Строительство и Ремонт

Вопросы и ответы по газовым котлам.

ZX-ruban 25-12-2016 19:25

quote:
Изначально написано sebastyan pereyra:

пирометр


фигня не поможет, нужен с погружением в рабочую среду...


quote:
Изначально написано sebastyan pereyra:

"оветроповские"


Гы

sebastyan pereyra 25-12-2016 21:34

Точнее simpex sx10079.На одном уже помогло.
На котле стоит троечка на насосе. На полах стоит 2. Расходомеры на 2литра.
quote:
Изначально написано ZX-ruban:

нужен с погружением в рабочую среду...



А как в контурах на коллекторе погрузиться в рабочую среду?
ЗОРГЕ 26-12-2016 09:49

Перед коллектором устанавливайте тройник в него монтируется стрелочный термометр и по нему производится контроль температуры
sebastyan pereyra 26-12-2016 10:09

quote:
Изначально написано ЗОРГЕ:

Перед коллектором устанавливайте тройник в него монтируется стрелочный термометр и по нему производится контроль температуры





Конечно все это есть. Речь идет об отдельных контурах. С радиаторами легче. Там термоголовки стоят.
Вопрос в следующем. Что попросить сделать сервисников при обслуживании котла.
Ferera 26-12-2016 10:20

quote:
Originally posted by sebastyan pereyra:

В морозы 30 кубов получилось. При -10С - 20м3. Если на ночь выключаю 14-17м3.



по мне, вполне вменяемый расход.
sebastyan pereyra 26-12-2016 10:28

quote:
Изначально написано Ferera:

по мне, вполне вменяемый расход.





Площадь всего 150м2
ЗОРГЕ 26-12-2016 11:09

30 кубов на площадь 150 квадратных метров на мой взгляд все-таки многовато Попробуйте поставить комнатный термостат возможно котел будет меньше тактовать расход упадет
Ferera 26-12-2016 11:15

quote:
Originally posted by sebastyan pereyra:

Площадь всего 150м2



quote:
Originally posted by ЗОРГЕ:

30 кубов



quote:
Originally posted by sebastyan pereyra:

В морозы



в среднем же выходит около 20 в день?
stikke 26-12-2016 12:15

Я как то игрался с мощностью отопления котла она от 0 до 100% выставил 100% у меня расход за сутки было 35кубов выставил на 40% стало меньше 20 кубов сутки . Сейчас сделал 15% процентов интересно сколько будет.
sebastyan pereyra 26-12-2016 14:51

quote:
Изначально написано ЗОРГЕ:

Попробуйте поставить комнатный термостат возможно котел будет меньше тактовать расход упадет



Плита 25 см. Так получилось, что над ТП 8-10 см бетона со стяжкой. Большая инертность.
sebastyan pereyra 26-12-2016 15:19

quote:
Originally posted by stikke:

Сейчас сделал 15% процентов интересно сколько будет.





А мощность котла какая и площадь дома?
stikke 26-12-2016 18:35

quote:
Originally posted by sebastyan pereyra:

quote:
Originally posted by stikke:

Сейчас сделал 15% процентов интересно сколько будет.


А мощность котла какая и площадь дома?



где-то 140м.2 кател 24квт
sebastyan pereyra 26-12-2016 22:58

Попробуем. Еще вопрос. Разница в четыре градуса на коллекторе между подачей и обраткой ТП, это нормально?
ZX-ruban 26-12-2016 23:58

quote:
Originally posted by sebastyan pereyra:

Разница в четыре градуса


Маловато будет, теплосъема практический нет (((

sebastyan pereyra 27-12-2016 13:40

quote:
Маловато будет, теплосъема практический нет (((



Температура на котле стоит 45С. На смесителе ТП 40. Сейчас 7 градусов разница.
zub1 27-12-2016 14:04

quote:
Originally posted by sebastyan pereyra:

