Negative1 26-09-2013 11:24
А почему нельзя только в бане Pe завести на N? Когда будет престраиваться дом какую лучше схему земли вбырать TN-C-S или TT?
Мух 26-09-2013 11:43
Согласно ПУЭ: 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
но если питающая сеть старая, и неизвестно как выполнено повторное заземление PEN-проводника на опорах, лучше ТТ.
Negative1 26-09-2013 12:06
Район частных домов по ул Шишкино. Со столба идет только фаза и n(PEN?). Мне кажется там старя TN-C. При перестройке дома все же как лучше будет сделать TT или TN-C-S (это я так понимаю прост она щитке до счетчика расщепить PEN на Pe и N )
Мух 26-09-2013 12:58
Тогда лучше ТТ, а когда электросети поменяют уличную сеть недолго переделать на TN-C-S
Negative1 26-09-2013 13:28
Провода они меняли в том году на столбах на сип. Вот как бы узнать что по их задумке должно быть. Или у нас еще лет 100 предполагается без защитной земли жить государством.
qa11qa 26-09-2013 16:27
quote:
Originally posted by Negative1:
Со столба идет только фаза и n
По столбам идут три фазы и РЕN (TN-C), электросети не будут специально гнать 5 провод для заземления, ибо ноль по опорам должен в соответсттвии с ПУЭ п1.7.102 повторно заземляться. Система ТТ врядли подойдет ибо она подразумевает фазу и ноль, а землю предполагается крепить к шине заземления которая идет по контуру помещения например см. ПУЭ рис. 1.7.5. Тут все просто: используйте для монтажа эл. проводки трехжильный провод, фаза ноль и земля, в щите .. нафиг ща нарисую
Мух 26-09-2013 16:41
quote:
Originally posted by qa11qa:
По столбам идут три фазы и РЕN (TN-C), электросети не будут специально гнать 5 провод для заземления, ибо ноль по опорам должен в соответсттвии с ПУЭ п1.7.102 повторно заземляться
нисколько не спорю, если РЕN имеет нормальное повторное заземление на всем протяжении, и заземлен на отпайке к дому, то без вариантов TN-C-S
Мух 26-09-2013 16:44
а если древняя сеть на полугнилых деревянных опорах, голым алюминиевым проводом в многочисленными скрутками на всем протяжении, то ТТ
qa11qa 26-09-2013 16:46
quote:
Originally posted by Negative1:
Провода они меняли в том году на столбах на сип.


По первому рисунку первое время можно и без контура заземления (если есть хоть маленькая надежда на повторное заземление нулевого провода на столбах), позже зеземление необходимо. но по первому рисунку по крайне мере будет работать узо, правда 300 мА я считаю этого дофига. Второй рисунок как сделал бы я имея разрешение заказчика ну и финансовую помощь с его стороны)))
Мух 26-09-2013 16:53
qa11qa
а где прибор учета?
qa11qa 26-09-2013 16:53
ТТ можно, но надо делать какой то контур по помещению, и делать контур заземления (штыри в землю вбивать.) зачем мучатся на ТТ, если проще купить 3х жильный провод и гнать систему TN-C-S
qa11qa 26-09-2013 16:54
В магазине))) я подробно не рисовал вводной щит, кому надо могу нарисовать, и с ОПН и с дифами и с разбивкой на группы с расчетом тока по группам)))
МайкВетер 29-09-2013 10:59
quote:
Originally posted by Negative1:
Рисовал такую схему им, но еще с шинкой Pe и ввгнг был закуплен 3х проводной.
Землю предлагал около бани вбить на метр 3 трубы и сварить между собой.А вообще по деньгам как электрики берут?
В бане все напутали, розетки частично смешали с освещением. В парилке исправил светильник, выключатель теперь фазу разрывает, но мне кажется остальные тоже напутаны.
Я думал уж по готовой схеме смогут сделать, но схем читать не умеют.
Я бы откорректировал эту схему- вход в УЗО сверху
Rabinovich 30-09-2013 22:39
А я бы еще освещение через транс на 36в сделал