В общем вопросы по существу) 1) достаточно ли для вытяжки такого гаража трубы 110? При том по факту на зонтике из-за не очень большого количества отверстий сечение чуть меньше, наверно 90
2) приточка из гаража(а не с улицы) для ямы- это нормально? Или нужно с улицы?
Начнем с того, что ваши естественные вытяжки будут работать только в холодный период, причем вытяжка из ямы будет работать лучше. Почему? Естественная циркуляция зависит от:
1)перепада температуры в начале трубы и в устье (наружная температура)(для восходящего движения температура в начале должна быть больше);
2)перепада по высоте начала трубы и устья.
Чем больше произведение того и другого перепада, тем больше расход через сечение.
Вывод-ставьте канальные вентиляторы.
Забор воздуха для ямы из гаража лучше для хранения овощей (температура внутри гаража зимой на чуть-чуть выше).
oevacoom 01-11-2016 08:03
Именно в холодный период и нужно, чтобы вентиляция работала, так как стоит авто. Зонт препятствует, но не блокирует вытяжку! Она все равно работает. А есть ли какия нтбудь пропорция, к примеру приточка должна быть в 2 раза больше?
oevacoom 01-11-2016 08:35
По вентилятору подумаю. Есть ли какие-нибудь средства, которые впитывают влагу? Типа опилок, или извести? За разумные деньги
oevacoom 01-11-2016 08:56
В общем, если вытяжка сделана правильно, следующий этап-это бетонный пол? Единственное, что беспокоит, авто стоит в гараже, а такая влажность явно неблагоприятно скажется на нем
4tochka 01-11-2016 12:39
quote:
Originally posted by oevacoom:
А есть ли какия нтбудь пропорция, к примеру приточка должна быть в 2 раза больше?
Как бы вы и изощрялись никакую пропорцию создать невозможно. Приток всегда равен вытяжке. Если вы попытаетесь подавать притока больше-поднимется давление внутри помещения и снизится испаряемость (источник влажности воздуха). При попытке увеличить вытяжку испаряемость увеличится. Если влажность воздуха обусловлена влажностью строительных конструкций, второй вариант лучше, если влажность грунтовая -первый.
Для впитывания влаги можно использовать селикагель. Лучше всего с этой задачей справляется кондиционер сплит-система.
Fil0n 01-11-2016 13:12
quote:
Изначально написано oevacoom:
Вытяжка: труба 110мм, 30 см под потолком и над крышей примерно 1.5м
перепад высот между нижней и верхней частью вытяжной трубы должен быть минимум 4м. Нижний конец вятяжной трубы должен быть примерно на уровне днища авто (20 см). Верхний над крышей вывести метра на полтора. У меня при такой схеме свист в трубе от тяги стоит.
Приточку лучше делать на уровне пола, площадью в два раза больше вытяжки.
4tochka 01-11-2016 13:20
quote:
Изначально написано Fil0n:
перепад высот между нижней и верхней частью вытяжной трубы должен быть минимум 4м. Нижний конец вятяжной трубы должен быть примерно на уровне днища авто (20 см). Верхний над крышей вывести метра на полтора. У меня при такой схеме свист в трубе от тяги стоит.
Приточку лучше делать на уровне пола, площадью в два раза больше вытяжки.
Объяснение вашей тяги -ветровой подпор и больше ничего. Ворота наверняка на юг выходят.
При вашей схеме вентиляции с грунтовой влажностью можно бороться эффективно, но остается непроветриваемая застойная зона-можно однажды войдя в гараж отравиться техническими парами. Здоровье дороже даже самой дорогой железки.
oevacoom 01-11-2016 17:18
quote:
Изначально написано 4tochka:
Как бы вы и изощрялись никакую пропорцию создать невозможно. Приток всегда равен вытяжке. Если вы попытаетесь подавать притока больше-поднимется давление внутри помещения и снизится испаряемость (источник влажности воздуха). При попытке увеличить вытяжку испаряемость увеличится. Если влажность воздуха обусловлена влажностью строительных конструкций, второй вариант лучше, если влажность грунтовая -первый.
Для впитывания влаги можно использовать селикагель. Лучше всего с этой задачей справляется кондиционер сплит-система.
Заехал сейчас в гараж ради интереса, взял лист а4 и зажигалку, поднес под вытяжку на крыше и то и то, реакции вообще ноль, она вообще не тянет. Я уже не знаю даже что не так))
oevacoom 01-11-2016 17:28
Еще раз коротко напишу расклад. Вентиляция гаража:приточка- решетки на фото первого сообщения, вытяжка- труба 110, 20см под потолком и 170см над крышей. Яма: приточка внутри гаража 2 трубы 110, вытяжка на крышу, 110мм, 0.5м над крышей. Что не так?)
4tochka 01-11-2016 17:50
quote:
Изначально написано oevacoom:
поднес под вытяжку на крыше и то и то, реакции вообще ноль
Зонт сидит плотно (сечение перекрыто, возможно, и посторонним предметом). А как ведет себя приточка, вытяжка ямы?
Для начала циркуляции требуется свободное сечение и температура внутри помещения выше уличной.
oevacoom 01-11-2016 17:54
Не настолько плотно! На глаз зонт уменьшает сечение, но не сильно. Я думаю 80-90 мм там есть. Другой вопрос достаточно ли этого будет для всего объема гаража? А температура в каком момент должна начать отличаться? После похолодания более менее сильного? Еще интересно: решетки у ворот не могут сильно охлаждать гараж?
