Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 8-10-2013 22:11 Дима_С Редактировать сообщение Дима_С    первое сообщение в теме:

Тема для удобства форумчан. тут можно нуждающимся проконсультироваться, а специалисты по отоплению помогут и заодно что-нить новое услышат :

- по системам отопления(однотрубная, лучевая, двухтрубная... - какую выбрать?

- по выбору радиаторов(аллюминий/биметалл/чугун - что куда и кто лучше?)

- по циркуляционным насосам(какие модели?какая мощность?)

- по сопутствующей оснастке (группы безопасности, расширители, различные регуляторы ...)

- какие трубы на тёплый пол? (медь, металлопластик, сшитый полиэтилен ...)

- и тому подобное ...


рубрикатор по около сантехническим темам -

какую ванну выбрать, хорошее обсуждение было:
https://izhevsk.ru/forummessage/57/2090413-0.html

не плохо пробежались по смесителям
https://izhevsk.ru/forummessage/57/2063095-0.html

вопросы по душевым кабинам
https://izhevsk.ru/forummessage/57/1580729-0.html

тут обсудили душевые кабины в строительном исполнении
https://izhevsk.ru/forummessage/57/2170860-0.html

где купить эмаль для ванны и вообще стоит ли
https://izhevsk.ru/forummessage/57/2167554-0.html

про счетчики воды
https://izhevsk.ru/forummessage/57/2495178-0.html#m1066773

сравнивают плитку и ПВХ-панели. внутри фото и ссылки на подобные темы
https://izhevsk.ru/forummessage/57/1770562-0.html

тема про нестандартные полотенцесушители
https://izhevsk.ru/forummessage/57/3054851-0.html

В помощь начинающему, расшифровка аббравеатур встречающаяся в диалогах сантехников:
ГВС - горячее водоснабжение
ГС - гидрострелка
ЕЦ - естественная циркуляция
МП трубы - металлопластиковые трубы
ПП трубы - полипропиленовые трубы
РБ - расширительный бак
СО - система отопления
СУ - смесительный узел
ТА - термоаккумулятор(теплоаккумулятор)
ТП - тёплый пол
ТТ котел - твёрдотопливный котёл
УГВ - уровень грунтовых вод
ХВС - холодное водоснабжение
ЦН - циркуляционный насос

история редактирования

Показать текст сообщения полностью
radimir19
Рейтинг: 2/-1
-- написано 6-12-2013 14:32 radimir19

Т.е. не важно за какой промежуток в итоге получено необходимое кол-во тепла? Если нет, то конечно аргумент весомый в 2000 рублей за радиатором по 500, монтажники бывает намного ниже продают по стоимости медь оставшуюся, и даже спаяют сколько надо)))
15 метров трубы это примерно 2,83 литра, это ~ 14 квт/ч . Т.е. за 13 минут, при подаче 14 квт теплообменник 15 метров "нагреет" 100 литров воды на 25 градусов.
Сколько площадь у радиатора примерно? Может и реально выгоднее получается и сейчас и потом, с учетом ночного потребления.
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 6-12-2013 14:43 Starky

Разница то все равно в несколько раз выходит. Пиковое потребление у меня порядка 3квт.ч. - я думаю с этим радиатор справится.
Пока это больше эксперимент... А вот для теплового насоса уже без меди или пластинчатого теплообменника уже не обойтись...
ЗЫ. имхо В первую очередь важен тепловой напор и площадь поверхности.

история редактирования

radimir19
Рейтинг: 2/-1
-- написано 6-12-2013 14:57 radimir19

quote:
Originally posted by Starky:

В первую очередь важен тепловой напор и площадь поверхности.



