quote:
Originally posted by builder:
Я знаю про 200 кг. Вес самой кровли не более 50 кг.
Вы знаете, а я теперь уверен что снеговая нагрузка для снегового района V согласно CНиП 2.01.07-85* с изменениями 2003 г. составляет 320 кг. на кв.м.
Вот ссылочка скачайте просветитесь
http://toist.ru/load/dokumenty_dlja_oznakomlenija/normativy/cnip_2_01_07_85_s_izmenenijami_2003_g/12-1-0-19
quote:
Originally posted by builder:
опять сами придумали? В калькуляторе четко стоит цифра 1,8 метра.
Тоже не соглашусь. По представленно картинке в посте #468 видно что расстояние между стойками (на мой кривой глаз) около 50 см, то есть от середины стены до края и будет примерно 1,8 м. Но нам то нужна длина кровли от конька до подшива. Прикидываем. Высота (от верха стены до конька) примерно 1,5 метра. Как там из школьной программы сумма квадратов катетов равен квадрату гипотенузы:
1,8*1,8 + 1,5*1,5 = 5,49 итого длина кровли 2,34 м.
1. Согласен что мой глазомер ошибся с расчетами.
2. Длина кровли от конька до подшива НЕ 1,8 м.
3. Я так понял с ходом моих рассуждений Вы в принципе согласны.
quote:
Originally posted by builder:
нагрузка распределяется между коньковым прогоном и стеной, а не ложится полностью на конек
То есть Вы согласны, что необходимо просчитывать конструкции в комплексе, а не просто одну выдернутую часть?
Если на стену идет распределение снеговой нагрузки, то дайте расчет выдержит ли стена эту нагрузку?
Каркасную стену сложно разрушить если давить на нее сверху, но даже слабенький ребенок сможет ее уронить если надавит на нее сбоку. В нашем случае стропилы кровли имеют наклон относительно стены на которую опираются и нагрузка будет давить на стену сбоку, а не сверху. А Ваша стена к сожалению ничем не усилена от такого вида нагрузок.
quote:
Originally posted by builder:
Не надо передергивать. Там же в калькуляторе указана разрушающая нагрузка 5500 кг.
Длина балки 4,8 м. Длина кровли 2,34 м. * 2 ската = 4,68 м. Снеговая нагрузка (как выяснилось) 320 кг. на кв.м.
Итого: 4,8*4,68*320 = 7188 кг.
Плюс вес самой кровли 50 кг. Кстати не совсем понял на кв.м. или все 22,5 кв.м. кровли (профлист, пиломатериал, утеплитель, какая-то внутренняя отделка, люстра ;-))) ). Да в принципе не очень важно и так уже набрали превышение разрушающей нагрузки.
quote:
Originally posted by builder:
Нет необходимости просчитывать ВСЮ конструкцию т.к. в ней нет чего-то нового и все давно просчитано без нас.
Я привык верить цифрам, а не голословным заявлением типа и так выдержит и кто-то когда-то где-то это уже просчитал. Мне часто на базаре говорят.... Если Вы профессионал строитель дайте мне расчеты, а я проверю.