4tochka 01-11-2016 18:05
Если пламя зажигалки не отклоняется возле вытяжки-сечение перекрыто полностью-визуально проверьте трубу.
Расход через нижние решетки будет определятся минимальным сечением (сечением трубы или открытым сечением решеток-какое сечение меньше).
oevacoom 01-11-2016 18:18
quote:
Изначально написано 4tochka:
Если пламя зажигалки не отклоняется возле вытяжки-сечение перекрыто полностью-визуально проверьте трубу.
Расход через нижние решетки будет определятся минимальным сечением (сечением трубы или открытым сечением решетки-какое сечение меньше).
Визуально открыта труба! Снизу если смотреть видно, что открыта труба, свет идет в большом объеме. Да и недели 2 назад я лазил на крышу, лично вырезал дополнительные отверстия в зонтике. Чисто по ощущениям температура в гараже точно такая же, как и на улице
oevacoom 01-11-2016 18:20
quote:
Изначально написано 4tochka:
Как бы вы и изощрялись никакую пропорцию создать невозможно. Приток всегда равен вытяжке. Если вы попытаетесь подавать притока больше-поднимется давление внутри помещения и снизится испаряемость (источник влажности воздуха). При попытке увеличить вытяжку испаряемость увеличится. Если влажность воздуха обусловлена влажностью строительных конструкций, второй вариант лучше, если влажность грунтовая -первый.
Для впитывания влаги можно использовать селикагель. Лучше всего с этой задачей справляется кондиционер сплит-система.
Селикогель небюджетно совсем, надо будет за зиму несколько раз его обновлять, да и каждая порция большая должна быть.
4tochka 01-11-2016 18:41
quote:
Изначально написано oevacoom:
Селикогель небюджетно совсем, надо будет за зиму несколько раз его обновлять
Селикагель кладут в каждую упаковку обуви, электромеханических устройств.
Вещество возобновляемое. Достаточно просушить его перед применением в другом месте.
Гидростат+вентилятор~8-10тр
Круглогодичная спит-система с монтажем ~25-28тр
oevacoom 01-11-2016 19:01
quote:
Изначально написано 4tochka:
Вещество возобновляемое. Достаточно просушить его перед применением в другом месте.
Я понимаю что такое селикогель)) известь негашеная в разы дешевле наверно будет
4tochka 01-11-2016 19:04
quote:
Изначально написано oevacoom:известь негашеная в разы дешевле наверно будет
Селикагель удобнее в эксплуатации и больше воды принимает в
несколько раз.
oevacoom 02-11-2016 06:34
А если включить пушку, или хотябы тепловентилятор по логике ведь должна пойти тогда циркуляция? Можно попробовать так на денек поставить, дать нагреться помещению
4tochka 02-11-2016 11:51
Работать будет, но вариант совсем не бюджетный. Вентилятор в эксплуатации значительно дешевле.
КОПЕЙК@ 02-11-2016 13:07
quote:
Изначально написано 4tochka:
Гидростат+вентилятор~8-10тр
такую системы я вполне удачно заменил валявшимся вентилятором от троллейбусной печки (без ТЭНа), который тупо дул неперывно в течении 2-3 дней. Вся влага из ямы постепенно ушла в вентиляцию. После этого уровень влажности сам держится на примерно нормальном уровне
ЗЫ: до этого источником влажности был свежезалитый бетонный пол в яме.
4tochka 02-11-2016 13:18
quote:
Изначально написано КОПЕЙК@:
Вся влага из ямы постепенно ушла в вентиляцию. После этого уровень влажности сам держится на примерно нормальном уровне
ЗЫ: до этого источником влажности был свежезалитый бетонный пол в яме.
Вам повезло. Во многих ГСК имеются еще и поверхностные грунтовые воды и постоянная влажность от грунта.
oevacoom 02-11-2016 18:07
quote:
Изначально написано КОПЕЙК@:
такую системы я вполне удачно заменил валявшимся вентилятором от троллейбусной печки (без ТЭНа), который тупо дул неперывно в течении 2-3 дней. Вся влага из ямы постепенно ушла в вентиляцию. После этого уровень влажности сам держится на примерно нормальном уровне
ЗЫ: до этого источником влажности был свежезалитый бетонный пол в яме.
То есть вентилятор ставили в произвольное место, просто, чтобы гонял воздух?
oevacoom 02-11-2016 18:57
quote:
Изначально написано 4tochka:
Работать будет, но вариант совсем не бюджетный. Вентилятор в эксплуатации значительно дешевле.
Да я ведь не буду его на постоянку гонять, только когда будк туда приходить. У меня газовая тепловая пушка есть, она быстро прогреет гараж, в выходные попробую операцию эту провернуть
КОПЕЙК@ 02-11-2016 19:19
Да, вентилятор дул просто так, куда вздумается, но дул сильно)) просто движение воздуха создавал..
А работал целый день. В нём же ТЭНа нету, не страшно было оставлять без присмотра.
------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"
oevacoom 02-11-2016 19:35
В яму можно тоже попробовать вентилятор поставить тогда, имеется в наличии старый советский, но довольно мощный)