Negative1
Рейтинг: 291/-218
-- написано 25-9-2013 18:15 Negative1

Сколько бы вы насчитали за проделанные работы:
- ремонт светильника в парилке (постоянно перегорают лампочки, по звуку что то то искрит в патроне)
- установка светильника и выключателя на веранде.

Что сделал:

+ заменил обгоревший патрон, аккуратно завел провод. (псевдо электрик засунул на 2 см в патрон концы)
+ поменял фазировку на освещение в щитке, до этого выключатели разрывали N, теперь фазу.
+ для установки светильника: лазил на чердак наводил порядок в распред коробке (выкинул колпачки, обжал плоскогубцами как смог в гильзы), кинул 3 метра провода в гофре до нового светильника, и метр от светильника до выключателя.


Еще странно на мой не профессиональный взгляд выглядит разводка в щитке.
Про аккуратность молчу.
Прилагаю схему срисованную по памяти.
Причем были куплена шинка на дин рейку для нитрали, ее просто не использовали. Примерную схему как надо было я электрику рисовал, но он ее видимо проигнорировал. Дело было год назад. Меня позвали на устранение косяков.
click for enlarge 1135 X 656 26.7 Kb picture

история редактирования

Показать текст сообщения полностью
stas LN
Рейтинг: 2/0
-- написано 25-9-2013 20:17 stas LN

гильзы плоскогупцами?!) шараж-монтаж какой-то...
LBB
Рейтинг: 127/-95
-- написано 25-9-2013 20:55 LBB

quote:
Originally posted by Negative1:

до этого выключатели разрывали N



через выключатель пускают фазу, чтобы снять потенциал со светильника для более безопасной замены ламп и прочего обслуживания
LBB
Рейтинг: 127/-95
-- написано 25-9-2013 20:57 LBB

правильно : фаза должна разрываться выключателем , ноль идет на светильник
Negative1
Рейтинг: 291/-218
-- написано 25-9-2013 21:30 Negative1

Я понимаю шараж-монтаж, но колпачек это совсем жесть. Я не занимаюсь электрикой, но знаю как это должно выглядеть в виду особенностей моей работы. А обжимной инструмент способный обжать гильзу толстостенную стоит денег. С радостью взял бы на прокат но не знаю где.

Кстати пассатижи у меня двух рычажные, до какого то диаметра прожимают гильзы.

У меня вопрос по схеме, так вот колхозить это можно? Мне казалось автоматы все должны стоять в разрыв фаз, а всю N отходящую от вводного автомата заводить на отдельную шинку. Так удобнее же. И вопросов при эксплуатации и добавлении линий меньше.

история редактирования

cembar
Рейтинг: 1/-1
-- написано 26-9-2013 07:59 cembar

концы в коробках лучше всего на сварку.N лучше на шинку.выключатель обязательно должен разрывать фазу.для сауны должна быть обязательна вторая шинка,которая крепится на корпус щита,для заземления.
Мух
Рейтинг: 5/-1
-- написано 26-9-2013 08:45 Мух

УЗО на сколько А, мА? N вообще ньльзя разрывать отдельно от фазы, либо двухполюсный автомат, или N через шинку, а лучше дифавтоматы поставить, а заземление вообще есть? похоже собрали из того что было, как попало с грубейшими нарушениями.
Negative1
Рейтинг: 291/-218
-- написано 26-9-2013 10:26 Negative1

Было купленно узо на 300ма как доп защита, до него есть автомат в доме, он в бане первым стоит. Так же был куплен щиток, пара автоматов и два шинки для N и предпологалось сделать заземление, на которое хозяин забил болт. Мне уже тогда не когда было по бане разводку делать, исправил косяки в доме, кинул сип от дома до бани и нарисовал схему что надо было сделать в бане, ее проигнорили.
Negative1
Рейтинг: 291/-218
-- написано 26-9-2013 10:35 Negative1

click for enlarge 1135 X 656 27.6 Kb picture
Рисовал такую схему им, но еще с шинкой Pe и ввгнг был закуплен 3х проводной.
Землю предлагал около бани вбить на метр 3 трубы и сварить между собой.

А вообще по деньгам как электрики берут?
В бане все напутали, розетки частично смешали с освещением. В парилке исправил светильник, выключатель теперь фазу разрывает, но мне кажется остальные тоже напутаны.
Я думал уж по готовой схеме смогут сделать, но схем читать не умеют.

история редактирования

Мух
Рейтинг: 5/-1
-- написано 26-9-2013 10:48 Мух

а на ВРУ в доме нет разделения PEN наPE и N? от дома должно 3 провода идти, противопожарное УЗО тоже на вводе в дом должно стоять, а здесь на 30мА надо поставить.
Negative1
Рейтинг: 291/-218
-- написано 26-9-2013 10:55 Negative1

Дом пока старый стоит и когда перестраиваться будет не известно, сип 2х проводной. По этому предлагал сделать землю у бани, тем более баня с мансардной и довольно большая.
Если Pe и N по бане раздельными проводами везде в розетках сделать, и Pe в щитке завести на N, то как будет работать УЗО, или если он есть то так уже не получится сделать?

