КОПЕЙК@ 18-01-2016 16:44

Попробуем поднять тему о пожаротушении в частном доме (квартире) ??
Мнения, рекомендации и обмен опытом.

У кого-то в тамбуре, в уголке, стоит огнетушитель, у кого-то пожарная сигнализация смонтирована у кого-то "дед-сосед на окладе сидит" и смотрит за домом.

Я вот наткнулся на автоматические порошковые системы, думаю чтоб поставить что-то подобное в котельной или, к примеру, в тамбуре (где элетрощиток собран), но есть некоторые вопросы по их эксплуатации...
http://www.epotos.ru/produkciy...enie/buran-0-5/
http://www.magazin01.ru/catalo...ojarotusheniya/

ТТ18 18-01-2016 19:33

Ооочень интересно. Особенно после пожара...
molodoy13 18-01-2016 19:43

интересные конечно системы - но нужны конечно конкретные ответы .

в огнетушителях порошковых применяется порошок ,который имеет свойство слёживаться . поэтому его рекомендуют каждые полгода встряхивать .
как интересно тут обстоят дела ?

самая главная рекомендация . прежде чем воспользоваться огнетушителем - нужно вначале позвонить 01 ,а потом производить остальные действия .
не моё высказывание

КОПЕЙК@ 19-01-2016 10:00

quote:
Изначально написано molodoy13:

прежде чем воспользоваться огнетушителем - нужно вначале позвонить 01 ,а потом производить остальные действия



вот за неимением такой возможности (на работе я, в командировке на неделю или в лесу на все выходные) и смотрю в первую очередь на автоматические системы.
Но и они, как я понимаю, не всегда бывают энергонезависимы..

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

DA 19-01-2016 10:18

добавим еще ссылочку на тему "Самоспас" для квартир в высотках https://izhevsk.ru/forummessage/57/571891.html
тоже обсуждалась здесь.
Bon Jovi 19-01-2016 14:53

У нас от компрессора "Буран" сработал-ремонт заново пришлось делать, но с задачей справляются на полную катушку, думаю для ИЖС надо другое.
КОПЕЙК@ 19-01-2016 15:15

Bon Jovi, можешь подробней рассказать - как и почему??
Я его хотел поставить в нежилое помещение тамбур. Если и бахнет, то не многое под ремонт попадёт... А вот для кухни, например, соглашусь - вызывает опасения случайное срабатывание такого "сюрприза"

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

elf_21 19-01-2016 15:40

Самосрабатывающая ампула интересный вариант  
Bon Jovi 19-01-2016 15:52

quote:
Изначально написано КОПЕЙК@:
Bon Jovi, можешь подробней рассказать - как и почему??

А чего рассказывать-в Армстронге стоял "Буран" (полусфера, как на 2-й ссылке), вся отделка была выполнена, зашли маляры нанести "Сабулу", закрыли дверь, включили компрессор-бух-бах-выходят все белые и заикаются , порошок не отмывается-все заново пришлось делать. Дальше все работы делали при открытых дверях, компрессор в коридоре. Сработал, думаю, от вибрации, открытого огня не было. Кстати, монтажники предупреждали, что могут сработать от телевизора (старого, дело было в 2003г.)
SeVeR 51 20-01-2016 17:34

не нужно никакой автоматики. сами потом не рады будете. для частного дома хватит нескольких углекислотных пятилитровых баллонов. пожарную безопасность и электробезопасность надо соблюдать, и всё.
при срабатывании баллонов ГП-40 на заводе вылетали двери и рамы с косяками. про стоимость ущерба, думаю, писать не надо. мощные системы создают реальную опасность не только для здоровья, но и для жизни.
стоимость установки таких систем - тема отдельная. не забывайте, что кроме установки самой системы вы заплатите за противопожарные клапаны на все вентсистемы в доме и дополнительную аппаратуру в каждый электрощит, а также за системы оповещения.
если дом многоквартирный, то ваш подарок в виде пены или газа благополучно уползет по вентиляции к соседям (хорошее давление унесет и ваш клапан к тем же соседям), которым он не очень то нужен...
Андрес 21-01-2016 07:52

quote:
Изначально написано SeVeR 51:
мощные системы создают реальную опасность не только для здоровья, но и для жизни.

