Утепление сруба эковатой снаружи. Прошу совета
НОВАЯ ТЕМА правила | поиск | картинки | | | о форуме |
  Новости | Авто | Недвижимость | Работа | Бизнес | Стройка | Объявления | Совместная покупка | | |
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Утепление сруба эковатой снаружи. Прошу совета   версия для печати
zoomIZH
Рейтинг: 105/-11
-- написано 13-2-2016 18:07 zoomIZH

Всем привет! Скоро лето и сами собой в голову лезут строительные мысли. В общем построили летний дом из оцилиндровки 180 мм, но решили его утеплить под всесезонное использование. Проблемка в том что некоторые бревна повисли на шкантах. Так вот, хочу набить брусок 50 мм по бревнам, залить эковатой, пленку пароизоляции, а затем ЦСП под штукатурку. В связи с этим несколько вопросов встает:
1. достаточно ли такого утепления, если брать в расчет Ф180 мм бревна, + 50 мм эковаты с затеканием в швы
2. можно ли в эковате разместить проводку без распредкоробок, в ПНД гофре рыжей.
3. не сгниет ли дерево в эковате, зашитой ЦСП плитами и заштукатуренными.
   

история редактирования

Показать текст сообщения полностью
aleks18
Рейтинг: 183/-64
-- написано 13-2-2016 18:22 aleks18

может лучше сруб перебрать по новой? и без шкантов. хотя 180 мм. бревна мало под всесезонку
zoomIZH
Рейтинг: 105/-11
-- написано 13-2-2016 18:25 zoomIZH

перебрать - не вариант, уже даже отделка сделана внутренняя и коммуникации. Фото сруба здесь для примера, это не мой
brigada8-5
Рейтинг: 1371/-537
-- написано 14-2-2016 16:07 brigada8-5

quote:
достаточно ли такого утепления, если брать в расчет Ф180 мм бревна, + 50 мм эковаты с затеканием в швы

http://smartcalc.ru/ говорит , что по теплоизоляции нормально, а по влажности-нет..
gordey88
Рейтинг: 5/-11
-- написано 14-2-2016 23:54 gordey88

точка росы будет между бревном и эковатой сгниет так делать нельзя
zoomIZH
Рейтинг: 105/-11
-- написано 15-2-2016 19:28 zoomIZH

Спасибо brigada8-5 за калькулятор, нашел оптимальный вариант. Придется по-любому сделать вентилируемый зазор между обшивкой ЦСП и эковатой, тогда и гнить не должно.
   

история редактирования

brigada8-5
Рейтинг: 1371/-537
-- написано 15-2-2016 20:20 brigada8-5

quote:
сделать вентилируемый зазор

главное мембрану правильной стороной прилепить
редактирую:хм, а в -20??

история редактирования

Chester-cat
Рейтинг: 63/-13
-- написано 16-2-2016 16:22 Chester-cat

По проводке - только металическая труба или короб, согласно ПУЭ, предусмотрены внутри сгараемых конструкций.

Перегруженный кабель (например ВВГ-нг-FR-LS) превращается в "тэн". Попробуйте его на костре поджечь, изоляция превращается в подобие керамики, гофра плавится, она не имеет локализующих свойств.

Рыжая пнд гофра для заделки в бетон, любую гофру охотно грызут мыши, крысы, короеды, осы...

история редактирования

zoomIZH
Рейтинг: 105/-11
-- написано 17-2-2016 18:09 zoomIZH

quote:
Originally posted by Chester-cat:

Перегруженный кабель (например ВВГ-нг-FR-LS) превращается в "тэн"



везде использую только ВВГнг ГОСТ, да и в эковате планировал только наружное освещение проложить 3х1,5, и к бане свет подвести. К тому же диф и автоматы стоят.

а вот еще вопрос - в инете наткнулся на 2 способа задувки эковатой - мокрый и сухой. Какой лучше по вертикальной стене деревянного дома?

занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 17-2-2016 23:02 занятой

Так снаружи утепление, или изнутри?
zoomIZH
Рейтинг: 105/-11
-- написано 17-2-2016 23:57 zoomIZH

снаружи конечно, для чего тогда и вентилируемый фасад. Кстати, вместо ЦСП можно и фиброцементные плиты. Посмотрю что дешевле
занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 18-2-2016 08:50 занятой

Если снаружи, то категорически запрещено поверх утеплителя пароизоляцию применять. Ветрозащитную мембрану, можно супердиффузионную мембрану, но не пароизоляцию.
ЦСП - тоже пароизолятор, по сравнению с эковатой и бревном. Что правильно и показал расчет.