Правильно вы "колбасу на бутерброд кладете")))) Скорость, объем/площадь и температура.
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 6-12-2013 15:04 Starky

Скорость прокачивания теплоносителя будет одинаковой - насос то один и тот же. Тепловой напор тоже сравнимый, мне кажется.
radimir19
Рейтинг: 2/-1
-- написано 6-12-2013 15:21 radimir19

Не совсем, по змеевику(трубке) вода движется сверху вниз, соответственно работает вся площадь змеевика. Дельта обратки и подачи за один проход больше будет, чем у радиатора, так как он работает по принципу теплопередачи и все будет зависеть от законов физики.Но работать будет и тот и другой вариант однозначно.
Сопротивление в трубке и радиаторе потоку разное, следовательно скорость разная и напор. Хотя может и не прав, нет глубоких знаний теории, одна сплошная практика)))
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 6-12-2013 15:34 Starky

На этом же насосе висит еще 240м (4*60м) трубы теплого пола, так что разница в скорости прокачки воды будет, но будет небольшой. Через радиатор конечно проще прокачать. Еще момент - в трубе более вероятен ламинарный поток который плохо сказывается на теплосьеме. Я кстати имел в виду обьем прокачяной через теплообменник жидкости. А тепловой напор - это разница между т-рой теплоносителя и средой откуда отбирается тепло.
radimir19
Рейтинг: 2/-1
-- написано 6-12-2013 15:49 radimir19

Автоматики на загрузку бойлера со своим насосом не будет что ли?
Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 6-12-2013 15:57 Starky

В бойлер накопительного типа, так что у меня будет просто подогреваться холодная вода перед тем как попасть в него.

ЗЫ. Накаркал - радиатор потек в месте соединения заглушки и резбы. ;(
ЗЫЫ. Кстати, теплообменник на теплую воду будет из остатка PEX трубы 16й - 30м. В принципе на отопление можно было бы сделать так же, разве что гидросопротивление было бы великовато.

история редактирования

-электронщик-
Рейтинг: 18/-7
-- написано 23-12-2013 09:06 -электронщик-

бывают ли открывающие термоклапана ?
.....................

Есть печь стальная на дровах,воду греет.
Задча...
Если температура воды выше 50, подачу воды перекрывать в помещение и переключать на другое помещение для охлаждения этой самой воды,чтобы в нагревателе при отсутствии циркуляции вода не закипела.

Нужно я думаю либо два термоклапана 1 обычный,закрывает при повышении температуры,а другой термоклапан который при повышении температуры открывается или клапан переключатель с одной трубы на другую чтобы перенаправлял,есть такое ?
Или как мне реализовать всё это ?

Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 23-12-2013 19:28 Дима_С

обычный автомобильный термостат подойдёт, циркулировать будет самоходом - это самое простое

вот только на 50 их вроде не бывает, от 80 где-то(с таким не закипит)

история редактирования

занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 23-12-2013 20:49 занятой

quote:
Originally posted by Starky:
Правда, остался вопрос с теплообменником.. Как вариант - сделаю из нержавеющей гофротрубы (если найду ее в Ижевске).

таки торгуют ей в Резинотехнике на Гагарина. Есть труба под фитинги, есть под запрессовку (диаметры разные). Под запрессовку - они там конец трубы, гофры так сплющивают, предварительно насадив гайку что получается фланец. Прокладку поставил - прикрутил. Трубы пощщупал - жесткие, гнутся с приложением нормального усилия. Несколько раз согнуть разогнуть вроде можно. Давление держат какое то несусветное, в системах отопления я такого не видал
Очень трубки понравились, надо будет бойлерогидрострелку из них собрать на следующий сезон

история редактирования

Zhurik
Рейтинг: 26/-3
-- написано 8-10-2014 14:30 Zhurik

есть вопрос: (по выбору радиаторов(аллюминий/биметалл/чугун - что куда и кто лучше?)
интересуют встраиваемые конвекторы
необходимо 2 шт (перед дверью и перед панорамный окном).
какие бренды из недорогих российский стоит рассматривать. по цене устраивают - "КЗТО "Радиатор"
обязательно брать с принудительной вентиляцией?
Цыган13
Рейтинг: 33/-25
-- написано 22-1-2015 16:01 Цыган13

Вопрос:
Смонтирована закрытая система: радиаторы, бойлер, теплый пол.
При снижении температуры на котле, в трубах появляется шум воздуха, гоняемого насосами. И давление падает.
Отопление работает первый сезон с октября.
Подтеков нигде нет. Отчего это может быть?
марткат
Рейтинг: 357/-185
-- написано 23-1-2015 21:00 марткат

цитата:
Originally posted by Цыган13:

Цыган13



Завоздушенная система,в нижней точке(полах).При нагревании жидкость расширяется,следовательно и объем и давление увеличивается.Ну и как вариант,сечение труб слишком разное.
Цыган13
Рейтинг: 33/-25
-- написано 26-1-2015 09:00 Цыган13

Как оттуда воздух выгнать? Спускники стоят на гребенке распределительной у котла и в месте ввода труб в пол вот такие, по 2 штуки:
225 x 150 Обсуждение отопления в квартирах и частных домах.

