kuente 11-04-2018 13:52

quote:
Originally posted by DeSign:

Но речь, я так понял, шла о балке, проложенной вдоль гаража, с тем, чтобы уменьшить пролет деревянных балок вдвое.




нет, никаких 20 метров поперек, только вдоль ))
и желательно обвязать, что бы немного распределить локальную нагрузку на соседние балки
Asmodey9 12-04-2018 10:02

Да, именно вдоль и хотим провести, через пару столбов. То есть получится три пролета по около семи метров. Думаю, норм будет.
ILDGAR 12-04-2018 10:33

а сверху над крышей никак перевернутую ферму не поставить(или пару)? и к ней уже притянуть вашу "балку вдоль"
затратно, но зато никаких столбов не будет
Asmodey9 12-04-2018 12:00

Здесь пока бюджетно надо. Потом, я не хнаю, выдержат ли ферму стены в половину керамщитоблока, 20см, грубо говоря. Да еще утеплять надо будкт снаруюи, так что вложкний и без ферм достаточно
kuente 12-04-2018 13:04

quote:
Originally posted by Asmodey9:

Да, именно вдоль и хотим провести, через пару столбов. То есть получится три пролета по около семи метров. Думаю, норм будет.




я имел в виду вдоль основных досок, а не поперек их через столбы, которые вам не нужны
Asmodey9 13-04-2018 11:52

Похоже, покупка данного сооруюения откладывается. Не хотят нас там обеспечить трехфазной сетью((
Всем спасибр за советы и участие, тему закрываю.