Решетки стоят не совсем правильно. Точнее -они не работают. Для естественной вентиляции (для которой решетки предполагались) требуется перепад по высоте между входной и выходной решетками. В данном случае требуется установка еще одной решетки в самой верхней части фасада, лучше справа. С внутренней стороны на на эту решетку можно установить осевой вентилятор ВКО-125 или подобный. Включение-выключение вентилятора можно смонтировать от ручного выключателя или от гидростата, например Sistemair HR1. Таким же вентилятором ВКО-100 можно организовать вентиляцию ямы.
| |||
|
Эти обе решетки- приточка! Вытяжка на другом конце гаража, труба 110 в потолке и высотой 1.7 метра на гаражом
| |||
|
В общем вопросы по существу) 1) достаточно ли для вытяжки такого гаража трубы 110? При том по факту на зонтике из-за не очень большого количества отверстий сечение чуть меньше, наверно 90
2) приточка из гаража(а не с улицы) для ямы- это нормально? Или нужно с улицы? | |||
|
quote: Сами написали,что эта вытяжка заглушена (зонт надвинут на трубу). Для того чтобы она начала работать, надо освободить выходное отверстие (приподнять зонт). Для предотвращения обратной тяги необходимо в нижней части трубы установить пластиковый обратный клапан (без пружины). | |||
|
quote: Начнем с того, что ваши естественные вытяжки будут работать только в холодный период, причем вытяжка из ямы будет работать лучше. Почему? Естественная циркуляция зависит от: 1)перепада температуры в начале трубы и в устье (наружная температура)(для восходящего движения температура в начале должна быть больше); 2)перепада по высоте начала трубы и устья. Чем больше произведение того и другого перепада, тем больше расход через сечение. Вывод-ставьте канальные вентиляторы. Забор воздуха для ямы из гаража лучше для хранения овощей (температура внутри гаража зимой на чуть-чуть выше). | |||
|
Именно в холодный период и нужно, чтобы вентиляция работала, так как стоит авто. Зонт препятствует, но не блокирует вытяжку! Она все равно работает. А есть ли какия нтбудь пропорция, к примеру приточка должна быть в 2 раза больше?
| |||
|
По вентилятору подумаю. Есть ли какие-нибудь средства, которые впитывают влагу? Типа опилок, или извести? За разумные деньги
| |||
|
В общем, если вытяжка сделана правильно, следующий этап-это бетонный пол? Единственное, что беспокоит, авто стоит в гараже, а такая влажность явно неблагоприятно скажется на нем
| |||
|
quote: Как бы вы и изощрялись никакую пропорцию создать невозможно. Приток всегда равен вытяжке. Если вы попытаетесь подавать притока больше-поднимется давление внутри помещения и снизится испаряемость (источник влажности воздуха). При попытке увеличить вытяжку испаряемость увеличится. Если влажность воздуха обусловлена влажностью строительных конструкций, второй вариант лучше, если влажность грунтовая -первый. Для впитывания влаги можно использовать селикагель. Лучше всего с этой задачей справляется кондиционер сплит-система. | |||
|
quote: перепад высот между нижней и верхней частью вытяжной трубы должен быть минимум 4м. Нижний конец вятяжной трубы должен быть примерно на уровне днища авто (20 см). Верхний над крышей вывести метра на полтора. У меня при такой схеме свист в трубе от тяги стоит. | |||
|
quote: Объяснение вашей тяги -ветровой подпор и больше ничего. Ворота наверняка на юг выходят. При вашей схеме вентиляции с грунтовой влажностью можно бороться эффективно, но остается непроветриваемая застойная зона-можно однажды войдя в гараж отравиться техническими парами. Здоровье дороже даже самой дорогой железки. | |||
|
quote: Заехал сейчас в гараж ради интереса, взял лист а4 и зажигалку, поднес под вытяжку на крыше и то и то, реакции вообще ноль, она вообще не тянет. Я уже не знаю даже что не так)) | |||
|
Еще раз коротко напишу расклад. Вентиляция гаража:приточка- решетки на фото первого сообщения, вытяжка- труба 110, 20см под потолком и 170см над крышей. Яма: приточка внутри гаража 2 трубы 110, вытяжка на крышу, 110мм, 0.5м над крышей. Что не так?)
| |||
|
quote: Зонт сидит плотно (сечение перекрыто, возможно, и посторонним предметом). А как ведет себя приточка, вытяжка ямы? Для начала циркуляции требуется свободное сечение и температура внутри помещения выше уличной. | |||
|
Не настолько плотно! На глаз зонт уменьшает сечение, но не сильно. Я думаю 80-90 мм там есть. Другой вопрос достаточно ли этого будет для всего объема гаража? А температура в каком момент должна начать отличаться? После похолодания более менее сильного? Еще интересно: решетки у ворот не могут сильно охлаждать гараж?
| |||
|
Если пламя зажигалки не отклоняется возле вытяжки-сечение перекрыто полностью-визуально проверьте трубу.
Расход через нижние решетки будет определятся минимальным сечением (сечением трубы или открытым сечением решеток-какое сечение меньше). | |||
|
quote: Визуально открыта труба! Снизу если смотреть видно, что открыта труба, свет идет в большом объеме. Да и недели 2 назад я лазил на крышу, лично вырезал дополнительные отверстия в зонтике. Чисто по ощущениям температура в гараже точно такая же, как и на улице | |||
|
quote: Селикогель небюджетно совсем, надо будет за зиму несколько раз его обновлять, да и каждая порция большая должна быть. | |||
|
quote: Селикагель кладут в каждую упаковку обуви, электромеханических устройств. Вещество возобновляемое. Достаточно просушить его перед применением в другом месте. Гидростат+вентилятор~8-10тр Круглогодичная спит-система с монтажем ~25-28тр | |||
|
quote: Я понимаю что такое селикогель)) известь негашеная в разы дешевле наверно будет | |||
|
quote: Селикагель удобнее в эксплуатации и больше воды принимает в несколько раз. | |||
|
А если включить пушку, или хотябы тепловентилятор по логике ведь должна пойти тогда циркуляция? Можно попробовать так на денек поставить, дать нагреться помещению
| |||
|
Работать будет, но вариант совсем не бюджетный. Вентилятор в эксплуатации значительно дешевле.
| |||
|
quote: такую системы я вполне удачно заменил валявшимся вентилятором от троллейбусной печки (без ТЭНа), который тупо дул неперывно в течении 2-3 дней. Вся влага из ямы постепенно ушла в вентиляцию. После этого уровень влажности сам держится на примерно нормальном уровне ЗЫ: до этого источником влажности был свежезалитый бетонный пол в яме. | |||
|
quote: Вам повезло. Во многих ГСК имеются еще и поверхностные грунтовые воды и постоянная влажность от грунта. | |||
|
quote: То есть вентилятор ставили в произвольное место, просто, чтобы гонял воздух? | |||
|
quote: Да я ведь не буду его на постоянку гонять, только когда будк туда приходить. У меня газовая тепловая пушка есть, она быстро прогреет гараж, в выходные попробую операцию эту провернуть | |||
|
Да, вентилятор дул просто так, куда вздумается, но дул сильно)) просто движение воздуха создавал..
А работал целый день. В нём же ТЭНа нету, не страшно было оставлять без присмотра. ---------- | |||
|
В яму можно тоже попробовать вентилятор поставить тогда, имеется в наличии старый советский, но довольно мощный)
| |||