история редактирования

Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 26-1-2015 09:31 Starky

Пластиковые колпачки пробовали на них отвинчивать, что бы воздух вышел?
Цыган13
Рейтинг: 33/-25
-- написано 26-1-2015 11:04 Цыган13

Совсем не отвинчивал, но они не затянуты, свободно крутятся. Где то на середине резьбы сейчас.
марткат
Рейтинг: 357/-185
-- написано 26-1-2015 11:47 марткат

цитата:
Цыган13

Перепадов по сечению труб нету? Насос какой и длинна магистрали?
Цыган13
Рейтинг: 33/-25
-- написано 26-1-2015 13:35 Цыган13

перепады есть, но в меньшую сторону, т.е. от гидрострелки трубы идут большего диаметра, отходящие на радиаторы и теплый пол меньшего.
Насосов 4 штуки (хз какие - зеленые): один основной - гоняет воду "котел-гидрострелка", 2-пол, 3-бойлер, 4-радиаторы. Мощности хватает, т.к. в дальней точке радиаторы горячие.
Магистраль длинная, не считал но примерно по 20м 2 ветки + метров 40 теплый пол.
mirtepla
Рейтинг: 9/-1
-- написано 26-1-2015 23:27 mirtepla

цитата:
Спускники стоят на гребенке распределительной

Автоматические воздухоотводчики бывают и не автоматические!к сожалению
у вас на фото спускной клапан а не автомат

история редактирования

Цыган13
Рейтинг: 33/-25
-- написано 27-1-2015 09:36 Цыган13

Вопрос остается! Как выгнать воздух из системы? И почему он начинает булькать и циркулировать по системе только при понижении температуры? Когда температура стабильна, в трубах тишина и все греется.
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 27-1-2015 10:40 Андрес

А расширительный у вас правильно работает? Такое ощущение, что когда вода остывает и уменьшается в объеме, у вас резко падает давление, и, соответственно, повышается раскрытие пузырьков воздуха.
(Ни разу не специалист, просто оглядываюсь на школьный курс физики)
Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 28-1-2015 14:58 Дима_С

наверно лучше специалисту глянуть, может проблема пустяковая и вовсе не там ищем
Цыган13
Рейтинг: 33/-25
-- написано 29-1-2015 11:33 Цыган13

весной позову чувака который делал отопление, все работает но булькание напрягает...
imar
Рейтинг: 20/-39
-- написано 11-3-2015 23:35 imar

На отопление эл.котел,чтобы тэны не обрастали накипью, что предложите-может есть фильтра какие?
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 12-3-2015 07:25 Андрес

Предложу скачать нужную версию воды
По крайней мере, я так и сделал.
imar
Рейтинг: 20/-39
-- написано 12-3-2015 08:05 imar

А в водонагреватель?
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 12-3-2015 08:14 Андрес

А в водонагреватель
В идеале ионообменник, более смелые могут полифосфат, сам еще не определился для себя
imar
Рейтинг: 20/-39
-- написано 13-3-2015 07:00 imar

Вот и спрашиваю исходя из опыты кто что ставит?
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 13-3-2015 07:38 Андрес

Что даст вам этот ответ? Что ионообменник, что полифосфат - результат внешне одинаков: отсутствие накипи. А вот влияние полифосфата на здоровье может аукнуться через неизвестно сколько лет или десятков лет, или вообще никак на него не повлиять. Причем все будут говорить "я сделал так-то и проблем нет".
p@ks
Рейтинг: 133/-11
-- написано 13-7-2015 09:46 p@ks

Вопрос к спецам.
Установил насосно-смесительный узел и гребенку на теплые полы (3 контура по 70 метров - плюс минус 5 метров). Электрокотел Протерм скат 9 кВт. В системе давление как по мануалу от котла - 1,8. Проблема - нет давления в контурах. Воздух через клапан на котле выпускал. На расходомерах регулировал, краны открывал/закрывал. Ранее опыта подключения не было, поэтому возможно что то не правильно установил. Фото прилагаю.
1920 X 1440 234.1 Kb Обсуждение отопления в квартирах и частных домах.

