Негорючая гофра для проводки?
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  всего страниц: 2 :  1  2 
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Негорючая гофра для проводки?   версия для печати
demonir
Рейтинг: 0/-14
-- написано 16-3-2016 04:12 demonir

Товарищи, а существует ли негорючая гофра для проводов? Хочу запихнуть в такую штуку проводку, которая проходит по внутренней деревянной стене квартиры, но в строительных на меня смотрят как на идиота - может, оправданно смотрят?
Показать текст сообщения полностью
demko
Рейтинг: 0/-10
-- написано 16-3-2016 04:17 demko

Да такая гофра существует. ЕЕ вам и нужно использовать. Больше можете узнать здесь https://www.220.ru/truba-gofrirovannaya-d20 на этом сайте есть большой выбор гофрированных трубок, к тому же консультанты в магазине вам помогут подобрать нужную!
^RAUL^
Рейтинг: 141/-37
-- написано 16-3-2016 07:09 ^RAUL^

Делал в одном деревянном доме проводку для электроотопления. Провода взял с запасом - 4мм2, прокладывал в стальной трубе, в сложных изгибах использовал сильфонную газовую подводку.

история редактирования

Андрес
Рейтинг: 314/-28
-- написано 16-3-2016 08:08 Андрес

quote:
Изначально написано demonir:
существует ли негорючая гофра для проводов?

Существует, но, как говорит rip87, одной негорючести мало, нужна еще локализующая или как там ее способность, чтобы труба распределила тепло равномерно по своей поверхности, снизив тем самым локальное повышение температуры.

история редактирования

Borismax
Рейтинг: 1/-1
-- написано 16-3-2016 10:45 Borismax

Горит практически все кроме металла. Эта гофра просто не поддерживает горение, т.е. есть источник высокой температуры- она горит, пропал источник- она самозатухает...
maxx
Рейтинг: 26/-6
-- написано 16-3-2016 11:15 maxx

если провод ВВГнг LS уже не распространяет горение и с низким дымогазовыделением зачем тогда его в гофру? америкосы просто кидают

история редактирования

Паук2112
Рейтинг: 87/-65
-- написано 16-3-2016 11:54 Паук2112

есть гофра металлическая. есть гофра из нержавейки какую нужно покупай и устанавливай.диаметры тоже разные- в чем проблема . по сложным участкам в тонкостенной металлической трубе проводи .
maxx
Рейтинг: 26/-6
-- написано 16-3-2016 13:31 maxx

quote:
Изначально написано Паук2112:
есть гофра металлическая. есть гофра из нержавейки какую нужно покупай и устанавливай.диаметры тоже разные- в чем проблема . по сложным участкам в тонкостенной металлической трубе проводи .

не совсем так, есть требования по толщине стенки трубы в зависимости от сечения жилы. и не забываем заделывать трубу, чтобы при возгорании не создать тягу как в печной трубе. 

история редактирования

rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 16-3-2016 21:07 rip87

quote:
Изначально написано Андрес:
чтобы труба распределила тепло равномерно по своей поверхности, снизив тем самым локальное повышение температуры.



точно, и чтобы ни одна капля расплавленного металла жил не попала дальше этой трубы, смысл достаточно прост...
или стройте из негорючих материалов, другого не дано...

p.s. у меня через деревянную антресоль пару кабелей проходит, и то как то не по себе... а тут деревянные дома нашпигованные проводкой, жуть...

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 16-3-2016 21:47 Fuego_00

quote:
p.s. у меня через деревянную антресоль пару кабелей проходит, и то как то не по себе...

опишите...как не по себе?
elektrik018
Рейтинг: 95/-17
-- написано 16-3-2016 22:34 elektrik018

После пожара, на всем известном ТЦ, наши кабеля (КПСЭнг(A)-FRLS) остались целыми внутри гофры, а вот гофра спеклась до состояния хрупкого стекла.
Но все равно меняли все полностью.
Так что любая гофра не горит)

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 16-3-2016 22:51 Fuego_00

quote:
Так что любая гофра не горит)



а я, к примеру, разгребал пожар на в ЗРУ-6 ПС "Металлург" (как и многие другие, в своей конечно части). От гофры серой ничего не оставалось как и от ввг кабелей, от оптики оставались в лучщем случае стеклянные жилы, в зоне дуги там вообще ничего не осталось.

