Строительство и Ремонт

Хочу вынести счетчик на улицу - какой провод надо ?

elektrik018 12-04-2016 08:55

quote:
Изначально написано Викто:

ВВГ достаточно будет.сечение до 4 мм



ОТ, а не до
.
rip87 12-04-2016 15:24

алюминиевый или медный
Starky 14-04-2016 09:42

У меня от счетчика до дома висит СИП, дальше в коробке "орешки" и до щитка в доме медь 4*10мм в трубе металлической. Несколько избыточно для моих мощностей, зато гарантированно не нагреется )
minfin5 24-05-2016 13:34

quote:
Изначально написано Starky:

и до щитка в доме медь 4*10мм в



а где у нас в Ижевске можно купить витой медный провод сечением 10мм? Кого ни спрашивал, все округляют глаза, утверждая, что только по "спецзаказу"
Starky 24-05-2016 13:42

quote:
Originally posted by minfin5:

а где у нас в Ижевске можно купить витой медный провод сечением 10мм? Кого ни спрашивал, все округляют глаза, утверждая, что только по "спецзаказу"




Зачем витой? У меня цельный 3*10 кабель
Chester-cat 25-05-2016 11:29

quote:
Изначально написано minfin5:

витой медный провод сечением 10мм?



А точнее? Обычный ПВО хх*10? или ПАЛ/ПТЛ?
ПАЛ/ПТЛ возят оптовики под заказ 3-12 дней.
если ПВО - спроса на такое сечение нет, быстрее скрутить из ПВ-3(ПВ-1)
если нужен медный аналог СИПа (некоторые от "жира" такое спрашивают), то такие бывают только на среднее напряжение 6(10) кВ.
minfin5 20-06-2016 13:51

Тоже выносил счетчик на улицу из сарая, излишки СИП отрезал, а из двух фаз закапала вода, собственно из-за чего сгорел вводный рубильник. Вопрос к практикам - как сделать чтобы в новый автомат водичка не бежала? Какие-нибудь приспособы есть? Можно конечно столб промежуточный поставить и крепеж на нем сделать выше чем СИП крепится к основному столбу, но хочется уже дом доделать и не отвлекать финансы на устранение подобных вещей.
Chester-cat 21-06-2016 08:37

Самое простое решение, провод на столбе между точкой присоединения и клиновым зажимом расположить по дуговой траектории ^(горкой или гусем, как их еще называют?!) - от присоединения провод идет вверх, чтобы исключить затекание воды.
И можно фото среза "СИПа", пытались залить воду в имеющийся - не получается. топили в воде вот так "U"
minfin5 27-06-2016 13:26

Обыкновенный срез - плосками хрясь и перекусил, а оттуда закапало. А фото нет - телефон без камеры. Вода скорее всего проникает, когда идет дождь и одновременно с этим происходит движение самого провода внутри оболочки пусть даже незначительное (например дует ветер - сип качается)...
rip87 27-06-2016 14:38

это конденсат
Polant 05-07-2016 18:12

quote:
Изначально написано Gridmenxxl:
Всем привет - кто знает подскажите какой нужен провод для выноса счетчика на улицу

Нужен не провод, а кабель. Сечение кабеля выберите в соответствии с вашей нагрузкой.