Температура на котле стоит 45С. На смесителе ТП 40. Сейчас 7 градусов разница



У меня котел как у Вас,площадь дома 100 кв. метров, полов 10 контуров по 60 метров, 36 секций радиаторов, температура полов 26 градусов в доме 24 градуса, котел на 45, греет до 50, пауза на 3 минуты, расход в морозы 15 кубов.
sebastyan pereyra 28-12-2016 09:52

А какая мощность выставлена? У себя поменял мощность на 40. Расход уменьшился. Не тактует. Температура на котле выставлена 45С. Но! На ночь попробовал уменьшить полы до 30С. Котел затактовал и очень часто. Может вообще все выключать нафиг на ночь?
estrangeiro 28-12-2016 09:54

quote:
Изначально написано sebastyan pereyra:

Может вообще все выключать нафиг на ночь?



каждый сам кузнец своего счастья.
zub1 28-12-2016 10:27

quote:
Originally posted by sebastyan pereyra:

А какая мощность выставлена? У себя поменял мощность на 40. Расход уменьшился. Не тактует. Температура на котле выставлена 45С. Но! На ночь попробовал уменьшить полы до 30С. Котел затактовал и очень часто. Может вообще все выключать нафиг на ночь?



Мощность установленную не помню, посмотрю отпишусь. Полы, подача в полы 35 , обратка 31, температура пола 25-26, насос на 1 скорости, на расходомерах 2. У меня узел подмеса камиса, больно мудреный, с байпасом и т.п. Выключать полы на ночь по моему не вариант, вся экономия уйдет на прогрев в дальнейшем, ведь остынут за 10 часов градуса на 3, а то и больше.
sebastyan pereyra 28-12-2016 10:32

Узел подмеса тоже с байпасом. Понаблюдаю. Благо для наблюдений погода ровная. У меня с выключением на ночь все равно пока экономнее.
zub1 28-12-2016 14:19

quote:
Originally posted by sebastyan pereyra:

Узел подмеса тоже с байпасом



В прошлом году с открытым байпасом расход был выше, В этом году байпас открыт на полоборота пошла экономия.
sebastyan pereyra 28-12-2016 20:39

quote:
Originally posted by zub1:

В прошлом году с открытым байпасом расход был выше, В этом году байпас открыт на полоборота пошла экономия.
А закрыт это как? "Бегунок" в самом верху или в низу.




zub1 29-12-2016 09:09

quote:
Originally posted by sebastyan pereyra:

А закрыт это как? "Бегунок" в самом верху или в низу.



У меня байпас перекрывается снизу обычным ключом шестигранником, резьба обычная правая , так что вопроса открыт-закрыт нет.
sebastyan pereyra 29-12-2016 23:15

Всем спасибо за информацию. Оказалось, что настройки заводские сохранились, то есть не подтверждал изменения. Расход пошел вниз после изменений. Осталось при ТО настроить горелку по давлению и настроить газовый клапан и разобраться с icma (смесительный узел).
Дима_С 02-02-2017 15:20

кто знает где у нас продают gsm розетки и gsm термометры ?

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

ZX-ruban 03-02-2017 01:27

quote:
Originally posted by Дима_С:

gsm розетки и gsm термометры


Это чито за звэр?

Дима_С 03-02-2017 10:33

quote:
Изначально написано ZX-ruban:

Это чито за звэр?



в розетку включаешь и передает тебе напругу и температуру воздуха по gsm, без какого либо подключения к котлу. кароч отличный бюджетный вариант удаленного контроля под заказ полно, хотелось бы по наличию - как то поудобней.

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

stigmataE90 10-05-2017 22:20

Спецы подскажите, плиз,по котлу Bosch Gaz WBN2000-24C RN S5700. Интересует надежность, ремонтопригодность и наличие запасных частей. Предлагают за недороха, вот думаю брать или нет.
SILVER 88 11-05-2017 12:16

.
estrangeiro 11-05-2017 11:18

quote:
Originally posted by stigmataE90:

Предлагают за недороха, вот думаю брать или нет.



