Негорючая гофра для проводки?

Fuego_00 16-03-2016 22:51

quote:
Так что любая гофра не горит)



а я, к примеру, разгребал пожар на в ЗРУ-6 ПС "Металлург" (как и многие другие, в своей конечно части). От гофры серой ничего не оставалось как и от ввг кабелей, от оптики оставались в лучщем случае стеклянные жилы, в зоне дуги там вообще ничего не осталось.
rip87 16-03-2016 22:54

все пластиковое горит, не питайте иллюзий...
пнд даже поддерживает горение...
elektrik018 16-03-2016 23:02

естественно все горит, зависит от времени пребывания в очаге.
BoomZZZ 18-03-2016 19:58

1. гофра негорючая серая, прочная- черная, для улицы - рыжая) вроде так)
2. насколько помню есть снипы где говорится что если вокруг от кабеля на расстоянии не менее 100мм находится горючий материал то все прокладывать надо в металлической трубе, ну и попутно условия для устранения конденсата да и влажности вообщем.
3. такое решение нужно для того чтобы если произойдет резкий нагрев кабеля то чтобы труба не дала возможности воспламениться горючему материалу вокруг)
4. по моему мнению для того чтобы не было КЗ и тд всяких "бдыщей" необходимо выбирать необходимое сечение кабеля и защищать линию с помощью УЗ0 и автоматов)
5. опять же если следовать снипам то можно взять гофру и обматать ее базальтом толшиной 100мм)))
6. ну и в частном случае себе делал черной гофрой чтобы защитить по возможности от физического воздействия, а от возгарания защищает несколько уровней автоматов и УЗО по каждой силовой линии))
rip87 18-03-2016 20:29

черная и рыжая - пнд, горючие, поддерживают горение, устойчивы к УФ, для улицы,
самая печаль в том, что ни узо ни автомат не отслеживают плохой контакт в соединениях в распредкоробке и розетках, шуруп в разрыв провода и прочие бяки...т.е. внушают только чувство мнимой безопасности...
gordey88 18-03-2016 22:03

медные трубки очень дорого но именно то что ищите
aleks18 19-03-2016 11:25

может не то сморожу ), а если на обрешетку перекрытия где планируются прокладывать трассы проводки прикрутить полосы того же СМЛ и только потом уже по смл пускать гофру. такой вариант имеет право быть? после все будет закрываться нат. потолками
тож мозг себе выношу так как в скором времени предстоит у себя делать лепестричество и хочется перебздеть )))
BoomZZZ 19-03-2016 15:21

quote:
Изначально написано aleks18:

если на обрешетку перекрытия где планируются прокладывать трассы проводки прикрутить полосы того же СМЛ и только потом уже по смл пускать гофру. такой вариант имеет право быть? после все будет закрываться нат. потолками



если по снипу (номер не помню) за подвесными потолками строго указывают тащить проводку в металлических трубах)) мое личное мнение, имха, что такие требования остались как анахронизмы со старых времен с пробками и тд.... от всяких эксцессов надо защищать на входе, а не создавать проблему, а потом героически ее решать... а использовать негорючую подкладку под проводку решать только вам,хуже не будет)))
Паук2112 19-03-2016 16:58

в хозпоставке на гагарина видел нержавеющую гофру с переходниками и всем необходимым .они ее для воды предлагают нержа лучше тонкостенной черной трубы . вопрос к автору - для кого он делает проводку для себя или нет?
Fuego_00 19-03-2016 23:41

quote:
для себя или нет?

#20



а какая разница?
Rabinovich 20-03-2016 13:55

.

На фото кабель ВВГнгLS 3*2.5 ГОСТ , черная кучка это трехместная колодка в которую было включено 3 удлинителя, 2 пустых, 1 с тепловой пушкой 3кВт. На линии стоит леграндовский автомат с20. А теперь добавьте сюда гофру

Fuego_00 20-03-2016 16:39

Но ведь короткое развилось? и автомат вышибло?
BoomZZZ 21-03-2016 11:02

quote:
Изначально написано Rabinovich:

На линии стоит леграндовский автомат с20.



из опыта продаж легранда - оооооочень большое количество подделок...ну и не мешало бы вообщем все таки несколько уровней делать, узо всякие, дифы... и тд
если один автомат не сработает так чтобы другие сообразили что начинается (_*_)....
Fuego_00 21-03-2016 22:21

quote:
из опыта продаж легранда - оооооочень большое количество подделок..

А неужто вы думали что купил, поставил и на этом все? можно включать нагрузку?
rip87 21-03-2016 22:30


код сверить на сайте, не?
rip87 21-03-2016 22:31

quote:
Изначально написано Fuego_00:

А неужто вы думали что купил, поставил и на этом все? можно включать нагрузку?



