Хочу отопительным котлом греть только бойлер, а на СО разбирать смесительными узлами.
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  всего страниц: 2 :  1  2 
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Хочу отопительным котлом греть только бойлер, а на СО разбирать смесительными узлами.   версия для печати
занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 19-9-2015 11:53 занятой

Есть газовый котел, протерм гепард, не нравится мне проточная система получения ГВС. Прикупил бойлер, кстати российского производства, ощутимо дешевле импортных собратьев и вот такая вот мысля засела, а если я котел только и нагружу на бойлер, то есть насос котла будет работать только на этот контур. А теплые полы и систему отопления разобрать через смесительные узлы.

Ничего же вроде не помешает? Бойлер буду греть до 60 градусов, в СО выше точно не бывало, да еще дом буду утеплять сверх норм.
По сути, бойлер даже будет небольшим теплоаккумулятором.

Прошу совета и подсказок по нюансам, может в системе должны будут присутствовать какие то обязательные узлы, может кто предложит смесительные головки такие, чтобы сейчас я пока в ручную их крутил, а впоследствии, можно было повесить на них исполнительное устройство с контроллерами соответствующими. Разом пока не получится делать.

история редактирования

Показать текст сообщения полностью
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 19-9-2015 20:08 Fuego_00

quote:
может кто предложит смесительные головки такие, чтобы сейчас я пока в ручную их крутил, а впоследствии

Ну это совсем просто. 2-х ходовик с термобашкой с капилляркой. ес надо в пм отпишу что за марка.
А вообще по вопросу- комнатный термостат и не надо городить огород. а уж какой проводной/беспроводной и тд и тп. это на вкус и цвет.
ZX-ruban
Рейтинг: 213/-63
-- написано 19-9-2015 21:54 ZX-ruban

Гы исчо два бальных на фсю голову, при нагреве гвс котелок молотит на 85 гр. при 60 замучетесь ждать гвску гы-гы....
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 19-9-2015 22:52 Fuego_00

quote:
Гы исчо два бальных на фсю голову,

ку!
занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 20-9-2015 08:19 занятой

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

исчо два бальных на фсю голову



ладно ладно, ты это тово

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

при нагреве гвс котелок молотит на 85 гр.



Хз, у меня на котле больше 60 ГВС не выставляется, может чего и молотит, то из крана хотя бы не ошпаришься.
quote:
Originally posted by ZX-ruban:

при 60 замучетесь ждать гвску гы-гы...



Ну выставлю я на котле поддержку 70 градусов, или 75, будет и в бойлере такая же температура, в чем проблема?

Очень хотелось бы особенно от тебя дельных советов.

занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 20-9-2015 08:21 занятой

quote:
Originally posted by Fuego_00:

ес надо в пм отпишу что за марка.



Давай тут, может еще кому пригодится.
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 20-9-2015 09:14 Fuego_00

клапан Giacomini R291 + термобашка капилл. R462L
если над башка меняется на термоэлектр. башку R473/R478 ну и контроллер естественно.
В принципе у меня с капилляркой все работает и думать там особо нечего. Термостат комнатный вот внедрять буду. он и будет давать разрешение котелку на включение.
Хотя сдается мне что Андрей в чем то прав насчет извращений и тараканов в голове.
Типовое решение тут предпочтительнее имхо. Ну а смешной узел это для т.пола.

история редактирования

занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 20-9-2015 09:27 занятой

quote:
Originally posted by Fuego_00:

он и будет давать разрешение котелку на включение.





А я вот хочу, чтобы смесители управляли температурой в доме, а котел - всегда работал в одном режиме. Нагрева горячей воды. Покатит же такая схема?

За названия благодарю! А двухходовой по какой причине выбран? Я как чайник, думаю, что трехходовой нужен Или он просто дешевле? И схему с ним не сложнее сделать?

занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 20-9-2015 09:34 занятой

И потом, не менять же мне котел на тот, что штатно с бойлером внешним работает. И теплые полы у меня в пристраиваемой бане будут круглогодично работать и достаточно на высоких температурах, может их пущу на полок и стены тоже, чтобы подобие русской бани Маслова сделать.
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 20-9-2015 10:14 Fuego_00

quote:
А двухходовой по какой причине выбран? Я как чайник, думаю, что трехходовой нужен

А какая разница при моих площадях? ~100 квадратов /8 контуров. Он и дешевле и проще.
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 20-9-2015 10:16 Fuego_00

quote:
А я вот хочу, чтобы смесители управляли температурой в доме,

А откуда эти смесители узнают о температуре в доме? тут или контроллер городить с датчиками Т и выходами на исп. клапана или комнатный(е) термостат(ы). +Риск что это вся система не устроит/не пойдет а денюжка уже потрачена (и немалая).