не попробуешь- не узнаешь
p@ks 12-05-2017 14:03

что то давно спецы ничего не пишут. Видимо сезон начался.
Попробую спросить.
В баню тяну газ, планирую приобретать бюджетный котел настенный 2х контурный. Выбор пока пал на NAVIEN DELUXE 13K стоимостью 25 т.р. Как он в плане надежности? Как с сервисом и з/ч? может быть есть другие варианты в этом бюджете +- 2 т.р.? Нужен небольшой мощности (10-13 кВт), настенный, 2х контурный.
ZX-ruban 12-05-2017 16:00

quote:
Originally posted by p@ks:

Как с сервисом и з/ч?


енто к этим таварисчам http://www.navien.ru/Service/S...81%D0%BA&query=

SILVER 88 13-05-2017 22:11

Время от времени начинает гудеть котел, гул начинается по нарастающей и так же заканчивается, гудит в течении минуты, котел бош 6000, в чем может быть причина?
ZX-ruban 13-05-2017 22:19

Вентилятор, наверное....
сб 30-05-2017 13:54

Здравствуйте. Кто может помочь по котлу BAXI Nuvola 240 i. Не переводит с зимнего режима на летний. Батареи начинают нагреваться до 80 градусов. Телефон 89128561539 Сергей.

Андрес 30-05-2017 14:20

quote:
Изначально написано сб:
Не переводит с зимнего режима на летний. Батареи начинают нагреваться до 80 градусов.

Хм. По хорошему-то и зимой в батареях столько не должно быть.
сб 30-05-2017 15:32

Кто разбирается и ремонтирует газовые котлы Baxi, позвоните пожалуйста по т. 89128561539, договориться по ремонту.
сб 31-05-2017 09:20

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер телефона, кто сможет отремонтировать котёл BAXI Nuvola 240 i. Или в Ижевске не смогут отремонтировать котёл BAXI?
p@ks 31-05-2017 14:44

quote:
Изначально написано сб:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер телефона, кто сможет отремонтировать котёл BAXI Nuvola 240 i. Или в Ижевске не смогут отремонтировать котёл BAXI?

Сайт baxi.ru выдает 4 сервисных центра в Ижевске. Неужели они не могут помочь? Или в гугле забанили?

сб 01-06-2017 15:27

quote:
Изначально написано p@ks:

Сайт baxi.ru выдает 4 сервисных центра в Ижевске. Неужели они не могут помочь? Или в гугле забанили?


Сайт baxi выйдет только Воткинск 1 сервисный центр.

ZX-ruban 01-06-2017 17:15

Да ладно свистеть то https://m.baxi.ru/service/centers/
Алекс679 03-06-2017 03:05

Котел Electrolux BASIC X 18Fi.Газовый клапан 845 SIGMA.Плата АА10040130.Процессор АА04030046(в инете процессора с таким артикулом не нашел).Не могу разобраться с сервисным меню,какое-то непонятное.Поиск в инете результата не дал. Строки 01-30.В каждой строке(01,02,03...) можно менять3 параметра:1.со значком отопления от 30 до 99 2.со значком ГВС от 50 до 99 3.без значка от 10 до 50.Одинаково во всех 30 строках.Прошу помощи.
ZX-ruban 06-06-2017 08:54

quote:
Originally posted by Алекс679:

Алекс679


Гы-гы из Алушты http://monitor.espec.ws/section38/topic289898.html

Андрес 06-06-2017 09:22

quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Гы-гы из Алушты

А чего смешного?
Реакция аборигенов на чужих не меняется тысячелетиями
Алекс679 06-06-2017 23:16

Нашел в инете 4 форума по котлам,задал вопрос . В ответ только гы-гы. Ну гы-гы, так гы-гы, профи...
ZX-ruban 07-06-2017 07:58

quote:
Originally posted by Алекс679:

4 форума по котлам


Здесь всё таки не специализированный форум, и ответ на ваш вопрос вы на вряд-ли получите, попробуйте спросить тут http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=56 . Я вообще не вижу смысла в ремонте китайски "одноразовых" котлов, если вас не устраивает алгоритм работы автоматики котла то это к разработчикам вопросы но не как к сервисникам.