нужно лабораторию вызывать и заземление мерять, не ? )
Fuego_00 21-03-2016 22:54

Да по барабану что на нем написано. Есть понятие "Проверка действия автоматических выключателей".
quote:
rip87
Вы эти надписи прокурору показывать будете.
rip87 22-03-2016 08:09

причем тут прокурор и подлинность автомата?
т.е. если поделка пройдет твои тесты, то можно ставить ее везде? даже без соответствующих сертификатов?
rip87 22-03-2016 08:28

Если у тебя есть новый подлинный автомат с подлинным сертификатом соответствия, имеются заводские испытания, то в проверке новых аппаратов нет необходимости...
Более того, если автомат подлинный, то с сертификатом вообще никаких проблем не возникнет..
Fuego_00 22-03-2016 09:46

quote:
то в проверке новых аппаратов нет необходимости...

да что вы говорите?
rip87 22-03-2016 11:18

на заводе плохо испытывают?
Паук2112 22-03-2016 21:02

quote:
Более того, если автомат подлинный, то с сертификатом вообще никаких проблем не возникнет..

сертификат вещь ненадежная . подделок много и сертификат когда делают сдают на проверку одно изделие а по его сертификату продают и делают другое . спросите в магазине где продают лампы и лампочки сертификаты на продукцию вам сказки начнут рассказывать про то что они есть в офисе . хотя что-бы продать вещь он должен быть в магазине.и предоставлять по требованию покупателя.
rip87 22-03-2016 21:51

перед заливкой бензина в бензобак тоже нужно испытания устраивать? )
4tochka 30-03-2016 09:40

Заметил, ВВГнгLS 3*2.5 за последние 3-4 года изменилась конструкция кабеля. Раньше между слоями изоляции была негорючая прослойка, как в NUM, сейчас ее нет. Подделка?
В подмосковье повсеместно в срубах практикуется прокладка NUM внутри бревенчатых стен (засверливание на стадии сборки сруба)без гофры.
elektrik018 30-03-2016 09:49

quote:
Originally posted by 4tochka:

Заметил, ВВГнгLS 3*2.5 за последние 3-4 года изменилась конструкция кабеля. Раньше между слоями изоляции была негорючая прослойка, как в NUM, сейчас ее нет. Подделка?



путаешь с FRLS
Паук2112 30-03-2016 19:00

quote:
Заметил, ВВГнгLS 3*2.5 за последние 3-4 года изменилась конструкция кабеля. Раньше между слоями изоляции была негорючая прослойка, как в NUM, сейчас ее нет. Подделка?

не только конструкция кабеля изменилась . меньше меди больше стали .

elektrik018 30-03-2016 19:34

quote:
Originally posted by Паук2112:

не только конструкция кабеля изменилась . меньше меди больше стали .



ничего не изменилось, он путает c FRLS, в нем есть "прослойка". В нгLS её нет.
Есть кабель изготовленный по ГОСТ и по ТУ -- ГОСТовкий 1,5мм.кв примерно равен 2,5мм.кв ТУшному
Александр Завьялово 06-04-2016 16:53

quote:
Изначально написано Паук2112:
в хозпоставке на гагарина видел нержавеющую гофру с переходниками и всем необходимым

вполне хороший вариант считаю... тоже думаю над этим
вопрос в цене, а безопасность думаю обеспечена
Chester-cat 18-04-2016 17:07

quote:
Originally posted by Александр Завьялово:

Есть кабель изготовленный по ГОСТ и по ТУ -- ГОСТовкий 1,5мм.кв примерно равен 2,5мм.кв ТУшному



еще бы! жадность пределов не имеет. а еще у ТУ толщина изоляции не соответствует напряжению 0,4 кВ.

По поводу темы "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ) однозначно требуют применение металлических труб за потолками и в пустотах из горючих материалов. п.7.1.38, СНИПы лишь уточняют возможность применения этих самых труб.

rip87 18-04-2016 21:11

quote:

однозначно требуют применение металлических труб за потолками и в пустотах из горючих материалов. п.7.1.38, СНИПы лишь уточняют возможность применения этих самых труб.

угу, в зоопарке где бревно, всё в стальных трубах(толстостенных а не хне всякой рукавной...)...и нех пипеть что это всё устарело и для идиотов...
уточняю - стальные толстостенные(ВГП - водогазопроводные) трубы, металлические - не совсем корректно...
чтобы не было вот так:

elektrik018 18-04-2016 21:39

quote:
Originally posted by rip87:

чтобы не было вот так:



в конце же сказали виновата пьянка)
rip87 18-04-2016 21:51

чем закатившийся под кровать бычок отличается от искрящей поврежденной проводки где нибудь в толще древесины в пвх-гофре?
Не суть, есть правила, которые соблюдаются, где есть надзор. Последствия невыполения - аналогичные.
dlyamarka 19-04-2016 15:52

Зачем гофра уберегающая от перегрева?????