история редактирования

занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 20-9-2015 13:20 занятой

quote:
Originally posted by Fuego_00:

А какая разница при моих площадях? ~100 квадратов /8 контуров. Он и дешевле и проще.



Что то не соображу по схеме включения, туплю-с. Не ткнете пальцем, или не нарисуете?

quote:
Originally posted by Fuego_00:

А откуда эти смесители узнают о температуре в доме?



Я ставил простой термодатчик, так его гистерезис так задолбал, что просто хожу и в ручную задаю температуру на котле для СО. Смеситель с термоголовкой - это просто замена существущего порядка, а потом на эту термоголовку думаю повесить автоматику. С нормальным контроллером, который и погоду учтет и тепловую инерцию дома...

Если бы кто другой вариант предложил, был бы благодарен.

занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 20-9-2015 13:24 занятой

В том то и дело, что мне всегда нужны теплые полы, для бани, да и на первом заглубленном этаже я их только в самую жару выключал. Если котел будет работать от контроллера, то летом в теплые полы откуда температура пойдет? Не соображу никак.

А вот если гвс от котла постоянно делать и из этой ветки в теплые полы пустить, да и до кучи в СО всего дома - все как то логично получается.

ZX-ruban
Рейтинг: 213/-63
-- написано 20-9-2015 13:30 ZX-ruban

quote:
Originally posted by занятой:

Ничего же вроде не помешает? Бойлер буду греть до 60 градусов, в СО выше точно не бывало,


Пока сильно работе занят, потом отпишусь подробнее, по бройлеру были подобные эксперементы котелок уходит в аут с ошибкой что типа нет теплосъема, если хош регулировать в комнатах температуру ставь на радиаторы краны с термоголовками, если есть траблы с ГВС попробуй на выходе из котла ГВС прикрутить бройлер махонький литров 30 больше не нать, удачи

занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 20-9-2015 18:20 занятой

Бойлер уже куплен
200 литров, моща - 30 кВт. У котла - 24. Гистерезис у котла - точно не знаю, но все равно градус два как минимум. Думаю, что просто работать будет очень редко, когда нет основного отопления. А когда будет - там и теплосъем пойдет.
ZX-ruban
Рейтинг: 213/-63
-- написано 20-9-2015 18:29 ZX-ruban

quote:
Изначально написано занятой:

200 литров, моща - 30 кВт. У котла - 24


30 квт это мощьность теплообменика при температуре теплоносителя 85 гр, при температуре 60 гр мощьность падает достаточно сильно. котелок выдает только 24 квт это значет что температура греющей стороны должна быть больше 85 гр чтобы нагреть гвс...

занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 20-9-2015 19:48 занятой

quote:
Изначально написано ZX-ruban:

температура греющей стороны должна быть больше 85 гр чтобы нагреть гвс...



Тут не соглашусь, просто дольше будет греть. Вот выставлю я котел на поддержку температуры 60 градусов, через какое то время все равно вся система выйдет в режим. Просто время будет разным, а уж какую температуру там котел выдает, чтобы догнать до 60 на обратке - мне как бы пофиг.
И еще момент, ветка от котла до бойлера - она не будет короткой, есть мысли всякие по развитию обогрева всего и вся Теплые полы еще где залудить надо будет, я лучше там смесительный узел поставлю, а к нему - соответственно подача и обратка СО.
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 20-9-2015 19:56 Fuego_00

quote:
Что то не соображу по схеме включения, туплю-с. Не ткнете пальцем, или не нарисуете?

http://shkolapola.ru/teplyi/75...i/75...i-rukami

история редактирования

занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 20-9-2015 20:34 занятой

quote:
Изначально написано Fuego_00:

http://shkolapola.ru/teplyi/



Огроменное спасибо! Хоть и ссылка была неточная, нашел.
ясно и понятно.
Да и по теплым полам много интересной инфы.

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 20-9-2015 20:43 Fuego_00

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 20-9-2015 20:45 Fuego_00

я вот это имел ввиду
занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 20-9-2015 21:03 занятой

Благодарю!
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 21-9-2015 07:37 Андрес

занятой, а в трубах теплого пола и ГВС будет одна и та же вода? Т.е. постоянно обновляемая? Хотя, помнится, вы "жаловались", что у вас в воде накипи нет
занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 21-9-2015 09:15 занятой

quote:
Изначально написано Андрес:

а в трубах теплого пола и ГВС будет одна и та же вода?



Дык как же это, нельзя же так.
quote:
Изначально написано Андрес:

Хотя, помнится, вы "жаловались", что у вас в воде накипи нет



из под крана накипи полно, воду с шундов возим для готовки.
Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 21-9-2015 10:14 Дима_С

отмечусь
занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 21-9-2015 11:21 занятой

quote:
Изначально написано Дима_С:

отмечусь



Что нибудь можете посоветовать?
ILDGAR
Рейтинг: 160/-62
-- написано 21-9-2015 11:26 ILDGAR

quote:
Изначально написано занятой:

из под крана накипи полно,...

