Первое, что будет гореть в электрощите - линии и аппаратура нагревательных приборов с реактивной мощностью. Причем чаще те, которые живут своей жизнью, то есть включаются циклически, управляемые вашей любимой автоматикой.
Второе - вводные и групповые силовые линии, смонтированные без учета потребляемой мощности.
Третье - некачественная аппаратура управления, в первую очередь автоматы, дифы и УЗО хреновых производителей.
Основано на практической информации эксплуатации объекта со 150 щитами (около 2500 автоматов и прочей фигни) и всеми типами разношерстной нагрузки.
quote:
Originally posted by rip87:
только как понять из-за чего он сгорел, и был ли он источником воспламенения...
эксперты пожарных это умеют и практикуют. им за это деньги платят.
не знаю, как вы все, а я бы больше задумывался о теоретическом ущербе, причиненном соседям в результате пожара, а не о своем...
по поводу автоматики. если уж совсем приспичило и нет других вариантов, то я бы остановился на таком варианте: монтируем систему опс с тепловыми и дымовыми датчиками и с передачей сигнала на ваш телефон и в пожарную часть. но! - уходим от стандартной схемы расположения датчиков и вешаем их только в тех местах, где есть реальная возможность возникновения пожара. далее - вешаем по 2 или 3 датчика практически на одном и том же месте и настраиваем шлейф так, чтобы сигнал уходил только при срабатывании их всех (один срабатывает, другие подтверждают). это чтобы не париться насчет ложных сработок. чувствительность и пороги срабатывания настраиваем под реальные особенности помещения. ну и договор со службой пожарной охраны заключить, если средства позволяют.
по поводу пожарных. исходя из собственного опыта скажу, что пожарные, скорее всего, не потушат пожар в вашем доме (частные дома имею в виду). максимум, что они успевают - не дать огню перекинуться на соседние постройки. и не важно, когда они к вам добирались - в час пик или нет. приезжают они либо в разгар, либо уже на пепелище.