история редактирования

rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 16-3-2016 22:54 rip87

все пластиковое горит, не питайте иллюзий...
пнд даже поддерживает горение...
elektrik018
Рейтинг: 95/-17
-- написано 16-3-2016 23:02 elektrik018

естественно все горит, зависит от времени пребывания в очаге.
BoomZZZ
Рейтинг: 12/-4
-- написано 18-3-2016 19:58 BoomZZZ

1. гофра негорючая серая, прочная- черная, для улицы - рыжая) вроде так)
2. насколько помню есть снипы где говорится что если вокруг от кабеля на расстоянии не менее 100мм находится горючий материал то все прокладывать надо в металлической трубе, ну и попутно условия для устранения конденсата да и влажности вообщем.
3. такое решение нужно для того чтобы если произойдет резкий нагрев кабеля то чтобы труба не дала возможности воспламениться горючему материалу вокруг)
4. по моему мнению для того чтобы не было КЗ и тд всяких "бдыщей" необходимо выбирать необходимое сечение кабеля и защищать линию с помощью УЗ0 и автоматов)
5. опять же если следовать снипам то можно взять гофру и обматать ее базальтом толшиной 100мм)))
6. ну и в частном случае себе делал черной гофрой чтобы защитить по возможности от физического воздействия, а от возгарания защищает несколько уровней автоматов и УЗО по каждой силовой линии))
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 18-3-2016 20:29 rip87

черная и рыжая - пнд, горючие, поддерживают горение, устойчивы к УФ, для улицы,
самая печаль в том, что ни узо ни автомат не отслеживают плохой контакт в соединениях в распредкоробке и розетках, шуруп в разрыв провода и прочие бяки...т.е. внушают только чувство мнимой безопасности...

история редактирования

gordey88
Рейтинг: 5/-11
-- написано 18-3-2016 22:03 gordey88

медные трубки очень дорого но именно то что ищите
aleks18
Рейтинг: 183/-64
-- написано 19-3-2016 11:25 aleks18

может не то сморожу ), а если на обрешетку перекрытия где планируются прокладывать трассы проводки прикрутить полосы того же СМЛ и только потом уже по смл пускать гофру. такой вариант имеет право быть? после все будет закрываться нат. потолками
тож мозг себе выношу так как в скором времени предстоит у себя делать лепестричество и хочется перебздеть )))

история редактирования

BoomZZZ
Рейтинг: 12/-4
-- написано 19-3-2016 15:21 BoomZZZ

quote:
Изначально написано aleks18:

если на обрешетку перекрытия где планируются прокладывать трассы проводки прикрутить полосы того же СМЛ и только потом уже по смл пускать гофру. такой вариант имеет право быть? после все будет закрываться нат. потолками



если по снипу (номер не помню) за подвесными потолками строго указывают тащить проводку в металлических трубах)) мое личное мнение, имха, что такие требования остались как анахронизмы со старых времен с пробками и тд.... от всяких эксцессов надо защищать на входе, а не создавать проблему, а потом героически ее решать... а использовать негорючую подкладку под проводку решать только вам,хуже не будет)))

история редактирования

Паук2112
Рейтинг: 87/-65
-- написано 19-3-2016 16:58 Паук2112

в хозпоставке на гагарина видел нержавеющую гофру с переходниками и всем необходимым .они ее для воды предлагают нержа лучше тонкостенной черной трубы . вопрос к автору - для кого он делает проводку для себя или нет?
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 19-3-2016 23:41 Fuego_00

quote:
для себя или нет?

#20



а какая разница?
Rabinovich
Рейтинг: 116/-35
-- написано 20-3-2016 13:55 Rabinovich

.

На фото кабель ВВГнгLS 3*2.5 ГОСТ , черная кучка это трехместная колодка в которую было включено 3 удлинителя, 2 пустых, 1 с тепловой пушкой 3кВт. На линии стоит леграндовский автомат с20. А теперь добавьте сюда гофру

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 20-3-2016 16:39 Fuego_00

Но ведь короткое развилось? и автомат вышибло?
BoomZZZ
Рейтинг: 12/-4
-- написано 21-3-2016 11:02 BoomZZZ

quote:
Изначально написано Rabinovich:

На линии стоит леграндовский автомат с20.



из опыта продаж легранда - оооооочень большое количество подделок...ну и не мешало бы вообщем все таки несколько уровней делать, узо всякие, дифы... и тд
если один автомат не сработает так чтобы другие сообразили что начинается (_*_)....
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 21-3-2016 22:21 Fuego_00

quote:
из опыта продаж легранда - оооооочень большое количество подделок..

А неужто вы думали что купил, поставил и на этом все? можно включать нагрузку?
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 21-3-2016 22:30 rip87


код сверить на сайте, не?
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 21-3-2016 22:31 rip87

quote:
Изначально написано Fuego_00:

А неужто вы думали что купил, поставил и на этом все? можно включать нагрузку?



