Строительство и Ремонт

Вопрос по вентиляции гаража

oevacoom 31-10-2016 11:47

И еще как можно проверить, вытягивается ли воздух? Свечку зажечь, или лист а4 поднести?
4tochka 31-10-2016 13:23

Решетки стоят не совсем правильно. Точнее -они не работают. Для естественной вентиляции (для которой решетки предполагались) требуется перепад по высоте между входной и выходной решетками. В данном случае требуется установка еще одной решетки в самой верхней части фасада, лучше справа. С внутренней стороны на на эту решетку можно установить осевой вентилятор ВКО-125 или подобный. Включение-выключение вентилятора можно смонтировать от ручного выключателя или от гидростата, например Sistemair HR1. Таким же вентилятором ВКО-100 можно организовать вентиляцию ямы.
oevacoom 31-10-2016 14:49

Эти обе решетки- приточка! Вытяжка на другом конце гаража, труба 110 в потолке и высотой 1.7 метра на гаражом
oevacoom 31-10-2016 18:15

В общем вопросы по существу) 1) достаточно ли для вытяжки такого гаража трубы 110? При том по факту на зонтике из-за не очень большого количества отверстий сечение чуть меньше, наверно 90
2) приточка из гаража(а не с улицы) для ямы- это нормально? Или нужно с улицы?
4tochka 31-10-2016 18:27

quote:
Originally posted by oevacoom:

Вытяжка на другом конце гаража, труба 110 в потолке и высотой 1.7 метра на гаражом



Сами написали,что эта вытяжка заглушена (зонт надвинут на трубу). Для того чтобы она начала работать, надо освободить выходное отверстие (приподнять зонт). Для предотвращения обратной тяги необходимо в нижней части трубы установить пластиковый обратный клапан (без пружины).
4tochka 31-10-2016 18:44

quote:
Originally posted by oevacoom:

В общем вопросы по существу) 1) достаточно ли для вытяжки такого гаража трубы 110? При том по факту на зонтике из-за не очень большого количества отверстий сечение чуть меньше, наверно 90
2) приточка из гаража(а не с улицы) для ямы- это нормально? Или нужно с улицы?



Начнем с того, что ваши естественные вытяжки будут работать только в холодный период, причем вытяжка из ямы будет работать лучше. Почему? Естественная циркуляция зависит от:
1)перепада температуры в начале трубы и в устье (наружная температура)(для восходящего движения температура в начале должна быть больше);
2)перепада по высоте начала трубы и устья.
Чем больше произведение того и другого перепада, тем больше расход через сечение.
Вывод-ставьте канальные вентиляторы.
Забор воздуха для ямы из гаража лучше для хранения овощей (температура внутри гаража зимой на чуть-чуть выше).
oevacoom 01-11-2016 08:03

Именно в холодный период и нужно, чтобы вентиляция работала, так как стоит авто. Зонт препятствует, но не блокирует вытяжку! Она все равно работает. А есть ли какия нтбудь пропорция, к примеру приточка должна быть в 2 раза больше?
oevacoom 01-11-2016 08:35

По вентилятору подумаю. Есть ли какие-нибудь средства, которые впитывают влагу? Типа опилок, или извести? За разумные деньги
oevacoom 01-11-2016 08:56

В общем, если вытяжка сделана правильно, следующий этап-это бетонный пол? Единственное, что беспокоит, авто стоит в гараже, а такая влажность явно неблагоприятно скажется на нем
4tochka 01-11-2016 12:39

quote:
Originally posted by oevacoom:

А есть ли какия нтбудь пропорция, к примеру приточка должна быть в 2 раза больше?




Как бы вы и изощрялись никакую пропорцию создать невозможно. Приток всегда равен вытяжке. Если вы попытаетесь подавать притока больше-поднимется давление внутри помещения и снизится испаряемость (источник влажности воздуха). При попытке увеличить вытяжку испаряемость увеличится. Если влажность воздуха обусловлена влажностью строительных конструкций, второй вариант лучше, если влажность грунтовая -первый.
Для впитывания влаги можно использовать селикагель. Лучше всего с этой задачей справляется кондиционер сплит-система.
Fil0n 01-11-2016 13:12

quote:
Изначально написано oevacoom:
Вытяжка: труба 110мм, 30 см под потолком и над крышей примерно 1.5м

перепад высот между нижней и верхней частью вытяжной трубы должен быть минимум 4м. Нижний конец вятяжной трубы должен быть примерно на уровне днища авто (20 см). Верхний над крышей вывести метра на полтора. У меня при такой схеме свист в трубе от тяги стоит.
Приточку лучше делать на уровне пола, площадью в два раза больше вытяжки.