Алекс679 07-06-2017 21:09

Попробую спросить у сервисников по-другому:
1.Известен ли сервисникам процессор с артикулом АА04030046? У меня он стоит с платой АА10040130.
Ставят ли обычно такие процессоры на эту плату в котлах Electrolux BASIC X 18Fi?
2.Если газовый клапан 845 SIGMA,возможно ли программно менять скорость нагрева ГВС, давление газа на горелке при максимальной мощности, давление газа на горелке при минимальной мощности?
3.Котел при переключении в режим ГВС не включает полную мощность, а на минимальной мощности((на дисплее сначала одна полоска, потом доходит до 5) несколько минут нагревает воду. Чтобы помыться-побриться открываешь воду и идешь покурить пока нагреется. Расход 7 л/мин. Это нормально?

Александр Завьялово 23-06-2017 13:35

приветствую!
тема конечно про котлы, но имеют многие к котлу ещё и бойлер с ГВС.
так вот вопросик, а вдруг кто ответит:
началось всё с того, что начало капать со сбросного клапана (на бойлер).... решили заменить.
После замены ничего не изменилось. Затем нагрешили на мембрану в баке....заменили... тоже ничего не изменилось.
Мужики, в чем может быть проблема?
КОПЕЙК@ 23-06-2017 15:15

если сбросный клапан на 2атм. стандартно настроен, а в сети больше давит, может этот клапан просто честно отрабатывает своё?)
хотя, я не уверен, что до конца правильно понял вопрос..

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

Александр Завьялово 23-06-2017 16:11

quote:
Изначально написано КОПЕЙК@:
если сбросный клапан на 2атм. стандартно настроен, а в сети больше давит, может этот клапан просто честно отрабатывает своё?)
хотя, я не уверен, что до конца правильно понял вопрос..


судя по ответу верно поняли вопрос :-)
клапан стоит на 6 атм...в сети более не бывает, т.к. на входе в дом стоит регулировка на 3 атм примерно.
просто думаю может тогда выровнять в мембранном баке атм, как на входе?
просто у меня на входе в дом 3 атм, а в баке лишь 1 атм...
хотя скорее всего не в этом дело мне кажется, т.к. тогда бак работать не будет, если равенство наступит.
уже короче не знаю что думать )))
Fuego_00 25-06-2017 10:00

quote:
Попробую спросить у сервисников по-другому:
1.Известен ли сервисникам процессор с артикулом АА04030046? У меня он стоит с платой АА10040130.
Ставят ли обычно такие процессоры на эту плату в котлах Electrolux BASIC X 18Fi?
2.Если газовый клапан 845 SIGMA,возможно ли программно менять скорость нагрева ГВС, давление газа на горелке при максимальной мощности, давление газа на горелке при минимальной мощности?
3.Котел при переключении в режим ГВС не включает полную мощность, а на минимальной мощности((на дисплее сначала одна полоска, потом доходит до 5) несколько минут нагревает воду. Чтобы помыться-побриться открываешь воду и идешь покурить пока нагреется. Расход 7 л/мин. Это нормально?