Да, бывал я регулярно пару лет в одном сооружении с автоматической установкой пожаротушения на баллонах, заправленных фреоном. Так вот исполнительные элементы находились только в тех помещениях, где не было людей. Когда требовалось проникнуть в такое помещение, автоматику отключали.

rip87 21-01-2016 08:13

а помогут ли эти пожароТУШАШИЕ хрени, если электроустановка не обесточится?
NSKlon 21-01-2016 08:38

Результат ложной сработки пары модулей "Каланча" на смонтированной и запущенной мною системе АСПТ. Через год эксплуатации ее начали обслуживать другие "специалисты" - по тендеру и во время проведения ТО - "бахнули"


      

NSKlon 21-01-2016 08:52

quote:
Изначально написано rip87:

вот поэтому все системы должны делаться так, что-бы потом разобраться любой мог, даже тупая домохозяйка...



Все системы в первую очередь должны делаться по нормам и требованиям, прописанным в своде правил

Эх, что ты знаешь о тупых домохозяйках ....
Например, вчера был свидетелем как такая ставила офис на охрану в течении 50 минут. Догадаться самой, что надо закрыть окно или хотя бы позвонить на пульт охраны и спросить в чем проблема - у нее не хватило ума. Через 50 минут окно наконец закрыли, объект сдали. Тетенька тупо в течении этого времени раз 30 прикладывала ключ к считывателю и чего-то ждала.

rip87 21-01-2016 08:55

quote:
Изначально написано NSKlon:
Все системы в первую очередь должны делаться по нормам и требованиям, прописанным в своде правил

т.е. выполнил пункты правил, а на пользователя насрал что-ли?
или пользователю тоже изучать все нормы и требования?

quote:
Изначально написано NSKlon:
Тетенька тупо в течении этого времени раз 30 прикладывала ключ к считывателю и чего-то ждала.

а откуда ей это знать, можно было сделать наклейку около считывателся, типа закройте все окна перед постановкой на охрану..
и нафига ей занимать голову этой ерундой, пусть лучше подумает из чего сварить детям суп...
NSKlon 21-01-2016 09:01

quote:
Изначально написано rip87:

а на пользователя насрал что-ли?



У пользователя АСПТ есть инструкция и запись в журнале о прохождении обучения работы с АСПТ.
А у тетеньки есть наклейка с пультовым номером, телефоном оперативного дежурного и список зон.

Мне еще умудрялись предъявить: "Вот мы на охрану объект поставили, а дверь на ключ забыли закрыть, а вы нам не сообщили и почему-то всю ночь под дверью не дежурили! За что мы вам деньги платим, что это за сигнализация!?" Не твои родственники, Рип?

rip87 21-01-2016 09:10

quote:
Изначально написано NSKlon:
У пользователя АСПТ есть инструкция и запись в журнале о прохождении обучения работы с АСПТ.

не представляю в частном доме инструкцию и запись в журнале...

NSKlon 21-01-2016 09:16

quote:
Изначально написано rip87:

не представляю в частном доме инструкцию и запись в журнале...



А в частных домах только "Бураны" и другие автономные аналоги ставят со сработкой при превышении порога температуры. На что либо другое - жаба задавит хозяев. Ты не путай АСПТ и автономный необслуживаемый модуль порошкового пожаротушения.
rip87 21-01-2016 09:19

тогда нафиг про аспт здесь писать?

quote:
Изначально написано NSKlon:
На что либо другое - жаба задавит хозяев.

не жаба задавит, а их нужность(а самое главное эффективность) под сомнением...
NSKlon 21-01-2016 09:24

quote:
Изначально написано rip87:

тогда нафиг про аспт здесь писать?



Мы с SeVeR 51 информируем интересующихся, что бы про автоматику дома они забыли по причинам: цена и необходимость квалифицированного обслуживания, а смотрели в сторону автономных порошковых модулей в местах установки генератора, электрощитка и т.д. + дымовые пожарные извещатели в помещениях с выводом информации о сработке к вам на телефон или ПЦН какой-нибудь.
Делимся опытом, как и просил ТС этой темы.
rip87 21-01-2016 09:27

ну просто объясните мне тогда, как можно потушить необесточенный электирощиток(и что может загореться в щитке??)...
пожарная сигнализация - согласен, нужна...
NSKlon 21-01-2016 09:35

quote:
Изначально написано rip87:

как можно потушить необесточенный электирощиток...



