как подключить 3ф. частотник (380V) к 1ф. сети 220В ?
Показать текст сообщения полностью
|
Главная /
Радио /
как подключить 3ф. частотник (380V) к 1ф. сети 220В
тема закрыта |
|
|
|
|---|
| следующая тема | предыдущая тема | ||
|
обычно у трехфазников есть проверка наличия приложеного питания на входе
если подавать только на одну фазу, то он не даст запустится, и будет ошибка при этом если подать единственную фазу сразу на все три, то может, при наличии, сработать защита по перекосу фаз короче пробуй экспериментально. при этом если частотник расчитан на 380В, одной фазы может не хватить для зарядки конденсаторов, которые стоят между выпрямительными диодами на входе и IJBT-модулями (вроде так называются, давно это было), которые нарезают ШИМ из постояннки которая формируется на этих кондерах | |||
|
именно так и хотел сделать (одну фазу на все три). Столкнулся с другой проблемой: не принимает изменения параметров.
| |||
|
одну фазу на три не получится. там стоит трехфазный выпрямитель... общий никак не ноль. если подключить ноль на одну фазу(вход) а на другие две фазы одну, он просто выругнется "низкое напряжпение сети". в общем никак не получится, если нет возможности такой в паспорте.
| |||
|
он ругается на низкое напряжение в сети, я и хотел в параметрах указать более низкое напряжение, там сейчас стоит около 380 вольт.
| |||
|
Можно попробовать через 2 однофазных транса соответствующей мощности 220/380 симитировать трехфазное.Хотя если углы отслеживает, тоже не получится.
| |||
|
нужно частотник соответствующий - работающий от одной фазы - где одна фаза выпрямляется и потом из нне генераторы делают 3 фазы требуемой частоты
| |||
|
Задействуй из трех фаз одну и посмотри как будет работать мотор а проще купи частотник на одну фазу
| |||
|
не то купил однако
| |||
|
читай букварь, почти все преобразователи могут работать на одной фазе. там даже на клемах должна быть соответствующая маркировка, тоесть нужно правильно подключить преобразователь и правильно его настроить.
| |||
|
проблема заключается как раз в настройке: на меняет параметры.
| |||
|
да не будут работать частотники на одной фазе, если он не предусмотрен по паспорту, есть (у некотрых) аварийный режим, который может работать на двух фазах, но от одной ну никак не будет брать питание, изучайте техдокументацию и схемотехнику и вопросы отпадут сами собой.
| |||
|
остается либо обмен частотника 3->1 или продажа 3Ф и покупка 1Ф частотника
| |||
|
Наличие и правильность чередования фаз наверняка контролируется схемой частотника через делители/оптроны. Можно собрать низковольтный трехфазный генератор сигналов и подключить его непосредственно к участку схемы, контролирущему входные напряжения.
| |||