Макс. расход ГВС при дельте 25с (!) согласно ТТх на ваш котел всего 10,3л/мин. Надо было изначально смотреть на этот параметр, если уж он критичен для вас. У нас люди, бывало, только изза ГВС покупали котлы на 24 кВТ для бани 25 кв.м. Д
lenok80 25-06-2017 23:31

Добрый вечер. Подскажите куда обратиться, кто занимается чисткой газовых котлов. Двухконтурный котел Buderus Logamax.
kapter 26-06-2017 12:13

quote:
Изначально написано Александр Завьялово:
quote:Изначально написано КОПЕЙК@: если сбросный клапан на 2атм. стандартно настроен, а в сети больше давит, может этот клапан просто честно отрабатывает своё?)хотя, я не уверен, что до конца правильно понял вопрос..судя по ответу верно поняли вопрос :-)клапан стоит на 6 атм...в сети более не бывает, т.к. на входе в дом стоит регулировка на 3 атм примерно.просто думаю может тогда выровнять в мембранном баке атм, как на входе?просто у меня на входе в дом 3 атм, а в баке лишь 1 атм...хотя скорее всего не в этом дело мне кажется, т.к. тогда бак работать не будет, если равенство наступит.уже короче не знаю что думать )))история редактирования

Давление в баке должно быть чуть меньше, чем минимальное давление в водопроводе, тогда бак будет работать как надо и мембрана проживет дольше.
Андрес 26-06-2017 07:38

quote:
Изначально написано kapter:
Давление в баке должно быть чуть меньше, чем минимальное давление в водопроводе, тогда бак будет работать как надо и мембрана проживет дольше.

, но это никак не объяснит поведение сбросного клапана, о котором и был вопрос...
Fuego_00 26-06-2017 08:58

Сбросник пружинно-поворотный? если да то имхо по седлу гонит, или не в нулевом положении находится.
Александр Завьялово 26-06-2017 11:41

quote:
Изначально написано Fuego_00:
Сбросник пружинно-поворотный?

да

quote:
Изначально написано Fuego_00:
если да то имхо по седлу гонит

что за "седло"? :-)

quote:
Изначально написано Fuego_00:
или не в нулевом положении находится.

хм, а разве он в нулевом положении должен быть? я его тогда закрою же...я так понимаю его держать надо на 3-ке мне?
Fuego_00 26-06-2017 22:42

дык весь его принцип- это седло подпружиненное штоком. если между седлом м штоком что то есть, будет капать. если пружина подослаблена чем то - то и срабаытвть раньше.
kapter 29-06-2017 12:07

quote:
Изначально написано Андрес:

, но это никак не объяснит поведение сбросного клапана, о котором и был вопрос...

если бак был накачан на 1 атм (кстати качали на сухую?), то он до расширения был изначально почти полностью заполнен водой т.к 1 атм значительно меньше чем давление водопроводе, поэтому после расширения воде не куда было уходить.

Вариант с попаданием к примеру песка на седло сбросника тоже очень вероятен, можно попробовать заменить сбросник.

Александр Завьялово 29-06-2017 12:35

quote:
Изначально написано kapter:
(кстати качали на сухую?)

да, на "сухую". это же верно?

quote:
Изначально написано kapter:
Вариант с попаданием к примеру песка на седло сбросника тоже очень вероятен, можно попробовать заменить сбросник.

на счет песка - только видимо замена, но и так новый установлен + фильтр стоит перед ним мелкой очистки.
N@tik 22-07-2017 18:33

Бош газ3000. Проблема на 3- м году работы. С трёхходового клапана из под штока стала сочиться вода. Снял его, полностью разобрал, достал саму тарелку со штоком, шток весь в ржавом налете, снял его туалетным утёнком, но в самом корпусе есть две резиновые прокладки. Одна вроде норм, вторая какая то уже не бодрая. Подскажите как их достать и поменять можно, а то новый клапан стоит космических денег.
-НИКОЛА- 30-07-2017 20:30