нужно лабораторию вызывать и заземление мерять, не ? )
Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 21-3-2016 22:54 Fuego_00

Да по барабану что на нем написано. Есть понятие "Проверка действия автоматических выключателей".
quote:
rip87
Вы эти надписи прокурору показывать будете.
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 22-3-2016 08:09 rip87

причем тут прокурор и подлинность автомата?
т.е. если поделка пройдет твои тесты, то можно ставить ее везде? даже без соответствующих сертификатов?

история редактирования

rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 22-3-2016 08:28 rip87

Если у тебя есть новый подлинный автомат с подлинным сертификатом соответствия, имеются заводские испытания, то в проверке новых аппаратов нет необходимости...
Более того, если автомат подлинный, то с сертификатом вообще никаких проблем не возникнет..

история редактирования

Fuego_00
Рейтинг: 225/-63
-- написано 22-3-2016 09:46 Fuego_00

quote:
то в проверке новых аппаратов нет необходимости...

да что вы говорите?
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 22-3-2016 11:18 rip87

на заводе плохо испытывают?
Паук2112
Рейтинг: 87/-65
-- написано 22-3-2016 21:02 Паук2112

quote:
Более того, если автомат подлинный, то с сертификатом вообще никаких проблем не возникнет..

сертификат вещь ненадежная . подделок много и сертификат когда делают сдают на проверку одно изделие а по его сертификату продают и делают другое . спросите в магазине где продают лампы и лампочки сертификаты на продукцию вам сказки начнут рассказывать про то что они есть в офисе . хотя что-бы продать вещь он должен быть в магазине.и предоставлять по требованию покупателя.
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 22-3-2016 21:51 rip87

перед заливкой бензина в бензобак тоже нужно испытания устраивать? )
4tochka
Рейтинг: 90/-275
-- написано 30-3-2016 09:40 4tochka

Заметил, ВВГнгLS 3*2.5 за последние 3-4 года изменилась конструкция кабеля. Раньше между слоями изоляции была негорючая прослойка, как в NUM, сейчас ее нет. Подделка?
В подмосковье повсеместно в срубах практикуется прокладка NUM внутри бревенчатых стен (засверливание на стадии сборки сруба)без гофры.

история редактирования

elektrik018
Рейтинг: 95/-17
-- написано 30-3-2016 09:49 elektrik018

quote:
Originally posted by 4tochka:

Заметил, ВВГнгLS 3*2.5 за последние 3-4 года изменилась конструкция кабеля. Раньше между слоями изоляции была негорючая прослойка, как в NUM, сейчас ее нет. Подделка?



путаешь с FRLS

история редактирования

Паук2112
Рейтинг: 87/-65
-- написано 30-3-2016 19:00 Паук2112

quote:
Заметил, ВВГнгLS 3*2.5 за последние 3-4 года изменилась конструкция кабеля. Раньше между слоями изоляции была негорючая прослойка, как в NUM, сейчас ее нет. Подделка?

не только конструкция кабеля изменилась . меньше меди больше стали .

elektrik018
Рейтинг: 95/-17
-- написано 30-3-2016 19:34 elektrik018

quote:
Originally posted by Паук2112:

не только конструкция кабеля изменилась . меньше меди больше стали .



ничего не изменилось, он путает c FRLS, в нем есть "прослойка". В нгLS её нет.
Есть кабель изготовленный по ГОСТ и по ТУ -- ГОСТовкий 1,5мм.кв примерно равен 2,5мм.кв ТУшному

история редактирования

Александр Завьялово
Рейтинг: 46/-24
-- написано 6-4-2016 16:53 Александр Завьялово

quote:
Изначально написано Паук2112:
в хозпоставке на гагарина видел нержавеющую гофру с переходниками и всем необходимым

вполне хороший вариант считаю... тоже думаю над этим
вопрос в цене, а безопасность думаю обеспечена
Chester-cat
Рейтинг: 63/-13
-- написано 18-4-2016 17:07 Chester-cat

quote:
Originally posted by Александр Завьялово:

Есть кабель изготовленный по ГОСТ и по ТУ -- ГОСТовкий 1,5мм.кв примерно равен 2,5мм.кв ТУшному



еще бы! жадность пределов не имеет. а еще у ТУ толщина изоляции не соответствует напряжению 0,4 кВ.

По поводу темы "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ) однозначно требуют применение металлических труб за потолками и в пустотах из горючих материалов. п.7.1.38, СНИПы лишь уточняют возможность применения этих самых труб.