andy1504
Рейтинг: 16/-11
-- написано 24-4-2017 13:31 andy1504

Всем привет.
Сошел снег и открылась чудная картина - грунт в местах, где зимой снег чистился поднялся на 25-30 см относительно окружающего. Выглядит как ступенька. Далее, отмостка у входа в дом поднялась на 10-15 см. Вход в дом через неотапливаемую веранду. Входную лестницу зимой пришлось просто убрать, т.к. мешала закрыванию двери. Въездные ворота перекосило, забор из профнастила порвало.
Вот, и если с отмосткой более-менее понятно что делать, то с подъездными путями, двором и воротами - не очень...
Отмостку буду частично разбирать и утеплять ЭППС. Так же придется утеплять пол в холодной веранде, либо по грунту уложить ППС. Еще не решил.
Приглашаю желающих потереть такую тему.
Показать текст сообщения полностью
Паук2112
Рейтинг: 87/-65
-- написано 24-4-2017 14:01 Паук2112

давай фото посмотреть
chuvac
Рейтинг: 122/-41
-- написано 24-4-2017 14:23 chuvac

Не сочтите за злорадство, но это сказывается экономия на "геологии" и проекте.
freelance
Рейтинг: 421/-93
-- написано 24-4-2017 14:28 freelance

Столбы забора делать ниже уровня промерзания.
Въезд, отмостку и дорожки утеплять ЭППС.

quote:
Изначально написано andy1504:
Так же придется утеплять пол в холодной веранде

Пол-то зачем? Нужно утеплять основание, на которое опирается веранда. Если это столбы, то вокруг столбов. А может и сами столбы (если металлические).

Октябрь75
Рейтинг: 257/-89
-- написано 24-4-2017 14:41 Октябрь75

таки за один сезон все сделали?
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 24-4-2017 15:53 Андрес

quote:
Изначально написано chuvac:
Не сочтите за злорадство, но это сказывается экономия на "геологии" и проекте

Как раз на злорадство больше и похоже. Что бы дала геология в проекте и с чего вы взяли, что ея не было? Ну и автор заявляет, что проблемы не с самим домом, а с окружающим его пространством.
DuG
Рейтинг: 7/-2
-- написано 24-4-2017 16:02 DuG

можно поинтересоваться что за место такое, с такими грунтами и силами морозного пучения?
Надейка
Рейтинг: 1155/-399
-- написано 24-4-2017 16:30 Надейка

chuvac
Рейтинг: 122/-41
-- написано 24-4-2017 16:51 chuvac

quote:
Originally posted by Андрес:

Как раз на злорадство больше и похоже. Что бы дала геология в проекте и с чего вы взяли, что ея не было? Ну и автор заявляет, что проблемы не с самим домом, а с окружающим его пространством.



От Вас ни чего не утаишь )))) Если бы была "геология", то был бы проект, и пучения не было бы, во всяком случае проект бы его учел.
KomprachikoS
Рейтинг: 282/-55
-- написано 24-4-2017 18:10 KomprachikoS

quote:
Originally posted by andy1504:

Сошел снег и открылась чудная картина - грунт в местах, где зимой снег чистился поднялся на 25-30 см относительно окружающего.



глина?
quote:
Originally posted by chuvac:

Если бы была "геология", то был бы проект,



не факт, проект могли сделать и без геологии(купить из интернета, например)
stigmataE90
Рейтинг: 78/-17
-- написано 24-4-2017 18:44 stigmataE90

Живу неподалеку от автора. Каждую весну пучит, но больших проблем не доставляет. Делал капитально. забор, ворота, калитка все на фундаменте. отмостка без утепления из брусчатки по весне немного вспучивает, но потом всё встает на свои места. На участке частично выполнен дренаж.
25-30см подъема грунта это жесть конечно.
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 24-4-2017 19:36 rip87

quote:
Изначально написано chuvac:
но это сказывается экономия на "геологии" и проекте.