Кто сталкивался с эксплуатацией и\или тех.обслуживанием\ремонтом корейских котлов Daewoo DGB-160 MSC. Поделитесь опытом. Как себя показывают, есть ли минусы и какие?
Продавец в магазине расхваливал, апеллируя тем что 1) вентилятор стоит ДО камеры сгорания и не подвержен нагреву выхлопом 2) Насос с магнитной муфтой 3)программируемый практически на весь год вперед+выносной дисплей
ZX-ruban 30-07-2017 23:54

quote:
Originally posted by -НИКОЛА-:

Насос с магнитной муфтой



вот эта фигня и выходит из строя через год эксплуатации, и фиг где купиш, и стоимость зашкаливает, гавнокотел одноразовый...
Дима_С 31-07-2017 09:22

говно котел , согласен
а по магнитным муфтам - будущее за ними, постоянно ставим у грундфоса эти насосы, а в деу какой ставят? чей?

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Андрес 31-07-2017 09:57

quote:
Изначально написано Дима_С:
по магнитным муфтам - будущее за ними, постоянно ставим у грундфоса эти насосы

Прошу уточнений. Тем более, к зиме надо насос поменять
zvm 31-07-2017 18:03

Подскажите, кто и за какую стоимость может модернизировать СО, установив погодозависимую автоматику (rc35 или rc300 и что там еще необходимо) на котел buderus logamax U052-28? Ну и сделать техобслуживание перед отопительным сезоном. Существующую схему чуть позже скину.
...
 
Дима_С 01-08-2017 11:45

quote:
Originally posted by Андрес:

Прошу уточнений. Тем более, к зиме надо насос поменять



Экономия по энергопотреблению, можно сравнить два насоса грундфос УПС и Альфу - разница при одинаковом напоре\производительности существенна

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Андрес 01-08-2017 13:09

quote:
Изначально написано Дима_С:
Экономия по энергопотреблению, можно сравнить два насоса грундфос УПС и Альфу - разница при одинаковом напоре\производительности существенна

Т.е. Альфа как раз с магнитной муфтой? Буду знать. По энергопотреблению считал еще в прошлый раз, когда вы ее рекламировали, и меня она вроде не вдохновила .
-НИКОЛА- 01-08-2017 18:14

А про IMMERGAS MYTHOS что плохого*хорошего подскажите? =)
P.S. А може еще что-то более лучшее посоветуете по производителям?
В конторах. куда обращался, очень противоречивые отзывы про одно и то же оборудование. Предлагали Боши(шумят, качество упало), Кентатсу(единичное предложение), Навьены(частые проблемы с контуром ГВС), Бахи(проблемы с автоматикой), Балтгазы(текут насосы), Протермы(проблемы с автоматикой)... Нужен не менее 12кВт, 2-х контурный настенник.
ZX-ruban 01-08-2017 19:26

quote:
Originally posted by Андрес:

Альфа как раз с магнитной муфтой?


Хммм, что то не припомню там ни каких муфт...

ZX-ruban 01-08-2017 19:38

quote:
Originally posted by -НИКОЛА-:

Кентатсу


экзотика хз...

quote:
Originally posted by -НИКОЛА-:

Навьены


КАКА!!!!


quote:
Originally posted by -НИКОЛА-:

Балтгазы


КАКА!!!

quote:
Originally posted by -НИКОЛА-:

Бахи


5 серия автоматика норм, без косяков

quote:
Originally posted by -НИКОЛА-:

Боши


ХЗ, на будерусы 5 серии нареканий не было...

quote:
Originally posted by -НИКОЛА-:

Протермы


не берите ягуара
остальное на любителя, ремонтнопригодны, надежная гидрогруппа...

Есть еще висманы и дедитрих, первые норм....

Андрес 02-08-2017 07:46

quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Хммм, что то не припомню там ни каких муфт...

Вот и я пытаюсь разобраться в связи между муфтой и альфой с УПСом.
Дима_С 02-08-2017 12:49

quote:
Originally posted by ZX-ruban:

Хммм, что то не припомню там ни каких муфт...