а системе отопления какая вода?

Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 21-9-2015 11:26 Андрес

quote:
Изначально написано занятой:
Дык как же это, нельзя же так.

Вот именно. А у вас разве не так? ГВС и СО вроде с одного бойлера собирались брать. Что-то, значит, я не понял

занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 21-9-2015 12:15 занятой

quote:
Изначально написано ILDGAR:

а системе отопления какая вода?



уже года три или четыре эту воду пользую. После заливки из водопровода. Первые пару лет завоздушивало постоянно, сейчас уже нет.
quote:
Изначально написано Андрес:

ГВС и СО вроде с одного бойлера собирались брать.



СО я хочу разбирать от ветки, что бойлер будет греть. ГВС - просто греется и пользуется как обычно.
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 21-9-2015 12:33 Андрес

quote:
Изначально написано занятой:
СО я хочу разбирать от ветки, что бойлер будет греть. ГВС - просто греется и пользуется как обычно.

Все, теперь понял. Прикольно!

занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 21-9-2015 15:22 занятой

quote:
Изначально написано Андрес:

Прикольно!



Дык, лишь бы заработало. Может от тех проблем, что уважаемый ZX-ruban пишет:
quote:
Изначально написано ZX-ruban:

котелок уходит в аут с ошибкой что типа нет теплосъема



можно уйти настройкой котла? Читал как то сервис-мануал к своему котлу, там много чего можно настроить.
Дима_С
Рейтинг: 61/-11
-- написано 21-9-2015 16:21 Дима_С

да мы как то и не заморачивались, ставили котел с управлением на бойлер или сразу встроеный
ILDGAR
Рейтинг: 160/-62
-- написано 21-9-2015 17:12 ILDGAR

quote:
Изначально написано занятой:

СО я хочу разбирать от ветки, что бойлер будет греть. ГВС - просто греется и пользуется как обычно.

воображение тут у меня начало подтормаживать- схемку можно?

ILDGAR
Рейтинг: 160/-62
-- написано 21-9-2015 17:33 ILDGAR


уже года три или четыре эту воду пользую. После заливки из водопровода. Первые пару лет завоздушивало постоянно, сейчас уже нет.
дык тоже также, только в этом году слил со второго этажа - надо было смесительный узел врезать на ТП и поменять прокладки у радиторов("силикон" задубел).понимая что вода уже "подготовленная" решил использовать повторно. вода оказалась рыжего цвета.после того как отстоялась- вся ржавчина осела на дно. вопрос ко всем знатокам: какой фильтр можно использовать что бы прочистить всю воду в системе и можно ли его на постоянку врезать в систему?
п.с. у меня перед котлом и перед циркуляционным насосом только фильтры грубой очистки
занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 21-9-2015 18:42 занятой

quote:
Изначально написано ILDGAR:

воображение тут у меня начало подтормаживать- схемку можно?





да сам пока еще не рисовал, только в воображении. Котел постоянно греет бойлер (поддерживает 60 градусов). А на СО и теплые полы - два смесительных узла отдельных сами отбирают сколько нужно из ветки, что бойлер греет.
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 21-9-2015 18:43 Fuego_00

quote:
Изначально написано занятой:

СО я хочу разбирать от ветки, что бойлер будет греть. ГВС - просто греется и пользуется как обычно.



то есть от котла ставим коллектор и один его отвод пускаем на бойлер, другие отводы через свои смешные узлы на батареи и теплый пол. Вполне работоспособная схема.
ZX-ruban
Рейтинг: 213/-63
-- написано 22-9-2015 07:30 ZX-ruban

quote:
Originally posted by занятой:

Читал как то сервис-мануал к своему котлу, там много чего можно настроить.



Ну-ка умники вы наши, решите простую задачу? Как котел с одним датчиком температуры СО определяет правильность работы циркуляционного насоса?

Решите так и быть подскажу как навесить бройлер на ваш кателоГ

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 22-9-2015 08:44 Fuego_00

Тут тема то ни о чем в принципе, схема то рабочая если подойти с умом. Ничего сверх естественного в ней нет. Проток в СО котелки контролируют датчиком протока. Насос как таковой (внутренний) может и не работать, при наличии внешнего, подключеного к котелку, или тупо напрямки.

история редактирования

ZX-ruban
Рейтинг: 213/-63
-- написано 22-9-2015 10:36 ZX-ruban

quote:
Originally posted by Fuego_00:

контролируют датчиком протока


Ан нету у вас на гепарде ентого датчика, садись два!

Следующий...

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 22-9-2015 10:49 Fuego_00

Не умничай. я тебе ес надо по релейке счаз столько загадок подсыплю, за пол жизни ответы не найдешь.
Чудом контролируется блин.