Ну да, под отмостку и забор нужно на 5 метров закручивать сваи, а то дом упадет...
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 24-4-2017 20:03 Андрес

Ну так вопрос остается открытым: как стыковать устойчивый к морозному пучению дом (выполненный по проекту, с актуальными данными по геологии и т.п.) с окружающим пространством, особенно если оно очищено от снега? Самому тоже предстоит решить для себя данный вопрос.
stigmataE90
Рейтинг: 78/-17
-- написано 24-4-2017 21:15 stigmataE90

Я не вижу связи между чисткой снега и пучением. У меня там, где не чищу снег грунт тоже пучит.
Здесь, кмк, зависит от пропускаемости влаги самого грунта. В тех местах, где влага задерживается в грунтах зимой начинается пучение. Дренаж участка во многом решает проблему.
Silver999
Рейтинг: 34/-5
-- написано 24-4-2017 22:27 Silver999

Оканавить участок хорошо надо
DA
Рейтинг: 188/-21
-- написано 25-4-2017 08:16 DA

Фото не помешало бы. 25-30см - очень интересный экземпляр.
andy1504
Рейтинг: 16/-11
-- написано 25-4-2017 09:08 andy1504

Попробую ответить всем сразу. Надейка определил(а) верно. Та тема велась в 2013-2014гг, м.б. не все видели.
Геология проводилась, именно этим опредено местоположение дома на участке. Про пучинистость грунтов было известно и дом поставлен там, где на глубине 3-х м залегает пласт песчаника. На него и опираются 46 винтовых свай. Собсно в той теме все описывалось достаточно подробно. Кому интересно, велкам.

это выперло калитку-ворота, там конструктив - жесткая сварная рама из квадр трубы на 90, заглубление 1м, залито бетоном

это вид с наружной стороны, ступенька появилась как раз на границе очистки от снега

а это подъездная дорога, тоже чистилась и вспучило по границе очищаемой части
про дренирование участка и прочие строительные детали здесь отвечать не буду - все описывалось в режиме реального времени, читайте первоисточник.
И да, проблемы не по дому вцелом, а по участку и воротам.
Вопрос про утепление пола. Веранда холодная, остекление легкое, т.е. температура на веранде =уличной+5гр. В итоге грунт промерзает и утепленный цоколь тут не помошник, необходимо удерживать геотепло в объеме цоколя под верандой.
Родной грунт - пылеватый песок и пылеватый торфяник, грунтовые воды не глубже 1 м

история редактирования

andy1504
Рейтинг: 16/-11
-- написано 25-4-2017 09:25 andy1504

Ну и, комрады, интересуют советы, мнения, а не ерничанье. Давайте по деловому.
Прошлые зимы пучения были, но не такие сильные. Понятно, что виной тому нынешняя зима.
Еще замечание - под снегом земля совсем не промерзла.
DuG
Рейтинг: 7/-2
-- написано 25-4-2017 11:07 DuG

под воротами единственный вариант - укреплять свыше зоны промерзания (другой вопрос как организовать? дозаливаться до 2 м с копкой котлована и обратной отсыпкой песком 0.5м? дорого и объемно. сваями?)
дорожки только утеплять ЭППС. причем не менее 10-15 см с выходом заширину дорожки не менее 0.5м. Опять же затратно.
в этом году снежный покров выпал рано и очень обильно, защитив от промерзания грунт. а т.к. морозы все таки были, на очищенных участках как раз и произошло промерзание глубокое, возникла резкая граница под снегом и без.
zub1
Рейтинг: 14/-39
-- написано 25-4-2017 16:58 zub1

Прошлой осенью поставил навес под машину на винтовые сваи 89 мм, зимой место под навесом чистилось частично. Навес на месте, ничего не перекосило. Думаю забор делать также, только сваи потоньше на 57 мм.
Малахай017
Рейтинг: 1/0
-- написано 25-4-2017 20:50 Малахай017

Канализационная емкость далеко от ворот?Бывает подземные воды меняют свое направление,например сосед фундамент залил или колодец вырыл.
Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 26-4-2017 08:16 Андрес

quote:
Изначально написано zub1:
поставил навес под машину на винтовые сваи 89 мм

На какую глубину?
andy1504
Рейтинг: 16/-11
-- написано 26-4-2017 09:03 andy1504

Спасибо DuG, дельные замечания.
quote:
Originally posted by DuG:

под воротами единственный вариант



думаю выдрать к той-то маме всю конструкцию, предварительно срезав трубы. А дальше, или лить могучий фундамент, или крутить винтовые сваи. Надо считать. как-то стремно каждый год гадать, выпрет или нет.
Отмостку-таки буду частично разбирать, откапывать грунт, отсыпка песком/ПГС, ЭППС 40ММ, армированный бетон. ЭППС хватит?
Что скажете про утепление пола веранды? смысл есть? Свое ИМХО выше высказывал.
quote:
Originally posted by zub1:

навес под машину на винтовые сваи 89 мм



на какую глубину крутили?
quote:
Originally posted by Малахай017:

емкость далеко



емкость гермитичная (газгольдер), влияния на грунтовые не дает.