4tochka 01-11-2016 13:20

quote:
Изначально написано Fil0n:

перепад высот между нижней и верхней частью вытяжной трубы должен быть минимум 4м. Нижний конец вятяжной трубы должен быть примерно на уровне днища авто (20 см). Верхний над крышей вывести метра на полтора. У меня при такой схеме свист в трубе от тяги стоит.
Приточку лучше делать на уровне пола, площадью в два раза больше вытяжки.



Объяснение вашей тяги -ветровой подпор и больше ничего. Ворота наверняка на юг выходят.
При вашей схеме вентиляции с грунтовой влажностью можно бороться эффективно, но остается непроветриваемая застойная зона-можно однажды войдя в гараж отравиться техническими парами. Здоровье дороже даже самой дорогой железки.
oevacoom 01-11-2016 17:18

quote:
Изначально написано 4tochka:

Как бы вы и изощрялись никакую пропорцию создать невозможно. Приток всегда равен вытяжке. Если вы попытаетесь подавать притока больше-поднимется давление внутри помещения и снизится испаряемость (источник влажности воздуха). При попытке увеличить вытяжку испаряемость увеличится. Если влажность воздуха обусловлена влажностью строительных конструкций, второй вариант лучше, если влажность грунтовая -первый.
Для впитывания влаги можно использовать селикагель. Лучше всего с этой задачей справляется кондиционер сплит-система.

Заехал сейчас в гараж ради интереса, взял лист а4 и зажигалку, поднес под вытяжку на крыше и то и то, реакции вообще ноль, она вообще не тянет. Я уже не знаю даже что не так))

oevacoom 01-11-2016 17:28

Еще раз коротко напишу расклад. Вентиляция гаража:приточка- решетки на фото первого сообщения, вытяжка- труба 110, 20см под потолком и 170см над крышей. Яма: приточка внутри гаража 2 трубы 110, вытяжка на крышу, 110мм, 0.5м над крышей. Что не так?)
4tochka 01-11-2016 17:50

quote:
Изначально написано oevacoom:

поднес под вытяжку на крыше и то и то, реакции вообще ноль



Зонт сидит плотно (сечение перекрыто, возможно, и посторонним предметом). А как ведет себя приточка, вытяжка ямы?
Для начала циркуляции требуется свободное сечение и температура внутри помещения выше уличной.
oevacoom 01-11-2016 17:54

Не настолько плотно! На глаз зонт уменьшает сечение, но не сильно. Я думаю 80-90 мм там есть. Другой вопрос достаточно ли этого будет для всего объема гаража? А температура в каком момент должна начать отличаться? После похолодания более менее сильного? Еще интересно: решетки у ворот не могут сильно охлаждать гараж?
4tochka 01-11-2016 18:05

Если пламя зажигалки не отклоняется возле вытяжки-сечение перекрыто полностью-визуально проверьте трубу.
Расход через нижние решетки будет определятся минимальным сечением (сечением трубы или открытым сечением решеток-какое сечение меньше).
oevacoom 01-11-2016 18:18

quote:
Изначально написано 4tochka:
Если пламя зажигалки не отклоняется возле вытяжки-сечение перекрыто полностью-визуально проверьте трубу.
Расход через нижние решетки будет определятся минимальным сечением (сечением трубы или открытым сечением решетки-какое сечение меньше).