Эковату монтировать можно влажным способом и сухим. С влажкой все понятно, сухим - обрешетку сверху затягиваете ветрозащитой, ее нужно будет "простегать" доской какой нибудь, типа дюймовки, доски можно располагать на расстоянии друг от друга, сантимов в 15. Через отверстия в ветрозащите эковата хорошо задувается.

Кстати, можно совместить вентфасад и обшивку доской, если фасад устраивать доской вертикально , рис.7, вариант а, или лучше б.

zoomIZH
Рейтинг: 105/-11
-- написано 18-2-2016 12:20 zoomIZH

quote:
Originally posted by занятой:

ЦСП - тоже пароизолятор



вот расчет и показал, что должен быть вентилируемый фасад. Планирую ЦСП или что-то другое зашивать на доску 25 мм

quote:
обрешетку сверху затягиваете ветрозащитой, ее нужно будет "простегать" доской какой нибудь, типа дюймовки

как раз на нее можно будет крепить фасад, если ее вертикально можно сделать

quote:
Через отверстия в ветрозащите эковата хорошо задувается.

а дыры чем потом заделать? скотчем армированным?
zoomIZH
Рейтинг: 105/-11
-- написано 18-2-2016 12:24 zoomIZH

quote:
Originally posted by занятой:

Кстати, можно совместить вентфасад и обшивку доской, если фасад устраивать доской вертикально , рис.7, вариант а, или лучше б.



вот и выбираю между двух вариантов:
1. ЦСП сплошная зашивка, затем штукатурка и покраска.
2. фиброцементный сайдинг (доска) крашеный с текстурой дерева.
должно так получиться:   

история редактирования

занятой
Рейтинг: 1808/-951
-- написано 18-2-2016 16:05 занятой

quote:
Изначально написано zoomIZH:

а дыры чем потом заделать? скотчем армированным?





там получается самая плотная набивка, но можно заплатку посадить, из той же ветрозащиты, закрепив ее к обрешетке.
rip87
Рейтинг: 2497/-4476
-- написано 18-2-2016 21:11 rip87

quote:
Изначально написано zoomIZH:
Проблемка в том что некоторые бревна повисли на шкантах.

Прошу прощения за занудство, но неужели те кто его собирал не знали, что нужно отверстия сверлить с запасом? ну или шканты покороче?
zoomIZH
Рейтинг: 105/-11
-- написано 19-2-2016 10:05 zoomIZH

quote:
Originally posted by rip87:

те кто его собирал не знали, что нужно отверстия сверлить с запасом?



бригада узбеков была, естественно знали они что надо сверлить 2-3 см после забивания шканта (я требовал). Но по азиатской привычке часть просверлили, а часть "забыли". А выплыло это только через год.

200x150 320x240 400x300 800x600    без переносов   
быстрый ответ   

подпись
следующая тема | предыдущая тема

темы поблизости
 кузовной ремонт автотехцентр тмт авто Ремонт автомобилей - предложение
 Сдам 2-х комнатную квартиру на 10 лет Октября 14000 Сдам, сниму жилье
 требуется электромонтаж в Агрызе... Строительные услуги - спрос
 Куплю ДПДЗ на Ford vp2s6u-9e928-aaаналоги Автомобили. Спрос.
 Ford C-MAX 2004г. проблемы с электроручником Ремонт автомобилей - спрос
 Требуется диагностика и ремонт Thermo King SB III Ремонт автомобилей - спрос
 Продам полуприцеп Schmitz SKO 24 реф-изотерм Грузовики, спецтехника - Продажа
 Продам Xiaomi MI5 32gb Телефоны. Купить - Продать
 куплю матрицу 15, 6 " LP156WH4 TLA1 Ноутбуки и аксессуары к ним. Купить - продать. Обмен.
 Логопед для детей Услуги для детей
Главная /  Строительство и Ремонт /  Утепление сруба эковатой снаружи. Прошу совета форумы izhevsk.ru

 
 
 
 
 
© ООО "Марк" 2020
 
Интернет-провайдер КК МАРК-ИТТ