Правильнее диаметр провода с запасом взять, чтобы и намека на нагрев не было, даже легкого тепла ощущаться не должно, тогда все будет хорошо.

Что дадут провода в железной трубе????? В лучшем случае при неправильно рассчитанном сечении проводки и замыкании, все придется демонтировать. А вообще провода в железной трубе это не есть гуд, так как сама труба это фактически замкнутая вторичная обмотка.....

Так что не майтесь хней, покупайте медные провода с запасом сечения от предполагаемой нагрузки.

rip87 19-04-2016 16:05

quote:
Изначально написано dlyamarka:
и замыкании, все придется демонтировать.

ага, а так всю поленницу придется демонтировать...вместе с шашлыками...
dlyamarka 19-04-2016 16:13

При нормальном сечении проводов ничего демонтировать не придется, так как не будет основной причины демонтажа - нагрева.
--------------------------------
решать нужно причины проблемы, а не ее следствия
rip87 19-04-2016 16:17

а гвоздь, забитый в жилу? не будет нагреваться?
dlyamarka 19-04-2016 16:22

quote:
Originally posted by rip87:

а гвоздь, забитый в жилу? не будет нагреваться?



Так нахера туда гвоздь вбивать??????

rip87 19-04-2016 16:26

ты тупой? это произойдет случайно....
rip87 19-04-2016 16:30

пример попроще, бревно высохло и его выкрутило вместе с твоими медными соплями в пластиковой трубке..сечение резко уменьштлось в месте перегиба...
dlyamarka 19-04-2016 16:34

quote:
Originally posted by rip87:

ты тупой? это произойдет случайно....



Нет это ты тупой. Лично я при установке проводки в квартире просто сфотографировал все ходы, а в деревянном доме всегда проводил провода под потолком, а в местах розеток опускал их вертикально вниз.............
quote:
Originally posted by dlyamarka:

--------------------------------
решать нужно причины проблемы, а не ее следствия



quote:
Originally posted by rip87:

пример попроще, бревно высохло и его выкрутило вместе с твоими медными соплями в пластиковой трубке..сечение резко уменьштлось в месте перегиба...



так сделай ты нормальные каналы для провода......................
quote:
Originally posted by dlyamarka:

--------------------------------
решать нужно причины проблемы, а не ее следствия



rip87 19-04-2016 16:45

ну я уже всё это слышал...сейчас ещё в заключение америкосов сюда приплетут, которые без защиты вообще провод в деревяшку хоронят, погуглите хотя-бы по словам:
nail protection plates
dlyamarka 19-04-2016 16:57

Я 30 лет прожил в деревянном доме, там у меня есть гараж со сварочником и прочими нагружающими электросеть аппаратами так, что мне на гугл рать. Проводку за жизнь полностью менял в доме 3-ды:
первый раз еще в школе поставил алюминий (экономил), хоть и 4-ку, но при очередном ремонте решил поменять на медь. Потом обзавелся этим самым гаражом и инструментами и при варке этого самого гаража в течение нескольких дней, понял, что сечение провода должно быть увеличено с запасом. Теперь уже 10 лет не жалею о проведенной работе.
Chester-cat 19-04-2016 17:41

Излишняя толщина кабеля зависит от толщины кошелька, а плакаты с огнем и надписью "Не перегружай" печатают до сих пор.
Большие кабельные каналы часто служат приютом для насекомых, идущих на тепло и прочих микимаусов, личинка кароеда спокойно пропиливает гофру, а мыши, крысы, собаки и маленькие дети просто точат об нее зубы.
У наших администраторов мыши свили гнездо в системном блоке, когда мышата начали подрастать перегрызли все провода...
AlexLiss-a 19-04-2016 17:50

quote:
Originally posted by Chester-cat:

Излишняя толщина кабеля зависит от толщины кошелька



дом построил, нагрузочные электроприборы купил, а на кабеле сэкономил???? Сомнительная экономия особенно на фоне предлагаемых вариантов металла вокруг провода....
rip87 19-04-2016 19:35

ппц... кто сказал что нужно использовать заниженное сечение...показалось?
и не надо тут пипеть что СП для дураков написаны, где есть нормальный надзор, там такой х.ни не допустят в виде пластмассовой трубочки внутри дерева....