Например, засыпать его и окружающее пространство порошком что бы сбить огонь и предотвратить распространение пламени дальше.
NSKlon 21-01-2016 09:36

quote:
Изначально написано rip87:

(и что может загореться в щитке??)...



Я тебе сфоткаю лучше.
rip87 21-01-2016 09:39

и что, если его не обесточить, горение прекратиться?

quote:
Изначально написано NSKlon:
Я тебе сфоткаю лучше.

ага, давай...

quote:
Изначально написано NSKlon:

Я тебе сфоткаю лучше.



только как понять из-за чего он сгорел, и был ли он источником воспламенения...
rip87 21-01-2016 09:45

а вот у меня в квартире был нормальный щиток с автоматами/узо, но вилка холодильника оплавлялась...
оплавлялась оплавлялась(вместе с розеткой), пока я не обнаружил, поменял розетку и вилку нормальную на провод поставил(холодильник старый), контакт стал хороший и ничего потом больше не оплавлялось...
не сгорел только потому что холодильник попеременно работает с вкл./выкл. и контакт успевал остывать...

Вот и думаю, как в таких случаях от пожара защититься, на кухне тоже этот девайс ставить?

Андрес 21-01-2016 10:32

quote:
Изначально написано rip87:
Вот и думаю, как в таких случаях от пожара защититься, на кухне тоже этот девайс ставить?

А еще, бывает, с обмотками компрессора беда и его начинает лихорадить. При этом он не охлаждает холодильник, и поэтому термостат его не выключает. При этом же он еще и греется как утюг, и при этом же автомат не срабатывает. Вот так уедешь куда-нибудь на неделю...

занятой 21-01-2016 10:53

quote:
Изначально написано Андрес:

Вот так уедешь куда-нибудь на неделю...



Холодильники - самая пожароопасная штука в доме.
ТТ18 21-01-2016 10:57

quote:
Изначально написано занятой:
Холодильники - самая пожароопасная штука в доме.

Думаешь?
у меня в доме в в раойне очага возгорания висел только эл. котел, был расположен насос циркул-ый, и все...
МЧС сказали... Сейчас фото выложу. Вату какую-то написали, отписались точнее (как я считаю) 
КОПЕЙК@ 21-01-2016 11:06

quote:
Originally posted by NSKlon:

что бы про автоматику дома они забыли



да, о настоящей автоматике приходится забыть ещё и из-за возможной нестабильности с электроснабжением.. Поэтому и остаётся смотреть в сторону абсолютно автономных систем.

Я бы и на кухне на верхние шкафчики закинул подальше пару типа "буранов", но пугает именно вероятность их случайного срабатывания... от чего и как - хз, никто ж, кроме опытных (УЖЕ опытных!) монтажников не предупредит.

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

занятой 21-01-2016 11:08

quote:
Изначально написано ТТ18:

Думаешь?
у меня в доме в в раойне очага возгорания висел только эл. котел,



Если в целом посчитать, то электрокотлов все же меньше, холодильники то у всех есть, да не по одному часто.
Понятно, что электрокотел намного опасней, так как малейшее ухудшение контактов ведет к фатальным последствиям. Токи то потребления разные.
Зато холодильники всегда работают.
molodoy13 21-01-2016 11:38

quote:
Изначально написано ТТ18:

Думаешь?
у меня в доме в в раойне очага возгорания висел только эл. котел, был расположен насос циркул-ый, и все...
МЧС сказали... Сейчас фото выложу. Вату какую-то написали, отписались точнее (как я считаю)



очень часто где очаг возгорание - там самый меньший ущерб бывает . меньше всего сгорает что либо .
molodoy13 21-01-2016 11:45

у одних знакомых котёл покупной на дровах вроде - то ли взорвался ,то ли его разорвало
лет 5 назад . холодильник днём работает ,вечером работает ,ночью всё работает .надоело его слышать ,решил проверить . он уже морозить начал ,рэлюшка сгорела .
3 года назад . собрался на работу . но подумал и решил что лучше опоздаю .
через 10 минут из чайника электрического пошёл дым . а тогда на работу всё равно не опоздал .
сейчас чайник всегда отдельно ставлю
SeVeR 51 21-01-2016 11:49

Первое, что будет гореть в электрощите - линии и аппаратура нагревательных приборов с реактивной мощностью. Причем чаще те, которые живут своей жизнью, то есть включаются циклически, управляемые вашей любимой автоматикой.
Второе - вводные и групповые силовые линии, смонтированные без учета потребляемой мощности.
Третье - некачественная аппаратура управления, в первую очередь автоматы, дифы и УЗО хреновых производителей.
Основано на практической информации эксплуатации объекта со 150 щитами (около 2500 автоматов и прочей фигни) и всеми типами разношерстной нагрузки.
quote:
Originally posted by rip87:

только как понять из-за чего он сгорел, и был ли он источником воспламенения...



