izhevsk.ru Главная /  Строительство и Ремонт /  Вопрос электрикам
тема закрыта

Имя:
Пароль:
 зарегистрироваться | Войти через
напоминатель пароля
Вопрос электрикам
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Вопрос электрикам   версия для печати
dtpudm
Рейтинг: 310/-95
-- написано 12-10-2021 19:46 dtpudm

 
Показать текст сообщения полностью
dtpudm
Рейтинг: 310/-95
-- написано 12-10-2021 20:06 dtpudm

Имеется электрощиток в деревенском доме (смотри фото)
Вводной автомат на 25 А, электросчетчик и три автомата (на 10 А, на 20 А и один на 32А).
У меня несколько вопросов по схеме подключения автоматов.
1.Почему на выходе задействован только один автомат (который "ЭКФ")? Есть ли какой- либо смысл в данной схеме подключения? Почему не задействованы на выходе автоматы "Щит" и "IER"?

2. На входе стоит автомат на 25А. На выходе установлен (не задействованный на выход) автомат IEK на 32А. ИМХО, он не должен быть выше по току, чем вводной автомат. Правильно?

3. Странная схема объединения трех автоматов (после счетчика). ПЕрвый контакт первого автомата коммутируется со вторым контактом второго автомата. Второй контакт первого автомата соединяется с первым контактом второго автомата. Ну а далее первый контакт второго автомата с первым контактом третьего автомата, второй со вторым. Такое соединение допускается?

Или это все не имеет значение, т.к. задействован на выход только один средний автомат?

история редактирования

freelance
Рейтинг: 421/-93
-- написано 13-10-2021 10:30 freelance

Собрали из того что было

Я не электрик, но мне говорили что на входе должен стоять автомат большего номинала. На "бытовую" нагрузку не ставят автоматы на 20 и тем более 32. Иначе они не сработают когда нужно.

molodoy13
Рейтинг: 187/-114
-- написано 13-10-2021 11:02 molodoy13

Да . Схема хрен поймёшь для чего . Лучше переделать
Щит другой поставить и на 32 заменить
И конечно по другому соединить
Могу у себя фото скинуть
Dimka52319
Рейтинг: 1731/-361
-- написано 13-10-2021 16:21 Dimka52319

Чет с таким щитком жить а деревянном доме как-то не очень безопасно.
STFT
Рейтинг: 183/-17
-- написано 13-10-2021 19:06 STFT

quote:
Изначально написано dtpudm:
1.Почему на выходе задействован только один автомат (который "ЭКФ")? Есть ли какой- либо смысл в данной схеме подключения? Почему не задействованы на выходе автоматы "Щит" и "IER"?


Запас, резерв на другие отходящие линии. Не нравится или не нужны - можете отцепить и выкинуть.

quote:
Изначально написано dtpudm:
2. На входе стоит автомат на 25А. На выходе установлен (не задействованный на выход) автомат IEK на 32А. ИМХО, он не должен быть выше по току, чем вводной автомат. Правильно?


Его можно рассматривать просто как рубильник. Включение-отключение линии, без ее защиты. В случае чего вырубит вводной автомат.

quote:
Изначально написано dtpudm:
3. Странная схема объединения трех автоматов (после счетчика). ... Такое соединение допускается?


Короткого замыкания нет - значит будет работать. Собрано пьяным неэлектриком из говна и палок. Даже подписали фазу и ноль на автоматах.

quote:
Изначально написано dtpudm:
Или это все не имеет значение, т.к. задействован на выход только один средний автомат?

Работает же. Собрано крайне неэстетично и не по правилам, при использовании надо помнить, что автомат на 32 ничего не защищает.
При вводном автомате 25А и скрытой проводке, сечение медных проводов отходящих от автомата на 32А должно быть не менее 4кв.мм. Тогда вводной автомат сработает раньше, чем начнет плавится и гореть кабель отходящий от "рубильника" на 32А.

история редактирования

STFT
Рейтинг: 183/-17
-- написано 13-10-2021 19:09 STFT

При такой культуре сборки щитка, боюсь сама проводка в доме выполнена в таком же жопном виде. А вот это уже опасно.
dtpudm
Рейтинг: 310/-95
-- написано 19-10-2021 16:12 dtpudm

quote:
Изначально написано molodoy13:
...
Могу у себя фото скинуть

С интересом посмотрю и поучусь.

STFT
Рейтинг: 183/-17
-- написано 20-10-2021 12:46 STFT

вот здесь учитесь https://cs-cs.net/
сейчас у него сложные проекты, поэтому читайте ранние посты - там и фоток достаточно и пояснений и рассуждений. https://cs-cs.net/guide

история редактирования

molodoy13
Рейтинг: 187/-114
-- написано 22-10-2021 15:08 molodoy13

quote:
С интересом посмотрю

 

У меня вот так сделано ,мне знакомый сделал
В электросетях сказали что ещё надо что то сделать ,сделал сам
Приехали электрики подключать ,спрашивают - а зачем так сделано ? Сказал ,что в электросетях электрик мне сказал так сделать
Их слова . Он дурак что ли .
Они подключили ,сам потом переделал
У вас так то .щит поменять ,максимум 25 поставить . На него подать только сверху .
Крайний правый - он не нужен ,он тут будет работать - просто как соединяющая колодка
А так ,смотря какая проводка и какие потребители
dtpudm
Рейтинг: 310/-95
-- написано 24-10-2021 13:30 dtpudm

Комплектующие какой торговой марки рассмотреть.
Критерий выбора, как обычно, чтобы автоматика была не дорогой и она отработала вОвремя при нештатных ситуациях.
ЕКФ можно рассматривать?
Спасибо за фото и ссылку на "букварь". Сижу и "курю" его. Много полезного узнал.