а альфе мотор на постоянных магнитах, я хз в каком он виде , в виде муфты или еще как.
но я имел ввиду именно это
энергопотребление у него за счет этого гораздо меньше

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Дима_С 02-08-2017 12:50

ээммм... или мы о чем то разном говорим?

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Дима_С 02-08-2017 12:53

протермы и бакси норм котлы,
ягуар чем плох? не ставил еще такой, но предпологаю это у них какой-то бомж-вариант где все самое фуфлыжное стоит )))

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

ZX-ruban 02-08-2017 15:05

quote:
Изначально написано Дима_С:
протермы и бакси норм котлы,
ягуар чем плох? не ставил еще такой, но предпологаю это у них какой-то бомж-вариант где все самое фуфлыжное стоит )))


ога-ога, чип ноунейм, после первой грозы сдох, если на пантере и гепарде сдыхал шим то он хоть ремонтировался на раз-два, что делать с ягуаром хз...

Александр Завьялово 03-08-2017 07:58

пантера нравится - справляется и на дом и на баньку ))

пс капельная течь так и не прошла на сбросном.... думаю снова попробовать заменить его, но уже третья замена будет

Дима_С 03-08-2017 10:07

quote:
Originally posted by Александр Завьялово:

пс капельная течь так и не прошла на сбросном.... думаю снова попробовать заменить его, но уже третья замена будет



аварийный клапан на 3атм уже 2й стоит? странно, про давление уж спрашивать не буду

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Александр Завьялово 03-08-2017 16:49

quote:
Изначально написано Дима_С:
аварийный клапан на 3атм уже 2й стоит?

ГВС на 6 атм стоит один.
сменил просто его на другой и тоже капает.
на входе в дом стоит регулятор давления...поэтому не могу понять в чем траблы
расширительный тоже в норме.
Дима_С 03-08-2017 17:28

ааа, я подумал про отопление ))
после редуктора есть манометр? что показывает?
есть разные редуктора давления, есть которые определенное давление держат в статике, а есть в динамике - этот способен пропустить все давление которое есть в системе

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

Андрес 04-08-2017 07:34

quote:
Изначально написано Дима_С:
есть которые определенное давление держат в статике, а есть в динамике

А мне опять стало интересно. Обычно пишут просто: "редуктор". Как понять, ху есть кто?
Дима_С 04-08-2017 18:10

да продаваны сам объяснить не могут, в буклетиках ничего не написано, вот и приходится по каждой модели гуглить

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

zahvat82 12-08-2017 12:50

Кто то котлами виссман занимается? Есть несколько вопросов
ZX-ruban 12-08-2017 12:39

Задавайте вопросы ответим...
Андрес 12-08-2017 13:13

quote:
Изначально написано ZX-ruban:
Задавайте вопросы ответим...

, если, конечно, zahvat82 не из Алушты.
zahvat82 12-08-2017 21:26

Нее. Местный. Вопрос следующий:какое количество конденсата будет у котла виссман витоденс 100 на 35 кВт? Обязательно ли выводить шланг в канализацию или достаточно ведро подставить и периодически выливать? Ну и кто и за какие деньги подключит и настроит его когда проведут газ?
ZX-ruban 12-08-2017 21:50

quote:
Originally posted by zahvat82:

конденсата


лучше в каналию, ведро за 2-3 дня наполнится...

Дима_С 14-08-2017 17:20

бесспорно в канализацию
Это замена или первый котел? автоматика какая-нибудь будет/нужна?
zahvat82 14-08-2017 17:49

Котел первый. По автоматике пока не решил. Кто бы проконсультировал
новосел! 26-08-2017 16:47

Добрый день! уважаемые форумчане,подскажите, можно ли на дом 45 кв.м. поставить настенный двухконтурный котел мощностью 24 квт? Планировал ставить 13 квт, но со слов менеджера, он дает меньше горячей воды. Есть подозрения, что у такого мощного котла будет повышенный расход газа.
product 28-08-2017 21:23