Визуально открыта труба! Снизу если смотреть видно, что открыта труба, свет идет в большом объеме. Да и недели 2 назад я лазил на крышу, лично вырезал дополнительные отверстия в зонтике. Чисто по ощущениям температура в гараже точно такая же, как и на улице

oevacoom 01-11-2016 18:20

quote:
Изначально написано 4tochka:

Как бы вы и изощрялись никакую пропорцию создать невозможно. Приток всегда равен вытяжке. Если вы попытаетесь подавать притока больше-поднимется давление внутри помещения и снизится испаряемость (источник влажности воздуха). При попытке увеличить вытяжку испаряемость увеличится. Если влажность воздуха обусловлена влажностью строительных конструкций, второй вариант лучше, если влажность грунтовая -первый.
Для впитывания влаги можно использовать селикагель. Лучше всего с этой задачей справляется кондиционер сплит-система.

Селикогель небюджетно совсем, надо будет за зиму несколько раз его обновлять, да и каждая порция большая должна быть.

4tochka 01-11-2016 18:41

quote:
Изначально написано oevacoom:

Селикогель небюджетно совсем, надо будет за зиму несколько раз его обновлять



Селикагель кладут в каждую упаковку обуви, электромеханических устройств.
Вещество возобновляемое. Достаточно просушить его перед применением в другом месте.
Гидростат+вентилятор~8-10тр
Круглогодичная спит-система с монтажем ~25-28тр
oevacoom 01-11-2016 19:01

quote:
Изначально написано 4tochka:

Вещество возобновляемое. Достаточно просушить его перед применением в другом месте.

Я понимаю что такое селикогель)) известь негашеная в разы дешевле наверно будет

4tochka 01-11-2016 19:04

quote:
Изначально написано oevacoom:

известь негашеная в разы дешевле наверно будет



Селикагель удобнее в эксплуатации и больше воды принимает в несколько раз.
oevacoom 02-11-2016 06:34

А если включить пушку, или хотябы тепловентилятор по логике ведь должна пойти тогда циркуляция? Можно попробовать так на денек поставить, дать нагреться помещению
4tochka 02-11-2016 11:51

Работать будет, но вариант совсем не бюджетный. Вентилятор в эксплуатации значительно дешевле.
КОПЕЙК@ 02-11-2016 13:07

quote:
Изначально написано 4tochka:

Гидростат+вентилятор~8-10тр



такую системы я вполне удачно заменил валявшимся вентилятором от троллейбусной печки (без ТЭНа), который тупо дул неперывно в течении 2-3 дней. Вся влага из ямы постепенно ушла в вентиляцию. После этого уровень влажности сам держится на примерно нормальном уровне
ЗЫ: до этого источником влажности был свежезалитый бетонный пол в яме.
4tochka 02-11-2016 13:18

quote:
Изначально написано КОПЕЙК@:

Вся влага из ямы постепенно ушла в вентиляцию. После этого уровень влажности сам держится на примерно нормальном уровне
ЗЫ: до этого источником влажности был свежезалитый бетонный пол в яме.



Вам повезло. Во многих ГСК имеются еще и поверхностные грунтовые воды и постоянная влажность от грунта.
oevacoom 02-11-2016 18:07

quote:
Изначально написано КОПЕЙК@:

такую системы я вполне удачно заменил валявшимся вентилятором от троллейбусной печки (без ТЭНа), который тупо дул неперывно в течении 2-3 дней. Вся влага из ямы постепенно ушла в вентиляцию. После этого уровень влажности сам держится на примерно нормальном уровне
ЗЫ: до этого источником влажности был свежезалитый бетонный пол в яме.

То есть вентилятор ставили в произвольное место, просто, чтобы гонял воздух?

oevacoom 02-11-2016 18:57

quote:
Изначально написано 4tochka:
Работать будет, но вариант совсем не бюджетный. Вентилятор в эксплуатации значительно дешевле.

Да я ведь не буду его на постоянку гонять, только когда будк туда приходить. У меня газовая тепловая пушка есть, она быстро прогреет гараж, в выходные попробую операцию эту провернуть

КОПЕЙК@ 02-11-2016 19:19

Да, вентилятор дул просто так, куда вздумается, но дул сильно)) просто движение воздуха создавал..
А работал целый день. В нём же ТЭНа нету, не страшно было оставлять без присмотра.

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

oevacoom 02-11-2016 19:35

В яму можно тоже попробовать вентилятор поставить тогда, имеется в наличии старый советский, но довольно мощный)