история редактирования

Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 26-4-2017 09:24 Андрес

quote:
Изначально написано andy1504:
емкость гермитичная (газгольдер), влияния на грунтовые не дает

, если не перегораживает их течение.
Где специалист по грунту на всю его строительную глубину, iam?
zub1
Рейтинг: 14/-39
-- написано 26-4-2017 10:13 zub1

quote:
Originally posted by Андрес:

поставил навес под машину на винтовые сваи 89 мм

На какую глубину?



На глубину 2 метра.
DuG
Рейтинг: 7/-2
-- написано 26-4-2017 10:33 DuG

quote:
Изначально написано andy1504:
Что скажете про утепление пола веранды? смысл есть?

в случае утепления пола веранды (неотапливаемой), необходимо будет утеплить и отмостку вокруг нее, и фундамент, и цоколь, чтобы создать неразрывный контур утепления. опять же - дорого выйдет. есть возможность установить крыльцо на 4-6 сваях (2-2,5м - или на ту же глубину что и сваи дома, чтобы пучение было одинаково) независимых от фундамента дома? и соорудить потом крыльцо на них?
p@ks
Рейтинг: 133/-11
-- написано 26-4-2017 10:35 p@ks

у меня мягкая отмостка утеплена ЭППС + гидроизоляция. 4й год дому - не пучит.
Ворота на буронабивных сваях 2 метра - не пучит.
Навес под авто на НКТшках заглубленных так же на 2 метра, тоже не пучит.
У соседа ворота на фундаменте 600 мм в земле, всю весну "пляшут".
andy1504
Рейтинг: 16/-11
-- написано 26-4-2017 10:49 andy1504

quote:
Originally posted by DuG:

в случае утепления пола



так цоколь уже утеплен, а отмостку утеплю летом. Пол утеплить не дорого - есть ППС (теперь уже халявный, т.к. забыл, когда покупал), сделать 100 мм, достаточно будет? Забить между лагами.
quote:
Originally posted by DuG:

есть возможность установить крыльцо на 4-6 сваях



с крыльцом отдельная песня. Два варианта уже уничтожены, из-за того же пучения. Теперь думаю сделать утепленную плиту заодно с отмосткой, а на ней уже лить ступени. Высота поъема совсем не велика, обойдусь одной ступенькой. Лишь бы эту плиту не вздыбило...
Про сваи думал, но как их через отмостку проводить и сочетать с ней?

quote:
Originally posted by zub1:

На глубину 2 метра.



Хе, ессно не будет пучить!
quote:
Originally posted by p@ks:

Ворота на буронабивных сваях 2 метра - не пучит.



Походу, это мой вариант, только на винтовых... Загнать метра на 3...
quote:
Originally posted by p@ks:

4й год дому - не пучит.



у меня вокруг "теплого" дома тож нет проблем и без утепления - хватает теплоутечек от дома. А вот именно у холодной веранды беда...

история редактирования

Mara25
Рейтинг: 15/-2
-- написано 28-4-2017 13:31 Mara25

quote:
с крыльцом отдельная песня. Два варианта уже уничтожены, из-за того же пучения. Теперь думаю сделать утепленную плиту заодно с отмосткой, а на ней уже лить ступени. Высота поъема совсем не велика, обойдусь одной ступенькой. Лишь бы эту плиту не вздыбило...
Про сваи думал, но как их через отмостку проводить и сочетать с ней?


песком подсыпку сделай см 50 и норм будет.не поднимет плиту.только трамбовать нужно хорошо
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 15-8-2017 12:41 rip87

Никогда не понимал, зачем вкапывают трубу на МЕТР, а затем сверху кидают лепешку из бетона. На пучинистом грунте за эту лепешку из бетона и вырвет эту трубу!
Но это как говорится дело каждого, кому на своих ошибках учиться а кому на чужих...