Всем привет.
В чем особенность стабилизаторов,позиционируемых именно для газовых котлов?
-НИКОЛА- 28-08-2017 22:17

В торговой наценке за позиционирование
mabw 29-08-2017 09:42

quote:
Изначально написано новосел!:
Добрый день! уважаемые форумчане,подскажите, можно ли на дом 45 кв.м. поставить настенный двухконтурный котел мощностью 24 квт? Планировал ставить 13 квт, но со слов менеджера, он дает меньше горячей воды. Есть подозрения, что у такого мощного котла будет повышенный расход газа.

Вообще-то надо производителя-модель называть......навиен, например, позволяет ограничение мощности на отопление с сохранением на ГВС, да-и навиен на 13 квт на ГВС 24 квт имеет.
ZX-ruban 29-08-2017 10:22

так вроде как у большинства производителей котлов есть функция ограничения мощности на отопления, как бы даже у всех....
Дима_С 29-08-2017 11:11

quote:
Originally posted by новосел!:

Добрый день! уважаемые форумчане,подскажите, можно ли на дом 45 кв.м. поставить настенный двухконтурный котел мощностью 24 квт? Планировал ставить 13 квт, но со слов менеджера, он дает меньше горячей воды. Есть подозрения, что у такого мощного котла будет повышенный расход газа.



Мы много раз ставили котлы 24кВт в квартиры или маленькие дома, особых проблем с расходом газа люди не испытывали, единственное чтобы рекомендовал это комнатный термостат на котел, он уменьшит перерасход. А по количеству горячей воды менеджер прав если настройки не трогать

------------------
Подпись
Наша работа: https://izhevsk.ru/forummessage/153/4025264-0.html

mabw 29-08-2017 15:55

quote:
Изначально написано Дима_С:

Мы много раз ставили котлы 24кВт в квартиры или маленькие дома, особых проблем с расходом газа люди не испытывали, единственное чтобы рекомендовал это комнатный термостат на котел, он уменьшит перерасход. А по количеству горячей воды менеджер прав если настройки не трогать


Я ставил навиен 16 квт на 20 кв.м домишко....."тактовал"(включался-выключался) каждую 1-2 минуты, несмотря на встроенный, в выносной пульт, комнатный термостат - когда джамперами переключил на 8 квт и перенастроил газ под эту мощность(другие настройки давления там) - тактовать стал минут через 20-30, в морозы вообще на модуляции непрерывно работал.
mabw 29-08-2017 15:58

quote:
Изначально написано ZX-ruban:
так вроде как у большинства производителей котлов есть функция ограничения мощности на отопления, как бы даже у всех....

Вроде и на ГВС уменьшается тогда у многих ?
Сам могу "спеть" только за риннаи и навиен
ZX-ruban 29-08-2017 17:21

quote:
Originally posted by mabw:

Вроде и на ГВС уменьшается тогда у многих


не-а, гвс работает на полную мощность у всех..., если только газовый клапан не зажать, ну и регулировка по мощности котла зависит от температуры гвс...

mabw 30-08-2017 08:12

quote:
Изначально написано ZX-ruban:

не-а, гвс работает на полную мощность у всех..., если только газовый клапан не зажать, ну и регулировка по мощности котла зависит от температуры гвс...


Хорошо если так, у навиена без зажатия клапана на 8 квт не перевести - модуляция пропадет, сильно другие настройки газового клапана на такую мощность, у ринная только уменьшенная или полная мощность, но модуляция "глубже", за остальные не знаю.....наверное тоже у всех по-разному.
ZX-ruban 31-08-2017 13:27

quote:
Originally posted by Printsessa:

Что и где посмотреть, подкрутить?


1. Смотреть инструкцию.
2. Самим в котел не лазить.
3. Вызвать специалистов сервисной службы.

ZX-ruban 01-09-2017 05:23

Смотрите пост выше 👮