Строительство и Ремонт

Хочу вынести счетчик на улицу - какой провод надо ?

minfin5 20-06-2016 13:51

Тоже выносил счетчик на улицу из сарая, излишки СИП отрезал, а из двух фаз закапала вода, собственно из-за чего сгорел вводный рубильник. Вопрос к практикам - как сделать чтобы в новый автомат водичка не бежала? Какие-нибудь приспособы есть? Можно конечно столб промежуточный поставить и крепеж на нем сделать выше чем СИП крепится к основному столбу, но хочется уже дом доделать и не отвлекать финансы на устранение подобных вещей.
Chester-cat 21-06-2016 08:37

Самое простое решение, провод на столбе между точкой присоединения и клиновым зажимом расположить по дуговой траектории ^(горкой или гусем, как их еще называют?!) - от присоединения провод идет вверх, чтобы исключить затекание воды.
И можно фото среза "СИПа", пытались залить воду в имеющийся - не получается. топили в воде вот так "U"
minfin5 27-06-2016 13:26

Обыкновенный срез - плосками хрясь и перекусил, а оттуда закапало. А фото нет - телефон без камеры. Вода скорее всего проникает, когда идет дождь и одновременно с этим происходит движение самого провода внутри оболочки пусть даже незначительное (например дует ветер - сип качается)...
rip87 27-06-2016 14:38

это конденсат
Polant 05-07-2016 18:12

quote:
Изначально написано Gridmenxxl:
Всем привет - кто знает подскажите какой нужен провод для выноса счетчика на улицу

Нужен не провод, а кабель. Сечение кабеля выберите в соответствии с вашей нагрузкой.