Радио

как подключить 3ф. частотник (380V) к 1ф. сети 220В

b_andy 12-05-2012 08:57

ален бредли.Вроде уже понял как...
Topatun 12-05-2012 13:34

обычно у трехфазников есть проверка наличия приложеного питания на входе
если подавать только на одну фазу, то он не даст запустится, и будет ошибка

при этом если подать единственную фазу сразу на все три, то может, при наличии, сработать защита по перекосу фаз

короче пробуй экспериментально.

при этом если частотник расчитан на 380В, одной фазы может не хватить для зарядки конденсаторов, которые стоят между выпрямительными диодами на входе и IJBT-модулями (вроде так называются, давно это было), которые нарезают ШИМ из постояннки которая формируется на этих кондерах

b_andy 12-05-2012 16:13

именно так и хотел сделать (одну фазу на все три). Столкнулся с другой проблемой: не принимает изменения параметров.
di_mon 12-05-2012 16:58

одну фазу на три не получится. там стоит трехфазный выпрямитель... общий никак не ноль. если подключить ноль на одну фазу(вход) а на другие две фазы одну, он просто выругнется "низкое напряжпение сети". в общем никак не получится, если нет возможности такой в паспорте.
b_andy 12-05-2012 17:05

он ругается на низкое напряжение в сети, я и хотел в параметрах указать более низкое напряжение, там сейчас стоит около 380 вольт.
фаркоп 12-05-2012 18:06

Можно попробовать через 2 однофазных транса соответствующей мощности 220/380 симитировать трехфазное.Хотя если углы отслеживает, тоже не получится.
NeiroNx 12-05-2012 19:27

нужно частотник соответствующий - работающий от одной фазы - где одна фаза выпрямляется и потом из нне генераторы делают 3 фазы требуемой частоты
gendalf2 12-05-2012 21:05

Задействуй из трех фаз одну и посмотри как будет работать мотор а проще купи частотник на одну фазу
kakmyc2 14-05-2012 21:33

не то купил однако
Demag 22-05-2012 01:25

читай букварь, почти все преобразователи могут работать на одной фазе. там даже на клемах должна быть соответствующая маркировка, тоесть нужно правильно подключить преобразователь и правильно его настроить.
b_andy 22-05-2012 19:58

проблема заключается как раз в настройке: на меняет параметры.
di_mon 22-05-2012 20:06

да не будут работать частотники на одной фазе, если он не предусмотрен по паспорту, есть (у некотрых) аварийный режим, который может работать на двух фазах, но от одной ну никак не будет брать питание, изучайте техдокументацию и схемотехнику и вопросы отпадут сами собой.
di_mon 22-05-2012 20:08

остается либо обмен частотника 3->1 или продажа 3Ф и покупка 1Ф частотника
ВДВ 23-05-2012 20:05

Наличие и правильность чередования фаз наверняка контролируется схемой частотника через делители/оптроны. Можно собрать низковольтный трехфазный генератор сигналов и подключить его непосредственно к участку схемы, контролирущему входные напряжения.