история редактирования

Мух
Рейтинг: 5/-1
-- написано 26-9-2013 11:11 Мух

PE на N заводить не надо, сделайте тогда систему заземления ТТ, контур заземления соедините с шиной РЕ и все защитные проводники на эту шину.
Negative1
Рейтинг: 291/-218
-- написано 26-9-2013 11:24 Negative1

А почему нельзя только в бане Pe завести на N? Когда будет престраиваться дом какую лучше схему земли вбырать TN-C-S или TT?
Мух
Рейтинг: 5/-1
-- написано 26-9-2013 11:43 Мух

Согласно ПУЭ: 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
но если питающая сеть старая, и неизвестно как выполнено повторное заземление PEN-проводника на опорах, лучше ТТ.
Negative1
Рейтинг: 291/-218
-- написано 26-9-2013 12:06 Negative1

Район частных домов по ул Шишкино. Со столба идет только фаза и n(PEN?). Мне кажется там старя TN-C. При перестройке дома все же как лучше будет сделать TT или TN-C-S (это я так понимаю прост она щитке до счетчика расщепить PEN на Pe и N )

история редактирования

Мух
Рейтинг: 5/-1
-- написано 26-9-2013 12:58 Мух

Тогда лучше ТТ, а когда электросети поменяют уличную сеть недолго переделать на TN-C-S
Negative1
Рейтинг: 291/-218
-- написано 26-9-2013 13:28 Negative1

Провода они меняли в том году на столбах на сип. Вот как бы узнать что по их задумке должно быть. Или у нас еще лет 100 предполагается без защитной земли жить государством.
qa11qa
Рейтинг: 9/-1
-- написано 26-9-2013 16:27 qa11qa

quote:
Originally posted by Negative1:

Со столба идет только фаза и n



По столбам идут три фазы и РЕN (TN-C), электросети не будут специально гнать 5 провод для заземления, ибо ноль по опорам должен в соответсттвии с ПУЭ п1.7.102 повторно заземляться. Система ТТ врядли подойдет ибо она подразумевает фазу и ноль, а землю предполагается крепить к шине заземления которая идет по контуру помещения например см. ПУЭ рис. 1.7.5. Тут все просто: используйте для монтажа эл. проводки трехжильный провод, фаза ноль и земля, в щите .. нафиг ща нарисую
Мух
Рейтинг: 5/-1
-- написано 26-9-2013 16:41 Мух

quote:
Originally posted by qa11qa:

По столбам идут три фазы и РЕN (TN-C), электросети не будут специально гнать 5 провод для заземления, ибо ноль по опорам должен в соответсттвии с ПУЭ п1.7.102 повторно заземляться



нисколько не спорю, если РЕN имеет нормальное повторное заземление на всем протяжении, и заземлен на отпайке к дому, то без вариантов TN-C-S
Мух
Рейтинг: 5/-1
-- написано 26-9-2013 16:44 Мух

а если древняя сеть на полугнилых деревянных опорах, голым алюминиевым проводом в многочисленными скрутками на всем протяжении, то ТТ
qa11qa
Рейтинг: 9/-1
-- написано 26-9-2013 16:46 qa11qa

quote:
Originally posted by Negative1:

Провода они меняли в том году на столбах на сип.


click for enlarge 798 X 1127 73.1 Kb picture
click for enlarge 798 X 1127 73.4 Kb picture
По первому рисунку первое время можно и без контура заземления (если есть хоть маленькая надежда на повторное заземление нулевого провода на столбах), позже зеземление необходимо. но по первому рисунку по крайне мере будет работать узо, правда 300 мА я считаю этого дофига. Второй рисунок как сделал бы я имея разрешение заказчика ну и финансовую помощь с его стороны)))

история редактирования

Мух
Рейтинг: 5/-1
-- написано 26-9-2013 16:53 Мух


qa11qa

а где прибор учета?

qa11qa
Рейтинг: 9/-1
-- написано 26-9-2013 16:53 qa11qa

ТТ можно, но надо делать какой то контур по помещению, и делать контур заземления (штыри в землю вбивать.) зачем мучатся на ТТ, если проще купить 3х жильный провод и гнать систему TN-C-S
qa11qa
Рейтинг: 9/-1
-- написано 26-9-2013 16:54 qa11qa

В магазине))) я подробно не рисовал вводной щит, кому надо могу нарисовать, и с ОПН и с дифами и с разбивкой на группы с расчетом тока по группам)))
МайкВетер
Рейтинг: 40/-20
-- написано 29-9-2013 10:59 МайкВетер

quote:
Originally posted by Negative1:

Рисовал такую схему им, но еще с шинкой Pe и ввгнг был закуплен 3х проводной.
Землю предлагал около бани вбить на метр 3 трубы и сварить между собой.

А вообще по деньгам как электрики берут?
В бане все напутали, розетки частично смешали с освещением. В парилке исправил светильник, выключатель теперь фазу разрывает, но мне кажется остальные тоже напутаны.
Я думал уж по готовой схеме смогут сделать, но схем читать не умеют.


Я бы откорректировал эту схему- вход в УЗО сверху

Rabinovich
Рейтинг: 116/-35
-- написано 30-9-2013 22:39 Rabinovich

А я бы еще освещение через транс на 36в сделал

200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 Вопрос Электрикам.. ? Ремонт автомобилей - спрос
 уважаемые электрики 
 Вопрос к электрикам про генератор Ремонт автомобилей - спрос
 Требуется смонтировать электрику 
 нужен сантехник-электрик ( много работы) 
 нужен электрик 

Главная /  Строительные услуги - спрос /  Вопрос к уважаемым электрикам форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