Вопрос к уважаемым электрикам

Negative1 25-09-2013 21:30

Я понимаю шараж-монтаж, но колпачек это совсем жесть. Я не занимаюсь электрикой, но знаю как это должно выглядеть в виду особенностей моей работы. А обжимной инструмент способный обжать гильзу толстостенную стоит денег. С радостью взял бы на прокат но не знаю где.

Кстати пассатижи у меня двух рычажные, до какого то диаметра прожимают гильзы.

У меня вопрос по схеме, так вот колхозить это можно? Мне казалось автоматы все должны стоять в разрыв фаз, а всю N отходящую от вводного автомата заводить на отдельную шинку. Так удобнее же. И вопросов при эксплуатации и добавлении линий меньше.

cembar 26-09-2013 07:59

концы в коробках лучше всего на сварку.N лучше на шинку.выключатель обязательно должен разрывать фазу.для сауны должна быть обязательна вторая шинка,которая крепится на корпус щита,для заземления.
Мух 26-09-2013 08:45

УЗО на сколько А, мА? N вообще ньльзя разрывать отдельно от фазы, либо двухполюсный автомат, или N через шинку, а лучше дифавтоматы поставить, а заземление вообще есть? похоже собрали из того что было, как попало с грубейшими нарушениями.
Negative1 26-09-2013 10:26

Было купленно узо на 300ма как доп защита, до него есть автомат в доме, он в бане первым стоит. Так же был куплен щиток, пара автоматов и два шинки для N и предпологалось сделать заземление, на которое хозяин забил болт. Мне уже тогда не когда было по бане разводку делать, исправил косяки в доме, кинул сип от дома до бани и нарисовал схему что надо было сделать в бане, ее проигнорили.
Negative1 26-09-2013 10:35

click for enlarge 1135 X 656 27.6 Kb picture
Рисовал такую схему им, но еще с шинкой Pe и ввгнг был закуплен 3х проводной.
Землю предлагал около бани вбить на метр 3 трубы и сварить между собой.

А вообще по деньгам как электрики берут?
В бане все напутали, розетки частично смешали с освещением. В парилке исправил светильник, выключатель теперь фазу разрывает, но мне кажется остальные тоже напутаны.
Я думал уж по готовой схеме смогут сделать, но схем читать не умеют.

Мух 26-09-2013 10:48

а на ВРУ в доме нет разделения PEN наPE и N? от дома должно 3 провода идти, противопожарное УЗО тоже на вводе в дом должно стоять, а здесь на 30мА надо поставить.
Negative1 26-09-2013 10:55

Дом пока старый стоит и когда перестраиваться будет не известно, сип 2х проводной. По этому предлагал сделать землю у бани, тем более баня с мансардной и довольно большая.
Если Pe и N по бане раздельными проводами везде в розетках сделать, и Pe в щитке завести на N, то как будет работать УЗО, или если он есть то так уже не получится сделать?
Мух 26-09-2013 11:11

PE на N заводить не надо, сделайте тогда систему заземления ТТ, контур заземления соедините с шиной РЕ и все защитные проводники на эту шину.
Negative1 26-09-2013 11:24

А почему нельзя только в бане Pe завести на N? Когда будет престраиваться дом какую лучше схему земли вбырать TN-C-S или TT?
Мух 26-09-2013 11:43

Согласно ПУЭ: 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
но если питающая сеть старая, и неизвестно как выполнено повторное заземление PEN-проводника на опорах, лучше ТТ.
Negative1 26-09-2013 12:06

Район частных домов по ул Шишкино. Со столба идет только фаза и n(PEN?). Мне кажется там старя TN-C. При перестройке дома все же как лучше будет сделать TT или TN-C-S (это я так понимаю прост она щитке до счетчика расщепить PEN на Pe и N )
Мух 26-09-2013 12:58

Тогда лучше ТТ, а когда электросети поменяют уличную сеть недолго переделать на TN-C-S
Negative1 26-09-2013 13:28

Провода они меняли в том году на столбах на сип. Вот как бы узнать что по их задумке должно быть. Или у нас еще лет 100 предполагается без защитной земли жить государством.
qa11qa 26-09-2013 16:27

quote:
Originally posted by Negative1:

Со столба идет только фаза и n



По столбам идут три фазы и РЕN (TN-C), электросети не будут специально гнать 5 провод для заземления, ибо ноль по опорам должен в соответсттвии с ПУЭ п1.7.102 повторно заземляться. Система ТТ врядли подойдет ибо она подразумевает фазу и ноль, а землю предполагается крепить к шине заземления которая идет по контуру помещения например см. ПУЭ рис. 1.7.5. Тут все просто: используйте для монтажа эл. проводки трехжильный провод, фаза ноль и земля, в щите .. нафиг ща нарисую
Мух 26-09-2013 16:41

quote:
Originally posted by qa11qa:

По столбам идут три фазы и РЕN (TN-C), электросети не будут специально гнать 5 провод для заземления, ибо ноль по опорам должен в соответсттвии с ПУЭ п1.7.102 повторно заземляться



нисколько не спорю, если РЕN имеет нормальное повторное заземление на всем протяжении, и заземлен на отпайке к дому, то без вариантов TN-C-S
Мух 26-09-2013 16:44

а если древняя сеть на полугнилых деревянных опорах, голым алюминиевым проводом в многочисленными скрутками на всем протяжении, то ТТ
qa11qa 26-09-2013 16:46

quote:
Originally posted by Negative1:

Провода они меняли в том году на столбах на сип.


click for enlarge 798 X 1127 73.1 Kb picture
click for enlarge 798 X 1127 73.4 Kb picture
По первому рисунку первое время можно и без контура заземления (если есть хоть маленькая надежда на повторное заземление нулевого провода на столбах), позже зеземление необходимо. но по первому рисунку по крайне мере будет работать узо, правда 300 мА я считаю этого дофига. Второй рисунок как сделал бы я имея разрешение заказчика ну и финансовую помощь с его стороны)))

Мух 26-09-2013 16:53


qa11qa

а где прибор учета?

qa11qa 26-09-2013 16:53

ТТ можно, но надо делать какой то контур по помещению, и делать контур заземления (штыри в землю вбивать.) зачем мучатся на ТТ, если проще купить 3х жильный провод и гнать систему TN-C-S
qa11qa 26-09-2013 16:54

В магазине))) я подробно не рисовал вводной щит, кому надо могу нарисовать, и с ОПН и с дифами и с разбивкой на группы с расчетом тока по группам)))
МайкВетер 29-09-2013 10:59

quote:
Originally posted by Negative1:

Рисовал такую схему им, но еще с шинкой Pe и ввгнг был закуплен 3х проводной.
Землю предлагал около бани вбить на метр 3 трубы и сварить между собой.

А вообще по деньгам как электрики берут?
В бане все напутали, розетки частично смешали с освещением. В парилке исправил светильник, выключатель теперь фазу разрывает, но мне кажется остальные тоже напутаны.
Я думал уж по готовой схеме смогут сделать, но схем читать не умеют.


Я бы откорректировал эту схему- вход в УЗО сверху

Rabinovich 30-09-2013 22:39

А я бы еще освещение через транс на 36в сделал