эксперты пожарных это умеют и практикуют. им за это деньги платят.

не знаю, как вы все, а я бы больше задумывался о теоретическом ущербе, причиненном соседям в результате пожара, а не о своем...

по поводу автоматики. если уж совсем приспичило и нет других вариантов, то я бы остановился на таком варианте: монтируем систему опс с тепловыми и дымовыми датчиками и с передачей сигнала на ваш телефон и в пожарную часть. но! - уходим от стандартной схемы расположения датчиков и вешаем их только в тех местах, где есть реальная возможность возникновения пожара. далее - вешаем по 2 или 3 датчика практически на одном и том же месте и настраиваем шлейф так, чтобы сигнал уходил только при срабатывании их всех (один срабатывает, другие подтверждают). это чтобы не париться насчет ложных сработок. чувствительность и пороги срабатывания настраиваем под реальные особенности помещения. ну и договор со службой пожарной охраны заключить, если средства позволяют.

по поводу пожарных. исходя из собственного опыта скажу, что пожарные, скорее всего, не потушат пожар в вашем доме (частные дома имею в виду). максимум, что они успевают - не дать огню перекинуться на соседние постройки. и не важно, когда они к вам добирались - в час пик или нет. приезжают они либо в разгар, либо уже на пепелище.

rip87 21-01-2016 11:54

quote:
Изначально написано SeVeR 51:
эксперты пожарных это умеют и практикуют. им за это деньги платят

ну прочтите выше экспертное заключение..
вследствие теплового проявления....где то там что-то оплавилось..короткое замыкание...
наиболее вероятным...

так это и без бутылки понятно было...

quote:
Изначально написано SeVeR 51:
нагревательных приборов с реактивной мощностью.

у меня шаблон порвало...) эт как?
КОПЕЙК@ 21-01-2016 12:09

quote:
Originally posted by rip87:

ак это и без бутылки понятно было...



рип, не придирайся!) Хочешь, чтоб б в заключениях было написано о том, что "коротнул второй по счёту справаналево автомат в щитке, потому что он был палёный ЕКФ, а не Шнайдер фирмОвый. и контакты там не затянуты ладом были..." Сказали, что от электричества - и уже хорошо, понятно, что не молния и не поджог. Дальше копать - это уже тонкости не по теме топика/заключения.

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

rip87 21-01-2016 12:29

ладно ладно, опыта в пожаротушении у меня точно нет...
один раз попробовал в гаражах использовать старый порошковый огнетушитель, просто так...гадость та ещё...
водой может эффективнее?
КОПЕЙК@ 21-01-2016 12:33

quote:
Originally posted by rip87:

водой может эффективнее?



так от воды - йбом токнуть может... Если дело около щитка.

ЗЫ: я тоже пожарник тот ещё. Разве что ожоги потом лечить умею)))

------------------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

Rumster 21-01-2016 12:33

Есть такие пиростикеры, на вид как скотч двухсторонний, клеят в розетках и элщитках смотрел как то видео как работает, вполне эфективно. но они раньше были жутко вредные при использовании газы выделялись почти как ОВ, щас незнаю может что изменилось.
molodoy13 21-01-2016 12:52

quote:
Изначально написано rip87:

вследствие теплового проявления....где то там что-то оплавилось..короткое замыкание...



вследствие высокой нагрузки провода нагрелись ,что привело к оплавлению изоляции . после чего произошло замыкание и возгорание .
а вот от какой нагрузки ? то что было представлено электрооборудование - причина не в них .
molodoy13 21-01-2016 12:59

а вот в аварийном режиме - это что то до этого коротнуло . а вот что стало причиной короткого замыкания ? из представленных его не было - так и написано .
NSKlon 06-02-2016 09:11

Вот еще вариант для бюджетной газовой системы пожаротушения (особенно для электрощитов и т.д.)
Возможно кого-нибудь заинтересует: http://antifire.org/product/tungus-1-0/