BuderusU072-24 как-то можно настроить в онлайне? Не бесплатно конечно. Смущает расход.150м2. 7 радиаторов. 460 метров теплых полов d16.Бойлер на 160 литров. В морозы 30 кубов получилось. При -10С - 20м3. Если на ночь выключаю 14-17м3.
| |||
|
quote: Это как? Типа "нажми эту пимпочку" и расход газа уменьшится в 100500 раз, гы-гы Если большой расход газа смотри ограждающие конструкции, стены, окна, межэтажные перекрытия, где большые теплопотери... | |||
|
quote: Ну почему гы-гы? Скорость обеих насосов, мощность котла. Расход ВТП. Температура на коллектор. Температура на бойлер. Частота тактования. Выбег котла. Прибором посмотреть температуру на подаче и на обратке. Много чего можно поменять. У сервисников "работы очень много". | |||
|
Что бы начать советовать вы дали очень мало исходных данных
![]() ![]() ![]()
quote: Где установлен второй насос? И как скорость насосов влияет на экономию газа?
quote: Ну как бы с этого и начинается оценка эффективности системы отопления.... | |||
|
В понедельник куплю пирометр. Да еще обратка с подачей на четырех радиаторах напутана. Приобрел перекрестные узлы "оветроповские". Может замена поможет.
| |||
|
quote: фигня не поможет, нужен с погружением в рабочую среду...
quote: Гы | |||
|
Точнее simpex sx10079.На одном уже помогло.
На котле стоит троечка на насосе. На полах стоит 2. Расходомеры на 2литра. quote: А как в контурах на коллекторе погрузиться в рабочую среду? | |||
|
Перед коллектором устанавливайте тройник в него монтируется стрелочный термометр и по нему производится контроль температуры
| |||
|
quote: Конечно все это есть. Речь идет об отдельных контурах. С радиаторами легче. Там термоголовки стоят. Вопрос в следующем. Что попросить сделать сервисников при обслуживании котла. | |||
|
quote: по мне, вполне вменяемый расход. | |||
|
quote: Площадь всего 150м2 | |||
|
30 кубов на площадь 150 квадратных метров на мой взгляд все-таки многовато Попробуйте поставить комнатный термостат возможно котел будет меньше тактовать расход упадет
| |||
|
quote: quote: quote: в среднем же выходит около 20 в день? | |||
|
Я как то игрался с мощностью отопления котла она от 0 до 100% выставил 100% у меня расход за сутки было 35кубов выставил на 40% стало меньше 20 кубов сутки . Сейчас сделал 15% процентов интересно сколько будет.
| |||
|
quote: Плита 25 см. Так получилось, что над ТП 8-10 см бетона со стяжкой. Большая инертность. | |||
|
quote: А мощность котла какая и площадь дома? | |||
|
quote: где-то 140м.2 кател 24квт | |||
|
Попробуем. Еще вопрос. Разница в четыре градуса на коллекторе между подачей и обраткой ТП, это нормально?
| |||
|
quote: Маловато будет, теплосъема практический нет ((( | |||
|
quote: Температура на котле стоит 45С. На смесителе ТП 40. Сейчас 7 градусов разница. | |||
|
quote: У меня котел как у Вас,площадь дома 100 кв. метров, полов 10 контуров по 60 метров, 36 секций радиаторов, температура полов 26 градусов в доме 24 градуса, котел на 45, греет до 50, пауза на 3 минуты, расход в морозы 15 кубов. | |||
|
А какая мощность выставлена? У себя поменял мощность на 40. Расход уменьшился. Не тактует. Температура на котле выставлена 45С. Но! На ночь попробовал уменьшить полы до 30С. Котел затактовал и очень часто. Может вообще все выключать нафиг на ночь?
| |||
|
quote: каждый сам кузнец своего счастья. | |||
|
quote: Мощность установленную не помню, посмотрю отпишусь. Полы, подача в полы 35 , обратка 31, температура пола 25-26, насос на 1 скорости, на расходомерах 2. У меня узел подмеса камиса, больно мудреный, с байпасом и т.п. Выключать полы на ночь по моему не вариант, вся экономия уйдет на прогрев в дальнейшем, ведь остынут за 10 часов градуса на 3, а то и больше. | |||
|
Узел подмеса тоже с байпасом. Понаблюдаю. Благо для наблюдений погода ровная. У меня с выключением на ночь все равно пока экономнее.
| |||
|
quote: В прошлом году с открытым байпасом расход был выше, В этом году байпас открыт на полоборота пошла экономия. | |||
|
quote: | |||
|
quote: У меня байпас перекрывается снизу обычным ключом шестигранником, резьба обычная правая , так что вопроса открыт-закрыт нет. | |||
|
Всем спасибо за информацию. Оказалось, что настройки заводские сохранились, то есть не подтверждал изменения. Расход пошел вниз после изменений. Осталось при ТО настроить горелку по давлению и настроить газовый клапан и разобраться с icma (смесительный узел).
| |||
|
кто знает где у нас продают gsm розетки и gsm термометры ?
---------- | |||
|
quote: Это чито за звэр? | |||
|
quote: в розетку включаешь и передает тебе напругу и температуру воздуха по gsm, без какого либо подключения к котлу. кароч отличный бюджетный вариант удаленного контроля ![]() ---------- | |||
|
Спецы подскажите, плиз,по котлу Bosch Gaz WBN2000-24C RN S5700. Интересует надежность, ремонтопригодность и наличие запасных частей. Предлагают за недороха, вот думаю брать или нет.
| |||
|
.
| |||
|
quote: не попробуешь- не узнаешь | |||
|
что то давно спецы ничего не пишут. Видимо сезон начался.
Попробую спросить. В баню тяну газ, планирую приобретать бюджетный котел настенный 2х контурный. Выбор пока пал на NAVIEN DELUXE 13K стоимостью 25 т.р. Как он в плане надежности? Как с сервисом и з/ч? может быть есть другие варианты в этом бюджете +- 2 т.р.? Нужен небольшой мощности (10-13 кВт), настенный, 2х контурный. | |||
|
quote: енто к этим таварисчам http://www.navien.ru/Service/S...81%D0%BA&query=
| |||
|