-- написано 9-4-2016 09:54 Gridmenxxl

Всем привет - кто знает подскажите какой нужен провод для выноса счетчика на улицу
Показать текст сообщения полностью
ARTIv
Рейтинг: 385/-53
-- написано 11-4-2016 13:03 ARTIv

Вопрос не совсем понятен. Хотите вынести счетчик и вводной автомат в щит на улице, а потом от счетчика вести провод в внутридомовой щит? Если для этих целей, то мы использовали 3-х жильный провод сечением 6мм2 на сколько я помню.
Викто
Рейтинг: 4/-21
-- написано 11-4-2016 16:46 Викто

ВВГ достаточно будет.сечение до 4 мм.
elektrik018
Рейтинг: 95/-17
-- написано 12-4-2016 08:55 elektrik018

quote:
Изначально написано Викто:

ВВГ достаточно будет.сечение до 4 мм



ОТ, а не до
.
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 12-4-2016 15:24 rip87

алюминиевый или медный
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 14-4-2016 09:42 Starky

У меня от счетчика до дома висит СИП, дальше в коробке "орешки" и до щитка в доме медь 4*10мм в трубе металлической. Несколько избыточно для моих мощностей, зато гарантированно не нагреется )
minfin5
Рейтинг: 268/-36
-- написано 24-5-2016 13:34 minfin5

quote:
Изначально написано Starky:

и до щитка в доме медь 4*10мм в



а где у нас в Ижевске можно купить витой медный провод сечением 10мм? Кого ни спрашивал, все округляют глаза, утверждая, что только по "спецзаказу"
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 24-5-2016 13:42 Starky

quote:
Originally posted by minfin5:

а где у нас в Ижевске можно купить витой медный провод сечением 10мм? Кого ни спрашивал, все округляют глаза, утверждая, что только по "спецзаказу"




Зачем витой? У меня цельный 3*10 кабель
Chester-cat
Рейтинг: 63/-13
-- написано 25-5-2016 11:29 Chester-cat

quote:
Изначально написано minfin5:

витой медный провод сечением 10мм?



А точнее? Обычный ПВО хх*10? или ПАЛ/ПТЛ?
ПАЛ/ПТЛ возят оптовики под заказ 3-12 дней.
если ПВО - спроса на такое сечение нет, быстрее скрутить из ПВ-3(ПВ-1)
если нужен медный аналог СИПа (некоторые от "жира" такое спрашивают), то такие бывают только на среднее напряжение 6(10) кВ.
minfin5
Рейтинг: 268/-36
-- написано 20-6-2016 13:51 minfin5

Тоже выносил счетчик на улицу из сарая, излишки СИП отрезал, а из двух фаз закапала вода, собственно из-за чего сгорел вводный рубильник. Вопрос к практикам - как сделать чтобы в новый автомат водичка не бежала? Какие-нибудь приспособы есть? Можно конечно столб промежуточный поставить и крепеж на нем сделать выше чем СИП крепится к основному столбу, но хочется уже дом доделать и не отвлекать финансы на устранение подобных вещей.
Chester-cat
Рейтинг: 63/-13
-- написано 21-6-2016 08:37 Chester-cat

Самое простое решение, провод на столбе между точкой присоединения и клиновым зажимом расположить по дуговой траектории ^(горкой или гусем, как их еще называют?!) - от присоединения провод идет вверх, чтобы исключить затекание воды.
И можно фото среза "СИПа", пытались залить воду в имеющийся - не получается. топили в воде вот так "U"

история редактирования

minfin5
Рейтинг: 268/-36
-- написано 27-6-2016 13:26 minfin5

Обыкновенный срез - плосками хрясь и перекусил, а оттуда закапало. А фото нет - телефон без камеры. Вода скорее всего проникает, когда идет дождь и одновременно с этим происходит движение самого провода внутри оболочки пусть даже незначительное (например дует ветер - сип качается)...
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 27-6-2016 14:38 rip87

это конденсат
Polant
Рейтинг: 3/-3
-- написано 5-7-2016 18:12 Polant

quote:
Изначально написано Gridmenxxl:
Всем привет - кто знает подскажите какой нужен провод для выноса счетчика на улицу

Нужен не провод, а кабель. Сечение кабеля выберите в соответствии с вашей нагрузкой.

200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   