история редактирования

STFT
Рейтинг: 183/-17
-- написано 24-10-2021 22:57 STFT

quote:
Изначально написано dtpudm:
ЕКФ можно рассматривать?

я бы не стал. лучше уж iek, а лучше ни то, ни другое. но это мое личное мнение, в споры ни с кем вступать не собираюсь )
dtpudm
Рейтинг: 310/-95
-- написано 25-10-2021 08:17 dtpudm

Что посоветуешь?
(чуйствую, что без АВВ не обойдется.Пойду денежку зарабатывать. )

история редактирования

STFT
Рейтинг: 183/-17
-- написано 25-10-2021 22:51 STFT

KEAZ. У них есть две серии, нужны автоматы серии OptiDin BM63. Другая серия дешевле и не то. Это по автоматам, по дифавтоматам или узо - не скажу.
Эти автоматы дороже иека, но дешевле абб.

история редактирования

Dimka52319
Рейтинг: 1731/-361
-- написано 26-10-2021 08:16 Dimka52319

quote:
Originally posted by dtpudm:

ЕКФ можно рассматривать?




ЕКФ, ТДМ, Иек я бы рассматривать не стал:
ЕКФ стояли дома (от застройщика), так на плите (32 А) просто внутри автомата контакты оплавились. Варка 5.5 кВт если что. Ради интереса вызвал "по гарантии", сказали сам дурак - перегрузил. Всегда думал что автомат должен выключится от перегрузки, но не сгорать.
Иек уже задолбался знакомым менять. У самого был случай когда УЗО не сработало ИЕК: жесткое замыкание фазы на "землю" и сработал обычный автомат, а узо осталось включенным.
так же иек сдох за сезон на огороде, потому что родители его постоянно выключали (уезжая в город).
ТДМ - есть опыт когда произошло КЗ. Сгорело все. Пожарные выключили перед.

Пока по личному опыту более ли менее нормальные и бюджетные это изи9 от шнайдера.

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 26-10-2021 11:22 Fuego_00

quote:
При такой культуре сборки щитка, боюсь

Если изоляция в норме, диэлектрическая прочность еейная тоже, - то, право не стоит бояться.
Vand
Рейтинг: 162/-12
-- написано 26-10-2021 11:26 Vand

quote:
Изначально написано dtpudm:
Что посоветуешь?
(чуйствую, что без АВВ не обойдется.Пойду денежку зарабатывать. )

В деревянном доме,для конечных потребителей,лучщим решением будет выбор автоматов категории В а не С. Марки АББ,Легранд,Хагер . НЕ лишним будет Узо или Диф

molodoy13
Рейтинг: 187/-114
-- написано 26-10-2021 13:12 molodoy13

quote:
Originally posted by dtpudm:

Комплектующие какой торговой марки рассмотреть.



Тут не подскажу . Хотя могу спросить ,какие лучше по надёжности ,может знает человек . Кто проекты делают
Мне кажется Димка лучше знает

история редактирования

Dimka52319
Рейтинг: 1731/-361
-- написано 26-10-2021 13:31 Dimka52319

Да у меня чисто свой опыт: шнайдер изи 9 вроде и бюджет, но работает пока. Отказов нет.
Себе сделал на шнайдере домовой, пару автоматов поставил ризи9 из леруа.

На работе применял АББ. Качество понравилось, но цена нет.

Легранд вроде не плохие - особо не сталкивался.

STFT
Рейтинг: 183/-17
-- написано 26-10-2021 20:10 STFT

quote:
Изначально написано Fuego_00:

Если изоляция в норме, диэлектрическая прочность еейная тоже, - то, право не стоит бояться.

я про культуру сборки - если ту так нахерачено, то неизвестно, чем сборщик удивит в другом месте - может скруткой меди и алюминия за деревянным плинтусом,а может проводом 0,5 кв.мм на розетки кухни положеным под вагонкой.

история редактирования

STFT
Рейтинг: 183/-17
-- написано 26-10-2021 20:13 STFT

и сдается мне, что это щиток в каком-то СНТ, сети не приняли бы такой "щиток".
dtpudm
Рейтинг: 310/-95
-- написано 26-10-2021 20:47 dtpudm

Не, сей "щиток" в деревне Гадюкино.

история редактирования


200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 Электрик.Качественно.Дорого.Сборка щитов на заказ БЕСПЛАТНО*.Фото-видео работ. Строительные услуги - предложение
 Электрика в ванной и туалете 467 серии, поделитесь решениями 
 Вопрос по электрике 
 Подскажите по вопросам подключения участка к электричеству. 

Главная /  Строительство и Ремонт /  Вопрос электрикам форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