история редактирования

Starky
Рейтинг: 372/-86
-- написано 13-7-2015 21:30 Starky

Туториал вот - http://valtec.ru/document/tech...its-dualmix.pdf
Посмотри в первую очередь открыты ли шаровые клапана перед и после насоса.
Ну и вроде коллектора местами перепутаны.
p@ks
Рейтинг: 133/-11
-- написано 14-7-2015 08:43 p@ks

quote:
Изначально написано Starky:
Ну и вроде коллектора местами перепутаны.[/B]

вчера поменял местами расходомеры с кранами. По контурам пошло давление. Но после регулировки расходомеров на 3ей скорости насоса всего по 0,5 л/мин - слабовато кажется, учитывая что всего то 3 контура по 70 метров.

quote:
Изначально написано Starky:
Посмотри в первую очередь открыты ли шаровые клапана перед и после насоса.

вот про это не знал. Проверю вечером. Спасибо!

Arsinoya
Рейтинг: 1/-2
-- написано 6-10-2015 17:29 Arsinoya

Вопрос знатокам - можно ли установить в частный дом два газовых котла? Кто знает наверняка?
ZX-ruban
Рейтинг: 213/-63
-- написано 6-10-2015 18:04 ZX-ruban

quote:
Изначально написано Arsinoya:
Вопрос знатокам - можно ли установить в частный дом два газовых котла? Кто знает наверняка?

Можно, хоть десять ставьте, все упирается в лимит газа, если газовики грят што лимит газа ограничен то фсЁ, при проектировании нужно указать количество котлов, номинальную мощность и расход газа...

Arsinoya
Рейтинг: 1/-2
-- написано 7-10-2015 10:47 Arsinoya

quote:
Изначально написано ZX-ruban:

Можно, хоть десять ставьте, все упирается в лимит газа, если газовики грят што лимит газа ограничен то фсЁ, при проектировании нужно указать количество котлов, номинальную мощность и расход газа...


Про лимит понятно, нашли контору, занимающуюся проектированием и монтажом, договорились, а потом они сказали что если дом на одного хозяина по документам, то и котел должен быть один(

ZX-ruban
Рейтинг: 213/-63
-- написано 7-10-2015 12:49 ZX-ruban

Гы-гы развод на бапки :-)
занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 7-10-2015 14:58 занятой

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

Гы-гы развод на бапки :-)



Насечет бабок, попрошу отписать стоимость проекта отопления по моей теме.
То есть, пообщаться бы, проконсультироваться, чтобы я понял как оно все будет работать, после - оформить бумажно узел ГВС, и еще хочу прицениться к проекту отопления всего дома.
Mr.Quentin
Рейтинг: 0/0
-- написано 15-10-2015 21:51 Mr.Quentin

Здравствуйте господа супер-сантехники! Имею такую конструкцию. С наступлением холодов столкнулся с бедой, батарея еле теплая, хоть запропускайся. Говорил с домовым сантехником, он высказал мысль, что подача уходит через перемычку, а в батарею заходит едва, так как сечение у пластика меньше. Спрашиваю совета: как выйти из ситуации сейчас с минимальными потерями для обстановки? как, каким способом можно разомкнуть перемычку? Он предложил поперечную трубу разрезать под обрез,а продольную затем заварить. Я посмотрел чтобы так сделать обе стены и пол придется кончить. Я думаю так: на поперечной сделать прорезь, не на всю трубу, вставить тупо кусок металла и заварить края. Может у кого-то есть еще мысли, предложения по спасению?
1920 X 1025 131.5 Kb Обсуждение отопления в квартирах и частных домах.

история редактирования

rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 16-10-2015 10:45 rip87

трубы до дыр скоро прогниють...или с крана хлестанет...

200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
  всего страниц: 4 :  1  2  3  4 

следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 отопление в частных домах 
 разрешение на строительство пристроя к частному дому 
 Частный дом. Газ. Отопление. 
 водопровод в частный дом 
 Ижводоканал канализация и тарифы в частном доме 

Главная /  Строительство и Ремонт /  Обсуждение отопления в квартирах и частных домах. форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